Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
yarus.khv
 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в проектировании рамного узла примыкания ригеля к колонне.
На схеме 1 во вложении балка двутавр 20Б1 примыкает к колонне 20К1. Узел взят из серии 2.440-2.1, номер узла - 30.
1)Подскажите, что в нем не так? смотрится как-то нелепо из-за большой толщины фланцев.
Катеты сварных швов определял по серии (хотя не везде понял как их подбирать) и согласно 38 табличке СП "Стальные конструкции".
2)Как-нибудь возможно определить катеты сварных швов обходя серию? То есть принять просто тип узла как в серии, а потом посчитать швы и болты.
3) Когда говорят о шве с полным проваром, подразумевается, что катета как такового там уже не будет, имеется в виду полное проплавление поверхности соприкасания?


В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне 25К1(схема 2 во вложении), позиционировался этот узел как рамный, такое решение действительно возможно?

Изображения
Тип файла: jpg схема 2.JPG (30.1 Кб, 15257 просмотров)
Тип файла: jpg схема 1.JPG (61.8 Кб, 15157 просмотров)

Просмотров: 502639
 
Старый 22.03.2016, 17:04
#421
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
.. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1515098&postcount=73
Я считаю, что листовой шарнир обеспечивает (должен) неподвижность верха стойки вправо-влево и внутрь-наружу. Что автоматом обеспечивает и крепление от вращения, особенно на фоне того, что обычно лист приварен к фахверковой стойке, а болты далече.
Цитата:
устойчивость рам обеспечивается связями?
Устойчивость рам обеспечивается ВСЕМИ элементами системы. Это касается ЛЮБЫХ систем.
Вы возможно хотели спросить про неизменяемость, а скорее про жесткость рам - так жесткость обеспечивают в основном крайние колонны - об этом можно догадаться по маленьким моментам в средней. В общем, такие рамы не теряют устойчивость в плоскости без потери устойчивости одного из элементов. А поэлементная проверка произведена.
Цитата:
там контргайки поставлены во фланцевых соединениях
Контргайки при контроле преднатяга не нужны, и даже запрещены. У меня скорее без преднатяга, не помню.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Старый 22.03.2016, 17:10
#422
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У меня скорее без преднатяга, не помню.
А без преднатяга просто берется расчетное сопротивление растяжению болта 550 кг/мм2 (0,5*Rbun для 10.9) вместо 770кг/мм2 (0,7*Rbun для ВПБ с контролем натяжения)?
Kykycuk вне форума  
 
Старый 22.03.2016, 17:21
#423
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
А без преднатяга просто берется расчетное сопротивление растяжению болта 550 кг/мм2 (0,5*Rbun для 10.9) вместо 770кг/мм2 (0,7*Rbun для ВПБ с контролем натяжения)?
Без преднатяга болтов не бывает. Бывает без контроля. То бишь "стандартным ключом до упора".
Ну и соответственно расчет таких болтов тоже стандартный. В СНиП вроде даже есть упоминание какое-то о применении вп болтов как обычных.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Старый 22.03.2016, 17:24
#424
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Миниатюры
- как на это плиты перекрытия положить, болты же мешать будут?
eilukha вне форума  
 
Старый 22.03.2016, 18:10
#425
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я считаю, что листовой шарнир обеспечивает (должен) неподвижность верха стойки вправо-влево и внутрь-наружу. Что автоматом обеспечивает и крепление от вращения, особенно на фоне того, что обычно лист приварен к фахверковой стойке, а болты далече.
Offtop: Вопрос
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1515566&postcount=76
Skovorodker вне форума  
 
Старый 22.03.2016, 19:31
#426
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Skovorodker, а какие у вас там усилия влево-вправо возникают? И от чего?
wvovanw вне форума  
 
Старый 22.03.2016, 23:41
#427
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Устойчивость рам обеспечивается ВСЕМИ элементами системы. Это касается ЛЮБЫХ систем.
Имелась в виду общая устойчивость в плоскости рамы.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В общем, такие рамы не теряют устойчивость в плоскости без потери устойчивости одного из элементов.
Вон оно как. А мне показалось, что у Вас стойки, поэтажно опертые на неразрезные балки, являются лишь шарнирными подпорками для балок. И они вполне себе могут терять устойчивость отдельно от потери общей устойчивости в плоскости рамы.
румата вне форума  
 
