Оформление чертежей марки КМ - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Оформление чертежей марки КМ

Оформление чертежей марки КМ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.05.2007, 09:57
Оформление чертежей марки КМ
sveta-V
 
инженер ПГС
 
Тюмень
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 9

Привет! Изучила все возможные нормативы по оформлению чертежей, если с марками КМД и КЖ всё более или менее понятно, то с маркой КМ не всё ясно. Кстати, тоже вопрос, почему марка существует на практике, но не существует в ГОСТ 21.101-97? ГОСТ 2.410-68* Правила выполнения чертежей металлических конструкций не даёт полного и чёткого представления об их оформлении. Вот например, в начале моего творческого пути, мой начальник наставлял меня маркировать на выносках, н-р, фасонки так : -t10. Сейчас другой начальник настаивает, чтобы я написала целиком размер, н-р, -200х100х10, главспецу нравится маркировка -s10. Как всё таки правильнее? Заранее благодарна всем откликнувшимся.
Просмотров: 74242
 
Непрочитано 26.10.2010, 12:25
#41
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Этот стандарт уже обсуждался с пристрастием здесь на форуме.
Всё, что в нем написано про проектную документацию (п.4.1-4.3) уже не действовало в РФ на момент его введения в действие (1.01.2009). Почему это до сих пор не отмечено в стандарте хотя бы сноской, что эти пункты не действуют в России, просто непонятно.
Стандарт межгосударственный, т.е. не только для РФ. Может, в других странах СНГ есть ешё и "проект" и "рабочий проект".
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 16:22
#42
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от sveta-V Посмотреть сообщение
главспецу нравится маркировка -s10
Нравица не нравица, знать должна красавица сама. Мало кто что наговорит!
Потом, этих тем (КМ, толщина листов) на форуме куева хуча. Читать надо или поиском овладеть. См. ГОСТ во вложении (что s, что t). Кстати, на него приводится ссылка в злополучном ГОСТ 21.502.
Цитата:
Сообщение от sveta-V Посмотреть сообщение
но не существует в ГОСТ 21.101-97?
Скоро как четыре года как мадама на форуме, а о том что ГОСТ 21.101-97 почил в бозе даже не в курсах.
У меня свой вопрос Сорокину. Кто конкретно и с какого бодуна включил в ГОСТ Р 21.1101-2009 основной комплект (?) марки КМД?
Вроде как КМД разрабатывается на основании черетжей КМ. И проектировщик априори может понятия не иметь, где заказчик разместит изготовление (а значит и разработку КМД). Да кому я объясняю! Это же элементарно.
А ещё уважаемый автор обижается, когда нелестно отзываются о ГОСТ Р 21.1101, как о каком-то ГОСТ 21.502.
Вложения
Тип файла: rar Толщина листа.rar (455.3 Кб, 637 просмотров)

Последний раз редактировалось Doka, 26.10.2010 в 17:02.
 
 
Непрочитано 26.10.2010, 19:01
#43
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Насчет "бодуна" и чего-то, что "элементарно".
Согласно "Временной инструкции о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. Конструкции металлические. Чертежи КМД", 1979 г.:
"1.1. Рабочие деталировочные чертежи металлических конструкций являются самостоятельным основным комплектом рабочих чертежей, обозначаемым КМД.
1.4. Организация, разрабатывающая чертежи КМД, несет ответственность за соответствие их чертежам КМ, за расчетную прочность всех заводских и монтажных соединений, не разработанных в чертежах КМ, за правильность размеров элементов конструкций и увязку их между собой, а также за правильность технологических требований изготовления и монтажа металлических конструкций.
Отступления от чертежей КМ, как правило, не допускаются. В случае необходимости отступлений они должны быть согласованы с составителями чертежей КМ".

К тому же эта марка была в ГОСТ 21.101-97 задолго до ГОСТ Р 21.1101-2009, а марки КМ - действительно не было. Т.е. исключать марку КМД из приложения не было никаких оснований.
Если есть какой-то другой документ по оформлению чертежей КМД, напишите.

К вопросу об обозначении толщины. Как это ни странно, но в действующих числится СТ СЭВ 1565-79 "Нормативно-техническая документация в строительстве. Буквенные обозначения". В нем толщина - t, а s - шаг или длина кривой. Т.е. в ГОСТ 21.502-2007 сослались на ГОСТ 2.321-84, а обозначение толщины привели не по нему, а по СТ СЭВ.

