Прочность кладки без раствора. - Страница 6
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прочность кладки без раствора.

Прочность кладки без раствора.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.07.2009, 14:21
Прочность кладки без раствора.
Glorius
 
инженер-конструктор
 
Беларусь
Регистрация: 20.12.2006
Сообщений: 498

Добрый день.
Есть такой вопрос. Какая кладка будет иметь большую прочность на сжатие из перечисленных и почему:

1. Кладка из блоков из тяжелого бетона (скажем М200) на растворе М200.
2. Кладка из блоков из тяжелого бетона БЕЗ РАСТВОРА.
3. Сплошной монолит из бетона М200.

Предположем что во всех случаях выложен куб размерами 1х1х1.

И попутный вопрос - какие отрицательные свойства привносит в кладку использование раствора? (кпримеру в кладке из легких блоков из ячеистого бетона по растворным швам образуются мостики холода).
__________________
Инженер-конструктор.
Просмотров: 37336
 
Непрочитано 13.07.2009, 11:17
#101
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,760
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Каждому талибу на стройке выдавать выдать по лазерному оптимизатору-выравнивателю поверхностей и удалителю шероховатостей
Боюсь, что они их в Афганистан упрут для борьбы с американской бронетехникой. Так что нужно другое решение.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 11:21
#102
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


, интересная тема, предлагаю автору изготавливать высокоточные блоки с пазами в "ласточкин хвост"! чтобы исключить из спора сторонников сдвиговой и касательнгой теории разрушения!
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 11:26
#103
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


rybin74, тогда уж "локальный ласточкин хвост" дабы исключить сдвиг как в плоскости, так и из нее.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 11:31
#104
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


zenon, принимается!. недодумал!
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 11:35
#105
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Offtop: Ой не могу! Это абсолютный отрыв головы!
Переносите в Разное
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2009, 12:06
#106
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Прошу прокомментировать следующие размышления.

Рассмотрим работу растворной и безрастворной кладок при сжатии.



Есть некий столб, сложенный без раствора из блоков правильной формы и одинаковых размеров, на который действует сила в направлении N (сжатие), равномерно распределенная по всей поверхности столба.

[IMG]http://i078.***********/0907/44/ba68cf988f53t.jpg[/IMG]

При сжатии стоба возникают деформации в направлении, перпендикулярном вертикальной силе, что соответствует направлению Q.

[IMG]http://s60.***********/i169/0907/52/0af4dd25da4bt.jpg[/IMG]

Указанные поперечные деформации, будут сопровождаться появляющимися напряжениями в этом же направлении, которые будут равны

Gx = 0.25*Gz (ось Z - параллельна усилию N)

Увеличение усилия по направлению N приведет к прирастанию деформаций по линии Q, что в свою очередь вызовет прирост напряжений по линии Q и столб начнет разрушаться по наиболее опасному сечению. В данном случае это сечение посередине кладки (на разрыв работают всего 2 камня). Таким образом исходный столб "разорвется" на два столбика поменьше, которые в свою очередь начнут разрушаться по наиболее опасному сечению.

[IMG]http://s56.***********/i151/0907/fa/735c4268b0edt.jpg[/IMG]

Дальнейший прирост усилия по направлению N приведет к образованию уже четырех столбиков.

[IMG]http://s41.***********/i093/0907/07/cc2232400516t.jpg[/IMG]

Ну и далее кладка разрушится от потери устойчивости этих самых столбиков.



Имеем столб, сложенный из обычных блоков на растворе с перевязкой аналогично безрастворному столбу и действующим точно таким же усилием по направлению N.

[IMG]http://s57.***********/i155/0907/3a/77c5ebdac3e3t.jpg[/IMG]

Очевидно, что при действии вертикального усилия появятся точно такие же поперечные деформации по направлени Q, как и в безрастворной кладке. Однако на этом сходство заканчивается вследствие особенностей работы растворной кладки. Рассмотрим их.

