Расчёт внецентренно сжатой колонны сплошного сечения - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт внецентренно сжатой колонны сплошного сечения

Расчёт внецентренно сжатой колонны сплошного сечения

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 16.05.2013, 00:24
Расчёт внецентренно сжатой колонны сплошного сечения
Combo breaker90
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 4

Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, найти изгибающий момент железобетонной колонны крайнего ряда. Колонна прямоугольного сечения, мостовой кран не предусмотрен. Пролёт - 24 м, колонны среднего ряда отсутствуют. Шаг колонн - 6м, длина - 13,2 м. Не сталкивался просто с этим никогда, а в книжках не могу найти.
Просмотров: 22133
 
Непрочитано 15.07.2014, 13:24
#41
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Есть, потому что при длительной нагрузке расчете на продолжительное действие нагрузок прочность бетона принимается меньшей, чем при кратковременных,
Уже интересно. И где это снижение прописано?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 14:15
#42
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Уже интересно. И где это снижение прописано?
п. 6.1.12 СП63 коэффициент гамма_в1. Аналогичный был и во всех других нормативных документах.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 16:14
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Ну это для 2 пс.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 16:22
#44
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну это для 2 пс.
Как раз для 2ПС они и не вводятся - читайте внимательно,
"вводимый к расчетному сопротивлению Rb и Rbt". Т.е. только для 1ПС.
Раньше это был gamma_b2 и препод нас постоянно драл - "запомните - Rb без gamma_b2 не пишется, написал Rb, напиши и gamma_b2". На всю жизнь хватило.
Offtop: Бахил, если Вы так троллите, то так толсто, что даже тонко.

Последний раз редактировалось realdoc, 15.07.2014 в 16:31.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 17:19
#45
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Ну так в СП63 все сопротивления расчётные, что для 1, что для 2. Читай выше.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 17:29
#46
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну так в СП63 все сопротивления расчётные, что для 1, что для 2. Читай выше.
Это ежу понятно, только Rb расчетные для 1ПС, Rbt,ser расчетные для 2ПС. см. п. 6.1.11 и таблицы 6.8 и 6.9.
Это вообще-то всегда и везде так было (кроме одного документа, который в этой части дал слабину, и то в нем дается пояснение соответствующее). Если не считать этого документа, то всегда были расчетные по первой и расчетные по второй.
Просто в некоторых головах не укладывается, что нормативные и расчетные по второй не одно и тоже.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 17:42
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Действительно. Ну так я и говорю, что в современных СП логики никакой и им место на гвоздике.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Просто в некоторых головах не укладывается, что нормативные и расчетные по второй не одно и тоже.
Однако сидят в одной таблице, только разные обозначения.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 19:00
#48
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну так я и говорю, что в современных СП логики никакой и им место на гвоздике.
Все там в порядке с логикой
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Однако сидят в одной таблице, только разные обозначения.
Эти таблицы - анохронизм. Когда у людей не было калькуляторов, они упрощали жизнь, сейчас лишают людей возможности думать - надо было выкинуть их из СП63.
realdoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт внецентренно сжатой колонны сплошного сечения

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Расчёт металлической колонны, опять Elbran Металлические конструкции 38 03.04.2009 23:59
Расчёт стальной колонны Дмитрий 287 Металлические конструкции 19 20.03.2009 01:34
Расчет кирпичных столбов в обойме не сплошного сечения ganesh Каменные и армокаменные конструкции 10 18.01.2008 10:05