Старый 23.03.2016, 05:38
#428
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Имелась в виду общая устойчивость в плоскости рамы..
Я и говорю:
Цитата:
Устойчивость рам обеспечивается ВСЕМИ элементами системы. Это касается ЛЮБЫХ систем.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вон оно как. А мне показалось, что у Вас стойки, поэтажно опертые на неразрезные балки, являются лишь шарнирными подпорками для балок. И они вполне себе могут терять устойчивость отдельно от потери общей устойчивости в плоскости рамы.
"Вполне себе" может потерять устойчивость ЛЮБОЙ элемент. Что и приведет к потере устойчивости системы. Например, если ДАЖЕ принять, что верхний ярус средней колонны прикреплен ВЕЗДЕ шарнирно (а это не так на деле, я тут уже рассказывал про "передавливание" момента продольной силой), то в случае его выхода из строя (потери устойчивости) ригель перенапряжется, что перенапряжет крайние колонны и кердык. В системе элементы помогают друг другу, так или иначе.
Однако "обратного" явления нет - общая потеря устойчивости вот таких рамочек не происходит без "перенапряга" одного элемента.
Вот высокая мачта может потерять устойчивость благодаря собственной нежесткости.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Старый 23.03.2016, 12:15
1 | #429
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


К теме. Покритикуйте такой узел (крайний в стропильной системе), пожалуйста. Смогут ли нормально его изготовить на среднем змк (выдержав более-менее угол нижней пластины), чтобы проблем на монтаже не было?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: rigid.jpg
Просмотров: 222
Размер:	122.5 Кб
ID:	167368  
Skovorodker вне форума  
 
Старый 23.03.2016, 12:20
#430
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


за углы на верхней накладке следует посадить на кол
Хмурый вне форума  
 
Старый 23.03.2016, 12:39
#431
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
за углы на верхней накладке следует посадить на кол
+1

Сделайте верхнюю накладку прямоугольной формы. А в целом классический рамный узел на сварке. Можно ещё монтажные болты добавить, но это такое... сечения не большие.
Evgeny31 вне форума  
 
Старый 23.03.2016, 13:32
#432
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Смогут ли нормально его изготовить на среднем змк
Может и смогут, а могут и накосячить )))
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Старый 23.03.2016, 13:40
#433
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Покритикуйте такой узел (крайний в стропильной системе), пожалуйста. Смогут ли нормально его изготовить на среднем змк (выдержав более-менее угол нижней пластины), чтобы проблем на монтаже не было?
такие узлы делаются не на ЗМК, а на площадке
+ http://dwg.ru/dnl/2852
wvovanw вне форума  
 
Старый 23.03.2016, 14:02
#434
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


я не про то, что смогут сделать или не смогут. Эти вырезы с углами- гарантированные концентраторы напряжений со всеми вытекающими...
Хмурый вне форума  
 
Старый 23.03.2016, 14:24
#435
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
я не про то, что смогут сделать или не смогут. Эти вырезы с углами- гарантированные концентраторы напряжений со всеми вытекающими...
Вы прям как один мой сотрудник выражаетесь )))
Тут ЭКСТРЕНСИСИТЕТ!!! В БАЛКЕ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ!!! Гипс снимают, клиент уезжает, усе пропало, Шеф!!!
А в числах когда посчитали, там крутящего момента 2 комара голодных

Давайте вешать в граммах, сколько там напряжений и сколько концентраторов?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Старый 23.03.2016, 14:27
#436
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


gorbun, при чем тут граммы, закругления где? Сначала сверлится отверстия, потом рез.
Прорежут дальше чем надо, потом посмеётесь, когда вдоль реза...

----- добавлено через 41 сек. -----
читайте альбом конструктора
wvovanw вне форума  
 
Старый 23.03.2016, 14:29
#437
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
сколько там напряжений
Рамный узел балка-колонна. Возможно, что максимум момента именно в этом узле. Сигма в поясной накладке может быть под 0,9 Ry.

Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
сколько концентраторов?
Ровно два
 
 
Старый 23.03.2016, 15:31
#438
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Согласен, здесь изменение ширины пластины - лишнее.

А как посоветуете быть, когда оно необходимо?

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
gorbun, при чем тут граммы, закругления где? Сначала сверлится отверстия, потом рез.
Прорежут дальше чем надо, потом посмеётесь, когда вдоль реза...

----- добавлено через 41 сек. -----
читайте альбом конструктора
имеете в виду вот это?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пропил.jpg
Просмотров: 125
Размер:	26.1 Кб
ID:	167389  
Skovorodker вне форума  
 
Старый 23.03.2016, 15:33
#439
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А как посоветуете быть, когда оно необходимо?
Только лазером!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Старый 23.03.2016, 16:05
#440
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


да вот так можно сделать, если сечение важно...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узлище.jpg
Просмотров: 157
Размер:	121.3 Кб
ID:	167393  
Хмурый вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль nado Прочее. Архитектура и строительство 15 09.01.2017 08:45
Рамный узел стального каркаса Dmitij Металлические конструкции 83 11.10.2011 18:48
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы MAZA Конструкции зданий и сооружений 24 27.01.2011 16:00