Alucobond & противопожарные нормы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.12.2006, 10:07
Alucobond & противопожарные нормы
nmr
 
/dev/null
Регистрация: 22.08.2006
Сообщений: 92

Уважаемые коллеги! Возник такой вопрос -

В МДС 21-1.98 раздел II п. 7.1 читаем:
Цитата:
В зданиях I—III степеней огнестойкости классов пожарной опасности СО, С1 облицовку внешних поверхностей наружных стен не допускается выполнять из материалов групп Г1-Г4
Алюкобонд и его аналоги относится к группе Г1, т.е. из вышеизложенного получается, что эту облицовку нельзя применять в большинстве объектов.

Не сталкивался ли кто с такой проблемой?
Просмотров: 20236
 
Непрочитано 30.11.2012, 19:17
#21
Brick

ГАП
 
Регистрация: 03.08.2007
Russia
Сообщений: 107


Конструкция ограждающая должна быть К0 (т.е. надо чтобы не было при тестах выделений, запахов и ничего не разваливалось)- на навесной системе это можно достичь и с панелями Г1, а вот при интеграции в витражную систему это уже невозможно - там панели нужны только НГ.

К слову - ALPOLIC/fr SCM, композит на основе нержавеющей стали такой же Г1 http://www.alpolic.ru/public/images/...SCM%282%29.pdf  


..надо как то банить физически недоучек которые читать справочные материалы не могут прежде чем рот открыть  
     

Последний раз редактировалось Brick, 30.11.2012 в 19:30.
Brick вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 18:39
#22
bernata


 
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,296


-> Brick
А что вы думаете по этому поводу ?
Если я правильно понял, благодяря п.п.5.2.3 СП 2.13130.2012
с 2013 г. фасадные системы К0 с применением композитных панелей имеющих сертификаты КМ1-КМ5, для зданий Ф1.1 и Ф4.1 применятся НЕ будут.
bernata вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 18:33
#23
bernata


 
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,296


Звонил сегодня разработчикам... Как я и предполагал начиная с 01.12.2012 композитные панели, ввиду своей горючести, слезают с фасадов Ф1.1 и Ф1.4 и идут лесом...