Жесткое зещемление мет. колонны
@$K&t[163RUS]
 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520

Уже достаточно долго веду дебаты с главспецом по поводу жесткого защемления металлических колонн.
Я считаю, что жесткое защемление гарантируется тогда и только тогда, когда анкерные болты вынесены на опорные столики, при этом и опорная плита не очень толстая.
Беленю смотрел, то же самое.
Главспец говорит проектируй по Серии 1.423.3-8, там колонну, двутавр широкополочный варят напрямую к плите и ее же миленькую анкерят болтами. Никаких опорных столиков. Правда там и наименьшая толщина опорной плиты 42 мм.
Не видел 0 Выпуска правда, может по серии вообще шарнирное закрепление - тогда смысл????
Кто что думает по этому поводу? Буду благодарен узнать Ваше мнение?
Просмотров: 13621
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2006, 17:13
#21
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


А вот и оно!
Переименовать в jpg
[ATTACH]1138889586.dwg[/ATTACH]
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2006, 17:14
#22
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Продолжение!

переименовать в jpg
[ATTACH]1138889655.dwg[/ATTACH]