ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
Как и было задумано изначально (судя по чертежу) [sm200] Все точно по расчету! [sm1627]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641
|
О, вот тут пожалуйста поподробнее.
Сейчас пытаемся заармировать точно такую же лестницу, но ума, прямо скажем, не хватает. При попытке смоделировать ее втупую в СКАДЕ выпадают какие то астрономические диаметры. Кто нить подобное сооружение считал/армировал? |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
ТАКУЮ лестницу нельзя просто так взять и посчитать как балку.. Все дело-то в том, что отсутствует анкеровка арматуры (по-крайней мере, на чертеже) и происходит ее вырывание из бетона во внутреннем углу ступени снизу.
Такая лестница подробно обсуждалась в одной теме.. все пытались ее посчитать..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641
|
Цитата:
Анкеровка арматуры- проблема сугубо конструирования- армирование входящих углов разрисовано в любом справочнике ж/б. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641
|
Цитата:
Я видел бесчисленное множество таких лестниц, реализованных по мет. косоурам такого очертания (одну, кстати, вчера у ст. м. Василеостровская пока пиво пил ![]() Тогда почему в бетоне нельзя?? |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
вот, читайте: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5156
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Ездил давеча на рублевку, лестница упала вполне классическая. Причины качество бетонирования и 4-х сантиметровый мрамор...
Жертв нет... Фото не прилагаются ввиду различных причин...
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
![]() С фундаментами явно просчитались, зато каркас с запасом...
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Цитата:
__________________
No comments! |
|||
![]() |