Конструктор, расчетчик Регистрация: 17.04.2006
Крым
Сообщений: 9
|
Здравствуйте.
При расчете многоэтажных зданий в ПК «Лира» с сейсмикой 9 баллов. На стыке ригеля с диафрагмой от сейсмической нагрузки возникли значительные усилия, соответственно расчетную арматуру очень сложно законструировать. После введения шарниров по UY и Х1 армирование естественно уменьшилось (Рассуждение: т.к. основная проблема в сейсмике то шарнир образуется если только произойдет землетрясение 9 балов). Не знаю на сколько это корректно? Может быть есть другой способ? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
An
Это несколько другая проблема, но коль спросили: 1. Этот прием называется "модификация расчетной схемы", т.е. вводя шарнир убегаем от момента... Проблема законструировать шарнирно присоединенный ригель... 2. Здесь, видимо, в унисоне темы, надо бы поработать с физикой материалов, т.е. вводить ортотропию по физнелинмодели для КЭ в зоне концентратора, проследить какие произойдут эффекты с перераспределением напряжений. Найти оптимум по армированию и таким образом решить и конструирование этих зон. Это - некое исследование, т.к. прямую задачу тут не решить. PS Я думаю, с этой задачи надо стартовать в вынесении рекомендаций по теме. Выложите файл, попутно проделайте несколько тестов с учетом физнелина, а дальше...дрова в костер подбросят - есть кому на форуме. А дальше разожгем костер темы до приятного эффекта! Но:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Strmech
Вот тема, которая меня беспокоит, в плане сложности моделирования и учета многих требований, как СНиПа по ЖБК (физнелин, ползучесть, знакопеременность, открытие-закрытие трещин и др.), так и по основаниям и фундаментам - при учете совместной работы... и учете стадии МОНТАЖ. PS Возбудитесь - будем тусоваться! А пока на теме - штиль и благодать. Проблему не видишь - нет проблемы. Во класс! Однако:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Потому считаю нужным, для начала уточнить, что, собственно, следует обсуждать – возможности «специализированных» программ или, может быть, какие-то аспекты реализации нелинейных расчетов без использования имеющегося расчетного ПО (с присущими ему ограничениями)? |
|||
![]() |
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
Цитата:
Дыховичный А.А. Статически неопределимые железобетонные конструкции. – Киев: Будівельник, 1978. – 108 с. Вот только апроксимацию диаграммы деформирования бетона лучше делать не уравнением эллипса, как там указывается, а кривой второго порядка (если кого заинтересует более подробно - могу поделится инфой и даже программкой, в которой этот алгоритм реализован правда только для изгибаемых элементов). Вот например на рис. красным показана зона, в которой деформации бетона превысили деформации, соответствующие предельному сопротивлению бетона растяжению [ATTACH]1146597928.jpg[/ATTACH]
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
А это тоже самое сечение, но уже на пределе (приращение кривизны нейтральной оси уже практически не сказывается на изгибающем моменте, то есть при постоянном изгибающем моменте деформации нарастают вплоть до разрушения)
Кстати о сечении: 0.3х0.6(h)м В20, армированное внизу 2ф16 А-III с расстоянием от нижней грани до оси стержней 5см. Чтоб не возникало вопросов сразу скажу что расчет делался при расчетных характеристиках по 2 группе ПС. Если пользоваться характеристиками 1 группы ПС то предельный момент составит 77,45 кНм. [ATTACH]1146599056.jpg[/ATTACH]
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224
|
YVV
Вот только апроксимацию диаграммы деформирования бетона лучше делать не уравнением эллипса, как там указывается, а кривой второго порядка (если кого заинтересует более подробно - могу поделится инфой и даже программкой, в которой этот алгоритм реализован правда только для изгибаемых элементов). Не стесняйтесь, уважаемый - делитесь инфой и даже програмкой, кладите в download, а народ разберётся, применит, заценит и будет Вам уважение и почёт в памяти народной :wink:. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Уважаемые коллеги!