Вследствие того что раствор представляет собой неоднородну смесь, камень оперт на него неравномерно, что приводит к опиранию как бы по нескольким точкам, что обуславливает появление местного изгиба.

[IMG]http://s53.***********/i142/0907/48/eb3cde8313d9t.jpg[/IMG]

Так как раствор и камень в кладке обладают различной жесткостью, то и под сжимающей нагрузкой они ведут себя по разному. Более жесткий материал под нагрузкой "хочет" деформироваться на одну величину, а менее жесткий материал под той же нагрузкой "хочет" деформироваться на большую величину. В кладке как правило более жестким является камень. Так вот камень, который будет сдерживать поперечные деформации раствора, как менее жесткого материала, будет испытывать дополнительные местные растягивающие напряжения.

[IMG]http://s39.***********/i084/0907/b8/289f9916eb7ct.jpg[/IMG]




Безрастворную кладку к разрушению приводят напряжения, возникающие в поперечном направлении, вследствие наростания деформаций. А растворную кладку приводят к разрушению те же напряжения, суммированные с местным изгибом и растяжением. Очевидно что камень в растворной кладке находится в более невыгодном положении, так как испытывает большие нагрузки, что и приведет его к разрушению раньше, чем камень в безрастворой кладке. Посему можно сделать вывод, что безрастворная кладка лучше работает на сжатие, чем растворная.
__________________
Инженер-конструктор.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.07.2009 в 12:39.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 12:22
#107
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,760
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Демагог.

Как можно ещё назвать оратора, сравнивающего идеальную схему:
Цитата:
Есть некий столб, сложенный без раствора из блоков правильной формы и одинаковых размеров, на который действует сила в направлении N (сжатие), равномерно распределенная по всей поверхности столба.
с грубейшими отклонениями от технологии кирпичной кладки (попаданием камней фракции 10-15) в кладочный раствор:
Цитата:
Вследствие того что раствор представляет собой неоднородну смесь, камень оперт на него неравномерно, что приводит к опиранию как бы по нескольким точкам, что обуславливает появление местного изгиба.
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2009, 12:28
#108
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Демагог.

Как можно ещё назвать оратора, сравнивающего идеальную схему:

с грубейшими отклонениями от технологии кирпичной кладки (попаданием камней фракции 10-15) в кладочный раствор:
Ознакомтесь с материалами ученых, исследовавших работы растворной кладки.

Еременок П.Л. "Каменные и армокаменные конструкции"

В.А. Гастев в опубликованной в 1924 г. работе осветил эти особенности (имеется ввиду особенности работы состовляющих материалов кладки) и показал, что даже при центральном сжатии в кладке камень и раствор находится в условиях сложного напряженного состояния - они одновременно могут быть подвержены внецентренному сжатию, изгибу, растяжению, срезу и смятию.
Основными причинами сложного напряженного состояния камня и раствора в кладке являются:
1. Неоднородность растворной постели камня: даже при особо тщательном перемешивании раствора возможно неравномерное распределение вяжущего, заполнителя, добавок и воды; всасывая способность камня и водоудерживающая способность раствора по плоскости их соприкосновения неодинакова, вследствие чего увеличивается неоднородность растворного шва; в процессе твердения раствора происходит неравномерная его усадка (из-за неодинаковой потери воды по поверхности камня), появляются усадочные напряжения, которые при неблагоприятных условиях могут вызвать отрыв раствора от камня, и камень окажется опертым на отдельные участки раствора; в процессе возведения кладки в большинстве случаев поверхность не разравнивается так, чтобы полностью соответствовать нижней поверхности камня и чтобы камень был одинаково прижат к растворной постели, что также создает участки растворного шва, различные по плотности, прочности и жесткости. Образование таких участков приводит к концентрации напряжений на учстках с большой прочностью и жесткостью.
2. Различие деформационных свойст камня и раствора: при сжатии кладки на соприкасающихся горизонтальных плоскостях камня и раствора из-за трения и сцепления невозможны независимые поперечные деформации камня и раствора. На этих плоскостях появляются касательные усилия - более жесткие материалы сдерживают деформации менее жестких. Если жесткость раствора меньше жесткости камня, в последнем возникают растягивающие напряжения, суммирующиеся с напряжениями, возникающими при изгибе, которые могут превзойти сопротивление камня растяжению, что уменьшает прочность кладки.
3. Наличие вертикальных швов в кладке и отверстий в пустотелых камнях, способствующих концентрацию вблизи них напряжений.
4. Неоднородность камней и связанное с этим различие деформационных свойств самих камней, уложенных в кладку.
5. Неправильная форма камней, обуславливающая концентрацию напряжений на выступающих частях камней.
__________________
Инженер-конструктор.

