Подливка под базы колонн. Чем подливать и на какую толщину? - Страница 6
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подливка под базы колонн. Чем подливать и на какую толщину?

Подливка под базы колонн. Чем подливать и на какую толщину?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.05.2006, 09:14
Подливка под базы колонн. Чем подливать и на какую толщину?
vv_77
 
заказчик
 
Ярославль
Регистрация: 03.03.2006
Сообщений: 3,664

В литературе этот вопрос плавно обтекается. Металлисты ссылаются на ЖБ. ЖБ - на металл. В металлических книгах она 50мм, в ЖБ -100. Чем подливать ц.п.р или мелкозернистым бетоном - тоже мнения расходятся. Специалисты с опытом, поделитесь.
И еще вопрос на засыпку. Если в бетоне надо ставить по расчету косвенную арматуру на смятие, то что делать с подливкой? Просто повышать марку до необходимой?
Просмотров: 103975
 
Непрочитано 14.05.2025, 12:13
#101
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Как залив уголок его можно вытащить?
так он же снаружи... ну или может я конечно что-то недопонял в концепции
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 10:36
#102
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,760


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
так он же снаружи... ну или может я конечно что-то недопонял в концепции
именно, кувалдой постучать и ломом поддеть. Но в принципе из деревянных брусков можно рамку сбить. На фундаментные болты направляющие крутятся, а к направляющим можно черта лысого прикрутить. Для малого объема такая штука нужна. Потому как мешать на месте в ведре будут смесь из леруа-петровича. Хотя у нас часто СКРЕПу используют.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 13:01
#103
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Идея с вибратором неплоха, только подрядчиков часто и просто бетон вибрировать не заставишь, а подливку вибрировать.
Это не идея, а повседневная практика. Без вибрирования можно подливать только наливными составами.

----- добавлено через ~28 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Для малого объема такая штука нужна.
Такая штука вообще не нужна, т. к. абсолютно бесполезна.
Как я понял Вы предлагаете безвыверочный монтаж на заранее залитую подливку. Но для колхозного строительства безвыверочный монтаж не прокатит.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