Непрочитано 12.04.2008, 09:29
Проектируем "Силос" (советы профи для новичков))
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Пришло задание от технологов разработать конструктив для силосного склада, естественно столкнулся с проектом данного типа впервые,
хочу поинтересоваться есть ли какието особенности и подводные
камни, жду советов от тех кто уже когда-то это прошел?


Район сейсмичный 9 баллов


Интересуют следующие вопросы:
1. На что обратить внимание при расчете
2. Из чего сделать стенку силоса
3. Верхнюю часть может всетаки металлическую сделать,
а то возникает предчуствие, что если сделать из бетона,
то может опрокинуться
4. Почему силосы круглые в плане, почему не делают квадратными,
5. Предчуствие что фундамент будет плита сплошная, но терзают
смутные сомнения что масса погруженной части в фундамент должна,
быть в два раза больше чем масса наполненного силоса на поверхности.


Буду ждать уточнений и комментариев

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.jpg
Просмотров: 2850
Размер:	49.5 Кб
ID:	5316  

__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 47464
 
Непрочитано 29.04.2008, 22:47
#81
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Цитата:
вот результаты расчета:

проект будет готов через пару дней

Буду ждать критику профессионалов:

в формате PDF
И это все что ли? весь расчет для такого сооружения? а крен, осадки? ерунда какая то..одни картинки
engineer вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 00:14
#82
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Вот модель в лире:
Это не модель.
Это надругательство над МКЭ в целом и над "Лирой" в частности.
Соответственно результаты расчета, полученные по этой "модели" особого смысла не имеют.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 06:53
#83
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


engineer, грунт не просадочный ябы сказал скальный, гранит
TK, Покажи пример своего расчета, что бы зря не говорить, а потом будем уже дискутировать
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 07:19
#84
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


dextron3 - по поводу выполненного расчета, если считаете необходимым получить более квалифицированную и конретную помощь советую обратиться к своим коллегам -Алматинцам. Насколько знаю у вас в городе есть очень сильные расчетчики, особенно в том, что касается сейсмики.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 07:42
#85
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


AMS, думаю в расчеты особо углубляться не стоит, не любитель, силос как я понял расчитывается не как обычное здание, но если есть какието замечания прошу высказывать форум на то и есть форум, что бы дискутировать....
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 07:52
#86
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
За строительство объектов в районах с сейсмичностью 10 баллов (по шкале Рихтера?) надо давать 10 лет строгого режима.
А что делать, если в районах с высокой сейсмикой столетяими живут миллионы людей, строили, строят и будут продолжать строить. На юге Казахстана, на Камчатке, Сахалине районов с сейсмикой 10 баллов (в СНГ шкала MSK а не Рихтера - прим.) - сколько угодно. Тот самый, еще советский СНиП по сейсмике, по которому исторически выполнялись расчеты и проектирование применим до 9 баллов.
В 2006 г. в РК вышел СНиП, в котором расчетная сейсмика увеличена до 10 баллов. И это не просто измение цифры 9 на 10, а результат многолетнего труда тех кто у нас всъерез занимается проблемами сейсмики, в т.ч. Академия Наук, НИИИ сейсмостойкого строительства (КазНИИИСА), безусловно не без использования зарубежного опыта, в т.ч. Российсого.
Вот таким людям надо памятники ставить надо, а не отправлять куда подальше....
AMS вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 09:58
#87
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Людям, занимающимся проблемами сейсмики можно и памятники поставить. Так же, как и людям, занимающимся проблемами освоения космоса. Я предложил наказывать не их, а тех, кто строит в местах, непригодных для строительства. Я бы и жить там запретил, а не только строить.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 10:18
#88
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Profan, над москвой к примеру озоновая дыра, но люди живут как ни в чем не бывало...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 10:23
#89
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Это не модель.
Это надругательство над МКЭ в целом и над "Лирой" в частности.
Соответственно результаты расчета, полученные по этой "модели" особого смысла не имеют.
+100
Я уже не могу даже ругаться
Я просто в шоке
И что прикажете делать с такими "проектировщиками"
Это хуже террористов
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 10:34
#90
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,466


