Саяно-Шушенская ГЭС - Страница 37
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Саяно-Шушенская ГЭС

Саяно-Шушенская ГЭС

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.08.2009, 08:43
Саяно-Шушенская ГЭС
casemsot
 
Архитектор
 
Новосибирск
Регистрация: 12.10.2004
Сообщений: 1,139

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС
Сегодня утром, в 4:42 по московскому времени, в Сибирский региональный центр МЧС России поступило сообщение о разрушении третьего и четвертого водоводов на Саяно-Шушенской ГЭС (город Саяногорск, Хакасия).
По данным МЧС, в результате происшествия разрушилась стена, а машинный зал ГЭС был подтоплен. По предварительным данным, 3 человека погибли и 4 пострадали.
Сброс воды организовывается через Майнскую ГЭС, производится перераспределение нагрузки между электростанциями Сибирского региона.
В результате аварии отключено электричество на Саянском и Хакасском алюминиевых заводах, снижена нагрузка на Красноярский алюминиевый завод, Кемеровский завод ферросплавов (снижение нагрузки на 150 МВт) и на Новокузнецкий алюминиевый завод. Население под отключение электроэнергии не попадает, уточняют в МЧС.
По состоянию на 5:15 по московскому времени разрушение в стене ликвидировано, затопление остановлено. На место аварии работает оперативная группа Сибирского регионального центра МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС России по республике Хакасия.
http://news.ngs.ru/more/51974/
Просмотров: 727358
 
Непрочитано 20.09.2009, 15:09
#721
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,751
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Стастика из ссылок с предыдущего поста,

— Китай — 1975, тайфун «Нина» прорывает дамбу на Ру и потом ещё 62 дамбы и плотины, погибли сотни тысяч людей;
— США — 05.06.1976 — прорыв плотины на р. Тетон (штат Айдахо), погибло 11 человек, пострадало 13 000, плотину не восстановили;
— США — 06.11.1977 — прорыв плотины в Техасе, 39 погибших;
— Индия — 1979 — прорыв плотины Гуджарат, 15 тысяч погибших;
— Китай — 27.05.2004 — прорыв плотины «Далунтань», 20 погибших;
— Бразилия — 28.05.2009 — прорыв плотины Алгодоэнс, 4 погибших.
Это я к тому что Россия не родина слонов, и в мире тоже случаются подобные катаклизмы. Так что не будем кидаться шапками или комьями грязи.
Крупные аварии не случаются по вине стрелочников, как бы кому не хотелось это представить, они многослойные, как говорил ШРЕК. И раскапывать эти слои надо очень внимательно.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I

Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.09.2009 в 16:16.
T-Yoke на форуме  
 
Непрочитано 20.09.2009, 16:35
#722
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


В постах 82-84 на стр 5 я пытался узнать каков-же был уровень воды в водохранилище перед аварией. И вот в одной из ссылок дан ответ
Цитата:
Здесь надо учесть важное обстоятельство, что в дни аварии и впервые в истории плотины всё было в максимально – работало 9 агрегатов, и уровень воды был самый-самый предельный.
То есть те, кто открыл водосброс, иначе поступить не могли. Только господь бог мог-бы с холодной головой выждать еще несколько часов, чтобы ушла вода, обмелел нижний бьеф и уцелевшие выбрались-бы наверх сами, ведь никого не было там их спасти.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 19:34
#723
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от Samar Посмотреть сообщение
отмечу новые версии.
Цитата:
Итак, единственная версия катастрофы на СШ ГЭС, объясняющая все твердо установленные факты, описанные в разделе I и все то, что упомянуто далее – выход лопастей турбины второго гидроагрегата на закритический режим обтекания вследствие чрезмерного увеличения скорости ее вращения на переходном режиме работы из-за того, что датчики модуля ПТК ЭГР системы управления работали некорректно.
Так не было чрезмерного увеличения скорости... Автор сам привел тренд на котором видно что "угон" гидроагрегата был совсем небольшим, практически не аварийным, не достаточным даже для срабатывания 2й защиты (аварийный сброс на ВБ), и тем не менее накатал таки статью. Автор приводит фото оборванной шпильки и говорит что шпилька нормальная, но на ней почему то нет гайки.
Чем интересна данная статья?
на дроме ведь много нормальных и интересных сообщений, беда что их уже 18000, не осилить все.
PL вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 20:58
#724
yal

