Заливаем ФП 4000 м3 за один заход. Помогите советом! Как быть?
burger
 
Инженер
 
Челябинск
Регистрация: 02.10.2013
Сообщений: 61

Добрый день,

Меня зовут Игорь. Субподрядная организация будет бетонировать ФУ объемом в 4100 м3 за один заход. Планируемое начало бетонирования 20.10 сего года. Толщина плиты 1500, площадь 2700 м2. Бетон В25 Форму фундамента я приложу в картинке.

Собственно вопрос: Какие подводные камни могу словить и как лучше бороться с экзотермией.
Про безусадочный бетон и трубы не предлагать. Первый у нас не смогут замешать, потому что не умеют...про змеевик для охлаждения народ вообще не слышал. Раздельными захватками не предусмотрено...ибо по срокам не укладываемся.

Нашел тему у человека, который заливал ФП башни федерации...если есть возможность проконсультировать и показать Ваш ППР будет высшей степени мне помощь.

Вложения
Тип файла: pdf Отпечаток факса на всю страницу.pdf (235.9 Кб, 1262 просмотров)

Просмотров: 56354
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2013, 08:42
#141
burger

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2013
Челябинск
Сообщений: 61
<phrase 1=


теперь понял про что вы. Это нижняя (третья) сетка, там ячейка 100х200 без проблем бетон пройдет, а вот в том же посте, но вторая снизу фотка...на том участке ячейка 30х40, правда для этого у нас есть 30ые булавы)
burger вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2013, 16:47
#142
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от burger Посмотреть сообщение
на том участке ячейка 30х40
минимальные расстояния в свету между арматурными стержнями соблюли?
Kykycuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2013, 16:51
#143
burger

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2013
Челябинск
Сообщений: 61
<phrase 1=


там участок 4 м2 с таким армированием. Всё согласно проекта выполнено. Между стержнями получается 30-35 мм, есл по центру то 55-60 мм.
burger вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 11:07
#144
shuttermage


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 175


Все там прольется.
И никакого шибко густого армирования на фотках нет.

У меня только один вопрос - выпуски пленкой зачем обмотали? Чтоб не устряпать бетоном? ИМХО излишество, если только для этого.
shuttermage вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 11:09
#145
burger

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2013
Челябинск
Сообщений: 61
<phrase 1=


именно для этого. Потом их чистить устанут. Т.к. устряпают их капитально...не знаю правда как им это удаётся)))
burger вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 13:23
#146
shuttermage


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 175


Ну это уже драконовские меры. Я думаю все поняли, что нужно по-человечски все делать после упражнений с арматурой )
У нас ни разу не видел усратых выпусков из плиты, только если совсем мелкие брызги.
shuttermage вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 14:07
#147
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


щетками то чистить нужно, а если замотать, то не нужно
Kykycuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 21:41
1 | #148
burger

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2013
Челябинск
Сообщений: 61
<phrase 1=


Завтра бетон. Стартуем в 6 утра. Фото начала и видео обязательно будут. Погода с утра -5 днем около нуля. Вот в таких условиях будем начинать. Само бетонирование будет вестись тремя АБН, с подачей миксера каждые 10 минут. Интенсивность бетонирования на одни АБН 50 м3/час. Миксера 9 м3. В добрый путь!
burger вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 21:55
#149
hendix

Проектирование сталефибробетонных конструкций
 
Регистрация: 15.10.2013
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от burger Посмотреть сообщение
В добрый путь!
Offtop: Вся страна с вдохновением следит за новостями)))
Удачи!!!
hendix вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 08:55
#150
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


ну что там в Челябинске то? Приступили ужо?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 12:08
#151
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


13forever
Плита осела, на 1,5 м, деньги освоены, страховщики в панике собирают комиссию на обследование...
Нынче тренд такой
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 19:09
2 | #152
burger

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2013
Челябинск
Сообщений: 61
<phrase 1=


Вот и я) вернулся с передовой. Предыстория такая. Первый миксер разгрузили в 6:50. Температура воздуха -8 градусов. Температура бетона перед укладкой +10 Градусов. Дальше смотрим фото. Видео чуть позже выложу. Вечером т.е. в 19:00 температура -5 градусов. Температура бетона перед укладкой +10 Градусов. За 12 часов уложили 1700 м3.
http://www.youtube.com/channel/UCXMF...FMKHhsg/videos
Здесь все видео. Все фотки не влезают..пиши сообщения, чтобы мне все выложить!

Дополнение. Через 12 часов температура ядра +11 градусов. Поверхность (на глубине 50 мм) +10 Градусов.
Через 15 часов температура ядра +16 градусов, в защитном слое +11 градусов. Пошел снег. Укрыли утепленными матами.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (21.6 Кб, 532 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (30.4 Кб, 538 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (52.3 Кб, 518 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (26.8 Кб, 525 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (55.3 Кб, 535 просмотров)

Последний раз редактировалось burger, 24.10.2013 в 19:45.
burger вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 19:51
#153
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Молодцы!
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 20:46
#154
burger

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2013
Челябинск
Сообщений: 61
<phrase 1=


Ещё фото.
Offtop: Не могу выложить больше 5 фоток за раз. Совет оставляйте, чтобы выложить оставшиеся фото.
Изображения
Тип файла: jpg 6.jpg (37.8 Кб, 508 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (46.7 Кб, 507 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (53.7 Кб, 515 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (50.7 Кб, 518 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (42.3 Кб, 520 просмотров)

Последний раз редактировалось burger, 24.10.2013 в 21:15.
burger вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 21:17
#155
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Еще фото хотим.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 21:20
#156
burger

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2013
Челябинск
Сообщений: 61
<phrase 1=


Сейчас будет!
Изображения
Тип файла: jpg 13.jpg (47.2 Кб, 493 просмотров)
Тип файла: jpg 15.jpg (41.6 Кб, 503 просмотров)
Тип файла: jpg 18.jpg (64.3 Кб, 513 просмотров)
Тип файла: jpg 19.jpg (66.4 Кб, 503 просмотров)
Тип файла: jpg 20.jpg (58.8 Кб, 502 просмотров)
burger вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 21:22
#157
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Ну еще немножко попросим.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 21:29
#158
burger

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2013
Челябинск
Сообщений: 61
<phrase 1=


По просьбам трудящихся! Вот и все фотки на сегодня. ЗАвтра с утра, ещё сделаю! Сегодня днём меня не было на площадке, поэтому и фоток и видео мало.
Изображения
Тип файла: jpg 24.jpg (53.2 Кб, 475 просмотров)
Тип файла: jpg 26.jpg (64.7 Кб, 493 просмотров)
Тип файла: jpg 29.jpg (57.5 Кб, 502 просмотров)
Тип файла: jpg 30.jpg (57.1 Кб, 503 просмотров)
Тип файла: jpg 31.jpg (58.2 Кб, 492 просмотров)
burger вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 04:30
#159
ol_sir


 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 27


Утепляйте получше. Я бы при риске иметь -10 поставил бы тепляк или марку бетона повысил чтобы набрал проектную прочность быстрее когда еще реакция идет с большим тепловыделением.
Учтите так же разницу температуры в ядре и на повехности. Завтра должна повысится градусов до 50-60 а снаружи у вас -10. Нехорошо....
ol_sir вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 05:03
#160
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Супер! Как в лучшие годы СССР! Молодежные коммунистические стройки. Вопрос - с теплом понятно - укрывать надо, а с влажностью? Он же сохнет? Увлажнять надо?
Alex_26 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Заливаем ФП 4000 м3 за один заход. Помогите советом! Как быть?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21