Последний раз редактировалось Glorius, 13.07.2009 в 12:46.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 12:32
#109
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Glorius, вы совершенно не хотите прислышиваться к мнению форумчан.
Идеализируя свою схему вы совершенно убежали за грань реальности.
Например: вы утверждаете что ваша кладка состоит из идеально ровных и гладких камней. Это нереально, но в то же время вы почему то не думаете о том что идеальная поверхность не будет обладать трением - она же "идеально гладкая".
Вам уже несколько раз говорили что никаких поперечных сил и местных растягивающих напряжений в идеальном материале не образуется - образуются касательные напряжения и именно они вызывают деформацию в материале. В не идеальном не однородном материале возникает сложно напряженное состояние, напряжения в котром могут быть абсолютно непредсказуемы (хотя общий тензор напряжений будет известен).
Более того вы почему то не учитываете что любая растворная кладка хотя бы конструктивно но армируется. Это к тому что еще и раствор сам по себе "связвает" камни в горизонатльном направлении.

Если же пытаться укладывать камни близкие к идеальным но не идеальные в кладку то раствор (несмотря на то что он такой плохой и разрушает кладку) еще и невилирует все "косяки" и обеспечивает более равномерное поле напряжений в кладке.

Ваши примеры совершенно не убедительны. Сама форма пирамид и огромный запас прочнсоти заложенный в камнях (попробуйте ради инетерса посчитать на прочность столбик такого вот сечения - размером с пирамиду в плане), климат с минимальной влажностью обеспечили пирамидам подобную живучесть. Ваша стенка в Перу - то же соврешенно не убеждает. Сравнивайте ее с аналогичной стеной растворной кладки и вы удивитесь.

Ваши примеры - исторические памятники - долгожители, а вы говорите о прочности при действии продольной силы. Это ведь совершенно разные вещи! Более того - скажите пожалуйста какая основная причина разрушения кладки? Это ведь не напряжения сжатия которые со временем превращают конструкцию в пыль. Это совершенно другие факторы...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2009, 12:41
#110
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Glorius, вы совершенно не хотите прислышиваться к мнению форумчан.
Идеализируя свою схему вы совершенно убежали за грань реальности.
Например: вы утверждаете что ваша кладка состоит из идеально ровных и гладких камней. Это нереально
Давайте поговорим о том насколько реально выполнить такие блоки потом? Для начала я предложил выяснить - имеет ли вообще смысл рассуждать и думать как сделать такие блоки. А для этого и определяю, будет ли такая кладка прочнее - именно такой вопрос форумчанам и задаю. Если вы считаете что такие блоки сделать нельзя - считайте. Но ответьте на вопрос - будет ли такая кладка (пусть нереальная с вашей точки зрения) работать на сжатие лучше.
Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
но в то же время вы почему то не думаете о том что идеальная поверхность не будет обладать трением - она же "идеально гладкая".
Почему не будет обладать трением? Будет.

Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Вам уже несколько раз говорили что никаких поперечных сил и местных растягивающих напряжений в идеальном материале не образуется - образуются касательные напряжения и именно они вызывают деформацию в материале.
Пусть касательные. Но ведь они будут возникать как в растворной, так и в безрастворной кладке?

Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Более того вы почему то не учитываете что любая растворная кладка хотя бы конструктивно но армируется.
Вы уверены?


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Ваши примеры совершенно не убедительны. Сама форма пирамид и огромный запас прочнсоти заложенный в камнях (попробуйте ради инетерса посчитать на прочность столбик такого вот сечения - размером с пирамиду в плане), климат с минимальной влажностью обеспечили пирамидам подобную живучесть. Ваша стенка в Перу - то же соврешенно не убеждает. Сравнивайте ее с аналогичной стеной растворной кладки и вы удивитесь.

Ваши примеры - исторические памятники - долгожители, а вы говорите о прочности при действии продольной силы. Это ведь совершенно разные вещи! Более того - скажите пожалуйста какая основная причина разрушения кладки? Это ведь не напряжения сжатия которые со временем превращают конструкцию в пыль. Это совершенно другие факторы...
Про пирамиды я вообще не говорил. А стенку в Перу показал как иллюстрацию что такая кладка существует в реальности. Но это не имеет значения. Потому что я речь веду не о возможности изготовления такой кладки, а о ее преимуществах.

Цитата:
Более того - скажите пожалуйста какая основная причина разрушения кладки?
Я назвал эти причины - наличие раствора и неоднородность клакди (разные материалы раствора и камня). И вообще-то не я вывел такую модель разрушения, а ученые-специалисты - читайте соответствующую литературу.
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 12:43
#111
Елпанов Евгений

программист
 
Регистрация: 20.12.2005
Москва
Сообщений: 1,439
Отправить сообщение для Елпанов Евгений с помощью Skype™


Почему бы и нет...
При наличии качественно подогнанных "кирпичей", весом в несколько тонн, можно строить вообще без раствора. Например, пирамиды.
__________________
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 12:44
#112
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


И еще, Glorius, при определении прочности кладки из каменных блоков, вы не учитываете, что удельная величина (толщина) швов такой кладки гораздо меньше, чем у кладки из кирпича. Поэтому само собой стена высотой 20 м, сложенная из блоков, будет прочнее, чем из кирпича.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2009, 12:49
#113
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
И еще, Glorius, при определении прочности кладки из каменных блоков, вы не учитываете, что удельная величина (толщина) швов такой кладки гораздо меньше, чем у кладки из кирпича. Поэтому само собой стена высотой 20 м, сложенная из блоков, будет прочнее, чем из кирпича.
Ну так а я о чем и говорю? Я с этим предположением совершенно согласен.
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 12:57
#114
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Offtop:
я не знаю гарантирует ли 0-прочность раствора его отсутствие в кладке но беглого взгляда на табл.2,4-8 СНиПа II-22-81 должно хватить чтобы понять зависимость.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2009, 12:58
#115
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от 4 и 6 Посмотреть сообщение
Offtop:
я не знаю гарантирует ли 0-прочность раствора его отсутствие в кладке но беглого взгляда на табл.2,4-8 СНиПа II-22-81 должно хватить чтобы понять зависимость.
Нулевая прочность раствора и его отсутствие - две большие разницы.
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 13:01
#116
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406


Цитата:
Сообщение от Glorius Посмотреть сообщение
Нулевая прочность раствора и его отсутствие - две большие разницы.
Я не спец, но, по-моему, это перебор... Какова прочность отсутствующего раствора?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 13:02
#117
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Glorius, то что кладку можно сделать безрастворной сомнения не вызывает. Я когда был раза в 3 меньше ее частенько делал, из кубиков.
Я прекланяюсь перед теми мастерами которые сложили эту стенку в Перу, у меня из кубиков получалось куда хуже.

