опять обрушение

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Старый 17.02.2008, 18:42
опять обрушение
ЛИС
 
Сообщений: n/a

http://top.rbc.ru/incidents/17/02/2008/142195.shtml
Цитата:
В Московской области произошло обрушение складского комплекса. Как сообщили РБК в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС РФ, обрушение крыши и стен складского комплекса на площади 4 тыс. кв.м произошло в Домодедовском районе на 34-м км трассы "М4".
Просмотров: 2850531
 
Старый 26.01.2011, 13:13
#601
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Фермы на месте.
А это? http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1296032203
twilight вне форума  
 
Старый 26.01.2011, 13:26
#602
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,314


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Как на месте?!? А что тогда лежит на третей фото в посте #590???
Да, похоже - ферма. Я ошибся.
Тогда не понимаю, это обрушилась крайняя ферма, которая примыкает к пристройке? На ней грузовая площадь в 2 раза меньше. Тогда напортачили с опорным узлом фермы, т.к. пояса, раскосы, вроде целы.
Skovorodker вне форума  
 
Старый 26.01.2011, 13:35
#603
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Еще фото (мелкое правда, видно не очень)
как то локально "срезало" конструкции - провал прямоугольный - то есть в пределах пролета

Цитата:
Одна из версий обрушения крыши "О’КЕЯ" — ошибки при проектировании
26 января 2011, 11:54
dp.ru
Одна из версий обрушения гипермаркета "О’КЕЙ" — ошибки проектирования. Ряд ресурсов поспешили назвать проектировщиком здания главного архитектора Петербурга Юрия Митюрева. Но dp.ru выяснил, кто на самом деле проектировал гипермаркет.
Следственный комитет по Петербургу назвал первые версии обрушения крыши гипермаркета "О’КЕЙ". Это "в том числе нарушения правил эксплуатации и нарушения, допущенные при проектировке гипермаркета", — говорится в сообщении следственного комитета.
ЧП произошло во вторник около половины девятого вечера. Кровля гипермаркета на Выборгском шоссе, 3, на которой скопилось большое количество снега, обрушилась на площади около 500 м2. В результате погибла 30–летняя продавщица, еще 14 человек были госпитализированы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Ряд СМИ поспешили назвать проектировщиком гипермаркета Архитектурную мастерскую Митюрева. С 2008 года глава мастерской Юрий Митюрев занимает пост главного архитектора Петербурга.
Однако, как выяснил dp.ru, мастерская Митюрева проектировала другой "О’КЕЙ" — на пр. Маршала Жукова. А проект гипермаркета на Выборгском шоссе разработала компания "Владимир Григорьев и партнеры". Ее руководство пока не нашло возможности пообщаться с dp.ru.
Среди других проектов "Владимира Григорьева и партнеров": Ледовый дворец, бизнес–центр "Нептун", табачная фабрика "Филипп Моррис", Генеральное Консульство Финляндии в Петербурге, ТРК "Планета Нептун", вторая очередь Морского вокзала, Конгресс–центр "Константиновский", Дворец танцев в составе комплекса "Набережная Европы", ТРК "Галерея" и т.д.
Строительство "О’КЕЯ" на Выборгском шоссе вел "УИМП Холдинг". Эта компания построила такие объекты, как мебельный центр "Мебель Wood", ТК "Паркис", ТК "Эльдорадо", жилой комплекс на ул. Латышский Стрелков, а также склады, бизнес–центры и т.д.

Короткий адрес этого материала http://dp.ru/1009v
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 260
Размер:	4.7 Кб
ID:	52380  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 186
Размер:	4.4 Кб
ID:	52381  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 173
Размер:	4.3 Кб
ID:	52382  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 130
Размер:	3.3 Кб
ID:	52383  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 157
Размер:	2.7 Кб
ID:	52384  

__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Старый 26.01.2011, 14:03
#604
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Фермы небось из этого?
http://dwg.ru/dnl/8754
Очень стрёмный там узел стыка нижнего пояса, ИМХО. У нас в городе построили подобное сооружение. Пожалуй, зимой я больше туда не поеду. )))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Старый 26.01.2011, 14:44
#605
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Ярослав,
Доброго времени суток,
Вы имеете в виду этот узел (опорный), или нижний узел ? :
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.JPG
Просмотров: 338
Размер:	36.6 Кб
ID:	52391  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Старый 26.01.2011, 15:13
#606
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Тогда не понимаю, это обрушилась крайняя ферма, которая примыкает к пристройке? На ней грузовая площадь в 2 раза меньше. Тогда напортачили с опорным узлом фермы, т.к. пояса, раскосы, вроде целы.
Распостраненное заблуждение. В зоне перепада высот, читай снегового мешка, первая ферма вполне может быть хуже рядовой. Чаще всего в таких местах расчетной является 2-я от края ферма, но при опеделенных соотношениях общая нагрузка для первой может все равно быть выше.

