Технадзоры в строительстве - делимся опытом - Страница 36
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технадзоры в строительстве - делимся опытом

Технадзоры в строительстве - делимся опытом

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Старый 02.09.2008, 21:52
Технадзоры в строительстве - делимся опытом
DAF
 
Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 02.09.2008
Сообщений: 710

Если на форуме имеются люди, работающие непосредственно технадзорами в строительстве, а так же все остальные, кто в теме - милости просим сюда. Давайте обсуждать все прелести этой профессии - очень интересно послушать других и поделиться своим опытом работы!Т
Топик перемещен /kpblc/
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2008 в 22:40.
Просмотров: 1482271
 
Старый 19.02.2011, 15:11
#701
Mauriat

макулатурю
 
Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740


Кошмар. Ну а Вы то работать хотите? И работаете? Или не русский?)))
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума  
 
Старый 19.02.2011, 15:14
#702
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Нет, не хочу. Работа - зло. Но пока приходится работать.
А вы думаете - нацмены не лодыри? Первейшие тунеядцы. Спят на рабочем месте целыми бригадами.
Шишков В.С. вне форума  
 
Старый 19.02.2011, 15:38
#703
Mauriat

макулатурю
 
Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740


Ну а раз это нормально зачем акцентировать внимание на этом каждый раз?
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума  
 
Старый 19.02.2011, 15:45
#704
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


На чём?
Шишков В.С. вне форума  
 
Старый 19.02.2011, 16:04
#705
Mauriat

макулатурю
 
Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740


Что никто просто не хочет работать
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума  
 
Старый 19.02.2011, 16:13
#706
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Ну в основном от безделья. И потому, что это так и есть.
Шишков В.С. вне форума  
 
Старый 19.02.2011, 16:29
#707
Mauriat

макулатурю
 
Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740


а, надоело
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума  
 
Старый 21.02.2011, 09:34
#708
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Да обычно и писать ничего не нужно.
Ну... Это у Вас, в Москве. А у нас, в России сделали нам однажды... даже дважды ерунду какую-то, вместо благоустройства. При уклоне в 1 метр на 10 метров длины были лужи (это ещё суметь надо!). Попридержали деньги, заставляя переделать. Разборок было на всю Марийскую!..
Цитата:
Сообщение от fag85 Посмотреть сообщение
жестко в Москве
Это у них, в Москве. А мы живём в России. Не в обиду товарищу Шишкову В.С., это лишь попытка сатиры.
Цитата:
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
Шишков В.С., а Вы поддерживаете и следуете таким методам?
Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Да по обоим вопросам.
И правильно делаете!
Я полагаю, в Москве с этим проблем нет из-за "совершенной" конкуренции. Но в нашем небольшом городе подрядчиков немного (а дорожников и того меньше). Ну и давит Минстрой: "Кто ж будет строить, если со всеми подрядными конторами так обхадиться."
Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
подрядчиков можно расстреливать
А нам приходиться с ними помягче...
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Старый 23.02.2011, 09:31
#709
Андрей Технадзор


 
Регистрация: 18.01.2011
Сообщений: 36


Всех с праздником! Подскажите, господа - кто должен КМД разрабатывать - завод или проектный институт? Конечно, со ссылкой, пожалуйста. А то принесли левые копии с древней серии на опоры под паропровод - не спецификации нормально, не чертежей. хотя ссылка на серию в проекте есть.
__________________
Независимый технический надзор
Андрей Технадзор вне форума  
 
Старый 23.02.2011, 11:25
#710
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


