Непрочитано 13.03.2011, 23:46
Где ошибка...или чего не хватает еще!!
Дима_1975
 
Регистрация: 15.02.2011
Сообщений: 50

Доброго времени суток!
Посмотрите ручной просчет колонны...вро де по книжке все сделал....а итога не пойму...особенно по гибкости!

Вложения
Тип файла: doc Расчет.doc (33.0 Кб, 181 просмотров)

Просмотров: 9272
 
Непрочитано 15.03.2011, 17:46
#21
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Дима_1975, старайтесЬ, считать вручную некоторое время, тем более делов тут на 10 минут. Зато будете знать, что и и по каким формулам считается и откуда берутся те или иные значения...
Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
И второе: объясните, зачем для колонны Вы делаете расчёт на сжатие? В топку его, потому что фи меньше 1! Считайте на устойчивость сразу. Расчёт на сжатие тут абсолютно лишний.
Можно. Тогда нужно пояснить сиё действие. От 2х лишних строчек хуже не станет, наоборот, потренькается с расчетами
Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Вывод: может быть не надо проектировать жёсткие заделки, тем более по обоим концам? С ними при сборке канители много возникнет, прдрядчик потеряет время, рабочие исчерпают все запасы ненормативной лексики. А на колоннах нисколько не сэкономите.
Меня вот терзает вопрос, как на производстве делают жесткие и шарнирные узлы? Если знаете, подскажите, где рыть, плиз!
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 18:30
#22
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Тогда нужно пояснить сиё действие.
Ну что тут скажешь? СНиП требует... Поэтому Ваша правда. Но попробуйте только со мной не согласиться , что этот расчёт лишний (если подходить с математической точки зрения).
Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Меня вот терзает вопрос, как на производстве делают жесткие и шарнирные узлы?
А товарищ Беленя об этом ничего не говорит? Посмотрите ещё учебники Горева. А кроме того, я ссылочку давал на тему. Там даже мэтры IBZ и 024 собирались сухари сушить. Ну и Вам, собственно, лучше бы их расспросить про типовые серии.
Собственно, узел, который обсуждался в той теме (который был назван "полужёстким") я бы считал:
а) Жёстким - в случае центрально-сжатой колонны;
б) Шарнирным - в случае внецентренно-сжатой или сжато-изгибаемой колонны.
Мне почему-то так кажется. Но доказать не могу.
Цитата:
Сообщение от Dinar^^
Дима_1975, старайтесЬ, считать вручную некоторое время
С одной стороны, какое Вы, студент, моральное право имеете "поучать" человека с образованием, да ещё и (судя по всему) старше Вас.
С другой стороны, не могу с Вами не согласиться. Тем более, что совсем недавно, имея на руках реальный рабочий проект (АС-часть) рассказывал проектировщикам (страшно подумать! ), что такое общая устойчивость стальной балки. Вчитайтесь в формулировку: я им рассказывал, что это такое. И только потом рассказывал, как это надо считать. А что делать? Если 7-метровый двутавр в проект заложили, а закрепление его из плоскости не предусмотрели? Кошмар!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:

Последний раз редактировалось Eugene84, 15.03.2011 в 18:39.
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 18:38
#23
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Ну что тут скажешь? СНиП требует... Поэтому Ваша правда. Но попробуйте только со мной не согласиться , что этот расчёт лишний (если подходить с математической точки зрения).
Я еще как согласен, чего тут таить! фи меньше 1, он находится в знаменателе -> напряжения больше.
Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
А товарищ Беленя об этом ничего не говорит? Посмотрите ещё учебники Горева. А кроме того, я ссылочку давал на тему. Там даже мэтры IBZ и 024 собирались сухари сушить. Ну и Вам, собственно, лучше бы их расспросить про типовые серии.
Надо бы скачать. Спасибо.
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 18:40
#24
Дима_1975


 
Регистрация: 15.02.2011
Сообщений: 50


Dinar^^
Спасибо за поддрежку....тоже так считаю что нужно, тем боле...если конкретно в никнуть то делов конечно 10 минут...зато...огого!
на счет узлов...жеских...то могу начертить как он примерно выглядит..если конечно нужно....


Eugene84
а) Жёстким - в случае центрально-сжатой колонны;
б) Шарнирным - в случае внецентренно-сжатой или сжато-изгибаемой колонны.
На счет этой тиории...это большая ошибка...можно сделать такой узел внецентрожатой колонны что его можно делить на три...для просчета гибкости ФИ а, не два...просто цена будет за изделия кусаться....
Запас...колон еще какой..тем более там будет квадратная труда 250 на 8.....просто высота не маленькая....на 75 метрах...и еще плюс три этажа...
вот и запас ...просто не хочу под балками раскосы ставить...вот еще и колон ставлю больше...

