Почему расчетные сопротивления фундаментных болтов в п. 6.6 отличаются от значений в таблице Г.7 СП 16.13330? - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему расчетные сопротивления фундаментных болтов в п. 6.6 отличаются от значений в таблице Г.7 СП 16.13330?

Почему расчетные сопротивления фундаментных болтов в п. 6.6 отличаются от значений в таблице Г.7 СП 16.13330?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.12.2024, 22:30
Почему расчетные сопротивления фундаментных болтов в п. 6.6 отличаются от значений в таблице Г.7 СП 16.13330?
Алексей3
 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 200

Почему расчетные сопротивления фундаментных болтов по формуле (1) п. 6.6 СП 16.13330 отличаются от соответствующих значений в таблице Г.7 СП 16.13330? Например, Ф42 С355 по формуле 0,8*340=272 МПа, а по табл. Г.7 230 МПа. Меньшее значение принимать?
Просмотров: 5320
 
Непрочитано 17.12.2024, 21:58
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вон оно чё...
Будешь знать теперь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2024, 08:44
#62
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,784


Да уж. С нашими "актуализаторами" надо ухо держать востро.
При внимательном прочтении выясняется, что никаких "актуализмов" на самом деле и нет.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему расчетные сопротивления фундаментных болтов в п. 6.6 отличаются от значений в таблице Г.7 СП 16.13330?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
По какой таблице СП 16.13330.2017 принимать Ry для прямоугольных (квадратных) труб? ltnchik1405 Металлические конструкции 5 28.05.2022 13:13
Почему сопротивления отличаются от призматической прочности? греча Железобетонные конструкции 10 22.08.2017 07:33
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
СП 16.13330. Момент сопротивления Wc zuboffster Металлические конструкции 3 02.10.2012 13:06
Логика анкеровки фундаментных болтов? BoT Основания и фундаменты 42 10.02.2011 09:53