Последний раз редактировалось Сорокин, 26.10.2010 в 20:42.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 16:34
#44
Doka


 
Сообщений: n/a


Интересно, кто ещё, кроме Сорокина хоть раз в жизни включал (хоть на трезввую голову, хоть с бодуна) в "Ведомость основных комплектов рабочих чертежей" основной комплект(?) "Чертежи металлические деталировочные"? И что, ГОСТ Р 21.1101-2009 на него (рабочие чертежи КМД?) распространяется? А в какой мере? Хоть одна спецификация, основные надписи, внесение изменений, привязка из него применима к КМД? а на заводах-изготовителях про энтот ГОСТ Р что-нибудь слышали? И будут им руководствоваться?
Предположим (нет, я говорю предположим!) какая-то молодая дурочка начитавшись нашего Сорокина (не путать с тем Сорокиным) включила-таки КМД в ведомость... Пора отпралять заказчику рабочку, в которой наряду с КМ вписана и КМД, Та, которая комплектует и составляет накладную, с ного сбилась обыскавшись в архиве (по старому) комплект КМД, додумалась обратиться к ГИПу, Тот после долгих безуспешных толкований наконец сображает, что речь идёт о нонсенсе. А представим, что по чьей-то глупости эту запись о наличии КМД не вымарали из ведомости. У заказчика - своя дурочка вступает в переписку с проектировщиками требуя (справедливо!) предоставления всех основных комплектов, обозначенных в Ведомости. На дальнейшее развитие событий не хватает фантазии и время жалко.
Ещё раз, считать КМД (конструкторскую документацию) одним из основных комплектов и включать в ведомость чушь несусветная. Если не прав, кто считает иначе, откликнитесь!
 
 
Непрочитано 27.10.2010, 17:00
#45
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Doka!
Всё несколько иначе, сам ведь знаешь. Состав рабочей документации по зданию, выполняемой проектной организацией по договору. ограничивается маркой КМ.
Чертежи КМД выполняет специализированная организация по отдельному договору, поэтому включать эти чертежи в ведомость основных комплектов нет необходимости.
Про наличие этой марки в перечне я уже написал: 1) не я ее включил, и 2) не было достаточных оснований ее убрать.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 17:14
#46
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
1) не я ее включил
Камень с души. Давай дружиться обратно!

Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
2) не было достаточных оснований ее убрать.
Но КМД, это не рабочая документация, это - конструкторская. Никогда не входил и не будет входить в СПДС какой-нибудь ГОСТ 2.ХХХ-20ХХХ "ЕСКД. Правила оформления деталировочных чертежей металлических конструкций".
Потом, какой процент, когда проектировщики берутся за разработку КМД, не зная возможностей завода-изготовителя и подрядчика?
Какие ещё основания нужны?
 
 
Непрочитано 31.10.2010, 05:40
#47
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Может, в других странах СНГ есть ешё и "проект" и "рабочий проект".
В Казахстане действуют теоретически двухстадийное, фактически одностадийное проектирование. Две стадии только для объектов со сроком строительства более 24 месяцев, документа пока сам не видел, привожу со слов экпертов. Так что перевозим горы чертежей на экпертизу и обратно.
В Росии принято более разумное решение.
__________________
Строил, - знаю

Последний раз редактировалось german-nk, 01.11.2010 в 00:30.
german-nk вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 13:15
#48
superGOY3000


 
Регистрация: 10.10.2010
Сообщений: 8


Мдааа, братцы... и с оформление чертежей по ГОСТу вылезает неразбериха бардак и порочная бюрократия. Я думал хоть на ГОСТ можно полностью доверится как Господу Богу. Если бы эти ребятки которые производят ГОСТ СПДС и ЕСКД могли на своих сайтах тупо в pdf выложить пример выполнения всей проектной документации и всех основных комплектов на какое-нибудь простенькое, в меру понарошковое зданьице в ПОЛНОМ, абсолютно правильном соответствии всем стандартам, чтобы мы все могли с ним сверяться.... но это так фантазия... ну или хотя бы эти ребята почитывали дискусскии на dwg вещали истину и разрешали бы споры.
Ваще шляпа, я недоволен

Да, и ещё:
на сайте gost.ru напимано что ГОСТ 2.304-81 не отменен, тогда почему официальное издание ГОСТ Р 21.1101-2009 в примерах чертежей имеет НЕ ЧЕРТЕЖНЫЕ шрифты!?!?

Последний раз редактировалось Солидворкер, 30.03.2011 в 19:54.
superGOY3000 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 13:42
#49
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


superGOY3000, ты его хоть читал? или просто картинки смотрел?
Цитата:
5.1.3 При выполнении документации применяют шрифты, используемые средствами вычислительной техники, при обеспечении условий доступности этих шрифтов пользователям документов.
При оформлении текстовых частей разделов проектной документации и других документов, содержащих в основном сплошной текст, рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Arial или Times
New Roman.
PS это и к Вове относится.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 13:55
#50
superGOY3000


 
Регистрация: 10.10.2010
Сообщений: 8


ISOcpeur italic так же распознается компом как arial. На чертежах можно было НОРМАЛЬНО всё сделать. Чертежи не есть текстовая часть.

