Несущая способность стальной колонны - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Несущая способность стальной колонны

Несущая способность стальной колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2010, 14:35
Несущая способность стальной колонны
Skilpadde
 
Инженер-архитектор
 
Барнаул
Регистрация: 27.11.2010
Сообщений: 49

Делаю диплом. 16 этажное жилое здание со стальным каркасом. Получил усилие к колонне подвала N=-7440кН, Mx=133кН*м, Му=57кН*м. Все узлы рамные.
Какие-то дикие усилия. Или может я чего не понимаю?
Считал в скаде, подбирал металлы там же. Скад подобрал колонну 40К5 Сталь С390.
Проверяю вручную - не проходит... Что делать на знаю...

Добавлю расчетную схему, может кто проверит, а то руководитель в SCADe не понимает...

Вложения
Тип файла: rar РС 101202.rar (21.9 Кб, 160 просмотров)

Просмотров: 15843
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 15:41
#41
Skilpadde

Инженер-архитектор
 
Регистрация: 27.11.2010
Барнаул
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Мне тоже интересно каким это образом ядро жесткости изменит продольные усилия в колоннах?
Да... Ядро оказалось действительно очень жестким. И собирает на себя все усилия. А перемещения в системе не изменяются. Потому, в рамках дипломного проектирование, решил от него отказаться, т.к. не знаю, как его грамотно смоделировать.

Если кто подскажет только?

Вообще, ядро ведь нужно шарнирно связывать с каркасом?
__________________
Лучше медленно но верно...
Skilpadde вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 20:37
#42
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Skilpadde Посмотреть сообщение
Ядро оказалось действительно очень жестким. И собирает на себя все усилия
Хм, хм... А как это Вы сумели высчитать? Что ядро оказалось
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
ОООчень жестком ядре жесткости
Сомневаюсь, что такое вообще возможно, если балки (ригели, ещё что-то) опираются на колонны шарнирно. Даже если ядро будет сверхжёстким... Чтобы перекрытие на нём "повисло" - на это ядро должен передаваться ещё и момент. То есть балки (ригели) должны работать по модели "консоль с подпоркой". Если балки к ядру прикрепляются жёстко, а к другим колоннам шарнирно, то падение усилий в колоннах возможно. Но не 3,5 раза же!
Хотя на практике никогда не встречался с подобными конструкциями...
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 21:25
#43
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Skilpadde Посмотреть сообщение
Да... Ядро оказалось действительно очень жестким. И собирает на себя все усилия. А перемещения в системе не изменяются.
Тут как минимум две ошибки.

Первая: ядро никак не может забрать на себя сколько-нибудь значимую часть усилий от вертикальных нагрузок. Продольная сила от последних должна приблизительно равняться результату ручной прикидки по грузовым площадям. Разница может быть в пределах 10-15 %% да и то для дурацких случаев, которых у Вас с первого взгляда не просматривается.

Вторая: что, действительно, дает ядро - так это значительное снижение внутренних усилий и перемещений от горизонтальных нагрузок (у Вас судя по всему это только ветер). Вы же говорите, что перемещения не поменялись.

Так что в схеме у Вас что-то не то ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 22:56
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Высота этажа 3 м, нагрузка примерно 800 тн, мю примерно 0,7, сталь примерно С345. Усилие адекватно нагрузкам, нагрузки адекватны ситуации. Горизонтальные нагрузки мало влияют на величину 800тн.
Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Инженер у меня считает...400х10 труба круглого сечения не больше.
IBZ
Цитата:
...Вы проектируете аварию
Vavan Metallist
Цитата:
...нужно сечение круглой трубы 530х24.
Антон 1970
Цитата:
Послушай меня. не слушай умников с безумными колоннами 500х24.
Сечение автора 40К5, сечение Vavan Metallist труба 530х24 проходят с запасом. Сечение Антон 1970 400х10 труба не проходит с большим "запасом". IBZ правильно предупредил.
Антон 1970:
Цитата:
Советуй студентам. Я без поддержки форума разберусь, какие сечения мне применять
Очень грубо.

Насчет метамарфоз:
Цитата:
Вогнал стержневые элементы имитирующие ядро жесткости. Усилия в колоннах упали с 700 до 200 тонн (N)... Не странно ли?
Ничего странного - как ввели, так и распределилось. А сумма осталась. Чудес не бывает.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 16.12.2010 в 23:13.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 23:09
#45
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При таких нагрузках и размерах порядок внутренних усилий в принципе похож, если и завышены то не более 10-15 %%. При расчете Вы, видимо, не учитывали снижение временных нагрузок по пункту 3.9 СНиП "Нагрузки и воздействия".
Я расчитываю фундаментную плиту под лестничную клетку на три этажа. Л.клетка в плане 9х3м. Правильно ли я понял что в моем случае нормативное значение нагрузок надо понижать согласно п.3.8,3.9 СНиП. Согласно п.3.8. Грузовая площадь А в моем случае будет - А=9х3=27м2???. Спасибо.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 11:10
#46
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Я расчитываю фундаментную плиту под лестничную клетку на три этажа. Л.клетка в плане 9х3м. Правильно ли я понял что в моем случае нормативное значение нагрузок надо понижать согласно п.3.8,3.9 СНиП. Согласно п.3.8. Грузовая площадь А в моем случае будет - А=9х3=27м2???. Спасибо.
Вы правы, но только в том случае, если Ваша лестничная клетка попадает под пункт 12а СНиП 2.01.07-85*.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Несущая способность стальной колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
несущая способность стальной проволоки dimati Инженерные сети 2 16.12.2010 09:58
Несущая способность колонны в Лире Наталья18-83 Лира / Лира-САПР 16 17.03.2009 18:50
несущая способность усиленной ж/б колонны masha_2805 Железобетонные конструкции 1 13.06.2008 00:09