Последний раз редактировалось Дима_1975, 15.03.2011 в 20:39.
Дима_1975 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 19:32
#25
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
С одной стороны, какое Вы, студент, моральное право имеете "поучать" человека с образованием, да ещё и (судя по всему) старше Вас.
Я не поучаю, боже упаси . Я просто предлагаю, высказываю свою точку зрения мб...
я уже выпускник, скажем без пяти "инженер"(шепотом).
Может человек работал на стройке и решил податься в проектирование, а вспоминать все нюансы огого как сложно (я так думаю). Всякое бывает...
Цитата:
Сообщение от Дима_1975 Посмотреть сообщение
то могу начертить как он примерно выглядит..если конечно нужно....
Не буду утруждать Вас Я бы вообще глянул на всевозможные шарнирные и жеские узлы, что бы видя их в реальности можно было различать, или же наоборот предлагать использовать те или иные решения... Offtop: Как же много хочется знать
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 20:36
#26
Дима_1975


 
Регистрация: 15.02.2011
Сообщений: 50


Dinar^^ не сложно...сделаю "на колени"...то есть от руки в произвольном порядке...но, постораюсь достаточно ясно...но, только чуть позже
Дима_1975 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 21:07
#27
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дима_1975 Посмотреть сообщение
Dinar^^ не сложно...сделаю "на колени"...то есть от руки в произвольном порядке...но, постораюсь достаточно ясно...но, только чуть позже
хорошо! буду следить на темой )
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 22:14
#28
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Прежде всего, товарищ Дима_1975, не сочтите за труд: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=359468&postcount=5. А то очень тяжело читать Ваши посты. Многоточия на многоточиях, слова в каком-то непонятном порядке, как будто мысли их опережают километров на 100.
Цитата:
Сообщение от Дима_1975 Посмотреть сообщение
На счет этой тиории...это большая ошибка...можно сделать такой узел внецентрожатой колонны что его можно делить на три...для просчета гибкости
Что конкретно является ошибкой? Предлагался вариант анкерные болты крепить непосредственно к траверсам - трудно не согласиться. Если болты прикрепить к 4 траверсам, это будет абсолютно жёсткая заделка. Но только в одной плоскости. А в перпендикулярной плоскости получится "туда-сюда". И чтоб сделать и в этой плоскости абсолютно жёсткую заделку - придётся ставить ещё 4 траверсы, и к ним болты. А то, понимаешь ли, найдутся люди, которые раскритикуют.
А вообще, на мой дилетантский взгляд, каждый узел имеет свои "границы применимости". И "границы принятия" его таким или этаким, в зависимости от условий работы.
Цитата:
Сообщение от Дима_1975 Посмотреть сообщение
просто не хочу под балками раскосы ставить
А что? Если мешают планировке - то конечно. А если просто "не хотите", то уж лучше поставьте "через не хочу". Хотя... Вам же потом ночами не спать, если что. Особенно, если рабочие согрешат, авторский надзор не уследит и т. д.
Цитата:
Сообщение от Дима_1975 Посмотреть сообщение
просто высота не маленькая....на 75 метрах...и еще плюс три этажа
Какие 75 метров? Где 3 этажа? Давайте-ка, дорогой товарищ, планировку в студию. И предполагаемые узлы. Сейчас начнём критиковать.
Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
а вспоминать все нюансы огого как сложно (я так думаю). Всякое бывает
Прежде всего: СНиП. Потом посмотреть типовые серии. Полистать учебники. И правда, надо бы всё это дело нашим проектировщикам принести, пускай поизучают. А если откажутся - купить хлеба и отдать им. Ну это я опять ворчу, хоть и молод ещё.
Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Я не поучаю, боже упаси
А надо бы иногда, учитывая мои постоянные "ворчания".
Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Я бы вообще глянул на всевозможные шарнирные и жеские узлы
Ну классика шарнирного узла сверху и снизу следующая: ставите ряд колонн. В крайних пролётах крестовые связи. И единая горизонтальная связь по верху колонн. Даже болты не нужны. И правда, узел "два болта" применяется только для фиксации колонны в проектном положении до завершения монтажа. И всё. мю = 1 для всех колонн.
Цитата:
Сообщение от Дима_1975 Посмотреть сообщение
Dinar^^ не сложно...сделаю "на колени"...то есть от руки в произвольном порядке...но, постораюсь достаточно ясно...но, только чуть позже
Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
хорошо! буду следить на темой )
Присоединяюсь.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 23:34
#29
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Ну классика шарнирного узла сверху и снизу следующая: ставите ряд колонн. В крайних пролётах крестовые связи. И единая горизонтальная связь по верху колонн
Ну про геометрическую неизменяемость и связи то ясно более или менее. А вот сами узлы сопряжения элементов, применимость их в конкретных условиях работы очень интересует...
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 00:44
#30
Дима_1975


 
Регистрация: 15.02.2011
Сообщений: 50


Eugene84
Критику выслушаю, и прийму на воружения)))
Это визуальный так сказать проект, он далек отреального в лани планировке, но принцип расчета такой.

