Степень детализации чертежей КЖ. Что считать нормой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.04.2016, 13:46
Степень детализации чертежей КЖ. Что считать нормой?
swell{d}
 
гадание на конечно-элементной гуще
 
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,596

К нам обратились за рабочкой КЖ на лифтовую шахту и дали "рыбу" со словами - всё тоже самое, только марка лифта поменялась. Мол, только штампы перебейте.
Я не первый день в этом бизнесе и знаю, что сделать работу с нуля всегда быстрее и проще, чем исправлять чужие чертежи.
Ну, короче, сделал. Выкладываю оба варианта до/после.
Внимательный читатель должен заметить, что объём документации, как бы это помягче сказать, разный - 4 листа в рыбе против моих 41.
Собственно, хотелось бы услышать мнение коллег о том, где "золотая середина" детализации рабочей документации КЖ.

Вложения
Тип файла: pdf (0) А-1299-КЖ2 - Альбом целиком.pdf (426.8 Кб, 854 просмотров)
Тип файла: pdf 2016-03-31 КЖ2.pdf (3.53 Мб, 807 просмотров)
Тип файла: pdf 2016-03-31 КЖИ2.pdf (1.46 Мб, 616 просмотров)

__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
Просмотров: 14767
 
Непрочитано 08.04.2016, 14:41
#41
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


swell{d}
У меня вопрос не много не в тему, а по производству работ - опалубка.
На листе КЖ-2 "Схемы расположения...." В бетоне между стенами шахты и несущих конструкция отмечены зазоры 50мм и 100мм (не везде где то проемы).
Как они выполняются - чем то заполнение или теряемая опалубка типа Ацеит, ламинированная фанера, лист стальной, пенопласт типа пеноплекс наверное по пожарным нормам нельзя .... если несущие конструкции уже готовы. Или параллельно работы ведутся.
Были по молодости шабашно вентшахты, мусороприемники в реконструируемых зданиях или в торговых центрах строящихся без чертежей)))), но там кирпич это понятно, а тут?
Просьба просветите)))), в подземке просто - доска)))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 14:45
#42
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Были по молодости шабашно вентшахты, мусороприемники в реконструируемых зданиях или в торговых центрах строящихся без чертежей)))), но там кирпич это понятно, а тут?
Просьба просветите)))), в подземке просто - доска)))).
на листах общих данных написано, что используется минвата
у нас иногда пишут просто - упругая прокладка из негорючих материалов
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 14:57
#43
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


А слепой, не дочитал - сначала чертежи))).
Минвата жесткая, ну наверное тогда чем то прикрыть типа ацэид если будет сварка по месту будет. Упругая: короче из того что было или найдешь/сопрешь))).
Зазоры эти очень актуальны, с точки зрения деформаций, температур и т.п. или только от вибрации лифта?
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 14:59
#44
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Зазоры эти очень актуальны, с точки зрения деформаций, температур и т.п.?
если это ядро жесткости, то оно не должно влиять на работу каркаса здания, поэтому и устраивается деформационный шов. есть так же вариант с поэтажной разрезкой.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 15:05
#45
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Понял. Спасибо. На грибках пристрелить лист можно и заполнить жесткой минватой, так же как фасад - подешевле)))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 15:10
#46
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Podpolie, в первую очередь именно избавиться от шума. Потому как в целом использовать шахту лифта как несущую конструкцию очень даже выгодно. И отделять её приходится только из требования норматива по защите от шума.
 
