инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 796
|
п. 8.2.6 СП 20.13330.2016
"Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил лестниц и балконов следует принимать: а) для жилых зданий, дошкольных организаций, домов отдыха, санаториев, больниц и других лечебных учреждений - 0,5 кН/м; б) для трибун и спортивных залов - 1,5 кН/м; в) для других зданий и помещений - 0,8 кН/м или по заданию на проектирование; г) для обслуживающих площадок, мостиков, ограждений крыш, предназначенных для непродолжительного пребывания людей, нормативное значение горизонтальной нагрузки на поручни перил следует принимать 0,3 кН/м, если по заданию на проектирование на основании технологических решений не требуется большее значение нагрузки. (п. 8.2.6 введен Изменением N 2, утв. Приказом Минстроя России от 28.01.2019 N 49/пр) |
|||
![]() |
|
||||
Прогиб от этой нагрузки надо проверять?
Последний раз редактировалось ingt, 19.09.2023 в 12:26. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Думается нет - по логике вещей. А уточнить эту гипотезу можно по СП в разделах насчет нормирования перемещений. Наверняка там сказано так, что ВСУЕ ограничивать перемещения нет острой потребности. Есть масса критериев, исхоя их которых ВЫБИРАЕТСЯ ограничение премещений - конструктивное (штоп не вперлось), психико-эсетическое (штоп не пугало), физиологическиое (штоп не блеванулось) и т.д....
80 кило на метр ограждения - это явление редкостное, ну и пусть изредка болтается...что теперь по кажному чиху дурковать и мощно-чугунные перила городить? Типа "йа самый умный проектировщик, ограничу перемещение перил 1/700 от нагрузки 100500 и буду пгав фсяко""...вот так не надо. Инженерный подход - это подход с расчетом с ЛЮБОЙ стороны, а не со стороны "прикрыть токмо свой зад любыми огромными запасами".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Расчёт на продавливание, какие нагрузки брать расчётные или нормативные? | Il yan | Железобетонные конструкции | 12 | 02.03.2013 14:09 |
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? | Cosmo | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.09.2006 19:17 |