Рутаун(марьино) неизбежное обрушение - Страница 59
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Рутаун(марьино) неизбежное обрушение

Рутаун(марьино) неизбежное обрушение

Ответ
Поиск в этой теме
 
Непрочитано 27.10.2011, 12:26
#1161
anti-anti-rutown


 
Регистрация: 27.10.2011
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Блоки УЖЕ мокрые.
Где? На чём основано такое заявление?
Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Стены уже трещат.
опять голословное утверждение.
Цитата:
Сообщение от antirutown Посмотреть сообщение
Очень странно, почему дома других застройщиков которые строят зимой – трещин не дают?
Покажите проект, где зимой строили из газосиликата, и где можно посмотреть результат на стенах после весны.
Цитата:
Сообщение от antirutown Посмотреть сообщение
Правда есть момент – дома нынче сразу же после возведения коробки облицовывают плиткой и изнутри обклеивают обоями, застройщик нынче хитрый пошел.
А их разве не должно нафиг разорвать при обещанных "сквозных трещинах в палец толщиной"????
Цитата:
Сообщение от antirutown Посмотреть сообщение
на которую пиарщики РуТауна говорят – что «это вообще не наш дом» и трещина не наша. А чей-же, простите это дом?
А где они это говорят-то?
Цитата:
Сообщение от antirutown Посмотреть сообщение
А в сентябре, посчитав, что зубов меньше чем обещаний, просто тихо НИЧЕГО НЕ СКАЗАВ дольщикам – уволился. Убежал с тонущего корабля, так сказать.
А вы зачем лезете тогда на "тонущий" корабль, как стервятник? Думаете поживиться чем? А вам всё ничего не перепадает, и вы нервничаете?
Цитата:
Сообщение от antirutown Посмотреть сообщение
При этом СтройЛюкс скрывает факт увольнения Барулина
Разве там кто-то скрывает что-то? Или вы хотите, чтобы они на сайте наверху крупными буквами написали "Гендиректор перешёл в другую компанию, строить такой же проект, а мы тут без него грустим"?
Да и про сайт - у вас явно с головой не в порядке - у них по статистике на сайте больше 1000 страниц. Как вы представляете себе всё это обновлять? Мгновенно, одним кликом мышки?
Цитата:
Сообщение от antirutown Посмотреть сообщение
А ведь почти все кто глядел на эту стройку не через розовые очки, сказали – число недоделок и нарушений такое, что застройщик сразу же после сдачи (если она все таки случится) – будет вынужден обанкротится. Других разумных вариантов выхода из ситуации – нет.
Я слышал мнение об этой стройке независимого технадзора (Адвокат Качества), которую заказывал мой друг. Они уж точно не смотрели на стройку через розовые очки. Они сказали ровно обратное "Ну наконец кто-то нормально следит за качеством строительства". Чего-то у вас ("неизвестно кто") и Компании, 15 лет занимающейся только технадзором, - разные взгляды.
Цитата:
Сообщение от antirutown Посмотреть сообщение
Собственно уход Барулина это первый звонок.
Ну если вы так хотите, можете так думать. Но это ваше личное мнение, не подкреплённое вообще ничем.
anti-anti-rutown вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 12:37
#1162
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


anti-anti-rutown, что же Вы трусливо игнорируете мои вопросы к Вам?
Цитата:
Сообщение от anti-anti-rutown Посмотреть сообщение
Я слышал мнение об этой стройке независимого технадзора (Адвокат Качества), которую заказывал мой друг.
А услуги технадзора ли заказывал Ваш друг? Вы явно путаете термины... И были ли результаты "технадзора" оформлены письменно с подписями и печатями? Может утрёте всем неверующим носы и покажете отчет?
Или будете и дальше здесь троллить, защищая поруганную "часть" застройщика и Барулина?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 12:38
#1163
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,760
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от antirutown Посмотреть сообщение
А еще я задам застройщику пару вопросов:

1. Кто считал вентиляцию? и почему в кухню тянет воздух из туалета?

2. Вы систему труб водоснабжения и отопления, прежде чем заливать стяжкой - проверяли на герметичность? Почему тогда идут массовые прорывы и протечки? и приходится разбирать ламинат и стяжку?
Никто ничего не считал. Как всегда заложили приток из "неплотностей окон и дверей" и поставили герметичные евроокна.