dev.nano
 
Регистрация: 21.03.2009
Сообщений: 363


Цитата:
Сообщение от PL Посмотреть сообщение
Так не было чрезмерного увеличения скорости... Автор сам привел тренд на котором видно что "угон" гидроагрегата был совсем небольшим, практически не аварийным, не достаточным даже для срабатывания 2й защиты (аварийный сброс на ВБ), и тем не менее накатал таки статью. Автор приводит фото оборванной шпильки и говорит что шпилька нормальная, но на ней почему то нет гайки.
Чем интересна данная статья?
на дроме ведь много нормальных и интересных сообщений, беда что их уже 18000, не осилить все.
Да и к тому же предположение: "Произошел отказ датчиков скорости вращения ротора из-за недопустимой вибрации и срабатывание по ложным данным лопаток направляющего аппарата в сторону, противоположную необходимой."
не предусматривает программной составляющей комплекса, такое впечатление, что речь идёт о "голой" автоматике. Я очень сомневаюсь, что разработчики в «НПФ «Ракурс», давно занимающиеся системами управления в реальном времени, не предусмотрели такой элементарной вещи, как контроль за показаниями датчиков и отсечки показаний ненадёжных при принятии решения.
yal вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 23:51
#725
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Вот собственно коллективное творение с дрома...



А вот силы...



Пересчитывая для усилия в 4000 т получаем, что площадь шпилек должна быть 0,2 кв. м.

Реальная площадь 88 шпилек диаметром 80 мм равна 0,44 кв. м, что в два раза больше...

Значит все таки дело в шпильках?

P.S. К посту #720

Цитата:
Собственно, я слежу на дроме, отмечу новые версии.
Вот это, наверное совсем от отчаяния.
На счет версий... то не убедительны... Особенно позабавила вторая... "...я предположил с металлогидридами, то – тогда «наш арбуз» расколоться может как новогодний подарок!!!"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГА-2 С-Ш ГЭС.jpg
Просмотров: 6529
Размер:	124.5 Кб
ID:	26212  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Цитата Площади.jpg
Просмотров: 4878
Размер:	21.9 Кб
ID:	26213  

Последний раз редактировалось VVapan4ik, 21.09.2009 в 00:23.
 
 
Непрочитано 21.09.2009, 06:50
#726
Ivan T

метрология (СИ массы и силы)
 
Регистрация: 15.10.2008
Новосибирск
Сообщений: 654
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от PL Посмотреть сообщение
Так не было чрезмерного увеличения скорости... Автор сам привел тренд на котором видно что "угон" гидроагрегата был совсем небольшим, практически не аварийным, не достаточным даже для срабатывания 2й защиты (аварийный сброс на ВБ),


только надо учесть, что затворы на ВБ опускаются "в ручную" - т.е. только краном во главе с оператором - а дежурную смену с ВБ уволили еще зимой (ну т.е. все три смены, которые там и дежурили).

Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
То есть те, кто открыл водосброс, иначе поступить не могли.
я уже двал ссылку : http://www.waterinfo.ru/33/Rivers/r....raw_type=graph

сами посмотрите на уровень воды в водохранилище.
Другой вопрос, что критически снизить уровень в НБ для спасения людей можно было только аварийным сбросом воды на регуляторе НБ - Майнской ГЭС - при чем на 4 метра, а это могло привести к затоплению населенных пунктов.



Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Пересчитывая для усилия в 4000 т получаем, что площадь шпилек должна быть 0,2 кв. м.

