Расчет по наклонным сечениям в СП 63.13330.2012 - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет по наклонным сечениям в СП 63.13330.2012

Расчет по наклонным сечениям в СП 63.13330.2012

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.06.2014, 19:58
Расчет по наклонным сечениям в СП 63.13330.2012
741520
 
Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433

Расчитываю поперечную арматуру колонны. Сечение 400х400 мм. Бетон В25, усилия:
N=2380 кН
Q=14.4 кН
M=19.5 кН
В соответствии с пунктом 8.1.34 у меня среднее сжимающее напряжение в бетоне от воздействия продольных сил больше Rb. Какой коэффициент фи эн принимать?. Если принять что напряжение примерно равно Rb можем применить формулу номер 4 (считая сверху). Однако при этом коэффициент будет стремиться к нулю и соответственно Qb тоже.
Просмотров: 70856
 
Непрочитано 10.08.2015, 11:44
#61
e2b


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 81


Согласен с предложенной формулой Бахила.Пост 20. Но, надо вычесть площадь арматуры, т.е. в знаменателе Fб + Fa(Ea/Eб-1). Причем, мне кажется, можно учитывать h а не h0 для Fб. Учитывать расчетное сопротивление арматуры в формуле неверно, так как предельные напряжения в бетоне не указывают на то, что должны быть и предельные напряжения в арматуре. Надо исходить из общности линейных (учитываются только N) деформаций.
e2b вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 10:42
#62
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Написал письмо в НИИЖБ им. А.А. Гвоздева - жду ответа
Месяц прошел, что-нибудь ответили?)
 
 
Непрочитано 04.09.2015, 11:48
#63
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 315


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Месяц прошел, что-нибудь ответили?)
Молчат ... как партизаны ...
Genf вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 12:08
#64
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Genf, может на change.org открыть петицию с требованием обязать НИИЖБ отвечать на вопросы в случае неоднозначности формулировок в ими написанных нормах?) Подпишется, правда, человек 10 максимум...
 
 
Непрочитано 04.09.2015, 12:14
#65
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Offtop: судя по эффективности всяких там петиций, надо сразу переходить к покрышкам.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 13:30
#66
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 315


Offtop: Думал об этом, но толку
Genf вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 16:52
#67
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А вот и оригинал еврокода! Вы не поверите, сигма ср - это не сигма сэ эр, а сигма цэ пэ)) Да, им было влом даже буквы переводить))

А если серьезно, то перевод в #13 - прекрасный и точный, тут нет никаких ошибок. Следующий этап - будем искать пособие к EN 1992-1-1-2004...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-09-04-006.png
Просмотров: 647
Размер:	49.9 Кб
ID:	156356  
Вложения
Тип файла: pdf en.1992.1.1.2004.pdf (4.79 Мб, 153 просмотров)

Последний раз редактировалось s7onoff, 04.09.2015 в 16:59.
 
 
Непрочитано 04.09.2015, 17:49
1 | #68
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Итак, еврокодовская формула 6.9:
V_rd,max = (alfa_cw * b_w * z * nu_1 * f_cd)/(cot theta + tan theta)

f_cd - это, по сути "наш" Rb
nu_1 = 0.6.
z - это плечо внутренней пары сил. 0.9*h0.
b_w - обычное b
alfa_cw - тот самый коэффициент из 8.1.34.

По сути это формула 8.55 СП 63, плюс-минус коэффициенты. Вот только в знаменателе у них сумма тангенса и котангенса угла наклона поперечки к продольной оси. И угол наклона ограничен от 45 до 21 градуса, никаких "наших" 90. При приближении этого угла к 90 градусам, тангенс приближается к бесконечности и несущая способность по этой формуле приближается к нулю. Как из такой формулы можно копировать коэффициент - неясно.

Ну ладно, все равно попробуем. Итак, наша задача разобраться, как считать alfa_cw. Написано, что значение её должно быть в национальном приложении. В Белорусском нацприложении альфа_cw не указана:
Цитата:
Положения, приведенные в примечаниях 1–4, применяются без изменений
Но есть и приложения с рекомендумыми значениями, для альфы_cw это приложение 3. Вон оно - в сообщении #67 на английском, в сообщении #13 на русском. Там фигурирует неясное сигма_цп. Нашел методичку/пособие, но там вообще вместо формулы выше сразу готовые цифры (страница 28, таблица 7).

А еще нашел просто книжку 1995 года, где эта формула без коэффициента альфа. Значит и европейцы его не так давно ввели.


ЗЫ: а слона-то я и не заметил. В еврокоде ж сказано, что этот коэффициент принимается равным 1 для непреднапряженных конструкций!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-09-04-009.png
Просмотров: 457
Размер:	73.0 Кб
ID:	156362  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-09-04-010.png
Просмотров: 439
Размер:	28.7 Кб
ID:	156366  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-09-04-1.png
Просмотров: 423
Размер:	84.0 Кб
ID:	156368  

Последний раз редактировалось s7onoff, 04.09.2015 в 18:29.
 
 
Непрочитано 08.09.2015, 08:04
#69
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 315


Доброе утро!
ЛИРА-САПР 2015 R2 вышла.
Вот что пишут:
"Изменен алгоритм вычисления средних напряжений в сечениях элементов при учете влияния сжимающих и растягивающих напряжений по полосе между наклонными трещинами (п.8.1.34)".

