ING+ (Микрофе и Gen3Dim) вопросы моделирования - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ING+ (Микрофе и Gen3Dim) вопросы моделирования

ING+ (Микрофе и Gen3Dim) вопросы моделирования

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2013, 19:25
ING+ (Микрофе и Gen3Dim) вопросы моделирования
Tym
 
инженер-конструктор
 
Калининград
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 825

Здравствуйте!
Ни для кого не секрет, что ING+ замечательный ПК, но по нему уж очень мало внимания в сети. Прошу всех заинтересованных лиц присоединиться к сбору информации.
Возможно, данная тема кому-то поможет.
Вопросы к счастливым обладателям данного продукта:
1. Кто как боролся с появлением пилообразной генерации сетки в плитах. Например в прищепке диагональная полоса из мелких треугольников. Причем эти полосы когда хочет тогда и ставит. Главное эти полосы съедают колонны, т.е. при статическом расчете вылезают не логичные результаты.
Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 2021
Размер:	457.6 Кб
ID:	103414  

__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 16.05.2013 в 20:01.
Просмотров: 87994
 
Непрочитано 03.07.2013, 11:51
#61
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от kisch_ Посмотреть сообщение
а где и верхний и нижние моменты друг друга дополняют вы наоборот момент перекрытия делаете ничтожным, да к тому же делите еще пополам), во вторых куда вы деваете полмомента - просто выкидываете?
вы СП63.13330.2012 то хоть читали? После этой фразы, да и предыдущих не вижу смысла что-то объяснять, т.к. информацией не владеете.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 12:36
#62
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


kisch_, нехорошо так смеяться над равновесием моментов в узле. (тут фишка в том, какой по величине момент пришел со стоек на плиту, а как он в плите распределился это СП не спрашивает.)
Изображения
Тип файла: jpg Clip1.jpg (21.8 Кб, 893 просмотров)

Последний раз редактировалось mikel, 03.07.2013 в 13:22.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 14:36
#63
kisch_


 
Регистрация: 18.09.2007
химки
Сообщений: 163


Да, вы правы. Все свои заблуждения подтер.
kisch_ вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 14:46
#64
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Вы не ответили на мой вопрос по поводу перекидывания данных по комбинациям из инга в статику для расчета продавливания.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 15:28
#65
kisch_


 
Регистрация: 18.09.2007
химки
Сообщений: 163


возможно и есть такая функция, но я ей не пользовался.
kisch_ вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 15:30
#66
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Блин, это же запара выбирать наихудшую комбинацию вручную ....
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 15:48
#67
Sigrlin

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
У вас в инге можно автоматически передавать значения из gem_3dim в статику для расчета продавливания (моменты и продольные усилия) по комбинациям?
В версии 2009 года такой функции нет(((
Sigrlin вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 18:09
#68
kisch_


 
Регистрация: 18.09.2007
химки
Сообщений: 163


в 2011 есть, в описании более ранней версии учет РСУ есть
kisch_ вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 10:36
#69
Николай Баглаев


 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 524
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™


Передача в Статику усилий продавливания по РСУ есть только в версии 2013. До этого передавались силы и моменты (если нужны) по комбинациям.
Николай Баглаев вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 23:36
#70
NikolayKotov


 
Регистрация: 25.10.2007
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от NikolayKotov Посмотреть сообщение
на сайте разработчика по обновлениям 2012 года сказано про использование нелинейной модели грунта... Хотелось бы понимать, что это за модель (описание), а то как-то непонятно сказано по поводу галочки...
"Добавлена новая нелинейная модель грунта (для использования требуется включить опцию "теория течения" в стандартах расчета)"

Так и не дождался ответа... Наведите на какую-нибудь статью..., что это за модель???

Просто вопрос стоит в покупке ПК....
NikolayKotov вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 13:46
#71
Rotfeder

программист
 
Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464


Цитата:
Сообщение от NikolayKotov Посмотреть сообщение
Так и не дождался ответа... Наведите на какую-нибудь статью..., что это за модель???
Собственно говоря, там так и написано - теория течения.
В качестве литературы рекомендуется, например, книжка
Голованов А.И., Султанов Л.У. Математические модели деформирования нелинейной механики деформируемых сред. Казань, 2009
Rotfeder вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 14:01
#72
Николай Баглаев


 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 524
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™


Если с точки зрения инженера, то основное отличие от привычной деформационной теории в следующем : по выражениями Кулона-Мора (Дрюкера-Прагера) определяется " предел текучести" и используется что-то типа двухлинейной диаграммы. В классической модели пересчитывается жесткость на каждом шаге в зависимости от напряжений. ИМХО теория течения ближе к инженерному подхожу с модулем деформации. Он ведь именно как приведенная упругая характеристика используется. Чуть путанно, прошу прощения, с телефона пишу
Николай Баглаев вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 09:17
#73
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Непонятно почему возникла проблема с расчетом - расчет останавливается (программа вылетает) с сообщением "недостаточно памяти". При этом дисковый решатель включен, места на диске достаточно (программа это проверила) и все равно расчет прекращается. Может быть кто-нибудь сталкивался с этой проблемой.
HG вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 17:31
#74
Писарик Александр


 
Регистрация: 30.03.2012
Сообщений: 3


Такое было на Windows XP. Возникало из-за того, что винда не могла воспользоваться всеми ресурсами компа.
Писарик Александр вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 15:17
#75
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Вопрос такой: как в Gem_3Dim вывести панель с отображением загруженных частичных pos проектов?
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 09:59
1 | #76
Николай Баглаев


 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 524
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™


NorthernSky,

В режиме полного проекта нажмите кнопку Список проектов на верхней панели инструментов (она предпоследняя). Там будут все частичные проекты.
Николай Баглаев вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 16:50
#77
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Проблема следующего характера: не генерируется цилиндрическое основание в Gem_3Dim. Я задаю его свойства, применяю к фундаментной плите. При запуске на расчет пишет ошибку при генерации сетки. Последовательность действия точь в точь как была в вебинаре. Версия Ing+ 2012 со всеми патчами.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 12:42
#78
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Проблема следующего характера: не генерируется цилиндрическое основание в Gem_3Dim. Я задаю его свойства, применяю к фундаментной плите. При запуске на расчет пишет ошибку при генерации сетки. Последовательность действия точь в точь как была в вебинаре. Версия Ing+ 2012 со всеми патчами.
Вы бы выложили что нибудь. Или у вас модель точно такая же?
А с прямоугольным основанием расчет запускается? Уже заданное основание должно иметь форму выпуклого многоугольника, ну и сетку проверьте.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 13:05
#79
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


С прямоугольным запускается на расчет. Все нормально. Можно и у прямоугольного за краевую зону увеличить, без проблем. Но захотелось через цилиндрическое основание сделать Проект приклыдваю.
Вложения
Тип файла: rar Проект.rar (834.6 Кб, 63 просмотров)
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2013, 13:33
1 | #80
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Но захотелось через цилиндрическое основание сделать Проект приклыдваю.
Сетку не проверили? Выделите во фрагмент основание с фундаментной плитой, и нажмите "сетка/контур" - увидите косяк.
Ralk вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ING+ (Микрофе и Gen3Dim) вопросы моделирования



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
"ГеониксЖелдор" вопросы и ответы пользователей Евгений207 Прочее. Отраслевые разделы 8 11.02.2009 09:49