|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
Бахил, не жести!
![]() У грамотного металлиста на ОД примечание соответствующее есть о том, что в период монтажа стального каркаса здания и сооружения все элементы должны быть раскреплены от потери устойчивости. СНиП также допускает применение и последующее удаление монтажных элементов. Будет настроение у мужиков.... - поставят связи, не будет настроения - не поставят.... Опрометчиво навозом не стоит кидаться. Надо понимать всю глубину наших глубин. Автор захочет придёт скажет, не захочет не придёт не скажет. Балки просто киски.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Балки да. Мощные.
Насчёт связей не уверен. Если по проекту нет, то какой смысл в монтажных? Интересно какой грузоподъёмности кран? Вообще-то ВС ниже ПБ лучше устанавливать после загрузки постоянной нагрузкой.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
Есть, я думаю.
за сотню. Балка ростом в мужика... или мужик в балку. Ребра традиционно с шагом 1500. Есть с компенсацией установки по вертикали. Таким же с верху к настилу на ТБ подоходят...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Цитата:
Offtop: Не внимательно прочитал. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Это плохо. Так всё-таки монтажные или основные?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910
|
Может быть я ввёл в заблуждение. Там просто будет 2 каркаса: каркас машзала и каркас монтажной площадки (МП). На фото именно каркас МП. Каркас машзала будет метрах так в 24 левее.
Скорее основные. О принадлежности к монтажным в общих данных и примечаниях ничего не сказано. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701
|
Да, правильно будет МП, машзалом я для упрощения назвал.
![]() Саня, а может почитал не внимательно? Там маркировка на эти связи странноватая - "а"или "е" (короче маленькой буквой), а другие элементы нормально замаркированы "Б" , "ВС" и т.п. (большими буквами). |
|||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910
|
М.б. - не знаком с правилами оформления КМ. Мне кажется, что большими буквами обозначены конструкции "посолиднее" - колонны, ригели, стойки. А "всякие" связи обозначили маленькими.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
yrubinshtejn, их потом.... Рому с Саней... сюда руководство вывесит... за одно место. Это ж режимные объекты. А контор, которые проектируют их, - наперечёт.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
kacugu, мощно! Чёж со связями-то так решили? Опять череп ломать буду....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Тоже сделал несколько свежих фото.
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ВИДЕО FAQ по AutoCAD | wetr | AutoCAD | 108 | 03.04.2015 06:47 |
Раздел для видео!!! | sheinik | Разное | 5 | 18.05.2009 16:57 |
Хочу записать видео как я проектирую | dextron3 | Разное | 18 | 10.12.2007 12:42 |