| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
По расчету получается в пролете:
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24
|
Здравствуйте всем! Живой интерес оказался к нашей многострадальной балке! Задело, так сказать, инженеров! Это радует!
![]() Давайте так…Сделайте допущение в расчете, что я техник, и расскажите мне по порядку почему наша конструкция не балка с заделкой, а рама или шарнирно опертая балка изначально в расчете, а не теперь с трещинами). Расскажите мне, дураку, почему кирпичная кладка комплекной системы с перевязкой швов усиленная ж/б сердечниками не учавствует в общей ссхеме расчета. Почему нельзя считать эту схему как балку с заделкой. Вот тольо не нужно меня снова заставлять приклеивать себя к листу А1 – у меня есть и другие занятия – это всё, конечно весело, но довольно абстрактно и несоответсвенно (посчитайте какая площадь сечения и момент сопротивления у листа А1 плюс я и какая у кладки 510мм плюс сердечник). Я ни в коем случае никому не пытаюсь доказать что он не прав! Просто я пытаюсь понять...Расскажите мне и покажите норму или учебник))). Честно говоря мог бы вообще ничем тут уже не заниматься так как этот проект делал не я и о разбирательстве уже не идет речи на стройке в частности. Но себе на будущее, так сказать на ус, хочу намотать и очень интересно читать мнения разных людей. Тем более, мне кажется, что вы уже все ждёте с нетерпением развязки этого происшествия. ДА?? ![]() Далее…С высотой главной балки мы разобрались – малА, ну теперь не исправить. Надо сказать, что по последним данным сами сердечники стоят незыблемо на месте. Однако нашему представителю на стройке показалось (хотя может у него просто голова закружилась), что произошел поворот опорного сечения сердечника в плоскости поперечника. Пластический шарнир? Причем открылся ещё один не маловажный факт: судя по фотографиям сделанным в марте-апреле сего года и, опять же, как кажется, нашему сотруднику, в опорном сечении не поставлено проектное количество арматурных стержней – вместо 8 диаметров 28AIII, видим на фото 4 диаметра 28 (фото прикладываю) или не 28-ой вообще! ![]() Теперь строители просят слёзно усиление. А мы разрабатываем два варианта: первый – усилить мет.балками поверху перекрытия (возможно ли?), второй - разобрать перекрытие и кровлю и сделать балочную клеть из металла, а металл оштукатурить чтобы ообеспечить вторую степень огнестойкости… Здание хорошее в плане, компоновки для работы в нём обслуживающего персонала. Но вот если оставить это перекрытие, пусть и усиленное, служащие этой насосной будут об этом знать и чисто психологически будет совсем неприятно... Последний раз редактировалось Helmet, 09.07.2009 в 04:13. |
|||
![]() |
|
||||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Цитата:
Цитата:
Судя по представленным чертежам, что бы и как бы не сделали строители все равно бы не проходило. Не проходило бы в разы. Это очень убедительно доказано рассчетами коллег по форуму. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось S_konstr, 08.07.2009 в 08:19. |
|||||
![]() |
|
||||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Liam, 08.07.2009 в 07:36. |
|||||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Цитата:
Offtop: Зря Вы гранату в руки обезьяне даёте |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24
|
Цитата:
Потом, я никого не собирался занижаться в его заслуженном звании инженера! Я никого не знаю тут и не могу судить о уровне подготовки каждого в отдельности и всех вместе взятых. Учитывая количество одинаковых ответов, делаю определенный вывод. Но это к делу не пришьешь! И я сам могу наговорить кучу всего, но где это сказано? Кем это доказано? Я же не просил ничего сверхестественного в последнем сообщении, я просто спросил нормы, учебник, где это высказывание верно. Спросил человеческим понятным языком… Вы видимо не понимаете юмора? «Слёзно просящих» не понравилось? Ну чтож, скажу по-другому очень-очень-очень сильно ждущих нашего усиления! Я где-то сказал, что мы забили на них? Я где-то сказал, что мы всю вину переложили на них? Косяк есть и косяк надо исправлять и неважно, в данный момент, чей он. И если уж я где-то задел коллег строителей с поля, то уж слёзно умоляю меня простить. И не нужно судить о человека по тем выражениям, что он пишет. Для каждого человека они значат разное. А вот «инженеру-строителю» с Одессы, который выразился про обезьяну, могу посоветовать только поучиться держать язык за зубами, если нечего сказать. Цитата:
Последний раз редактировалось Helmet, 09.07.2009 в 05:25. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Helmet 1. Правильно ли я понял, что вы типа "карманных проектировщиков", т.е. проектная группа внутри строительной компании? 2. Сделали ли распечатку этой ветки форума, показали тому, кто это считал и какое мнение этого человека по поводу прочитанного?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Helmet!