Массовые прорывы и протечки будут неизбежно продолжаться из-да деформации конструкций здания, металлопластиковая разводка пи пластиковая канализация их не терпят.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 12:57
#1164
antirutown


 
Регистрация: 16.08.2011
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Массовые прорывы и протечки будут неизбежно продолжаться из-да деформации конструкций здания, металлопластиковая разводка пи пластиковая канализация их не терпят.
По квартирам (вода и отопление), по моим данным, проложены просто пластиковые трубы...
Экономия на копейках?
antirutown вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 13:06
#1165
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вы неверно сделали выводы из предпосылок. Из п.1 вовсе не следует, что принятые проектные решения - качественные. Правильный вывод из п.1 - некачественные проектные решения с большой долей вероятности не станут причиной обрушения
Однако ж, Вы не делаете ставок на "ни один рутауновский дом не рухнет втечение трех лет". Вы ставите на "ни один рутауновский дом не рухнет в течение трех лет по причине некачественных проектных решений".
Я бы хотел бы сделать из этого какой-нибудь вывод, хоть верный, хоть не верный, но не могу - я Вашей позиции не понимаю.
Или говорите "будет стоять сто лет", или же скажите "нельзя оставлять стенки 200мм, необходимо провести усиление". Тогда Вас поймут. И не я один.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Тоже непонятно. Я, например, очень редко задумываюсь о том, как будут строить, когда проектирую.
чего ж тут непонятного? Вполне логично (не важно - истинно или нет, но логично!) прозвучал бы тезис "стеночка жиденькая, запаса прочности нет, но так как строят профессионалы, то я спокоен - не упадет."

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Обычно же исхожу что строить будут строители, а не учители или врачи
логично. Все из этого исходят. И проектируют, опираясь на СНиП. Который предписывает проектировать с запасом.
А если стена нарисована в нарушение требований СНиП слишком тонкой? Если, в нарушении СНиП, конструкция стен предусмотрена такой, что пеноблок мокнет, хотя не должен?
Вот тут-то и ага! Был бы проект нормальный, то все положенные коэффициенты защитили бы жильцов от кривизны рух строителей. Но запаса нет, значит?...
Значит, любой косяк - и неизбежное обрушение (с).
Но Ваша позиция -
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
проект некачественный, строили плохо. Но в ближайшее время не рухнет. А если рухнет, то причина обрушения будет не некачественный проект, а некачественное строительство.
Т.е. если слабая по проекту стенка рухнет - то проект не виноват, а виноваты строители????
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
опять не туда свернули
да я уж не знаю, куды еще сворачивать....
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 13:19
#1166
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Однако ж, Вы не делаете ставок на "ни один рутауновский дом не рухнет втечение трех лет". Вы ставите на "ни один рутауновский дом не рухнет в течение трех лет по причине некачественных проектных решений".
Я бы хотел бы сделать из этого какой-нибудь вывод, хоть верный, хоть не верный, но не могу - я Вашей позиции не понимаю.
Что ж тут непонятного? Вы даже жирным цветом выделили ключевой момент. Ведь до трех лет здания могут рухнуть, например от взрыва бомбы террористами, или пьяный водитель протаранит несущую стену, или жильцы затеят перепланировку, демонтируя при этом несущие стены... на этот случай я и делаю ремарку, что если обрушение будет, то это не по причине некачественных проектных решений. Отдельной строкой выделю возможную причину скорого разрушения - некачественная стройка. Например применили блоки пониженной прочности. Например вместо цемента песок в раствор мешали. например опирали плиты не на 9 см (по проекту), а на 6 см. И т.д. и т.п. Понимаете в чем дело? Это косяки не проектировщиков, а строителей.
А вот если разрушение произойдет, скажем, через лет 10, то уже больше оснований винить именно проектировщиков (хотя при этом могут быть и вышеописанные причины от террактов, до косяков строителей). Тут получается, что за время уже относитльно долгой эксплуатации (10 лет) накапливаются дефекты. То есть ржавеет металл, ухудшается состояние блоков стен, накапливаются микроразрушения опорных участков и т.д. То есть получается проектировщики не учли все эти нюансы и не дали должного запаса по прочности с целью обеспечения безопасной эксплуатации сооружения на всем сроке службы. Это обеспечивается выполнением требований СНиПов и других норм. Здесь же, очевидно, нормами нередко пренебрегали. Поэтому можно говорить о том, что запроектированы ненадежные здания. Но утверждать что они рухнут через год - это заявление не инженера-проектировщика, а ясновидящего на передеча "Битва экстрасенсов".
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 13:40
#1167
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


anti-anti-rutown, судя по вашим постам, вы в курсе проектных решений Рутауна. Прошу вас, успокойте будущих покупателей (например, под ником shestoe) и выложите здесь расчет несущей способности межквартирной несущей стены первого этажа. Расчет этот - несложный и негромоздкий, так что если вы в курсе - то попросим...
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 13:49
#1168
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,287
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от antirutown Посмотреть сообщение
Знаменитая фотография «успеть закрыть трещины пока покупатели не пришли»: _http_://anti-rutown.hut1.ru/rutown_crash_1.jpg на которую пиарщики РуТауна говорят – что «это вообще не наш дом» и трещина не наша. А чей-же, простите это дом?
...
с этого сайта
"Если наш сайт будет закрыт, мы немедленно создадим новый проект. Адрес нового проекта вы сможете узнать по следующим ссылкам (на которых независимые эксперты рассуждают о нарушениях и их последствиях):

