Непрочитано 16.01.2008, 18:08
Температурно- усадочный шов в монолитной плите
опус
 
Сообщений: n/a

Просветите неграмотного.

Прелюдия.
СНиП 2.03.01-84 закончил свою жизнь. СНиП 52-01-2003 начал.
Но на Пособие к СНиПу 2.03.01-84 это никак ни отразилось. Жив курилка!

Вопрос.
Реальный проект. Фундамент - монолитная плита 67мх136м. Посмотрел Пособие к СниПу 2.03.01-84, то, что я понял (предмет обсуждения), плиту надо на куски порезать 30мх30м, чтобы создать температурно - усадочные швы.
На плите естественно находятся разноуровневые и разнопролетные конструкции, но там я сам как-нибудь разберусь.
Но если представить в идеале, что на плите стоят ж/б колонны и пролет ферм покрытия 67м. Как бы Вы ее порезали на эти температурно - усадочные швы?
Буду признателен за любые идеи, которые вдобавок еще, не осложнят прохождение экспертизы.

Последний раз редактировалось опус, 16.01.2008 в 20:31.
Просмотров: 52146
 
Непрочитано 24.01.2008, 12:58
#41
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Мда... я почувствовал себя живущим в каменном веке... Есть тема для очередного НАЦпроекта (Медведеву покажите плиз) с названием что то вроде "Возрождение строителной индустрии в России" кодовое название "Феникс" (эта птичка, кажется, из праха воскресает). К стати давно волнует вопрос, все забываю задать.

Кто нибудь из присутствующих на форуме проектирует для СОЧИ 2014??? Или хотя бы знает таких которые проектируют? (или опять иностранцам отдали???)
Regby вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2009, 13:58 Сочи
#42
Крабан

Архпроекты
 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Мда... я почувствовал себя живущим в каменном веке... Есть тема для очередного НАЦпроекта (Медведеву покажите плиз) с названием что то вроде "Возрождение строителной индустрии в России" кодовое название "Феникс" (эта птичка, кажется, из праха воскресает). К стати давно волнует вопрос, все забываю задать.

Кто нибудь из присутствующих на форуме проектирует для СОЧИ 2014??? Или хотя бы знает таких которые проектируют? (или опять иностранцам отдали???)
Там, похоже, Миракс тусуется, а они любят немецкие проекты - больше новых экономичных технологий, хотя и перестраховщики жуткие.
А для швов немцы применяют EGCODORN, у меня есть некоторые материалы, также на www.maxfrank.com.ua. В Киеве применили Weisse wanne - не нарадуются

Последний раз редактировалось Крабан, 22.01.2009 в 14:02. Причина: доп. инфа
Крабан вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 19:20 здание сложной конфигурации
#43
ssvsergey


 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 70


А может кто-то выложить чертеж этого усадочного шва из 3-х сеток,а то лучше 1 раз увидеть ,а не прочитать.
По поводу резать-не резать,я сторонник чтобы резать,особенно в сложной конфигурации.Готовится архитекторами здание центра:посредине круг в 6 этажей диаметром 52м,от него расходится 5 лепестков приблизительно 65х32м этажность 4,предполагаю отрезать груг от лепестков.Геологии еще нет,но предполагаю,плита на свайном или естественном основании.Если на естественном,то хочу использовать данный узел,см. рисунок.Прошу высказаться.
Полная версия этого решения http://www.sibsi.net/jur/stat/324/st...p?nomer=2006-3
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: деформационный шов.JPG
Просмотров: 901
Размер:	37.1 Кб
ID:	16431  

Последний раз редактировалось ssvsergey, 21.02.2009 в 21:05. Причина: дополнение
ssvsergey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Температурно- усадочный шов в монолитной плите



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Устройство дефшвов в монолитной плите stim Прочее. Архитектура и строительство 2 01.05.2006 21:17
перерыв бетонирования в монолитной плите Drulya Железобетонные конструкции 4 01.04.2006 12:53