| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 127
|
Цитата:
А по расчетам.... Никогда не сталкивались когда проектировщику прям тыкаешь на явную ошибку, а в ответ "ну это программа так посчитала"? Многие, особенно молодые проектировщики, даже задумываться не хотят о том что им там программа насчитала. Даже просто проанализировать результат не хотят, а многие и не могут. А уж о том чтобы проверить и речи нет. Особенно после того как все БИМ продажники во все уши жужжат что их программа вам сама всё посчитает и сама выдаст результат, вам ничего делать не надо. Поэтому берут результат и выдают его как истину. А вот еще вопрос по оформлению. Поделитесь как это происходит когда в здании много типовых этажей. В Автокаде можно сделать 3 листа с планами: 1- первый этаж, 2- типовой этаж, 3- последний этаж. Или как делают отопленцы, можно на одном плане сделать у отопительного прибора табличку с количеством секций на этаже, не прорисовывая каждый типовой этаж, тем самым уменьшая количество листов. А в Ревите как? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Я, может быть, "глупый вещь" скажу, но разве, чтобы вносить правки в чужие разделы в БИМ, не нужно знание всех этих специальностей? Или БИМ-менагер не правит чужие разделы, а просто выдает указание на "наличие коллизий"? Так и сами работники, или их начальники могут коллизии увидеть и обсудить это с коллегами смежного отдела, без лишних звеньев и проволочек. В чем суть-то БИМ-манаджмента? Сводить модель? Гордо реять над пучиной?
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Так что "увидеть и обсудить" нечего. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,107
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Все "соседние" разделы проверяет? Допустим, всю слаботочку - это надо быть главспецом или нач.отдела минимум. На что он проверяет? В чем суть проверки БИМ-менеджером? Наличие коллизий? Чтобы "стена знала, что она - стена"? Менеджер за что отвечает, за качество принятых проектных решений?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Внутри электрического бима сидит живой менеджер. Он нажимает кнопочки, и на глазах изумленной публики бим проектирует сам, прямо как настоящий.
Первый бим был продемонстрирован в 1769 году: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шахматный_автомат. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 733
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Т.е берешь на себя всю ответственность за проектные решения после указаний? Зачем? Доплачивают за обязанности главспеца, ГИПа? Какой сложности объекты, если не секрет?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 733
|
Цитата:
Тут наверное неправильно меня поняли - руководитель проекта принимает всё важные решения. Я лишь смотрю что бы всё делали в соответствии со стадией П, принятыми ранее на совещаниях решениями, ТЗ, нормами и т.д. Рук. проекта это всё конечно же после меня еще раз смотрит.
__________________
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением Последний раз редактировалось iliorik, 07.04.2023 в 11:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 127
|
Ну знаете, накосячить с отоплением, водой или каанашкой там на раз плюнуть. И легко за проектировщиком не проверишь.
Вон недавно в ПИКовском доме потом произошел. А ведь в ревите проектируют. Хотя там конечно и монтаж мог подвести. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Но это намного упрощает задачу. Зачем смежнику ОВ модель с полным армированием 17 этажного здания? Как у нас говорят - Шобы шо? Кроме как усложнения работы с моделью это ничего не несёт. Если модели всех специальностей согласовываются в режиме онлайн средствами одного програмного комплекса то это и есть БИМ, как по-мне.
P.S. Делали и в одной модели проект с архитекторами и смежниками - работать гораздо сложнее. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Условно говоря в идеале это ГИП или ГАП, но с детальными знаниями БИМ программы. Если есть ГИП который может и спецификацию в программе собрать и составить график работ исполнителей и создать уникальный объект, то БИМ-менеджер не нужен вовсе. Как по-мне просто подошло время, когда програмные комплексы стали достаточно большими и трудоёмкими в изучении поэтому приходится разделять - програмные вопросы и строительные. Это жизнь и приходится подстраиваться под её реалии.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 07.04.2023 в 11:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 733
|
Стадия П есть. Там всё написано, как должно быть. Еще есть опыт и нормы, и ТЗ. А еще есть BIM модель стадии П, выданная в качестве исходных данных. Так что всё проще. Любое отступление сообщается рук.проекта, обсуждается на совещании и принимается решение.
__________________
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 127
|
Я ж говорю, ошибка была допущена проектировщиком и забита. Никакого отступления от П и не было. Ну подумаешь на стадии П разработчик вписал скорость воды не 0,4м/с, а 0,7. Решил что все равно на П никто диаметры не пишет, а потом исправит. Но не исправил. И пошло поехало. Ну это ладно, вопрос не об этом, а в том что слепо доверяют программе. Она ж сама считает.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- вот оно как выглядит почти автоматическое рекламное разруливание коллизий в БИМ, оказывается) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- А что тут удивительного, естественно все коллизии обсуждаются. Главное ж не это, а то что их можно обнаружить в тот же день, а не уже на стройке во время монтажа)))
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 733
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Цитата:
замечательно. Может и строить тогда сразу по БИМ П стадии будете - если все вопросы к проектировщикам стадии П... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 415
![]() |
Можно нескромный вопрос? Как вы проходили, проходите экспертизу со всемогущим БИМом? Судя по огромным деньгам и жилью, должны же были проходить. Есть какие-то нюансы и траблы в подаче документации и исправлении замечаний? Всё уже отлажено?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 733
|
Цитата:
__________________
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? | teejay45 | Прочее. Отраслевые разделы | 19 | 12.12.2020 11:41 |
Какие документы нужны при капремонте магазина | shvechkova | Технология и организация строительства | 5 | 27.10.2017 10:48 |
Работа со взорванной моделью Advance Steel. Какие действия возможны, а какие нет? | safronsafronov | Advance Steel | 5 | 11.03.2016 08:19 |
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме | buckley | Металлические конструкции | 8 | 06.01.2014 10:21 |