Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
dextron3, мне нравится ваш настрой!!!!!!! Без улыбки не могу взглянуть на дискуссию по этой теме!!! А вообще вам уже дали ценные советы. В том числе обратиться за помощью к расчетчикам там же в Алма-Ате. Они наверняка спецы в этом деле!!!!!!!
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Сообщений: 368
![]() |
Бегло просмотрел. Сразу бросилось в глаза армирование днища, при сейсмике а тем более при такой, необходимо усиленное поперечное армирование приопорных участков шаг не менее 100мм. И сетки непосредственно в узле сопряжение с опорой. Сетки распологают горизонтально 3-4 штуки с шагом стержней 100х100.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Dextron3!
Бегло просмотрел Ваш проект, честно думал будет хуже! Я, как понимаю, металл - это не Ваш конек. На чертежах по галереи отсутствуют узлы и дана достаточно оригинальная привязка размеров. КМДшники, полагаю, часто будут Вас вспоминать при разработке чертежей. Два, три узла все таки надо бы показать для очистки совести. Абсолютно не нашел заводской сварки, увидел только монтажную. Не очень логичное использование сортамента на мой взгляд. В бетон, что то лезть неохота, да и без расчетов его смотреть проблематично. И не отчаивайтесь, видали проекты и по хуже! И сами иногда "муть" делаем, только ее здесь не видят, к счастью, для меня! А скорость работы у Вас - фантастическая!!!!! Последний раз редактировалось опус, 08.05.2008 в 22:29. |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Mercury, спасибо за отзывы, дело в том что я тему раньше в форуме смотрел, армирование фундаментной плиты толщиной метр и более, там было написано что внутренняя арматура в теле плиты вообще никаким ообразом не учавствует в работе, поэтому не сделал.
опус, спасибо метал мой конек, узлы буду прорабатывать, но позже, будут строить китайцы, а они не любят чтобы им навязывали, но еслиэкспертиза потребует сделаю. Mercury, проф лист посчитал по таблице (там уже просчитано для любой волны) в лиреже я заложил, просто как шарнирно опертый жб элемент, хотел сначало просто рифленый лист заложить, потом подумал шуметь будет сильно, да и масса нужна чтобы галерею ветром не унесло =))) PS У меня вопрос как определить когда наполнится силос, находясь на первом этаже? всю ночь не спал, там может датчики какиенибудь устанавливают? Не будет же тетка бегать на врех каждый день? (Там в основном женщины работать будут)
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Dextron3!
На Ваш вопрос по монорельсу (пост #120) - сообщаю в download лежит с.1.426.2-6 "Балки путей подвесного транспорта" - там Вы найдете для себя много интересного по монорельсам. (объем правда 17 метров). Ваш вопрос по посту#127 в отношении датчиков меня шокировал - Вы, что и раздел КИПа тоже, что ли сами будете делать? Приучайте себя к мысли, что в проектном деле - один человек ничего особенного сделать не может - надо делиться и ответственностью и деньгами. Последний раз редактировалось опус, 09.05.2008 в 10:39. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
ХММММ
Без слез не мог смотреть на этот проект Собрано х знает как ну и т.д Расчетов от dextron3-на мы похоже не увидим Геологии так же похоже не увидим.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Сообщений: 368
![]() |
гляька пункт 3.6.8 ДБН на сейсмику.
тут в даже лежит в Download |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Dextron3!
Я что-то не пойму - у тебя геология то вообще есть?! Как ты без геологии экспертизу то намерен проходить? Ни один эксперт в своем уме тебе без геологии - положительного заключения по твоему проекту не даст!!! Последний раз редактировалось опус, 10.05.2008 в 20:48. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Dextron3!
Ты не балуйся! А бери и детально шаг за шагом на своей мелочевке прорабатывай все вопросы, по которым у тебя сомнения или неясности в понимании. На мелочевке не баловаться надо, а учиться! Потом на твоих крупных обьектах - это тебе сильно пригодится! Последний раз редактировалось опус, 10.05.2008 в 20:48. |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
опус, не могу очень много недоброжелателей, а мне еще попроектировать хочется, жизнь ведь у проектировщика не такая уж и длинная, ночами плохо спишь, когда тряснет балов 4, про все объекты за секунду свои вспоминаешь, или когда снега много навалит, если здание красивое получится, архитектора хваля, про конструктора не вспоминают, а если развалится, то сразу найдут, вот и приходится трудится в подполье -)))
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 09.05.2008 в 16:42. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
опус, не в этих не учился,
переходи на эту тему, там я щас тусуюсь http://dwg.ru/f/showthread.php?t=20335 буду ждать полезных советов
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ) | Perezz!! | AutoCAD | 442 | 21.01.2025 16:16 |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |