Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях - Страница 7
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях

Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.02.2006, 12:37
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях
EUDGEN
 
конструктор
 
Кишинев
Регистрация: 18.03.2005
Сообщений: 1,641

Уважаемые коллеги!
Разъясните: как учитывать требования СНиНа 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия".
Цитата:
1.2. …
Нагрузка определенного вида характеризуется, как правило, одним нормативным значением. Для нагрузок от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, ….устанавливаются два нормативных значения: полное и пониженное (вводится в расчет при необходимости учета влияния длительности нагрузок, проверке на выносливость и в других случаях, оговоренных в нормах
Цитата:
1.7. К длительным нагрузкам следует относить:

з) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с пониженными нормативными значениями, приведенными в табл. 3;
Цитата:
1.8. К кратковременным нагрузкам следует относить:

в) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с полными нормативными значениями, кроме нагрузок, указанных в п. 1.7, а, б, г, д;
Цитата:
Таблица 3

Здания и помещения Нормативные значения нагрузок r, кПа (кгс/м2)
полное пониженное
1. Квартиры жилых зданий; спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов; жилые помещения домов отдыха и пансионатов, общежитий и гостиниц; палаты больниц и санаториев; террасы 1,5 (150) 0,3 (30)
Цитата:
1.11. В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать:
а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных,
б) особые сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных, кратковременных и одной из особых нагрузок.
Временные нагрузки с двумя нормативными значениями следует включать в сочетания как длительные — при учете пониженного нормативного значения, как кратковременные — при учете полного нормативного значения.
Итак:
1. В нашем случае длит.(по п.1.7) и кр.временные (п.1.8) - один вид нагрузки (нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых).
2. Вопрос: для жилья какие величины qдл и qкр принимать?
(варианты а) 30 + 150; б) 0+150; в)30 + 120)
3. По п.1.11. в РСУ должны учитываться перечисленные нагрузки.
Вопрос: какой из вариантов (а,б,в) и с какими коэф-тами войдут в сочетания.
4. Аналогичный вопрос по формированию сейсмических весов(масс).
PS
Если думаете, что вопрос глупый, то это на первый взгляд. Знаю реальную ситуацию: 1/3, 1/3, 1/3 - так выглядит соотношение мнений спецов, с которыми я ежедневно работаю. И все они правы!?
Буду признательным за ваши мнения.
Удачи!
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
Просмотров: 89544
 
Непрочитано 14.08.2009, 11:55
#121
C1


 
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314


Да нормативный ибо по п. 10.5. Коэффициент надежности по нагрузке для всех учитываемых нагрузок ... следует принимать равными единице.
C1 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 11:55
#122
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
Ну да, только не все таки не расчетный, а нормативный длительный.
Да, так можно было бы считать, ведь для чего тогда еще нужен п.5.7? Но п.5.7 в основном нужен для расчетов мю по СТАРЫМ схемам....Что-то здесь не так. П. 10.5 могли забыть подправить из-за затерянности...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 12:12
#123
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
ибо по п. 10.5. Коэффициент надежности по нагрузке для всех учитываемых нагрузок ... следует принимать равными единице.
Ага.. а единице от чего? Где сказано, что вот нормативная снеговая нагрузка и от нее считайте расчетную с таким-то коэффициентом?) 5.7 не приводите, его забыли убрать/отредактировать/приписать, что эта "нормативная" нужна только для расчета мю..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 12:29
#124
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Ладно, договорились - на вкус и цвет товарищей нет.
Но в случае чего эксперт не порежет и конструкция не прогнется сильно, если брать 0,5*Sg.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 13:04
#125
C1


 
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314


Цитата:
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Где сказано, что вот нормативная снеговая нагрузка и от нее считайте расчетную с таким-то коэффициентом?
Ну сказано наоборот: вот расчетная с таким коэффициентом коэффициент надежности по нагрузке 1/0,7=1,42857 по п. 5.7. Если в п.1.7к сказано только про расчетную снеговую нагрузку - никто не запрещает получить соответствующую ей нормативную умножением на 0,7 по п. 5.7.
C1 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 14:52
#126
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Да вообще никто ничего не запрещает. Фактически же, от понятия нормативной снеговой нагрузки решили вообще уйти. Но так как сильно торопились, допустили кучу ляпов - что-то не отредактировали, что-то не удалили, вот и путаница.
Ведь ни одной другой нагрузки не дано расчетное значение, и не сказано - чтобы получить нормативное, умножьте ее на 0.8
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 23:12
#127
Evgeny Samoilov