Последний раз редактировалось superGOY3000, 30.03.2011 в 14:02.
superGOY3000 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 13:57
1 | #51
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Offtop: сперто
технари, попавшие в ад, будут обречены переписывать "войну и мир" почерком по госту.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 13:48
#52
AntonV

ПГС
 
Регистрация: 26.02.2010
СПб
Сообщений: 239


Возник вопрос, как правильно обозначать в ведомости элементов лестницы, ограждения и прочую габаритную мелочь. На новом месте работы делаю так см. вложение. На старом писали сложно и ссылались на лист где были все размеры и подписаны профиля. Сколь чертежей не смотрел все делают по-своему, а как правильно не понятно в ГОСТ 21.502-2007 примера с лестницей нет к сожалению.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 962
Размер:	58.5 Кб
ID:	58832  
AntonV вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 21:38
#53
lerec


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 49


Доброго времени суток!
Огромная просьба к опытным людям,поделитесь,пожалуйста образцом КМ (в любом формате).Хочу посмотреть оформление.Спасибо.
lerec вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 19:32
#54
Dimitropolos


 
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17



Зато в Казахстане вполне прилично разработана ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ КМ. Для любопытных - скачайте и посмотрите. Уж там вообще все расписано по-моему.
Dimitropolos вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 23:04
#55
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от Dimitropolos Посмотреть сообщение
скачайте и посмотрите. Уж там вообще все расписано по-моему.
Ну и где же ссылка?
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2012, 05:42
#56
Змей_Гарыныч


 
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75


да да , ссылку в студию, пжалуста)
Змей_Гарыныч вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2012, 07:48
#57
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Инструкция по составу и оформлению КМ

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ: ТОО "Институт Проектсталькострукция" и" (авторы: к.т.н., профессор Максимов Ю.С., инженеры Ващенко Г.А., Крючкова Е.Ю.)
2 ПРЕДСТАВЛЕНЫ: Управлением технического нормирования ит новых технологий в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Миниситерства индустрии и торговли Республики Казахстан
3 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ: Приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИТ РК от 3.11.2004 г. № 427 с 1.02.2005 г.
4 ВВЕДЕНЫ: Впервые
5 ПОДГОТОВЛЕНЫ: Проектной академией "KAZGOR" в соответствии с требованиями СНиП РК 1.01-01-2001 на русском языке
(Орфография и пунктуация сохранены).
Инструкция на 104 страницы. Электронной версией не располагаю, выложить не могу и не вижу смысла.
Для работы пользуемся ГОСТ 21.502-2007 и одним положением, п. 4.2.4, Инструкции в части оформления спецификации металлопроката, в России другое требование.

Для составления спецификации металлопроката полезно познакомиться с темой http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=54398
__________________
Строил, - знаю

Последний раз редактировалось german-nk, 12.09.2012 в 08:05.
german-nk вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2012, 10:05
#58
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от lerec Посмотреть сообщение
поделитесь,пожалуйста образцом КМ
Для сравнения КМ и КМД
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КМ.jpg
Просмотров: 1134
Размер:	354.2 Кб
ID:	86881  Нажмите на изображение для увеличения
Название: КМД.jpg
Просмотров: 1050
Размер:	334.3 Кб
ID:	86882  
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2012, 11:18
1 | #59
WYW


 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 20


Собственно, найдено на просторах сети
Вложения
Тип файла: rar Инструкция КМ.rar (1.36 Мб, 2660 просмотров)
WYW вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2014, 18:35
#60
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Здравствуйте коллеги, всех с прошедшим Н. Г!
Вопросы по оформлению КМ.
1. Если несколько балок имеют одинаковое сечение и разные длины, следует ли их именовать по-разному?
2. Если крайние и средние колонны отличаются только количеством рёбер для крепления балок (для средних их две с двух сторон, для крайних-одно) следует ли их именовать по-разному?
3. В ведомости элементов, в графе эскиз, нужно ли схематично показывать всю колонну с базой, рёбрами, оголовком и тд.?
4. Нужно отдельно вычерчивать колонны или достаточно их конструктив показать в узлах и сечения?
5. Правильно ли я понял, что длины элементов (колонн, балок) в КМ не указываются, а ставятся только высотные отметки на узлах и сечениях?
Заранее благодарю за ответы.
Georg1 вне форума  
Ответ