1. Понимаю: было лето, было хлопотно и жарко, и костер наш форумчанский медленно пригас... 2. Не верю, что вопросы в теме не актуальны... - видимо, занятость реальной (кормящей, одевающей и пОющей) работой не позволяет нашим ассам сосредоточиться (сконцентрироваться) и продвинуть решение к истине... PS Romka, Inner и др. коллеги! Ждем свежие мысли и надеемся на реальные продвижения вперед. Ибо: вперед, ввысь, к истине и всегда! - дивиз энергичных и неугомонных...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Столкнувшись с элементарным расчетом плиты перекрытия, опертой по контуру, по 2 группе ПС, понял:
1.Вручную учесть реальную работу даже такой простой плиты - очень сложно. Разработчики методик (ЦНИИЭП жилища в Рекомендациях по проектированию конструкций ... монолитных бескаркасных зданий)предупреждают, что они (методики) очень приблизительны и не учитывают многого. Советуют считать на компах, т.к. точность там выше. 2. Расчет вручную здания с трещинами целиком - это нереальная мечта. 3. Для точного учета трещинообразования остается надежда на развитие и уточнение нелинейных методов расчета конструкций на компах. Что касается сейсмики, то можно не полениться и расчитать ригели с образованием пластических шарниров. Так советует п 3.26 СНиП II-7-81. :wink: EUDGEN Дальше при сейсмике связываться с трещинами ЯТД не стоит ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Romka и коллеги
Цитата:
2. Вызывает сомнение неучет трещинообразования в концентраторах (приопорные зоны и, что реже - пролетные участки ЖБК). Дело в чем: ведь при образовании трещин меняется соотношение жесткостей контактирующих конструкций, происходит перераспределение усилий, а в результате меняется и армирование... 3. Из форума неочевидно, что кто-то такой учет выполняет :roll: , а если выполняет, то по каким-то причинам не хочет поделиться достижениями. Может быть они скромны...ничего, мы подключимся и обагатим в меру своих возможностей ![]() 4. Вопрос у меня не меняется (ввиду определенной неудовлетворенности итогами): как выглядит последовательность действий конструктора (расчетчика) преследующего цель выявить реальное (или близкое к нему) НДС из рассмотрения пространственной модели ЖБК. В итоге, как максимум, назначением армирования. 5. Что касается отдельного учета сейсмического воздействия - думаю, в приведенной цитате логика имеется. PS Ждем ЛИРУ 9.4 - там многое предсказывается реалистичным ![]()
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Уважаемые коллеги!
Покажусь нескромным, но амбиции здесь ни причем... 1. ЛИРА 9.4 уже давно родилась... 2. СКАД 11.1 десятки раз уже обновился.... 3. МикроФе уже достиг супер высот... 4. Незаслуженно забыта обсуждаемая тема, особенно при наличии вышеук. программ. 5. И конкретно по СКАД: а) трещиностойкость для плоскостных элементов учитывается без проблем. б) для стержневых элементов реализовано только для "2D". Т.е. для ригелей как-то можно применить, а как быть с колоннами? PS Многие вопросы не хочется опять дублировать...кто заинтересуется, тему всю прочтет..., но хочется услышать новые мысли о старом ![]()
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5712&start=165 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Повторюсь и дополню: Цитата:
2. Не хочется уводить (заводить) коллег в дебри науки, поэтому желательно осветить вопросы в реалистичных решениях, имевших место в практике проектирования, применительно к требованиям действующих норм и проверяющих экспертов. К примеру: проходит раздел КЖ экспертизу, задают вопрос: а ты учел трещиностойкость? А как? А знакопеременность нагрузки? А закрытие - раскрытие трещин, при этом? Если нет, то обоснование какое? 3. Еще один вопрос (для сейсмо- проектировщиков), пересекающий многие темы от ОФЗ до обсуждаемой: Периоды колебаний, сейсмические нагрузки, перемещения от сейсмического воздействия при каких расчетных моделях более реалистичны? Варианты ответов: а)- деформируемое основание, б) - упругое основание; в) - демпфирующее основание; г) - защемление на контакте О-Ф., Заметьте, вариант учета пластики грутов основания и физнелина ЖБК не предлагается...хотя, быть может, я отстал от жизни. Поделитесь опытом.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
