Соверщенно верно.Несколько домов с 2 подземными этажами строил при высоком уровне грунтовых вод.Делали по контуру глубинное водопонижение (2-3 м) на время строительства и работали.Кстати на м.Динамо котлован 100х200м глубиной 12м делали завесу и водопонижение
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А завеса, правильно сделанная не так уж и дорого. Судя по описанию здания оно не маленькое и заказчик должен понимать на что идет. |
|||
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Beginer - нет никакой разницы где ведуться работы в Москве, Питере, Новгороде, ..... - все нужно делать с головой. И в Москве были случаи деформаций соседних зданий при аналогичных работах. И в Питере есть положительный опыт при таких работах. Так что ваше "хе-хе ребята" как то непонятно. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Все это считаемые дела было бы желание.Проект водопонижения предусматривает прогноз снижения уровня грунтовых вод и возможные осадки окружающих зданий.При необходимости выполняют усиления.У нас без этого экспертизу не пройдешь
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 23
|
Господа, а почему возникает вопрос про водопонижение?У строителей этот вопрос решается приямками и насосами...у них кажется вопросов нет.
ГЛАВНОЕ! Скажите, если мы в проекте уберём конструкции шпунта, напишем, что производство работ выполнять согласно ППР. И не дай бог что-то случится во время работ...Могут ли обвинить проектировщиков в том, что не заложили конструкции для обеспечения безопасности работ. Ведь ППР делают люди посредственно разбирающиеся в свойствах грунтов, их расчетах, конструкциях.На мой субъективный взгляд, это тоже самое, что написать: "армирование плиты разработать в ППР".Это же задача конструктора!Кто будет виноват?Что можно закладывать в ППР, а что должно прорабатываться конструктором? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Пусть ответственность берут на себя официально. Так пойдет?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566
|
Цитата:
Цитата:
А понижаете воду в своем подавле вы о соседях думаете?, А у них подошва выше, грунты жиже, да еще и бревна полугнилые лежат. Вы сколько времени хотите держать воду так низко? Последний раз редактировалось kruz, 16.04.2010 в 15:18. |
|||
![]() |
|
||||
Дом на бутовом фундаменте этой весной в моем городе
У меня фоток нет, можно нарыть в нете кому интересно. Трещины пошли от первого до пятого этажа - просела торцевая стена. ИМХО: Дом с продольными несущими стенами - без торцевой стены жить можно ![]()
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Мы делали из геомембраны с защитой профлистом. в траншею глубиной 5м(до водоупора) опускали склеенную геомембрану(водонепроницаемой стороной прижимали к грани траншеи, потом водопроницаемую часть закрывали профлистом и засыпали изъятым грунтом с послойным уплотнением. После окончания всех работ подрядчик умудрился вытащить все это из грунта почти без повреждений.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566
|
ЛИС, спуститесь на землю Питера.
У автора подвал площадью поди 200-400 м2, расположеный под жилым зданием (там люди живут и у всех отделка, а бывют еще живут Большие люди и трещинки им не нужны). Еще подвал расположен не под всем зданием, а только под частью и это здание встроено фундамент-к-фундаменту к соседним таким же домам. Хозяим приобрел его, стараясь нажиться (а стоимость м2 в центре боольшая). И вопрос - какие завесы... (зы Толща таких песков 6-8 м, а ниже ленточная жижа). |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Все вопросы решили, осталось ответственность.Надо к РД и ППР приложить соответствующие обоснованные расчеты и следить за производством работ, наблюдать за осадками.Получите экспертное заключение специалиста по основаниям на ваш проект и у вас будет щит.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Как вопрос был задан так и ответ написан. Главный вопрос можно ли без шпунта? - МОЖНО, тем более без такого который заложен в проекте - или вам нравится такое решение? ![]() Прдложенные варианты не панацея - а всего лишь пример того как можно выйти из ситуации в сложившейся конкретной обстановке. kruz - если вы думаете, что грунты Питера так индивидуальны в своей природе, от вы ошибаетесь. В Москве тоже частенько встречаются неприятные(мягко говоря) места. И не смотря на это ведутся работы и довольно успешно. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 23
|
Цитата:
Здание 19века (КГИОП). В подвале будут подсобные помещения кафе. Здание находится возле фонтанки. Там плотная застройка. Обследования соседних зданий нет. Но, вероятно, это современники "нашего" здания. А там скорее всего, тоже самое По поводу времени водопонижения, прораб сказал, что делают спец.приямки (рядом с будущими аварийными приямками), от туда насосами качают. Сколько по времени не знаю (но, вероятно, пока 1 захватку=1 помещение не сделают?, далее заново откачивают). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566
|
Цитата:
грунт-фундамент-низкий подвал-дом в трещинах-примыкаюшие здания. Цитата:
Что дешевле - загонять швеллер 16 или все залить цементом (посадив при этом и это и все окружающие здания?) А загонять мембраны - знаете, в подвале высотой 2 м (у опор 1 м из-за сводов) много технических решений не придумаешь. А трещины, дык они уже и сейчас на зданиях есть (только закрашены) и осадка даже в 5 мм заставляет их раскрыться.. Цитата:
Дело Ваше. но МВК без шпунта не пропустит или отправит по Фундаментам, а там это однозначно считают подсудным делом. Можно конечно согласовать один проект, а работать как хочет заказчик и строитель, но тогда это уже другой разговор. Стоп, КГИОП - значит точно пойдет через Улицкого. Последний раз редактировалось kruz, 16.04.2010 в 16:15. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||