Неподвижная опора - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Неподвижная опора

Неподвижная опора

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.11.2007, 16:29
Неподвижная опора
SHURF
 
ГИП
 
Ярославль
Регистрация: 04.10.2006
Сообщений: 482

Господа профессионалы!

Будьте так любезны, подскажите как посчитать, щитовую неподвижку на горизонтальную нагрузку от 2-х трубопроводов в размере 470т.
Просмотров: 22801
 
Непрочитано 30.01.2016, 17:38
#41
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


А зачем Вам формы собственных колебаний для такого типа сооружения ?
Интересно посмотреть на армирование приопорных участков ! Как армировали, если не секрет? Ведь по моим соображениям треугольные КЭ сетки, в местах опирания, могут давать необоснованные "пики" .
Интересуюсь сугубо в личных целях, интересно
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 13:52
#42
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 878


Тоже не понимаю цель ввода трубы в расчетную схему.
Ну введите нагрузки на опору по заданию ОВ, коэффициенты постели и считайте армирование.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Неподвижная опора



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опора большепролетной конструкции Russell Разное 4 26.09.2007 13:01
Опора катковая по серии 4.903-10 вып.5 Тим Конструкции зданий и сооружений 6 20.06.2007 06:27