Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
wjea
Речь шла о данной фразе: Цитата:
Может я не так выразился, попробую перефразировать, - после образования трещин в растянутой зоне, создаются предпосылки для участия растянутой арматуры в восприятии перерезывающих сил ВСЕМ железобетонным сечением при реализации дисково-связевой, кинематической, деформационной и т.п. модели. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
to Prokurat
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Prokurat
Кажется, Jeka уже совершенно справедливо отметил, -- для того, чтобы арматура включилась в работу, надобна трещина в бетоне. Да и тогда это будет не срез, а сложное растяжение. Я считаю, что не только 1.86, а вообще, сколько ни будь значимое напряженине в растянутой арматуре направлением к срезу, можно получить только после образования трещины. По вопросу клинового или клеевого соединения, по мне , так это не суть важно , я привёл это к разговору о несоответствии сравнения характера анкеровки системы хилти, и работы стержня периодического профиля. Зона технологического перерыва не нагружена, она даже не несёт саму себя, и есть требование состояния бетона при устройстве технологического перерыва, обеспечивающее в конечном счёте эквивалентность беспрерывному бетонированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224
|
Prokurat
Еврокод 2 взят за основу белорусских СНБ 5.03.01-02. Скачать можно здесь http://dwg.ru/dnl/1348. Дополнение http://dwg.ru/dnl/411. Долго отсутствовали Вы сайте - Вас здесь уже похоронить успели и оплакать на полном серьёзе. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
http://dwg.ru/dnl/?id=489&page=2 |
|||
![]() |
|
||||
строительство, главный конструктор Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
![]() |
Цитата:
В последнее время был загружен работой, ставил на ноги свою конструкторскую фирму, было не до инета. А плагиат Ложкоблюдца у меня вызывае только смех. Sinuss Спасибо за ссылку, счас буду изучать.
__________________
Базар цену знает |
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Prokurat
Саша, говорят, что "Башни" , которые ты считал вручную еще в 1997-98 годах в номинации "постройки" на фестивале "Зодчество 2006" в Москве получили бронзовый приз. Поздравляю.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Вообще было бы интересно посмотреть Еврокод по этому поводу. Все наши догадки (именно догадки) могут просто быть перечеркнуты экспериментом. Нормы есть нормы. Ведь там большой экспериментальный опыт.
Prokurat За полным отсутствием времени в данный момент не могу изучить положения Еврокода по этому поводу. Был бы очень благодарен (думаю и не только я!), если бы в случае подтверждения или опровержения ваших расчетных предпосылок западными нормами, вы бы поделились умозаключениями. |
|||
![]() |
|
||||
строительство, главный конструктор Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
![]() |
Сделал расчет на продавливание согласно Ерокода (пока только для центральной колооны) http://konstr.narod.ru/Dok/opora.rar
В расчете действительно учитывается процент армирования продольной арматурой, правда только верхней. При расчете определяется несущая сособность по бетону и по арматуре, и принимается большее из двух значений. Прав был Jeka Цитата:
Вопрос. Почему же в Еврокоде не участвует в расчете нижняя ар-ра? Ответ. Нижняя арматура пересекает пирамиду продавливания по меньшему периметру, имеет меньшие диаметры (соответственно намного меньшую площадь), а также имеет меньшее плечо для восприятия дополнительной пары сил от изгибающих моментов. Однако при установке в нижней зоне специальных стержней большого диаметра, пренебрегать их работой будет большой роскошью
__________________
Базар цену знает |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Prokurat
Исчезла нить, то бишь, предмет нашего обсуждения -- это Ваше утверждение, о том, что продольная арматура работает на срез и как её учесть. Sinuss сказал, что в Еврокоде она учитывается. Если она учитывается, в сочетании - момент и срез в узле, как я Вам говорил в посте 69. То зачем ехать по европам , есть действующий СП и там всё сказано. Если нет , то нет. Я к сожалению не могу дотянуться, до Еврокода. Если подскажите где можно глянуть, то большое спасибо. Что касается, нижней арматуры, в этом сочетании, то, как она может быть учтена даже большого диаметра, если она находится в сжатой зоне действующего момента. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224
|
wjea
Еврокод 2 взят за основу белорусских СНБ 5.03.01-02. Скачать можно здесь http://dwg.ru/dnl/1348. Дополнение http://dwg.ru/dnl/411. |
|||
![]() |
|
||||
строительство, главный конструктор Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
![]() |
Цитата:
СНБ 5.03.01-02. Скачать можно здесь http://dwg.ru/dnl/1348 Дополнение http://dwg.ru/dnl/411 Еврокод 2 http://dwg.ru/dnl/1118 Цитата:
Следует также отметить, что СПБ и Еврокод несколько отличаются. СПБ занижают несущую способность узла по сравнению с Еврокодом.
__________________
Базар цену знает |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Prokurat
Оставте Ваши попытки запихнуть незапихиваемое, а именно учесть сжатую ар-ру в работе сечения на срез. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Prokurat
Большое спасибо, оказывается две первые ссылки у меня скачены, а вот Еврокод пропустил. Про моменты в колонах, совершенно ничего не понял. Считаю, что не равномерную реакцию в опоре, дают опорные моменты, и именно в над опорной растянутой зоне от сочетания загружений. Скачаю Еврокод, постараюсь разобраться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Цитата:
Например, непонятно, почему по СНБ дано прямое указание: "beta — коэффициент, учитывающий влияние внецентренного приложения нагрузки (в случае отсутствия эксцентриситета следует принимать = 1,0). Значение коэффициента следует принимать для колонн согласно рисунку 7.26." - т.е. либо 1.15, либо 1.4 либо 1.5 в зависимости от расположения колонны. рис.7.26 СНБ соответствует Figure 6.21, но ЕС оговаривает в п.6.4.3(4) границы применимости приближенных значений, в остальных случаях beta вычисляется. Далее, в ЕС вычиляются и сравниваются напряжения, а в СНБ - погонные поперечные силы. Можно и дальше покопать, но! Мои результаты расчета приведенного в посте 92 примера: коэффициенты использования (надо же как-то сравнивать!): ЕС 0.99 (beta=1.15) СП 1.12 СНБ 1.13 (критический периметр считался без закруглений, по 7.4.3.5) Странно, может ошибся где? |
|||
![]() |