Я искренне хотел помочь в решении проблемы малой кровью, а теперь расхотелось попусту терять время и загружать эфир. Лично Вам эти решения не нужны, т.к. ушли в сторону, а заинтересованные лица не подключились. По последнему фото вижу, что строится нефтеналивной терминал на Дальнем Востоке. Стройка государственной важности и времени нет на раздумья.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24
|
Цитата:
А помощь я ценю... Спасибо огромное! Подключился на сколько мог. Читаю, вникаю, ищу, считаю, анализирую это. Не всегда удаётся так часто заходить и писАть на форуме. Потому что бежим... Гонка никогда не была положительным качеством в строительстве, но была всегда как характерная черта этой отрасли. Клименко Ярослав 1. Нет мы проектная организация самостоятельная. 2. Не показывал. Там есть высказывания, которые я в меру своей воспитанности не могу дать человеку, хоть и не я их писал. Пока не почищу от фраз некоторых, не дам читать. Усиление мы можем делать только так, чтобы не мешать крану, без которого не обойтись. Разброс оборудования внутри приличный, а его надо обслуживать. Последний раз редактировалось Helmet, 09.07.2009 в 05:26. |
|||
![]() |
|
||||
Helmet ,
Доброго времени суток, Интересуют Ваши ответы на пару вопросов : 1.Была ли экспертиза по данному обьекту? (выдано ли положительное заключение эксперта, по Вашему покрытию и Балкам пролетом 12,8 м)? (до начала строительства) 2.Данная Насосная водоснабжения для Обогатительной фабрики в какой стране ближнего зарубежья строится ? |
||||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24
|
Цитата:
1. Экспертизы не было. 2. Казахстан |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Helmet!
Если вы так озабочены этой проблемой и можете как-то повлиять на ход событий, то ответьте на мою просьбу #103. Могу выдать два варианта усиления ригеля, не предусматривающие разборку перекрытия и не мешающие монтажу оборудования насосной.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Helmet
Чей то похоже это ХХХ-ГОК, скоро буду там взъ-вать всех за такую х-ню. Наша организация там занималась генпроектированием. Буду искать концы...... PS. Думаю моему руководству не очень понравятся данные снимки......
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 08.07.2009 в 18:38. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Разрешите встрять...прочел все и не увидел материала, подтверждающего что такое армирование должно трещать от собственного веса....прикинул в арбате (сам собрал нагрузки от собственного веса 0,77 т/м и от веса плит 0,12*2,5*6 (120 толщина, 2,5 - вес бетона и 6м - ширина сбора нагрузок), защемление шарнир....получилось что ровно ровно проходит (если завысить трещины на 0,1 мм)....и не следует забывать о всевозможных коэффициентах запаса и "учет перераспределения усилий"....а тут мы видим разрушение....(В целом согласен с вышесказанным, что уж очень велики нагрузки на такую систему)....но все-таки прошу прокомнетировать....
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
![]() Offtop: Лучше считать не плоскую модель, а объемную.
__________________