1. Такой опыл легко произвести самомтоятельно имея АРБАТ
- собирается и решается схема балки в скаде - проверяются прогибы и ширина раскрытия трещин в АРБАТЕ. таким образом можно ожидать от вас результатов от собственных исследований. а суть от дополнительных проверок в лире или микрофе от этого не изменится |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
Цитата:
Что такое спектральный метод, заложенный в СНиП? Берется набор линейных осцилляторов (осциллятор - одномассовая система с фиксированными собственной частотой и демпфированием, упрощенно - это масса+"пружина"+демпфер). Каждый осциллятор поочередно загружается набором записей землетрясений, характерных для данной категории грунта. Определяются максимальные относительные смещения осциллятора и соответствующие усилия в нем в любой момент времени. Строится график максимального отсительного смещения для каждого осциллятора (т.е. график DELTA-TIME, DELTA - максимальное относительно смещение, TIME - период собственных колебаний для каждого осциллятора). Нормированый график представляет собой коэффициент динамичности, заложенный в СНиП II-7-81*. Для простоты рассматриваются осцилляторы только с относительным демпфированием 5% (т.е. декремент затухания - 0.15 - для железобетона). Если планируется учитывать основание в расчете спектральным методом (по СНиП), то необходимо ответить на следующие вопросы: 1. В СНиПе заложено относительное демпфирование системы 5%. Рассеивание энергии колебаний в грунте намного (на порядок) больше. Это не учитывается в СНиПовском варианте. Также спектральный подход не распространяется на системы, которые состоят из материалов с различными демпфирующими свойствами. Строго говоря, его нельзя использовать даже для смешанных каркасов, не говоря уж о системе конструкция-грунт. 2. В предпосылках спектрального подхода заложено, что кинематическое возбуждение прикладывается к системе с ОДНОЙ динамической степенью свободы и ответный спектр строится для набора таких систем. Запись кинематического воздействия (землетрясения) прикладывается в направлении этой степени свободы. Если мы пытаемся расширить СНиПовский подход на конструкции с упругим основанием, то ответные спектры (коэффициенты динамичности) также должны строиться для таких систем с бОльшим числом степеней свободы. И эти ответные спектры для будут отличаться как в бОльшую, так и в меньшую сторону. 3. Если мы учитываем упругие свойства основания, то почему мы не учитываем его присоединенную массу? Мне бы хотелось услышать ответы на эти вопросы от тех кто учитывает упругие свойства грунта. |
|||
![]() |
|
||||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Цитата:
Смотрим п.1.32, 1.35, 1.37 и особенно п.1.40 этого же СНиПа, где идет речь о учете физнелина при учете трещинообразования. Без сомнения - это разные методики... 2. СНиП читать умеют все...и прверяющие эксперты...поэтому и задаю вопрос, повторю: Цитата:
novinkov Цитата:
Цитата:
Однако вопрос мой остался без ответа (с уточнениями): Цитата:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
Цитата:
