Расположение элементов покрытия - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расположение элементов покрытия

Расположение элементов покрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.02.2013, 14:43
Расположение элементов покрытия
y.n.p.v.r.
 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 184

Коллеги, что можно сказать плохого о схеме?,
см. вложение.
Спасибо

Вложения
Тип файла: pdf Покрытие.pdf (330.2 Кб, 354 просмотров)

Просмотров: 5239
 
Непрочитано 06.02.2013, 06:37
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
Да чего там, а по глупости своей считал, что вертикальные связи по колоннам устанавливают в той же секции, что и связи по покрытию, ну, с кем не бывает
по покрытию связи ставят, грубо говоря, по периметру здания (горизонтальные) и между крайними рядами ферм (вертикальные). По колоннам же - сдвигают в середине температурного блока.
Это совершенно разные связи с совершенно разными задачами.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.02.2013 в 06:42.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 07:47
#22
y.n.p.v.r.


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 184


Да что говорить дети книг не читают, старших не слушают один интернет на уме. С фейсбуком видать перепутал
y.n.p.v.r. вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 18:54
#23
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
по покрытию связи ставят, грубо говоря, по периметру здания (горизонтальные) и между крайними рядами ферм (вертикальные)
Продольные связи ставят, если есть подстропилки, а тут их нет
gomer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 19:02
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Не только.
Например, при отсутствии жесткого диска покрытия (хотя СНиП и не заставляет это делать), а также согласно п. 13.19 СНиП.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 21:28
#25
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
согласно п. 13.19 СНиП.
Цитата:
13.19*. Продольные горизонтальные связи в плоскости нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать вдоль крайних рядов колонн в зданиях с кранами групп режимов работы 6К-8К по ГОСТ 25546-82; в покрытиях с подстропильными фермами; в одно- и двухпролетных зданиях с мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т и более, а при отметке низа стропильных конструкций свыше 18 м - независимо от грузоподъемности кранов.
Укажите пожалуйста наиболее вероятный пункт
gomer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 21:31
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Наиболее вероятный - где?
Если вы про лист тс-а - то я и не писал, что ему нужны продольные связи. Собственно, я вообще писал, что верт. связи надо делать вертикальными, да и сдвоенный крест как-то странновато выглядит.

Но, возможно, они и нужны. Я ж не вижу его расчета профлиста - держит он сдвигающую силу али не держит... Да и здание узкое да длинное.
Кроме того, мы не видим отметок и не знаем, есть ли у него краны и какие.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 00:36
#27
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Вот и я про то же, не видим...
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 12:00
#28
y.n.p.v.r.


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 184


В Роботе получилось, от собственного веса максимальные перемещения.
А должно быть от снега, чем это может быть вызвано?
Вложения
Тип файла: docx 1.docx (305.3 Кб, 36 просмотров)
y.n.p.v.r. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расположение элементов покрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Общие указания в конструкторской документации по демонтажу покрытия Yura2008 Технология и организация строительства 10 22.01.2012 18:54
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD Den_Den SCAD 11 20.11.2008 04:27
Расположение элементов по дуге (окружности, сплайну и т.д.) man AutoCAD 3 28.10.2003 16:31