Цитата:
думаю в расчеты особо углубляться не стоит, не любитель
На глазок прикинуть оно конечно же приятнее.
Admin вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 11:32
#91
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


dextron3 Неужели Вам/тебе не понятно что ты не можешь этого сделать? Проект не надо изучать полчаса чтобы понять что ерунда полная. Я конечно понимаю что жб стены толщиной 1м черта лысого выдержат, а как быть с фунд. плитой? с цилиндрической частью? ты их вообще считать собираешься? или админ правильно процитировал?
shnn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 11:34
#92
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


shnn, спасибо возьму на заметку выложу к вечеру полностью ЖБ часть без металлической голллереи
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 11:57
#93
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
dextron3 Неужели Вам/тебе не понятно что ты не можешь этого сделать? Проект не надо изучать полчаса чтобы понять что ерунда полная. Я конечно понимаю что жб стены толщиной 1м черта лысого выдержат, а как быть с фунд. плитой? с цилиндрической частью? ты их вообще считать собираешься? или админ правильно процитировал?
Я ему уже 2 месяца об этом грю, не понимаеть блин.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 13:26
#94
Temka

Конструктор вроде
 
Регистрация: 30.04.2008
Донецк
Сообщений: 103


Плита перекрытия 1.5 м - класс
Temka вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 13:52
#95
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Это точно силос? может убежище на плигоне ядерных испытаний, чтоб в непосредственной близости наблюдать за "грибочками"? не ну просто стены 1м, перекрытие 1,5м.
shnn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 14:03
#96
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


shnn, масса 2000тонн+сейсмика 10 баллов высота в 5 этажей, закинь в лиру для проверки
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 14:19
#97
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Толщину плиты перекрытия можно уменьшить, если предусмотреть подсилосноые конусы и нагрузку от емкостей передать через обвязочную балку на колонны, расположив их по контуру силоса. Т.е. конструктивно выполнить их по аналогии: http://www.promcompany.ru/silos.html. Колонны под каркас предусмотреть отдельно.
Если возможно по технологиии, то еще лучше разделить его на два или более силосов.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 16:00
#98
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


В данном файле

1. Стены полвала с опалубкой и армированием
2. Плита на которую оперт сам силос с опалубкой и армированием


Изменено:
1. Разбежка арматурных выпусков под стены подвала


Для тех кто попал на данную тему впервые:

*Краткое содержание*

Задание от технологов смотреть пост #1
Расчет смотреть пост #65
Фундаментная плита под силос пост #75

PS Чтобы увидеть альбомный лист в Acrobat Reader существует кнопка поворот страницы


PS2 AMS, почему плита такая толстая, если бы камера была квадратная то все усилия бы уходили на стенки, а тут прямугольная, боковые грани опираются на плиту, моменты бешенные, поэтому предусмотрел травеся для слгаживания напряжений,
от косых трещин ввел дополнительное армирование в теле плиты ...
Вложения
Тип файла: pdf Steni dno.pdf (262.5 Кб, 328 просмотров)
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 16:31
#99
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


dextron3 - я бы все-таки предусмотрел по контуру отверстий, расположенный в средней части плиты балки, колонны - они разрузят не только плиту перекрытия, но существенно выровняют усилия в фундаментной плите, передав нагрузку на ее среднюю часть.
Неужели по технологии это невозможно ?.
Чем больше будет элементов, работающих в этой схеме на сжатие, воспринимающий технологические нагрузи, тем меньше будут усилия в изгибаемых элементах, соотвественно более экономичным будет решение. Надо использовать преимущество бетона в работе на сжатие.

Далее. При расчете днищ силосов, конусов необходимо так-же учитывать динамические нагрузки от обрушения сводов хранимого материала - это требования нормативных документов в разделе нагрузки воздействия.
А выгрузочные конусы необходимы, без них в емкости по краям образуются мертвые зоны, с углом заложения, равным углу внутреннего трения материала. От него зависят и размеры разгрузочного конуса, угол его наклона.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 16:47
#100
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


AMS, кстати про мертвые зоны, умно ли их сделать из ЖБ, тем самым включить в работу днища, а общую толщину сократить до метра,
или сделать насыпь из щебня и залить стяжкой обеспечив уклон равный углу внутреннему трению?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектируем "Силос" (советы профи для новичков))

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ) Perezz!! AutoCAD 442 21.01.2025 16:16
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41