P.S. Вполне возможна ситуация, когда в качестве проекта был взят аналог без примыкания более высокого здания и применен впрямую безо всякого анализа. Я лично сталкивался с такой ситуацией - там пришлось усиливать.

Последний раз редактировалось IBZ, 26.01.2011 в 15:18.
IBZ вне форума  
 
Старый 26.01.2011, 15:39
#607
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Распостраненное заблуждение. В зоне перепада высот, читай снегового мешка, первая ферма вполне может быть хуже рядовой. Чаще всего в таких местах расчетной является 2-я от края ферма, но при опеделенных соотношениях общая нагрузка для первой может все равно
Но на фото нет снегового мешка? Там снега, как на крыше моего гаража 70-80 см (снег конечно не рыхлый, а очень слежавшийся)
kruz вне форума  
 
Старый 26.01.2011, 17:11
#608
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
За применение 153-го настила поубивал бы!
Чем он плох?
crosandr вне форума  
 
Старый 26.01.2011, 17:42
#609
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Фермы небось из этого?
http://dwg.ru/dnl/8754
Очень стрёмный там узел стыка нижнего пояса, ИМХО. У нас в городе построили подобное сооружение. Пожалуй, зимой я больше туда не поеду. )))
Бытует мнение, что, наоборот, фрикционный узел нижнего пояса, который в этой серии, лучше фланцевого, который в молодечненской.
Сложно в реальности требование к фланцевым стыкам соблюсти.
Сталь С390(14Г2АФ-15) с обязательными испытаниями на расслоение поперек проката. А во фрикционном этого всего не надо.

Ну и не от одного человека слышал, что проблемы с фланцевыми стыками есть.
Один авторитетный конструктор у нас, как раз из тех, которые к молодечненской серии руку приложил в свое время, сказал, что лет 10 использует уже фрикционные стыки на нижнем поясе, такие как в этой серии.
NoName123 вне форума  
 
Старый 26.01.2011, 17:54
#610
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Непонятно, почему нельзя создать комиссию из экспертов Петербурга ? :
Цитата:
Министерство регионального развития Российской Федерации приступило к определению причин обрушения кровли здания торгового центра на Выборгском шоссе в Петербурге.
Министр регионального развития РФ Виктор Басаргин отдал распоряжение о создании рабочей группы, которая займется детальным изучением обстоятельств обрушения, сообщила пресс-служба ведомства.
Как говорится в её сообщении, специалисты Минрегиона, входящие в состав рабочей группы, в ближайшее время должны выехать в Петербург и выяснить, стало ли обрушение следствием неправильной эксплуатации здания или ошибкой на этапе проектирования и строительства объекта. На месте трагедии они проведут полное техническое обследование конструкций здания, изучат все аспекты принятых решений на этапе научно-изыскательных работ и строительства, а также соответствие конструкции здания проектной документации
Подробнее: http://news.mail.ru/inregions/st_petersburg/91/5200164/
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Старый 26.01.2011, 18:12
#611
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Это может быть и подстропилка! Я в Купчино, стоя в очереди внимательно разглядывал эти конструкции (еще за долго до аварии, в очереди один фиг стоять скучно, а наверху столько интересного, если кто не обращал внимания, то очень советую!), и увидев на 6 метровом пролёте(без прогонов) профнастил мягко говоря насторожился. А вот оно и сработало
Касательно причин, рекомендую ознакомиться с занимательным документом, особенно с пунктом 6, и тем кто его подписывал, думаю многое станет ясно (взято отсюда http://www.fontanka.ru/2011/01/26/102/)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: putin-ozerki.jpg
Просмотров: 514
Размер:	69.6 Кб
ID:	52409  
Beginer вне форума  
 
