можно ли использовать сварной ригель в перекрытии? - Страница 5
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > можно ли использовать сварной ригель в перекрытии?

можно ли использовать сварной ригель в перекрытии?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.09.2015, 08:46
можно ли использовать сварной ригель в перекрытии?
Tigra51
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27

Прошу подсказать можно ли использовать ригель из двутавра сваренный из трех частей простой сваркой , места см. чертеж...? двутавр в спецификации обозначается как: 30Ш3
Подрядчик собирается монтировать....
что делать?!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 312-КР-Model.jpg
Просмотров: 603
Размер:	129.3 Кб
ID:	156682  


Последний раз редактировалось Tigra51, 10.09.2015 в 09:10. Причина: замечание модератора
Просмотров: 16234
 
Непрочитано 17.09.2015, 10:16
#81
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
посмотреть бы
не покажу Сам считай

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Offtop: Скорее "нормалями Бармаглотище"
О как.
А скажи-ка, любезный... Что такое вообще "нормали"?
П.С. Не те, которые единичные векторы
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 10:20
#82
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Chardash, двутавры по ГОСТ в России давно не в моде.
ну вот, а я уж хотел следом и под СТО расчетик приложить. не, не буду
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 10:32
#83
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А скажи-ка, любезный... Что такое вообще "нормали"?
В древности так стандарты обзывали.
Цитата:
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
ну вот, а я уж хотел следом и под СТО расчетик приложить. не, не буду
Offtop: Ну все, жисть не сложилась
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 10:38
#84
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
В древности так стандарты обзывали.
Ну, мало ли как и что называли в древности.
Вот сейчас - что это? = ))

В справочнике конструктора Мельникова есть целый раздел - "Нормали". "Юридическая" сила данного источника.. Ну, на уровне сборника стихотворений Пушкина А.С. Это не серия, не ГОСТ, ни СП (хотя юридическая сила серий нынче тоже к Пушкину приравнена)...
Однако ж пользуются данным справочникам все подряд.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 10:41
#85
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
не покажу Сам считай
хорошо, как скажешь)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 10:55
#86
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Offtop: Ну все, началась софистика

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Однако ж пользуются данным справочникам все подряд.
В нем нет для СТО.
PS Ну и доверия к ЦНИИ, уж извини, у меня больше, чем к Бармаглотище.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 11:01
#87
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Да доверять (или не доверять) ты можешь кому угодно. Юридической силы у данного источника нету.
Прокурору, в случае чего, тоже про доверие рассказывать будешь? = ))

По большому счету, ты даже серию 2.400-10 обязан пересчитывать, если применяешь ее решения И все остальные серии (не только на нормали) - тоже.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
В нем нет для СТО.
Offtop: Неужели?! Как так?!
Ай-яй-яй, какой нехороший дядька этот Мельников... Не написал в справочнике середины прошлого века нормали для СТО АСЧМ 20-93
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 11:18
#88
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Какой ты не последовательный, однако.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Но гораздо проще стык по нормалям на накладках.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
обойдешься.. = ))

бери и считай Один раз в жизни посчитал - потом до пенсии применяй
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вот, к примеру, посчитал я 5 лет назад и все заводское кб пользуется этими стыками. Является ли это "нормалями завода-изготовителя"?
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Однако ж пользуются данным справочникам все подряд.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
По большому счету, ты даже серию 2.400-10 обязан пересчитывать, если применяешь ее решения
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 11:37
#89
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Какой ты не последовательный, однако.
Ну если ты не можешь проследить логику - то, мб, не в логике дело? = ))

Суть проста.
1.) С точки зрения закона, ты несешь ответственность за все принятые решения. Т.е., не важно, кто произвел расчет узла, который ты применил - ты, дядя вася, ЦНИИПСК или еще кто. Отвечать будешь ты. Поэтому ты, с юридической точки зрения, обязан пересчитывать любое решение серии, справочника или романа Донцовой. С точки зрения закона - нету между ними разницы.
2.) Подавляющему большинству проектировщиков/конструкторов не хватает знаний/желания/времени/ответственности (выбери нужное) для реализации п.1 и он пользуются справочниками/сериями/романами Донцовой, говоря себе и окружающим "Да ты не очкуй, мы уже 100 раз так делали". Справедливости ради надо отметить, что многие решения серий/справочников "проверены временем"... Что все равно не снимает с проектировщика/конструктора обязанностей по п.1 (хотя бы из-за того, что от банальных опечаток ни одно издание справочника/серии не застраховано - но это не единственная причина). Вот только мало кто их выполняет (и я часто не выполняю, да... Каюсь).

Offtop: Мне вот интересно.. Ты действительно этого не понимаешь или просто потроллить решил? = ))

Резюме.
С точки зрения закона, "нормали Бармаглотища" и серия 2.400-10 равны. И действия проектировщика, использующего их, также должны быть одинаковы - проверочный расчет любого решения. Либо принятие "на веру" с принятием риска бледного вида перед прокурором.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 11:43
#90
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ты действительно этого не понимаешь или просто потроллить решил? = ))
Offtop: Я не силен в гоп-жаргоне
Evgeniy_73 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2015, 21:06
#91
Tigra51


 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27


Всем добрый вечер!извините за долгое отсутствие...
подрядчик сделал экспертизу 100% сварных швов и ....всё у них замечательно, даже сварщики имеют удостоверения...(хотя на стройке работает один и с Украины....где потом искать?)
Приезжаю вечером на объект, чуйствую жопа.... кое как залез на самый верьх и ...см.фото

Вопрос.....можно в таком виде оставить прогон(сверху будет сэндвич кровля)...?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20151021_175719.jpg
Просмотров: 64
Размер:	88.4 Кб
ID:	159142  
Tigra51 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2015, 21:16
#92
Tigra51


 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 27


И ещё прошу объяснить мне неграмотному...см.фото узел помеченный красным это жесткий?... а узел помеченный желтым какой...шарнир? , подрядчик говорит что приварил ригель к колонне. хотя по проекту все ригеля должны привариваться к колонне как в первом(красный) варианте...

Спасибо!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20150924_175741.jpg
Просмотров: 54
Размер:	254.7 Кб
ID:	159143  
Tigra51 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2015, 21:30
#93
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Tigra51 Посмотреть сообщение
Вопрос.....можно в таком виде оставить прогон?
Нет. Демонтировать. Как минимум - привести шов в порядок. Как максимум - переизготовление. Для определения "что делать" - посчитать касательные напряжения в этом сечении прогона, сделать УЗК, проанализировать данные внешнего осмотра и УЗК и потом принять решение о том, как именно исправлять данное гуано.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tigra51 Посмотреть сообщение
И ещё прошу объяснить мне неграмотному...см.фото узел помеченный красным это жесткий?... а узел помеченный желтым какой...шарнир? , подрядчик говорит что приварил ригель к колонне. хотя по проекту все ригеля должны привариваться к колонне как в первом(красный) варианте...

Спасибо!
узел херня что в первом, что во втором варианте. Второй вариант (желтый) "хернее" в данной реализации.
Хотя я бы оба этих "жестких" узла завернул, скорее всего.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2015, 21:40
#94
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tigra51 Посмотреть сообщение
Вопрос.....можно в таком виде оставить прогон(сверху будет сэндвич кровля)...?
Зачистить, сделать накладку из 10-ки
olegrussia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > можно ли использовать сварной ригель в перекрытии?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11