Помогите определить расчетную длину стойки - Страница 4
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите определить расчетную длину стойки

Помогите определить расчетную длину стойки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.06.2009, 14:32
Помогите определить расчетную длину стойки
Клименко Ярослав
 
инженер-проектировщик
 
Тула
Регистрация: 17.10.2007
Сообщений: 4,261

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Ситуация следующая. Делаем реконструкцию производственного цеха и обследование его пераллельно.
Сам цех - в МК, два пролета по 24м, колонны - прокатные двутавры 50Ш1 крайние и 70Ш1 - средние. Покрытие - фермы "Молодечно". Высота до низа ферм 10,8м.
Вдоль одного из крайних рядов выполнена пристройка, также в МК. Конструкция её очень интересна и достойна БСК.
На первом фото показано опирание несущих балок на стойки, на втором - опирание "противоположных" балок на колонны основного каркаса (на столики вверху снимка). По этим балкам идут прогоны, пролет 5,5м. (их также видно на фото).
Прикол в том, что стойки располагаются плоскостью наименьшей жесткости относительно плоскости рам основного цеха. А сечение стоек и балок - двутавр 35Б2 по ГОСТ. Прогоны - швеллер 30. Шаг прогонов 3м.
Шаг стоек 6м, однако располагаются они не в створе колонн основного каркаса, а со смещением, где-то по середине шага.
Внизу стойки обетонированы на высоту 970мм, т.е. тут явное защемление.
Высота до низа прогонов - 10,575м, т.е. длина стойки получается, за вычетом обетонирования и высоты балки 9,26м.

Вопрос в следующем. Считая, что стойка пристройки "привязана" к основной раме прогонами, коэффициент мю следует как бы принять 2. Скад говорит мне о коэффициенте примерно 1,5.
Можно ли принять расчётную схему этой стойки как "защемление-шарнир" и считать с мю=0,7, как вы думаете?
При мю=0,7 гибкость всё равно, конечно, получается запредельной, но уже хотя бы можно что-то посчитать, ибо в СНиП гибкость заканчивается на 220.

Да, кирпичная стена - стена рядом стоящего, "чужого", здания, стойки к ней никак не привязаны, но, похоже, стоят на её фундаменте установить это не представляется возможным.
На кровле этой пристройки расчетный снеговой мешок с мю=4

Надеюсь на помощь

P.S. Да! СтоИт уже лет восемь!
P.P.S. Такая вот загогулина...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010681.jpg
Просмотров: 580
Размер:	82.5 Кб
ID:	22000  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010766.jpg
Просмотров: 549
Размер:	63.2 Кб
ID:	22001  

__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.

Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 10.06.2009 в 14:44.
Просмотров: 17677
 
Непрочитано 16.06.2009, 13:36
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
А как насчет e=мю*L/(300*фи) из этой ветки?
...
Помню Автор eilukha что-то там в конце концов изобрел, а мы защищали его от наездов типа "момент там 0, пока стоит" .
Сверьте, что в цифрах получается.
На п.55 я привел сопроматовское решение именно для ЗАЩЕМЛЕННОЙ внизу и СВОБОДНОЙ наверху стойки с мю=2, правда с е. Но на практике не бывает стойки без е: возьмите е=i/20+h/20 (h=L), как в СНиП для фи.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 15:14
#62
Polya G


 
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
А бетонирование низя никогда считать заделкой, это жесткий узел только в том случае, если пара сил уходит через анкера в бетон
Можно ли подробнее о том, какой узел сопряжения колонны с фундаментом считается жестким, а какой - шарнирным? Дело только в 2-х или 4-х фундаментных болтах? Существует ли методика расчета жесткости/шарнирности узла? И где бы об этом узнать подробнее?
Polya G вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите определить расчетную длину стойки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Как SCAD принимает расчетную длину? Святослав_ SCAD 30 17.02.2010 11:11
Помогите определить опасный простенок Риф Конструкции зданий и сооружений 3 27.05.2009 18:34
Помогите определить балку kotmot Конструкции зданий и сооружений 13 06.02.2009 18:23