Старый 26.01.2011, 18:25
#612
STEEL_LINER

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 14.01.2011
Собянин-Сити
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
За применение 153-го настила поубивал бы!
С какого перепуга вы решили, что там 153-й профлист??? Я думаю, что там 114-й
STEEL_LINER вне форума  
 
Старый 26.01.2011, 18:35
#613
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Но на фото нет снегового мешка? Там снега, как на крыше моего гаража 70-80 см (снег конечно не рыхлый, а очень слежавшийся)
Зато на втором фото виден перепад высот между основным покрытием и пристройкой. Согласен полностью с оценкой IBZ. Учитывая поспешность строительства пристройка могла появиться в конце проектирования.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Старый 26.01.2011, 20:09
#614
DK


 
Сообщений: n/a


Губернатор С-Петербурга В.И.Матвиенко установила виновника обрушения
Взято отсюда http://news.mail.ru/inregions/st_petersburg/91/5200247/

Цитата:
В обрушении части кровли в торговом центре «О'Кей» виновен собственник здания, а не аномальное количество снега, считает губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. По её мнению, к трагедии, в которой погиб один человек и 10 получили ранения, привела безответственность и расхлябанность собственника здания.
и собирается менять строительные нормы
Взято отсюда http://news.mail.ru/inregions/st_petersburg/91/5201034/

Цитата:
В случае, если комиссия выяснит, что причиной обрушения стало то, что кровля не выдерживает снеговую нагрузку, что является для Петербурга важным показателем, то правительством Петербурга будут приняты соответствующие решения и будут законодательно внесены изменения в строительные нормы, сказала Валентина Матвиенко.
Комментировать не буду, воизбежание перехода темы в политическую плоскость
 
 
Старый 26.01.2011, 20:20
#615
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Комментировать не буду, воизбежание перехода темы в политическую плоскость
Очередная отписка, причем неграмотная, никакой политики
gomer вне форума  
 
Старый 26.01.2011, 20:21
#616
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Так как ни разу не считал снеговой нагрузки и не являюсь хозяином ни одной из кровель осмелюсь спросить, есть ли законодательный труд, который предписывает ответственному владельцу, при какой толщине снега его конкретную кровлю ПРЕДПИСАНО очистить от снега. Если такового документа нет, то кровля должна всю зиму справляться со снегом сама.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Старый 26.01.2011, 20:28
#617
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
то правительством Петербурга будут приняты соответствующие решения и будут законодательно внесены изменения в строительные нормы,
У нас бывают нормы в каждом штате, отличающиеся от федеральных в сторону ужесточения, и это нормально. Матвиенко берет хороший пример
Но это долгая песня и результаты последуют не скоро. Нужны временные нормы для всех проектов, которые еще не реализованы. Куча дополнительных денег, противодействие инвесторов и другие рогатки....
Vova вне форума  
 
Старый 26.01.2011, 20:44
#618
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
У нас бывают нормы в каждом штате, отличающиеся от федеральных в сторону ужесточения, и это нормально.
У нас тоже есть ТСНы (Территориальные строительные нормы). И это тоже нормально. Однако здесь идет разговор о внесении изменений Правительством Петербурга в строительные нормы. Мне кажется Валентина Ивановна весьма смутно представляет полномочия Правительства Петербурга.


Offtop:
Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от DK
Комментировать не буду, воизбежание перехода темы в политическую плоскость

Очередная отписка, причем неграмотная, никакой политики
Улыбнуло
 
 
Старый 26.01.2011, 21:18
#619
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


А если на кубометр снега сверху полить дождиком, дать подмерзнуть, а снизу подореть, да и в придачу скинуть на профнастил сосулю, то окажется, что 180кг на м^2 недостаточно.
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Старый 26.01.2011, 21:48
#620
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Улыбнуло
>DK: недеюсь понятно, что я имел ввиду вашу ссылку, а не вашу реакцию
gomer вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > опять обрушение



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опять обрушение конструкций бассейна Yuriy Обрушения, аварии, инциденты 80 10.12.2020 08:36
И опять вопросы о мансардах Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 3 14.10.2011 10:07
Прогресирующее обрушение Ashfall Конструкции зданий и сооружений 5 18.10.2007 01:28
Нужен проект на обрушение здания str02 Прочее. Архитектура и строительство 4 20.06.2005 09:52