Реальная площадь 88 шпилек диаметром 80 мм равна 0,44 кв. м, что в два раза больше...
Площадь сечения одной шпильки (тела шпильки) 4300 мм2, если принять рабочие напряжения в 25 кг/мм2, то получаем расчетное усилие на одну шпильку 107.5 т.
80 шпилек могут расчетно держать до 8600 т. Плюс вес ротора ГА 1600 т. Это целые шпильки - что там было по факту - тайна. покрытая мраком.
Ivan T вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 08:35
#727
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от Ivan T Посмотреть сообщение
только надо учесть, что затворы на ВБ опускаются "в ручную" - т.е. только краном во главе с оператором - а дежурную смену с ВБ уволили еще зимой (ну т.е. все три смены, которые там и дежурили).
вы утверждаете что автоматика безопасности дает команду крановщику, он берет машину, едет на ВБ и закрывает затвор? Вы что то путаете.
на ВБ есть ремонтный затвор, а есть аварийно-ремонтный - он может быть сброшен автоматикой защиты без вмешательства человека. другое дело что система не сработала.
PL вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 10:47
#728
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
VVapan4ik
Сейчас пошла тенденция на полную автоматизацию и т.д.
Знакомые с Богучан рассказывают, что из за этого приходится отказываться от "ручного" управления агрегатами, то есть грубо говоря стопкрана уже не будет.
По моему мнению(ну и по мнению моих друзей), это не очень хороший переход, возможность ручного управления должна остаться....
Это не тенденция. Это российская действительность под названием "БАБЛО!!!".
Общий смысл сводится к тому, что играется тендер. И в тендере выигрывают (отвлекемся даже от коррупции) не те кто предлагает лучшее, и не тот кто предлагает оптимальное, а тот кто предлагает _САМОЕ_ДЕШЕВОЕ_. То есть если взять две конторы, одна из которых предложит систему с китаем и нонейм компонентами, выиграет у той, которая предложет на АББ и Сименс. Потому как реального способа отодвинуть таких "мастеров" нет. А нереальный способ ведет к разборке в ФАС.
Так вот, ручное управление, именно параллельное ручное управление, минуя контроллеры которые могут глюкануть сами по себе или из-за ошибок в ПО это в 3-4 раза более сложная система для проектирования, в 3-4 раза больше по монтажу, 1,5 раза больше по пусконаладке и цене комплектухи. Итого, если в ТЗ на систему управления не прописано ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ создание НЕЗАВИСИМОЙ ручной системы управления (а там скорее всего не прописано, т.к. сейчас ТЗ пишутся либо эффективными манагерами или фирмами "под себя") то и такой системы не будет. Потому как фирма предложившая грамотное решение тендер просто не фыиграет по финансовым причинам.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 11:12
#729
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


А вот интересное на счет масла с дрома...

Цитата:
Один знакомый из нашего местного управл. энергонадзора, побывавший на СШГЭС сказал, что на ГА2 были большие утечки масла задолго перед аварией и его заливали бочками чуть не каждый день.
Его слова: "да все масло вытекло, его заклинило, вот и взлетел от напора воды не удержавшись на гнилых шпильках".
http://forums.drom.ru/1077041598-post18594.html

Это замечание как раз подтверждает мою уже давно озвученую мысль на счет того, что причину надо искать именно в подшипниках - в связи с нехваткой масла, подшипник мог выйти из строя, а проще говоря, его могло просто-напросто и заклинить... Вот вам и начало катастрофы...
 
 
Непрочитано 21.09.2009, 12:11
#730
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


VVapan4ik
Ну на заборе то же написано, проверял врут...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 12:55
#731
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Main Urod
А нормативы какие есть на эту тему: обязательно ли должна быть дублирующая ручная система ли нет?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 13:18
#732
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


У меня вопрос, косвенно касающийся темы:
С какой минимальной скоростью должен двигаться катер-буксировщик воднолыжника весом Ркг при площади лыжи fм2. Угол плоскости лыжи с водной поверхностью - переменный.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 13:56
#733
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Main Urod
А нормативы какие есть на эту тему: обязательно ли должна быть дублирующая ручная система ли нет?
А как на пост выше замечено, на сарае тоже написано. А там дрова лежат...
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 15:07
#734
Ivan T