 
Непрочитано 08.04.2016, 15:12
#47
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Потому как в целом использовать шахту лифта как несущую конструкцию очень даже выгодно.
только, к сожалению, обеспечить жесткое сопряжение шахты лифта с другими конструкциями крайне сложно из-за технологии производства работ
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 15:25
#48
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
И отделять её приходится только из требования норматива по защите от шума.
Насколько я помню в новом СП этот пунктик убрали.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 15:29
#49
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
именно избавиться от шума
Да, спасибо - это главное, логично - додумал, пока чай пил))). Мусороприемник на первом этаже, когда кирпичом клали, только зазор оставляли - 20-50мм, но без заполнения шва, я думаю не оглохли жильцы первого этажа))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 16:37
#50
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение

очень удобная, как мне кажется, штука для того, чтоб вырвать этот листок из альбома и отправить его на завод вместе с заказом арматуры. Кто-то предпочитает все гнутые арматурины привозить на стройку уже погнутыми и в нужном количестве. Опять же возникает аналогия со сталью заводского изготовления, когда отправочные марки нужно просто скрепить болтами. Это способствует профессиональному стилю работы подрядчика, а не вот такому вот.

в серьезных строительных компаниях уже давно свои гибочные станки, непосредственно на стройки, там согнут и отогнут кого хочешь и что хочешь почаще на стройку надо ходить, а заводу платить маржу мало кто желает
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 16:48
#51
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А несерьезные строительные компании возят арматуру гнуть к серьезным?
 
 
Непрочитано 08.04.2016, 18:00
#52
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
если это ядро жесткости, то оно не должно влиять на работу каркаса здания, поэтому и устраивается деформационный шов. есть так же вариант с поэтажной разрезкой.
Это надо записать в теорию расчетов
csp вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 18:43
#53
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Это надо записать в теорию расчетов
это сделано до вас
пункт 6.4.2 СП 14.13330.2014:
"Лестничные клетки и лифтовые шахты каркасных зданий с заполнением, не участвующим в работе, следует устраивать в виде ядер жесткости, воспринимающих сейсмическую нагрузку, или в виде встроенных конструкций с поэтажной разрезкой, не влияющих на жесткость каркаса, а для зданий высотой до пяти этажей при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов их допускается устраивать в пределах плана здания в виде конструкций, отделенных от каркаса здания"
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 19:07
#54
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Начните с термина "диафрагма жесткости" и плавно перейдите к термину "ядро жесткости"
Успехов
csp вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 21:32
#55
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Pro100x3mal, не путай "ядро жёсткости" с лифтовой шахтой, не участвующей в работе.
Вообще как ты читаешь СНиПы? Там же чётко написано:
1) либо в виде ядер жесткости, воспринимающих сейсмическую нагрузку
2) либо в виде встроенных конструкций с поэтажной разрезкой, не влияющих на жесткость каркаса (не воспринимающих сейсмику)
одно из двух. Offtop: ну народ - жуть
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 23:08
#56
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А несерьезные строительные компании возят арматуру гнуть к серьезным?
возможно, а может и сами с помощью паяльной лампы
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 08:15
#57
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


csp, Бахил, виноват, натупил
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 14:18
#58
shprotos

Конструктор
 
Регистрация: 20.11.2014
Москва
Сообщений: 2


Честно говоря, армирование в Ваших чертежах не выдерживает никакой критики, воспользуйтесь ГОСТом СПДС. Опалубка получилась красиво.
shprotos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 14:34
#59
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


shprotos, к чёрту гост. Выкладывайте сразу свои чертежи в качестве образца оформления. Обсудим.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 15:17
#60
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Выкладывайте сразу свои чертежи
Выкладываю свой вариант фасада стены с армированием. Не очень нравится деление стен от стены до стены. Думаю наглядней показывать всю стену. Короче вот фрагмент.
...
Остальное мне нравится
Вложения
Тип файла: pdf Армирование стен ВЫШЕ 0.pdf (40.6 Кб, 163 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 21.04.2016 в 15:28.
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Степень детализации чертежей КЖ. Что считать нормой?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Просьба: примеры чертежей раздела КЖ Silent77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 20.11.2008 10:14
Образцы выполнения чертежей КЖ juri18 Разное 18 31.10.2007 13:28
Оформление чертежей КЖ - маркировка позиций soulkeeper Прочее. Архитектура и строительство 20 09.03.2007 23:58
Сборник примечаний к основному комлекту чертежей марки КЖ Чувак Прочее. Архитектура и строительство 8 04.09.2005 04:45