Цитата:
Цитата:
Более того - скажите пожалуйста какая основная причина разрушения кладки?
Я назвал эти причины - наличие раствора и неоднородность клакди (разные материалы раствора и камня). И вообще-то не я вывел такую модель разрушения, а ученые-специалисты - читайте соответствующую литературу.
Вы совершенно отказываетесь понимать. Вы говорите прочности т.е. поведении кладки под нагрузкой. Т.е. взяли испытательный стенд. Сложили кладку. Она набрала прочность - айда испытывать. Нагрузка нарастает в кладке происходят изменения... Неважно какая кладка, неважно какие изменения - важен процесс. Рано или поздно кладка разрушается.
И совсем другое дело: построили кладку в поле. Нагрузили. Зависит ли то сколько простоит кладка от ее прочности? Безуслоно зависит. Но лишь в самой малой степени. Разрушающие факторы - другие: внешние воздействия среды.

Если же вас волнует прочность под нагрузкой. То в идеализированных условиях безрастворная кладка может показать себя более прочной по сравнению с растворной, если последняя не армированна. Но я склонен думать что не покажет. Потому что определить это можно лишь эксперементально, а требуемой чистоты эксперимента добиться невозможно.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2009, 13:03
#118
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Я не спец, но, по-моему, это перебор... Какова прочность отсутствующего раствора?
Ваш вопрос не имеет смысла. У раствора которого нет не может быть и прочности. А в соответствующих таблицах СНиП имеется ввиду именно раствор нулевой прочности. Что-то типа смеси воды и песка.

Цитата:
Вы совершенно отказываетесь понимать. Вы говорите прочности т.е. поведении кладки под нагрузкой. Т.е. взяли испытательный стенд. Сложили кладку. Она набрала прочность - айда испытывать. Нагрузка нарастает в кладке происходят изменения... Неважно какая кладка, неважно какие изменения - важен процесс. Рано или поздно кладка разрушается.
Вы еще скажите что марки камней и растворов в зданиях и сооружениях нужно подбирать по морозостойкости и водонепроницаемости, а на прочность на сжатие - НАЧХАТЬ.

Цитата:
Если же вас волнует прочность под нагрузкой. То в идеализированных условиях безрастворная кладка может показать себя более прочной по сравнению с растворной, если последняя не армированна. Но я склонен думать что не покажет. Потому что определить это можно лишь эксперементально, а требуемой чистоты эксперимента добиться невозможно.
На чем основаны ваши сомнения что безрастворная кладка не будет лучше растворной? Я выложил свои аргументы, все расписал, обосновал почему безрастворная будет хуже растворной. Что вас в этих рассуждениях смущает?

Касательно же армированной кладки, то тут уже да, возможно что она окажется лучше чем безрастворная. Тут уж сложно дать оценочную характеристику простыми расчетами и логическими умозаключениями. Необходимы детальные расчеты и испытания. Но дело-то в том, что конструктированного армирования НЕТ. Разве что в местах сопряжения стен, да усиления опорных частей балок и прогонов. Во всех остальных случаях армирование ПО РАСЧЕТУ.
__________________
Инженер-конструктор.

Последний раз редактировалось Glorius, 13.07.2009 в 13:09.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 13:16
#119
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Glorius, "Начхать" вообще ни на что ненадо, инженер себе такого позволять не должен.

Мои сомнения обоснованны тем что раствор работает в горизонтальном напралении склеивает "камни" между собой, распределяя напряжения по в 2 раза большей поверхности, а в безрастворной кладке этого не происходит (в щелях - пустота). Ваш подход к делу больше напоминает попытку гадания на кофейной гуще. Вы дисертацию пишете?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 13:19
#120
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406


Смесь воды и песка - очень неплохой абразив. А тонкий слой сухого песка (по моим наблюдениям) - некислая смазка. Почему сухого? Ну так вода-то испарится. Или планируется постоянный полив кладки водой?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прочность кладки без раствора.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? nado Каменные и армокаменные конструкции 20 27.07.2011 12:13
Проект без АПЗ, а строительство без разрешения, стоит ли? HG Прочее. Архитектура и строительство 23 22.03.2010 16:59