Что случилось с трубой котельной? - Страница 5
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что случилось с трубой котельной?

Что случилось с трубой котельной?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2011, 11:48
Что случилось с трубой котельной?
DK
 
Сообщений: n/a

Кто-нибудь сталкивался с подобными дефектами газоотводящих труб котельных? По имеющимся у меня сведениям, дефект образовался при пробном пуске котельной.




Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2037.jpg
Просмотров: 2570
Размер:	25.5 Кб
ID:	53145  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2038.JPG
Просмотров: 2603
Размер:	361.6 Кб
ID:	53147  

Просмотров: 24647
 
Непрочитано 12.02.2011, 21:45
#81
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Ну и делааааа! Слов нет для комментариев! Если такие и в этой, с позволения сказать, "дымовой" трубе. Для водостока такие гофро-стыки делали (когда-то).
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2011, 21:59 Что случилось с трубой
#82
HOB


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 24


По настоящему каждая секция должна опираться на свою опору.Есть опыт.
HOB вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2011, 22:05
#83
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Логично, но каким образом, если речь о такой? Она даже горизонтально лежать не умеет.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2011, 22:30
#84
HOB


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 24


Нижнее кольцо которое опирается на анкер должно иметь уширение для опирания. Там должно все точно расчитано,а это халтура, как у нас делается.
HOB вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2011, 22:50
#85
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от HOB Посмотреть сообщение
По настоящему каждая секция должна опираться на свою опору.Есть опыт.
С дополнением - необходимо для тонкостенок предусматривать мембранный компенсаторы.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2011, 22:51
#86
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от HOB Посмотреть сообщение
По настоящему каждая секция должна опираться на свою опору.Есть опыт.
А как компенсировать температурное расширение 50-и метровой трубы?
Проектом предусматривалось опирание трубы только в нижней опоре. Промежуточные опоры скользящие.
Цитата:
Сообщение от HOB Посмотреть сообщение
Нижнее кольцо которое опирается на анкер должно иметь уширение для опирания.
Так и было сделано. По этому узлу вопросов не возникало.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что случилось с трубой котельной?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу литературу (СНиП, СП, Постановления, короче ВСЕ, что можно) по крышной котельной 5,3 мВт. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.08.2010 15:17
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания Djuli Архитектура 2 06.02.2010 00:33
Минимальное расстояние от котельной до офисного здания vishand Архитектура 1 18.01.2010 12:30
Размеры котельной для магазина 10х8м Nikyrys Инженерные сети 7 01.08.2008 16:28