метрология (СИ массы и силы)
 
Регистрация: 15.10.2008
Новосибирск
Сообщений: 654
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от PL Посмотреть сообщение
вы утверждаете что автоматика безопасности дает команду крановщику, он берет машину, едет на ВБ и закрывает затвор? Вы что то путаете.
за что купил за то и продаю - аварийный останов ГА идет за счет закрытия заслонок направляющего аппарата - максимальная скорость 10 секунд (5 секунд при оборваных трубопроводах).
А по затворам ВБ - именно так и описывают систему - только крановщик не на машину садился, а постоянно дежурил на верху в ожидании команды. Зимой эту смену и уволили, закрыв щитовые на замок.
почитайте на ДРОМе - там в деталях описывают, какой подвиг мужики совершили - сели на личные машины и поехали наверх, вскрылли щитовые чуть ли не топорами и опускали затворы.
Кстати затворы - это такая большая шелезяка - которая под своим весом 6 минут едет вниз.
Т.е. предположить, что оторвет шпильки - разработчики не смогли.
Это все равно что делать капот у машины с кевларовыми вставками из предположения что водитель не будет менять масло, двигатель клинанет - "покажет кулак дружбы" - и вот что бы водителя не посекло - надо капот укрепить.
Ivan T вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 15:45
#735
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Сейчас почитал про состояние энергетики и охренел. Оказывается за 20 (скоро будет как) лет существования государства Бурейская ГЭС - единственная, которую достроили и ввели в эксплуатацию.
Извиняюсь публично перед DEM-ом за все подколки, вольные и невольные - он то там присутствовал, в некотором роде - историческая личность. Потрогайте его, кто там рядом, как оно - ощущения?
Неужели правда?
Судя по пиару в сми и мега-нефте-бабкам за то и другое, я, грешным делом, думал, что гэсов понастроили штук пять. Оказывается - одну. А Богучанская пока в недострое, не считается. Одну прсрл-и. О, блин, арифметика.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 17:37
#736
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Сейчас почитал про состояние энергетики и охренел.
Если бы ту не читал, а поработал в энергетике (на станции, а не за кульманом) ты бы из охреневания не выходил бы. Когда на электростанции больше половины инженеров-электриков не имеют высшего образования. У остальной половины образование не электрическое. За то у всех 5-я (пятая) категория
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 23:01
#737
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
У остальной половины образование не электрическое. За то у всех 5-я (пятая) категория
Наверное 5-я группа по электробезопасности?
mak# вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 23:06
#738
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


А откуда вообще взялось именно 88 шпилек? Решил проверить...

Вот я смотрю на фото и вижу посадочные гнезда под них:



Вижу между ребрами два отверстия для шпилек - запоминаю...

Теперь смотрю на другое фото:



Пересчитываю ребра - их 18.

Умножаю на 2 и умножаю на два, получаю 72 шпильки...

И еще... сколько я на фотки не смотрел, ну как-то подозрения у меня всегда вызывали шпильки... точнее их диаметр... визуально казались меньше 80 мм...

Вообще откуда информация о шпильках?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гнезда под шпильки.jpg
Просмотров: 4973
Размер:	107.2 Кб
ID:	26272  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фланец.jpg
Просмотров: 4792
Размер:	96.7 Кб
ID:	26273  
 
 
Непрочитано 22.09.2009, 00:12
#739
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Если на фото видно 18 ребер, то не факт, что их 36, а не 40.
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 05:25
#740
Ivan T

метрология (СИ массы и силы)
 
Регистрация: 15.10.2008
Новосибирск
Сообщений: 654
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
А откуда вообще взялось именно 88 шпилек? Решил проверить...
ну вообще то везде и говориться про 80 шпилек,а про М80 у Брызгалова народ расковырял.
Ivan T вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Саяно-Шушенская ГЭС



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Организация опалубки для устройства секций водобойного колодца ГЭС FeSS Железобетонные конструкции 7 31.12.2011 15:26