| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
dev.nano Регистрация: 21.03.2009
Сообщений: 363
|
"Названы виновные в аварии на СШГЭС. Первым в списке - Чубайс"
http://newsru.com/russia/03oct2009/cah.html Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Наконец-то дождались озвучивания результатов технического обследования и расследования причен аварии.
Виноват не Чубайс, а система, созданная с участием Чубайса! Кутьин (и эксперты) в очередной раз отверг гидроудар как основной силовой фактор разрушения ГА. В то же время он назвал цифру давления в 20000т, которая выбросила ГА на высоту 15м. Эту цифру можно привести к напору: 20000х1000х9.81=186МН. При площади проема сорванной крышки S=3.14х6.6^2/4=34.2м^2 удельное давление составит 186/34.2=5.43МПа или 54.3кг/см2 при свободном отсасывающем канале. Разве это не гидроудар? И ни слова об активном воздействии на выброс вращающегося рабочего колеса в режиме угона со скоростью вращения более 330об/мин.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148
|
Акт технического расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС: http://www.gosnadzor.ru/news/aktSSG.doc (2,8 МБ).
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Кутьин, несколько раз, на вопрос о виновных подчеркнул, что задача комиссии не поиск виноватых, а последовательное описание всех событии и принятых решений (или не принятых
![]() А то что акт действительно так открыто и оперативно появился и обсуждается в присутствии журналистов, меня обнадежил, наверное все-таки что-то меняется к лучшему в нашей стране.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось Солидворкер, 03.10.2009 в 20:41. |
||||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Кстати, по думал и решил, что ехать на Богучаны не хочу.
Вопрос т.к. 1. Семья (надеюсь скоро увижу первенца) 2. Работа здесь даже интереснее (т.к. в принципе уже работал в службе заказчика, не так уж это интересно долбать проектировщиков. Очень Быстро меня к себе переманили проектировщики назад, да Я и сам чувствовал, что это правильнее) 3. Команду создать будет гораздо сложнеее PS, Проекты у меня, тут хоть по моим схемам делаются, которые Я считаю разумными.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
Сообщений: 323
![]() |
Чубайс - нашли крайнего рыжего, как буд то их не было раньше.
Вот было: "... Одна из возможных причин аварии агрегата №2 СШГЭС - обрыв шпилек крепления крышки турбины . Подобная авария была на Нурекской ГЭС в 1983 году и тоже с затоплением машзала , на радиально - осевой турбине с напором H = 275 м , что на 55 метров выше максимального напора турбин СШ ГЭС , однако , итоги расследования этой аварии , а главное , рекомендации Харьковского завода , изготовившего турбину , - 2 раза в год производить обследование шпилек крепления крышки на предмет наличия микротрещин , направленные в адрес Министерства энергетики и электрофикации СССР не были доведены до эксплуатирующих радиально - осевые турбины ГЭС в виде противоаварийных циркуляров , исполнение которых было обязательным для технического руководства ГЭС и подчиненных им ремонтных цехов ...." |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]()
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Судя по рассказу Кутьина, из за аварии на Братской ГЭС, СШГЭС была переведена в режим регулирования мощьности в энергосистеме, и скачки мощьности на втором гидроагрегате (ГА№2) достигали разов и не процентов. И с момента перевода в плоть до момента аварии, ГА№2 несколько раз переходил зону повышенных вибраций, вот собственно и он и не выдержал такого насилия. Слетели несколько гаек, а оставшиеся шпильки уже не выдержали и ГА№2 пошел вверх, часть пути шел строго вертикально, поскольку на стенках не повреждена даже заводская краска, а когда вода пошла под верхнюю часть ГА№2 и площадь "поршня" возросла многократно, то получили эффект пробки от шампанского, полет полутора тысяч тонн металла по машинному залу. Весь процесс активной фазы аварии занял всего 7 секунд. Но этого оказалось более чем достаточно. Чтобы затопить станцию, отключить её питание из-за коротких замыканий (яркие вспышки на любительском видео в левой части маш.зала). Кстати это еще и от того что два агрегата продолжали работать неколько минут после полного затопления водой, и даже находились в общей энергосистеме.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 04.10.2009 в 09:13. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Цитата:
Расчет шпилек на выносливость на заданные режимы производится при проектировании - это стандартный расчет. Порядок (периодичность и состав) осмотра деталей и мест в которых может возникнуть усталостное разрушение - также строго регламентируется. Защитные системы, как основа ПБ также разрабатываются и тестируются под контролем технадзора. А теперь что? Аль-Капоне поручили провести расследование, почему его парни расстреляли парней Чарли Зубочистки? Ответ - потому что вели себя вызывающе ... ![]() И если Чубайс создал условия для аварии, проведя реструктуризацию предприятий энергетики, то спрашивается - является ли созданием условий для аварии тот факт, что в технократической (по определению) организации Ростехнадзор - сотрудники не имеет профильного образования по специальности "Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры"?
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 04.10.2009 в 11:19. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
У всех ГА есть зона вибрации перед зоной нормальной работы. У стиральной машины перед началом зоны отжима и то есть, а тут ГА...
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342
|
самое интересное в том что "Названы виновные в аварии на СШГЭС. Первым в списке - Чубайс", ну виноват Чубайс и что? Он уже очень давно виноват по самые помидоры, но это не мешает ему и дальше занимать важные посты и "работать на благо Родины".
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]()
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
В вашу/мою компетенцию вообще ничего не входит, что касается ГЭС (да и вряд ли в чью то из здесь присутствующих). Но вот вывод (про себя) напрашивается один - то что произошло - вполне закономерно и ничего не мешает повторяться этому далее - регулярно. Поскольку на самом деле никаких членороздельных выводов (узкотехнической направленности) не сделано.
Представте что к вам в отдел начальником устроили полного идиота. И он активно указывает всем что делать - какие кнопочки нажимать и какие решения принимать. При этом после каждого (закономерного) промаха вздрючивают не идиота, а вас лично, хотя вы все делали по указаниям начальства в соотвтествии с должностной инструкцией. Модель такая: при тотальном контроле - полная безответственность. По моему - довольно иррациональная модель, когда иррационализм состязается с законами физики - всегда побеждают последние.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 04.10.2009 в 14:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 64
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Организация опалубки для устройства секций водобойного колодца ГЭС | FeSS | Железобетонные конструкции | 7 | 31.12.2011 15:26 |
Гидроэлектростанции (ГЭС) | vano555 | Прочее. Программное обеспечение | 23 | 20.01.2005 19:09 |