Инженер ПГС
 
Регистрация: 14.08.2009
Усть-Каменогорск
Сообщений: 18


))))РЖАЛ)... там и правда все понятно (в СНиПе). Очень неблагодарное и самонадеянное дело - искать ошибки и несоответствия в СНиПах, тем более, что СНиП то 85го года), Вы думаете до Вас 24 года народ фигней занимался? А полную нагрузку с длительной складывать) это надо додуматься), почему бы еще пару сотен кг на м2 не добавить? для надежности) Особенно удивило количество трактовок совершенно однозначных требований СНиП. Это типа "Мы пойдем иным путем!" "Не верьте ни единому слову в СНиПах, они пытаются нас обмануть, долой нормативы!")
Evgeny Samoilov вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 23:40
#128
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Прогибы следует определять от суммы нагрузок А1p + р1 + q, где A1 — коэффициент, определяемый по формуле (1).
р — нормативное значение нагрузки от людей, возбуждающих колебания, принимаемое по табл. 20;
р1 — пониженное нормативное значение нагрузки на перекрытия, принимаемое по табл. 3 и 20;
q — нормативное значение нагрузки от веса рассчитываемого элемента и опирающихся на него конструкций;
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2009, 01:09
#129
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Evgeny Samoilov, а по существу что-нибудь можете высказать? Или только смайлики ставить, даже не разобравшись в вопросе?
Цитата:
тем более, что СНиП то 85го года
Вы мягко говоря наивны.. звездочку рядом с годом видите? А рядом со множеством пунктов СНиПа?)
Цитата:
А полную нагрузку с длительной складывать
Вы о чем это? Перечитайте повнимательнее. Где полная, где длительная?
Цитата:
там и правда все понятно (в СНиПе) ... Особенно удивило количество трактовок совершенно однозначных требований СНиП.
Может Вы все нам расскажете, в таком случае?
Цитата:
"Не верьте ни единому слову в СНиПах, они пытаются нас обмануть, долой нормативы!")
Тупо читайте бумажки и не вдумывайтесь, умные дяди в попыхах при двадцати правках уже все решили до нас (ага, со снегом сначала ошиблись чуток, недооценили.. ну ничего, поправили на ходу). А еще верьте СКАДу - он не врет, это же компьютер..

Mahno, простите, а причем здесь физиологические требования к лестницам и балконам? Это разве имеет какое-то отношение к обсуждаемой теме?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..

Последний раз редактировалось Om81, 15.08.2009 в 08:25.
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2009, 02:39
#130
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


А разве это не есть расчет по второй группе предельных состояний? В топике высказывалось мнение, что на полную нагрузку считаем по первой группе предельных состояний, с пониженной нагрузкой так и не определились. Собственно видно что в формулу входит как длительная составляющая так и кратковременная.
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2009, 07:59
#131
Evgeny Samoilov

Инженер ПГС
 
Регистрация: 14.08.2009
Усть-Каменогорск
Сообщений: 18


В вопрос я и правда не вчитывался, Om81.. Слишком уж много написано тут. Просто, когда видишь сужденя о том, что полная нагрузка есть длительная + кратковременная и предлагается 150кг/м2 складывать с 30кг/м2 (полная и пониженная в квартирах из таблицы) и получать в итоге 180. А дяди и правда не глупые и компьютер врет в большинстве случаев по вине пользователя. Будет время, обязательно прочитаю все, что пишут здесь по этой теме. А сейчас - просто первое впечатление
Evgeny Samoilov вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2009, 08:24
#132
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Просто, когда видишь сужденя о том, что полная нагрузка есть длительная + кратковременная и предлагается 150кг/м2 складывать с 30кг/м2 (полная и пониженная в квартирах из таблицы) и получать в итоге 180.
Да нет, я то как раз думаю, автору это сразу объяснили, и как-то отошли в сторону от темы.. А таких тем, где предлагали снег два раза учитывать, складывать все что можно и т.п. - на форуме и правда полно

А на многие вопросы, на которые снип отвечает нечетко, двусмысленно, можно получить ответы, просмотрев проекты новых снипов по нагрузкам (и понять логику авторов, если кто сомневался), их два - один более старый (есть в Стройконсультанте), другой новый, выложен на сайте Росстроя был. И там уже четко говорится, что нагрузки не входят в одно и то же сочетание два раза, даже с разными значениями.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях