| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 05.03.2005
Латвия
Сообщений: 105
|
Все проводится в рамках следствия и оно дает только общую информацию без календарных планов, в здание пока нет доступа, его еще надо укреплять и собирать вещественные доказательства.
Польские эксперты консультируют не по конструкциям, а делятся опытом по методике расследования подобных случаев. У них было подобное обрушение в Катовице. Действует около десяти независимых друг от друга латвийских экспертных групп. Может быть воспользуются помощью европейских лабораторий по тестированию материалов. |
|||
![]() |
|
||||
гражданин СССР Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186
|
Billy, а не слишком ли накладно проводить натурные испытания когда и так понятно в каком месте произошло начальное разрушение конструкции? Почему расчета узла стыка нижнего пояса фермы не достаточно для следствия? С чем это связано?
Последний раз редактировалось Демоверсия, 11.01.2014 в 19:49. |
|||
![]() |
|
||||
Диагностика, Социология Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140
|
Цитата:
Есть вопросы - 1. А в составе группы - сколько человек ? 2. В каких расчетных программах предполагается выполнять Поверочные расчеты конструкций ? Ранее проходила информация о привлечении агентов ФБР к расследованию причин обрушения http://top.rbc.ru/incidents/25/11/2013/890949.shtml Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
И тут уже сотню расчетов представили и поцарапаться успели несколько раз (вплоть до приостановления топика). Так который из расчетов будет единственным верным?
Но ответа почему еще нет. Иначе и расследования не надо было бы. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2005
Латвия
Сообщений: 105
|
Средства на следствие и испытания есть, они даже отдельно упомянуты в проекте декларации формируемого нового правительства. Тут консенсус: у народа большой интерес к следствию, у остальных интерес к деньгам.
Для натурных испытаний главное есть, фермы в большинстве своем не повреждены, колонны стоят внешне как новые. Необходимость натурных испытаний связаны, как я понимаю с тем, что можно сэкономить несколько лет на борьбе экспертов, представляющих разные заинтересованные стороны по сложным многофакторным нелинейным расчетным моделям и достаточных перерывов между заседаниями. Ведь одного неправильного проекта мало. Может условно 50% вины на проекте и 50% на перегрузке перекрытия. Только при эксперименте можно статистически достоверно определить какая фактическая нагрузка была на перекрытии. А по нормам проектирования же можно определить только, какой она бы могла быть безопасно приложена. В нормах проектирования заложены простые расчетные модели, а фактически работают законы природы во всей их сложности. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вообще мудрое решение сделать натуральный эксперимент и расставить все точки над i. Т.к. сказать соотнести теорию и практику. Главное, чтоб эксперимент не засекретили, наоборот, выложили на всеобщее обозрение со всеми исходными данными.
Эт СергейД пусть в Ансисе ковыряется, раз не может ручками болт на разрыв подсчитать... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2005
Латвия
Сообщений: 105
|
Добавлю еще одно обстоятельство, может в будущем пригодится. В Максиме в течении нескольких дней перед обрушением часто срабатывала пожарная сигнализация. При первом обрушении было много свидетелей и все утверждают что с перекрытия вылились потоки воды из-за которых трудно было быстро передвигаться. Гипотеза такова, что по мере деформаций болтов расстраивались соединения проложенной в перекрытии спринклерной сети и вытекала вода. Когда давление в спринклерной сети падало срабатывала сигнализация, а вода подкачивалась. Возможно эта вода накапливалась на перекрытии и давала дополнительный прирост нагрузки. Хотя гипотеза о влиянии линейной деформации в болтах нижнего пояса на расстройство спринклерной системы для меня не вполне очевидна.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
1,2 - это совокупность всех гамм, заложенных в СНиП (как я понял, проект делался по СНиП), кроме гаммы по материалу. Это например коэфф. по нагрузкам, условиям работы, по ответственности и т.д. 1,2 - примерно, порядок, так сказать.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Подкорректировал геометрию фермы и нагрузки, в соответствии с #785.
Возможно, - вероятно при виброуплотнении грунта засыпки Кровли (об этом упоминалось в теме), и из-за деформаций фланцев, болты нижнего пролетного стыка стали работать без учета фрикционности соединения. Усилия в болтах неравномерные и превышающие предельно допустимые (в некоторых болтах) в 3 раза.
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Деформации фланцев, перемещения, напряжения
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. | ktyf01 | Лира / Лира-САПР | 17 | 17.06.2012 20:24 |
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... | Чигинский Дмитрий | Расчетные программы | 62 | 15.08.2010 12:46 |