Непрочитано 02.10.2013, 10:50 2 |
Заливаем ФП 4000 м3 за один заход. Помогите советом! Как быть?
burger
 
Инженер
 
Челябинск
Регистрация: 02.10.2013
Сообщений: 61

Добрый день,

Меня зовут Игорь. Субподрядная организация будет бетонировать ФУ объемом в 4100 м3 за один заход. Планируемое начало бетонирования 20.10 сего года. Толщина плиты 1500, площадь 2700 м2. Бетон В25 Форму фундамента я приложу в картинке.

Собственно вопрос: Какие подводные камни могу словить и как лучше бороться с экзотермией.
Про безусадочный бетон и трубы не предлагать. Первый у нас не смогут замешать, потому что не умеют...про змеевик для охлаждения народ вообще не слышал. Раздельными захватками не предусмотрено...ибо по срокам не укладываемся.

Нашел тему у человека, который заливал ФП башни федерации...если есть возможность проконсультировать и показать Ваш ППР будет высшей степени мне помощь.

Вложения
Тип файла: pdf Отпечаток факса на всю страницу.pdf (235.9 Кб, 1262 просмотров)

Просмотров: 56352
 
Непрочитано 16.10.2013, 14:33
#121
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,187


Цитата:
Сообщение от burger Посмотреть сообщение
лицо выявившее нарушение и предоставившее доказательства подлежит премированию.
Offtop: это для темы из соседнего раздела "Как оценить работодателя при устройстве на работу".

Последний раз редактировалось kp+, 16.10.2013 в 15:08.
kp+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 14:53
#122
burger

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2013
Челябинск
Сообщений: 61
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kp+ Посмотреть сообщение
это для темы из соседнего раздела "Как оценить работодателя при приеме на работу".
не понял, но в нашей организации входной контроль проектной организации осуществляется и причем довольно строгий.


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
burger, а Вы поддерживающие каркасы на подбетонку ставите или на нижнюю сетку
Поддерживающие каркасы опираются на арматурную сетку. Самая нижняя сетка стоит на фиксаторах из ПВХ струбы с толщиной стенки 7 мм. (Всё другое было цинично раздавлено массой нижней сетки)


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Так в очередной раз "добро" победило "зло" и жестоко над ним надругалось!
Ну тут не совсем добро или зло..Тут СП победили над "я так всю жизнь делал и ничего не случилось"
burger вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 15:17
#123
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от burger Посмотреть сообщение
Поддерживающие каркасы опираются на арматурную сетку. Самая нижняя сетка стоит на фиксаторах из ПВХ струбы с толщиной стенки 7 мм. (Всё другое было цинично раздавлено массой нижней сетки)
если поддерживающие каркасы ставить на подбетонку, то фиксаторы не будут раздавлены, я думаю.
Kykycuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 16:55
#124
burger

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2013
Челябинск
Сообщений: 61
<phrase 1=


предусмотрено опирание на нижний слой...пусть будет на нижний. А если на подбетонку, то канечно не раздавит.
burger вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 04:46
#125
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


У нас для нижней сетки используются трехгранные цементные призмы где то 3х3х3 см
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 14:15
#126
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
У нас для нижней сетки используются трехгранные цементные призмы где то 3х3х3 см
Offtop: обычно защитный слой 40мм, странно, что у Вас призмы 3см
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 15:02
#127
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,779


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
У нас для нижней сетки используются трехгранные цементные призмы где то 3х3х3 см
откуда их берут? сами делают? их же там тысячи нужны.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 19:21
#128
burger

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2013
Челябинск
Сообщений: 61
<phrase 1=


