Уже достаточно долго веду дебаты с главспецом по поводу жесткого защемления металлических колонн.
Я считаю, что жесткое защемление гарантируется тогда и только тогда, когда анкерные болты вынесены на опорные столики, при этом и опорная плита не очень толстая.
Беленю смотрел, то же самое.
Главспец говорит проектируй по Серии 1.423.3-8, там колонну, двутавр широкополочный варят напрямую к плите и ее же миленькую анкерят болтами. Никаких опорных столиков. Правда там и наименьшая толщина опорной плиты 42 мм.
Не видел 0 Выпуска правда, может по серии вообще шарнирное закрепление - тогда смысл????
Кто что думает по этому поводу? Буду благодарен узнать Ваше мнение?