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65440 " и кого они примут за независимых экспертов?

(P.S. отсюда и такое "наполнение")
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 13:52
#1169
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Что ж тут непонятного? Вы даже жирным цветом выделили ключевой момент.
мне непонятно вот что: если проектировщик нарисовал, нарушив СНиП, то как же он может быть не виноват в обрушении?
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Например применили блоки пониженной прочности. Например вместо цемента песок в раствор мешали. например опирали плиты не на 9 см (по проекту), а на 6 см. И т.д. и т.п.
а, может, стена бы выстояла бы? Не смотря на 6 см, на слабый раствор и бракованный пеноблок? Если рухнет - кто даст гарантию, что рухнуло бы палюбому, не взирая на проект?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 14:47
#1170
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
мне непонятно вот что: если проектировщик нарисовал, нарушив СНиП, то как же он может быть не виноват в обрушении?
Никто вины с проектировщика и не снимает. Но, при некачественном строительстве у вас не будет практическо возможности узнать, что бы было, если бы строители построили по проекту. Например. Вы запроектировали опирание 9 см, а строителы выполнили монтаж с опиранием 6 см. В результате стена разрушилась и плиты рухнули. Как здесь можно обвинить проектировщика? Формально нормы, предписывающие опирание 120 мм нарушены, но рухнула ли бы стена при опирании 90 мм - неизвестно.

Так вот, мой личный опыт заставляет меня думать, что при проектном опирании скорее бы не рухнуло, чем рухнуло. Мало видели конструкций, которые по всем расчетам должны упасть, но вопреки здравому смыслу и законам физики продолжают стоять? Тогда посмотрите хотя бы тут http://dwg.ru/bsk/2921... как расчетами объяснить, что плита еще не упала? Да и вообще, в разделе Кунсткамера немало забавных фотографий, которые демонстрируют нарушение норм, причем фотографии там не рутауновские


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
а, может, стена бы выстояла бы? Не смотря на 6 см, на слабый раствор и бракованный пеноблок?
Может и выстоит. Я ж говорю - неудивлюсь если дома простоят 50 лет. В то же время не удивлюсь, если простоят всего 10 лет.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 14:59
#1171
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
как расчетами объяснить, что плита еще не упала?
хорошоармированная стяжка по полу была?
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я ж говорю - неудивлюсь если дома простоят 50 лет. В то же время не удивлюсь, если простоят всего 10 лет.
время нас рассудит. Но вообще - чудес на свете не бывает. Если стенка стоит - значит может стоять. А если не может - то упадет...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 15:08
#1172
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,760
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Строго говоря, в строительстве проблема надежности вывернута и поставлен с ного на голову. Ни в одной отрасли никто не допустит, чтобы надежность изделия проверялась лишь расчётами. Везде обязательно проводятся испытания. Испытывается самлёт, корабль, ракета. Испытывается на разрушение автомобиль. Испытываются игрушки. Испытываются презервативы и вибраторы. Испытывается на прочность и соответствие потребительским параметрам всё.

И только построеные здания не испытываются. А надо было бы. Ведь и не так уж дорого было бы нагрузить проектными нагрузками и уже потом уверенно отвечать, что, да, выдержало. За бОльшие нагрузки и нарушения правил эксплуатации мы не отвечаем. И здоровенную инструкцию по правилам эксплуатации дома.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 15:29
#1173
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
И только построеные здания не испытываются. А надо было бы. Ведь и не так уж дорого было бы нагрузить проектными нагрузками и уже потом уверенно отвечать, что, да, выдержало.
Интересная идея
Кстати, некоторые производственные сооружения испытывают таки. Например резервуар, скажем, для воды. Наверняка производится обязательное пробное наполнение.
Что же касается жилых домов, то немного надо подумать над технологией загружения. Как нагружать скатные крыши? Безопасно ли нагружать конструкции в здании, где часть конструкций уже предельно нагружена (например верхний этаж)?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 15:36
#1174
Madtosh