Посмотрел сегодня ещё раз. Не нижние каркасы опираются на подбетонку. Почему пластиковые трубы, а не бетонные шоколадки...с трубой удобно. Снизу защитный слой 70 мм. Как и обещал, ещё свежих фото...последние приготовления остались, в понедельник бетон.
Изображения
Тип файла: jpg 0e5ba444fde4.jpg (62.9 Кб, 699 просмотров)
Тип файла: jpg 1f8af7de9914.jpg (110.6 Кб, 680 просмотров)
Тип файла: jpg 4a1b5b29f544.jpg (102.2 Кб, 684 просмотров)
Тип файла: jpg 9fae158bfc6b.jpg (70.4 Кб, 661 просмотров)
Тип файла: jpg 256ca1050cbb.jpg (83.4 Кб, 679 просмотров)
Тип файла: jpg 00847af8e672.jpg (88.8 Кб, 675 просмотров)
Тип файла: jpg 899d89fef0a6.jpg (100.4 Кб, 699 просмотров)
Тип файла: jpg a3cf8bd42c68.jpg (136.7 Кб, 698 просмотров)
Тип файла: jpg b36ff521fa8f.jpg (96.4 Кб, 678 просмотров)
Тип файла: jpg b1763d43ef89.jpg (72.8 Кб, 677 просмотров)
burger вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 10:33
#129
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Offtop: обычно защитный слой 40мм, странно, что у Вас призмы 3см
Блин, совсем уже запарился - моск выключается. Естественно в мозгу возникло видение плиты перекрытия! (тупанул). Для фундаментов - у нас в основном на сваях все - там оголовки защитным слоем служат!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 11:02
#130
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,779


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Естественно в мозгу возникло видение плиты перекрытия
так откуда берутся кубики для защитного слоя?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 00:58
#131
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от burger Посмотреть сообщение
Не нижние каркасы опираются на подбетонку
я так и не понял, куда опираются поддерживающие каркасы? на подбетонку?
Kykycuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 08:48
#132
burger

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2013
Челябинск
Сообщений: 61
<phrase 1=


да, нижние каркасы на подбетонку опираются. Правда подбетонка из бетона В12,5)))) фото сделал, где видно как стоит каркас.
burger вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 14:49
#133
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


А чем бетон будете под второй ряд арматуры засовывать?
 
 
Непрочитано 19.10.2013, 18:16
#134
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


VVapan4ik
Вам бы с технологиями укладки бетона ознакомится, а еще ГИП
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 19:36
1 | #135
burger

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2013
Челябинск
Сообщений: 61
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
А чем бетон будете под второй ряд арматуры засовывать?
Offtop: Если это шутка, то она не уместна. А если вы серьёзно..то я очень сомневаюсь в вашых профессиональных способностях


Сегодня вечером выложу финальные приготовления к бетону (фото+видео). Завтра сделаю записи в журнале о разрешении бетонирования и всё...2 дня бетона в бой!!!
burger вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 20:51
#136
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Ну сами посмотрите, как бетон через частую сетку второго ряда полезет... Надеюсь вибраторов у вас достаточно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 21:13
#137
burger

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2013
Челябинск
Сообщений: 61
<phrase 1=


Выкладываю обещанные фото и видео (за видео не ругайте, снимал на телефон)

www.youtube.com/watch?v=2wQCheiYnAc
Изображения
Тип файла: jpg 22c60fceb5f2.jpg (78.7 Кб, 522 просмотров)
Тип файла: jpg 780c67251d27.jpg (72.5 Кб, 527 просмотров)
Тип файла: jpg cd5608b9a8f1.jpg (101.1 Кб, 523 просмотров)
Тип файла: jpg cfcb76afd3e8.jpg (64.8 Кб, 535 просмотров)
burger вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 21:24
#138
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Это чего такое жб лежит горизонтально на третьей фотографии - обрубки свай?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 21:47
#139
burger

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2013
Челябинск
Сообщений: 61
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Ну сами посмотрите, как бетон через частую сетку второго ряда полезет... Надеюсь вибраторов у вас достаточно.
Полезет так же как и через первую. Армирование средней сетки (она же вторая сетка) совсем не густое, там шаг ячейки 200х200 без усилений. Фото густого армирования скину завтра, вот там да, действительно густо)))

Вибраторов хватит. 2 типа булав. Одного типа 15 штук, второго 5. Двигателей 10 штук и 20 шлангов.


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Это чего такое жб лежит горизонтально на третьей фотографии - обрубки свай?
Совершенно точно!!!
burger вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 23:40
#140
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от burger Посмотреть сообщение
вот там да, действительно густо
Я про фотку 4-ю сверху из поста 128... Там армирование густое. Как там проливать будете?
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Заливаем ФП 4000 м3 за один заход. Помогите советом! Как быть?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21