У кого есть возможность - потестируйте.
Genf вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 08:59
#70
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


больной вопрос, а что если сигма_ср < 0? Считать через N/Ab ?
Да, наши быстро списывали, даже не разберешь, в каком пределе, какой формулой для фи_н пользоваться, везде меньше либо равно..

----- добавлено через ~8 мин. -----
еще смущает формулировка: "при расположении нормального сечения.. вблизи опоры на расстоянии a.."
Это о чем, в каких случаях нужно учитывать a, а в каких не учитывать?
ander вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 09:08
#71
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 315


См. вложение. Проверяю так.
Открывать программой

Последний раз редактировалось Genf, 11.09.2015 в 09:34. Причина: добавил pdf
Genf вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 09:29
#72
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


а нельзя словами или скрином?
ander вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 06:41
#73
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


давно тут не был, оказывается, вложение появилось.
Genf, понятно, я решил воспользоваться формулой, озвученной на сайте нормы_сиэс, для сжатия, с растяжением пока не понятно и не нужно. По-мне, та формула логичнее, определяется остаток продольной силы, приходящейся на бетон.
Не понял, зачем вводить в расчет проверку на 3% (это допущение, а не требование), если все равно алгоритм будет обрабатывать заданное продольное армирование?

И все же, есть у кого мысли по поводу формулировки в СП:

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
"при расположении нормального сечения.. вблизи опоры на расстоянии a.."
Это о чем, в каких случаях нужно учитывать a, а в каких не учитывать?
Это, я так понимаю, для случаев, когда поперечная сила меняется по длине элемента (значимая равномерно распределенная или сосредоточенная нагрузка). И, учитывая, что к опоре она возрастает, если тупо брать значение, то на поперечную силу может не пройти, а если оценить фактическое расстояние и изменение поперечной силы, то может и пройти, ну или можно уменьшить количество поперечки против неучета расстояния.

Последний раз редактировалось ander, 18.09.2015 в 06:48.
ander вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 09:26
#74
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Это, я так понимаю,
Правильно понимаешь. Для распределённой нагрузки.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2015, 07:59
#75
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


предлагаю на суд свое понимание, как определять среднее растягивающее напряжение в бетоне на примере непродолжительного действия нагрузок. Ничего нового, конечно. Рассматриваю 2х линейную диаграмму, поскольку расчет по прочности.
Озадачен теперь другим вопросом, получается, что, по аналогии с растягивающими напряжениями, для сжимающих нельзя подставлять Rsc*As.tot, (Rsc вместо напряжений), а также нужно вычислить напряжения в зависимости от значения эпсилон при сжатии в зависимости от продолжительности действия нагрузок. Что, в принципе, и имеем в ответе, оставленном на норма_сиэс, по поводу определения средних сжимающих напряжений в бетоне.
Вложения
Тип файла: docx Допустим.docx (52.1 Кб, 156 просмотров)

Последний раз редактировалось ander, 21.09.2015 в 08:06.
ander вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 05:49
#76
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Еще больной вопрос добавился, как быть с поперечной силой в 2х плоскостях? В нормах ничего не нашел, есть вариант поступить как с продавливанием, просуммировать соответствующие отношения сил к несущей способности и сравнивать с единицей.
ander вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 07:51
#77
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Offtop: СП 52-103-2007, п. 8.5
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 09:05
#78
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


спасибо, но там как бы про плоский элемент.

И опять по поводу "при расположении нормального сечения.. вблизи опоры на расстоянии a.."
Можно ли считать опорой для колонны перекрытия? Или же здесь только про "фундамент"?
Просто если рассматривать многопролетную балку на "податливых" колоннах, будет что-то похожее на многопролетную колонну на "податливых" перекрытиях.


----- добавлено через ~7 мин. -----
у плоского элемента - 2 сечения, у стержневого - одно.

----- добавлено через ~33 мин. -----
про опорные сечения сморозил, конечно, стык колонн с перекрытиями и ригелями поэтажно считается опорным сечением.

Осталось уточнить учет поперечных сил в 2х плоскостях, п.8.5 оставляет сомнения, поскольку напрямую (по тексту) относится к плоскому элементу.

Последний раз редактировалось ander, 29.09.2015 в 09:46.
ander вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 10:09
#79
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Ну у стержня поперечка то в перпендикулярных направлениях.
Отдельно на Qx, отдельно на Qу.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 11:39
#80
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Отдельно на Qx, отдельно на Qу.
нет и такого в нормах, как обычно, все у нас только в одной плоскости возможно (индексы не рассматриваются).
ander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет по наклонным сечениям в СП 63.13330.2012



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет по сжатой бетонной полосе с учетом влияния сжимающих напряжений в АРБАТе по СП 52 (пособие) и СП 63 frostyfrost SCAD 17 22.09.2016 13:37
Сжатые свесы полок тавра никак не влияют на прочность по наклонным сечениям? eilukha Железобетонные конструкции 2 03.05.2014 18:00
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Лира. Прочность по наклонным сечениям по СП 52-101-2003 Дрюха Лира / Лира-САПР 15 09.02.2009 16:21
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44