И Вас с праздником!
Товарищ Андрей Технадзор, а Вы заказчик или Вас можно в хвост и в гриву? (простите за резкозть)
Нам проектировщики тоже много каких ссылок дают. А для нас одно дело, когда серия "типичная" - плиты-пустотки, перемычки, сваи...
И другое дело недавно завернули. Заложили в проект связевые сетки из серии 86 (дальше ещё какие-то цифры). А серия-то - целый альбомище. А они ещё страницу не указали. Ну мы и стали их пытать: "Дайте чертежи!" Дали, никуда не делись.
Цитата:
Сообщение от Андрей Технадзор Посмотреть сообщение
не спецификации нормально, не чертежей
Вы платите деньги - Вы и музыку заказываете. Требуйте с проектировщиков.
Может я неправ, но вообще в моём понимании типовые серии - они для проектировщиков. Чтобы они смотрели, как рекомендует делать ЦНИИЖБ. А дальше на своё усмотрение: то ли полностью "слизывают", то ли частично (усиливают или ослабляют).
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Старый 23.02.2011, 12:19
#711
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Всех с праздником!
Вообще-то в сериях указывается ряд конструкций для разных нагрузок и если ваши проектанты указали на чертежах марки КМ определенную серию со ссылкой на маркировку конструкции, значит она удовлетворила всем требованиям по прочности, осталось ее только подогнать под Ваши условия, что они должны были сделать. А если есть конкретная ссылка на серию и на марку конструкции, то в сериях обычно идет по 4 тома, в одном из томов есть КМД . Можно просто на завод, куда вы будете заказывать конструкцию, дать серию и марку конструкции, а там они сами разберутся. А вообще КМД разрабатывают на заводе-изготовителе, туту где-то на форуме была тема - чем отличается КМ от КМД - почитайте - там все расписано достаточно правильно.
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Старый 23.02.2011, 12:47
#712
fag85


 
Регистрация: 17.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 394


С праздником, Защитники!
Цитата:
Сообщение от Андрей Технадзор Посмотреть сообщение
кто должен КМД разрабатывать - завод или проектный институт?
Раньше СНиП 1.02.01-85 обязывал завод-изготовитель разрабатывать КМД. Сейчас может и проектный институт это выполнить, лишь бы платили.
fag85 вне форума  
 
Автор темы   Старый 23.02.2011, 12:53
#713
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


fag85, ну по идее правильно, но все-таки лучше если сам завод и разработает, т.к. они уже разработают под себя, под свой имеющийся материал (сортамент)
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Старый 23.02.2011, 19:10
#714
Андрей Технадзор


 
Регистрация: 18.01.2011
Сообщений: 36


спасибо за мнения!
Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Товарищ Андрей Технадзор, а Вы заказчик или Вас можно в хвост и в гриву? (простите за резкозть)
Я технадзор заказчика. Буду напрягать и тех и тех короче, кто быстрее сдасться))
__________________
Независимый технический надзор
Андрей Технадзор вне форума  
 
Автор темы   Старый 25.02.2011, 14:51
#715
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Господа, подскажите! Что-то не могу понять, или плохо читаю - дает ли право ордер ГАТИ на проведение изыскательских работ для проектирования право на установку временного ограждения территории изыскания?? Или для этого надо получить еще один ордер на установку временного ограждения?? И для какого временного ограждения??
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Старый 28.02.2011, 13:29
#716
testimonial

архитектор
 
Регистрация: 26.01.2011
волхов
Сообщений: 173


У вас в ордере что написано, для каких целей он выдан?

Вообще, на временное ограждение нужно получать ордер, у вас на обороте ордера на схеме будет указано, как это ограждение будет проходить.
testimonial вне форума  
 
Автор темы   Старый 28.02.2011, 14:30
#717
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


У меня пока нет никакого ордера - вот и интересуюсь, параллельно подавать документы или нет?? Еще там у них разделение по временным заборам идет - как я понял - для временного ограждения для строй.площадки на период строительства надо еще получить ордер в ГСН.
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Старый 28.02.2011, 17:46
#718
testimonial

архитектор
 
Регистрация: 26.01.2011
волхов
Сообщений: 173


Я бы на вашем месте не поленился сходить на Литейный в ГАТИ и уточнить у специалиста на приеме, нужно ли вам открывать ордер в ГАСН (я думаю, что да, поскольку ваши работы связаны с изменением благоустройства в соотв. с приложением №1 правил утвержденных расп. 132-р от 30.07.2007 ) и заодно уточнить, как вам лучше установить временное ограждение.
testimonial вне форума  
 
Автор темы   Старый 28.02.2011, 17:55
#719
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


testimonial, согласен - придется идти, уточнять - я просто думал - может кто владеет ситуацией - подскажет быстренько))
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Автор темы   Старый 05.03.2011, 11:00
#720
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Хотел бы уточнить - в специальных журналах работ - сколько печатей ставить на "прошито и пронумеровано"?? Хватит одной от заказчика, или надо еще и от генподрядчика, подрядчика поставить??
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технадзоры в строительстве - делимся опытом



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом Hocher Прочее. Архитектура и строительство 51 18.11.2019 12:09
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом Apelsinov Организация проектирования и оформление документации 11 08.07.2008 11:19
Применение трубобетона в высотном строительстве thygank Конструкции зданий и сооружений 23 04.03.2007 13:28