Инженер-проектировщик всегда
 
Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699


Только идея не будет работать у нас. Вот гидравлические системы должны опресовку и проверку проходить, перед запуском и вводом в эксплуатацию, что мы видим тут? Тоже самое будет и с проектными нагрузками. Кстати где бы их взять еще и насколько это рационально? Ведь есть же расчеты, и формулы выведенные в лабораториях. Проще будет построить один "пробный" дом, как захотелось, и грузить его пока не рухнет. Рухнул? Всё. Предел.
Madtosh вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 15:51
#1175
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


Образец после испытаний никогда не должен пойти в эксплуатацию. А если штампуешь типовые домики, не поленись, построй образец, нагрузи, годик подожди, сними показания датчиков и строй на здоровье. А образец оставь, чтоб смотреть как ведет себя конструкция со временем.

По теме, хорошую ссылку тут приводили, про финов, что они дома из пеноблоков строят лет 30.
Так там сначала пеноблоки тоже как силовые элементы конструкции шли без каркаса, без ничего, и расчетом все хорошо подтверждалось, пока пятиэтажные дома трещинами идти не начали.
Опыт учли, армируют первый и каждый четвертый слой пеноблоков.
Про то, что облицовка у них , утеплитель, вентиляция утеплителя все по уму даже не говорю.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 16:05
#1176
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,760
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Несказанно рад, что нашел понимание у коллег. Всё правильно написали. Кровли можно нагружать, размещая на них мягкие емкости, в которые подавать (а потом обратно выкачивать) воду.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 16:33
#1177
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
. Ведь и не так уж дорого было бы нагрузить проектными нагрузками и уже потом уверенно отвечать, что, да, выдержало.
Думаю, как раз дорого, да. Просто неоправданно дорого. Да ещё ведь и в разных сочетаниях по уму-то надо. Одно разгрузить, другое загрузить. А как ветер опять же искуcственно сделать? Пульсацию ветра? Сейсмику? Подъём грунтовых вод в определённый период, которые создадут давление на пол подвала и фундаменты? И т.п.
И, кстати, типовые элементы как раз таки проходили все испытания и их несущая способность проверена. Так что имеет смысл только проверять конструкции индивидуальные. И лучше наверно в лабораторных условиях. А здание в целом... Это уж слишком всё же.
Makswell вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 16:35
#1178
Madtosh

Инженер-проектировщик всегда
 
Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Несказанно рад, что нашел понимание у коллег. Всё правильно написали. Кровли можно нагружать, размещая на них мягкие емкости, в которые подавать (а потом обратно выкачивать) воду.
Но это частичная проверка только будет, разве нет? Вы дадите проектную нагрузку на кровлю только взяв проектную от нагрузки на покрытие(что то как то завернул) или же со всех этажей и всё на кровлю? В обоих случаях результаты не дадут ровным счетом ничего. А чтобы построить останкинскую башню надо наверное такую сначала где-нибудь на соловках отстроить, как простоит годик, другой, можно и в столице будет строить.
Madtosh вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 16:39
#1179
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,760
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Естественно, что должна быть разработана методика испытаний.

И именно испытания должны быть основой для приёмки в эксплуатацию, а не чудовищно забюрократизированная система утверждения проектной документации.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 19:17
#1180
antirutown


 
Регистрация: 16.08.2011
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Madtosh Посмотреть сообщение
А чтобы построить останкинскую башню надо наверное такую сначала где-нибудь на соловках отстроить, как простоит годик, другой, можно и в столице будет строить.
РуТаун это не один домик.. а более 30. Первым строениям уже скоро исполнится год!
Но где выводы? Новые дома закладываются до сих пор. (пока срок действия разрешения на строительство не закончился) - по уже показавшим свою несостоятельность проектным решениям.

1. Фундамент на блоках - его для данных пенобетонных блоков и типу грунта - не достаточно! (дома повело по весне)
2. Стены без армирования - и хоть ты тресни! Застройщик стоит на своем - армировать не будем и точка! (трещины)
3. Крыша - пирог из пенопласта, тоненькой стяжки и покрытия с шумом протекла в первых домах - но ее продолжают стелить на всех остальных домах.

Почему застройщик и проектировщики застройщика не сделали выводы из того что уже построено?
antirutown вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Рутаун(марьино) неизбежное обрушение



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм Kryaker Разное 8266 28.05.2025 15:40
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение большепролетных конструкций AntonVS Конструкции зданий и сооружений 35 19.11.2012 01:31
Прогрессирующее разрушение (обрушение) в ANSYS 13 gdenisn ANSYS 22 07.04.2011 07:10