Dinar^^помню про своё обещания...нарисую покажу.
Вложения
Тип файла: rar Форум.rar (150.6 Кб, 70 просмотров)

Последний раз редактировалось Дима_1975, 16.03.2011 в 00:58.
Дима_1975 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 09:38
#31
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дима_1975 Посмотреть сообщение
Форум.rar (150.6 Кб, 1 просмотров)
Прикольно Я тоже хочу такое проектировать))))
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 11:23
#32
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Дима_1975 Посмотреть сообщение
Это визуальный так сказать проект
Это весть дом такой? В смысле, стальной каркас. Или только надстройка? Один из возможных вариантов узлов: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64630
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 15:59
#33
Дима_1975


 
Регистрация: 15.02.2011
Сообщений: 50


Да,дом монолит 17 этажей с верху надстройка три этажа.
Конструкция будет полностью сварная,болты гайки саморезы гвозди клей и сопли не беру в расчет)))
Eugene84
Данное соединение возможно не плохое, но слишко будет муторное лучше сварил зачистил и краской облил...и не какой гнили под болтами и пластинами.
Дима_1975 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 18:07
#34
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Offtop: Мать моя женщина! Не в той теме написал.
То есть ниже этого металлокаркаса - только монолитный железобетон?
Далее: полностью сварная конструкция неудобна при монтаже. Кроме того, при ручной сварке листы и профили неизбежно туда-сюда поведёт.
Саморезы, гвозди, клей и прочие "сопли" брать в расчёт и не надо. Эти "сопли" - для деревянных конструкций. Но вот болты с гайками наверное зря недолюбливаете...
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:

Последний раз редактировалось Eugene84, 16.03.2011 в 23:13.
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 18:52
#35
Дима_1975


 
Регистрация: 15.02.2011
Сообщений: 50


Dinar^^
Обещанное!

Eugene84
не согласен не с одним Вашим поводом...монтаж легшесварной...тут доказательства не нужны..
А поведет какркас или нет это уже зависит от мастера..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опора 1.jpg
Просмотров: 57
Размер:	34.0 Кб
ID:	55742  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опора 2.jpg
Просмотров: 61
Размер:	27.8 Кб
ID:	55743  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опора 3.jpg
Просмотров: 60
Размер:	43.4 Кб
ID:	55744  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опора 4.jpg
Просмотров: 63
Размер:	35.6 Кб
ID:	55745  

Последний раз редактировалось Дима_1975, 17.03.2011 в 19:37.
Дима_1975 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2011, 21:52
#36
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Дима_1975 Посмотреть сообщение
монтаж легшесварной
Ну-у, смотрите сами. Я когда курсач по железякам сдавал, тоже всё на сварке, преподаватель мне рассказал: Сам подрабатывал в бытность студентом. Попал как раз на железяки подсобником. Привозили с завода сварные двутавры (метра 1,5 высотой) кусками, метров по 5-10. К ним пластины и болты. Отверстия уже просверлены. Оставалось только наложить пластины и затянуть болтами. А у Вас тут подогнали, пластины наложили, только потом варить.
А тонкий лист повёдет, можете не сомневаться. Спросите товарищей IBZ и 024.
А узлы колонн да, действительно, так и норовят быть "абсолютно жёсткими".
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 22:38
#37
Дима_1975


 
Регистрация: 15.02.2011
Сообщений: 50


Не правельный подход к нагреву металла грозит его деформации!
По твоему металл который 0.8 мм и меньше...не ведет от температуру?! но его варят и сплошным швом!
так что с дуру можно и перегреть метал 20 мм.
Так еще раз повторюсь зависит от мастера и опыта работы знание пластичности металла это "нутром чувствовать нужно"
Слышал что такое спапель..(почитай) так что стапельшиком обучиться просто так НЕ ВОЗМОЖНО!
А, теперь по сборным конструксиям, да не сомнено собрать конструкцию на болтовых соединениях куда проще...но изготовить и подогнать задача не излегких и очень муторно сверлить отверстия в полках где станок не подлазит. и перед мантожом конструкцию нужно собрать 100% про нумеровать все узлы, и разобрать...
А самое главное Эфелева башня гниет ПОД заклепками.

Крепленее колон да очень оень приблежона к "защемлению только при маленьком условии но очень важное. нужно правельно подойти к подбору анкерам и ДВЕ гаики на анкер.а то и по Четыри!!!
Дима_1975 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Где ошибка...или чего не хватает еще!!



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фатальная ошибка при запуске AutoCAD pkrund AutoCAD 3 20.10.2011 12:43
Ошибка при печати: Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 34674a70h Major4uk AutoCAD 8 09.03.2010 15:58
Ошибка!! Геометрически изменяемая сиситема Виталька Паустовский Расчетные программы 8 02.02.2010 10:35
Ошибка INTERNAL ERROR при работе в пространстве листа Sel AutoCAD 2 12.10.2005 11:19
Странная ошибка oleg_inoz AutoCAD 3 17.06.2005 07:53