2. Метод разложения по собственным формам в принципе не может учитывать в одной модели материалы с разным демпфированием. 3. Метод разложения по собственным формам в принципе не позволяет иметь в модели конечный элемент-демпфер (т.е. вносящий вклад только в матрицу демпфирования). Кстати, КЭ-демпферы не поддерживаются ни Лирой, ни SCADом (поправьте, если не так). 4. Метод разложения по собственным формам допускает учет демпфирования только если матрица демпфирования представлена в форме Рэлея (пропорционально матрицам масс и жесткости). Отсюда ограничения п.2 и п.3 5. Т.к. спектральный подход базируется на разложении по собственным формам,то учет раздельного демпфирования основания не возможен по п.2-4. 6. Учет податливости основания путем механического ввода в модель упругих связей по обрезу фундамента (в той или иной форме) в расчете на сейсмические воздействия не возможен по причинам, изложенным в посте 55. Кстати, в чем отличие упругого основания от деформируемого, только в учете неупругой работы грунта? Если так, то метод разложения по собственным формам по определению предназначен только для упругих систем. 7. По совокупности остается для расчете на сейсмические воздействия использовать только модель с недеформруемым основанием (например, с защемлением. 8. Если бы вопрос звучал по другому - например, как же все-таки учитывать податливость основания и возможно ли это, я бы ответил по-другому. Учет податливости основания при сейсмическом воздействии возможен. Методика учета податливости основания приведена, например, в NEHRP Recommended Provisions For Seismic Regulations For New Buildings And Other Structures (FEMA-450), part 5.6 (http://www.bssconline.org/NEHRP2003/provisions/). Смысл учета податливости по FEMA-450 заключается в уменьшении сейсмических сил за счет увеличения периода собственных колебаний системы здание-грунт в сравнении с системой без грунта. Заметьте, речь не идет о моделировании здания с упругими связями в основании. 9. Попутно. Много было вопросов как учесть нелинейные эффекты в спектральном подходе. В соответствии с FEMA-450 (п.5.3.1) при спектральном анализе жесткости бетонных и кирпичных элементов должны учитываться в расчете с учетом трещинообразования и повреждений. 10. Существует альтернативный способ учета нелинейностей при расчете на сейсмические воздействия. Это метод эквивалентных статических боковых сил (см. Ch.5.2 FEMA-450). Метод имеет ограничения и предназначен, в основном, для расчета на общую сейсмостойкость сооружения. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
, тем более ЯТД данные зависимости могут использоваться в постпроцессорах при расчетах по результатам решения КЭ расчетной схемы. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
novinkov
Цитата:
2. Есть желание по этой проблеме встретиться на специальной теме, тем более, что данная тема о трещиностойкости... Прошу на беседы: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5734 p_sh По учету трещиностойкости: В основном с Вами солидарен, но: а). вопросы мои пока не сняты, повторю: Цитата:
б. Пример ответа: трещиностойкоссть я учитываю для всех ЖБК, как это указано с СНиПе п.....Поскольку я пользуюсь СКАДом, то трещиностойкость для перекрытий учитываю по имеющейся процедуре в "бетоне". Ригели считаю по "2D", т.к. "3D" трещиностойкость не активирует. Колонны в СКАДе по трещиностойкости считать не следует, т.к. при косом внецентренном нагружении "2D" не соответствует напряженному состоянию. Делаю проверку по АРБАТ... и.т.д. по всем видам ЖБК. Почему пристаю? Хочется знать, как работают профессионалы в других регионах, и как они выполняют (обходят) нормативные документы и прочее.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
novinkov
Все Вы правильно говорите в постах 55 и 57: точно учесть реальную работу конструкции, да еще и на упругом основании, сложно или даже невозможно. По этому поводу хочется вспомнить слова Бирбраера из книги "Расчет конструкций на сейсмостойкость": результаты расчета не могут быть точнее исходных данных." Учитывая, что реальное землетрясение - это хаотическое явление, то описАть его математически нереально, так же как и ответ здания (напряжения) на эти воздействия. Поэтому, применив коэффициенты из СНиПа, получим некоторый запас. И мировой опыт показал, что спектральный метод (СНиПовский) вполне себя оправдывает для зданий массового применения. Никто и не отрицает недостатков СНиПовской методики, но более точной никто еще не придумал. Поэтому пользуемся тем, что имеем... :wink: |
|||
![]() |