Непрочитано 25.04.2008, 17:34
Подпорная стенка наклонилась что делать?
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Вот построили подпорную стенку, вроде бы все как пологается, траверсы с равномерным шагом, но не прошлои полгода, а весной прогнулась, жду советов как ее можно усилить и что бы было не заметно прогиба?

PS Как можно дешевле, а то моей зарплаты не хватит

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 5924
Размер:	97.2 Кб
ID:	5801  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 4872
Размер:	104.0 Кб
ID:	5802  

__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 126201
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2008, 22:08
#141
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


AIK, про изолетнту конечно загнул обычно скотчем приматывают =)
это пишется для обычных людей без образования
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2008, 22:32
#142
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
AIK, про изолетнту конечно загнул обычно скотчем приматывают =)
это пишется для обычных людей без образования
если это так, то к чему внизу приписка что СМР должна производить компания имеющая лицензию на такого вида работы????
или у вас лицензию получают люди без образования???
 
 
Непрочитано 17.05.2008, 23:19
#143
ИОН


 
Регистрация: 17.05.2008
Сообщений: 1


Непонятна конструктивная схема подпорной стенки
__________________
ионыч
ИОН вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2008, 00:06
#144
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Смех-смехом, а в чем-то dextron прав. Велосипед, который он изобрел (грунтовые анкера) - это наверно единственное решение, которое позволит несчастной стенке окончательно не завалиться
Проблема в том, что по цене это будет стоить подороже чем домики, которые над подпорной стенкой стоят. Так что dextronу можно рекомендовать распродавать имущество и набирать кредитов, чтобы расплатиться со строителями
TK вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2008, 00:38
#145
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Смех-смехом, а в чем-то dextron прав. Велосипед, который он изобрел (грунтовые анкера) - это наверно единственное решение, которое позволит несчастной стенке окончательно не завалиться
Вопрос не в самой идее, а в том, что анкера необходимо выполнять с использованием технологий, машин и оборудования, с которыми можно ознакомиться в ВСН 506-88 " Проектирование и устройство грунтовых анкеров". Раздел 4.3. "Технология устройства постоянных анкеров".
Будет соответствующее оборудование и при нем специалисты - нет проблем .
Вложения
Тип файла: rar ВСН 506-88.rar (1.36 Мб, 161 просмотров)
AMS вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2008, 00:52
#146
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
я привык к самостоятельности и все подряд на веру ни принимаю, кроме AMS, еще никто нормально решением не помогли, а вид у всех как будто все только и занимаются проектированием подпорных стенок,
честное пионерское - только этим и занимаюсь: проектированием подпорных стенок а всё остальное - сопутсвующая чепуха. А вообще по образованию я подземщик, поэтому вопросы связаные с механикой грунтов, подпорными стенками и грунтовыми анкерами - для меня "родные".

AMS, позвольте немного вас поправить (в той часте где вы говорили о невыполнимости грунтовых анкеров на высоте нескольких метров от земли):
К нам не так давно приезжали представители немецкой фирмы, поставляющей оборудование и строительные конструкции для причалов. Ну и как полагается "хвастались" своими достиженями. Так вот, при реконструкции причальных стенок они с понтонов бурили скважены с обсадными трубами, устанавливали и натягивали анкера. Буровая установка по виду очень похожа на подъёмник которыми пользуются для ремонта уличных фонарей, только вместо люльки буровой станок. Такой штукой анкера ставили на метра 3-4 выше уровня воды. Другого решения в таких случаях быть и не могло наверно (не отсыпать же временную насыпь у причала).
Так что если поискать - можно найти технику.
Есть буровая техника и нашего производства. Те буровые машины что работают на подземных буровзрывных работах - высота на которой можно бурить - до 5-6м от поверхности основания.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2008, 01:04
#147
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Так что если поискать - можно найти технику.
Есть буровая техника и нашего производства. Те буровые машины что работают на подземных буровзрывных работах - высота на которой можно бурить - до 5-6м от поверхности основания.
Об этом речь и идет - необходима техника. Производства бСССР вся развалилась, покупать новую Российскую - для такой стенки накладно. Германская фирма, которая у нас возводила ограждения глубоких котлованов, имеющая практически весь набор необходимой техники в начале весны отбыла в Питер.
Остается только садовым буром ...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2008, 08:02
#148
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Еще один вариант наращивания опорной плиты по толщине и ширине( ширина наращиваемого участка может быть переменной).
На участках, где уширение выполнить не представляется возможным, между контрофорсами по верху или вдоль плоскости стены выполнить обвязку, передающую нагрузку на смежные усиленные участки.

Р.S. На чертеже не показал однорядную горизонтальную анкеровку в торце существующей плиты с наращиваемым участком - их необходимо установить в нижней части узла.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 380
Размер:	37.2 Кб
ID:	6534  

Последний раз редактировалось AMS, 18.05.2008 в 09:05. Причина: P.S.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2008, 08:33
#149
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


AMS, вот оно!!
1. Контрофорс как крепить к существующей стене? (дполнительно подливать ничего не надо чтобы не растрескалась вертикальная стенка, как сказал Серёга - Bilder?)
2. Какой толщины контрофорс
3. С каким шагом контрофорсы устанавливать?
4. Может всетаки анкера для подстраховки, я ппроекте называл шпунатми вкрутить?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2008, 08:49
#150
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


dextron3
1. Можно так-же наклонными анкерами. Их устанавливают не на клею, а вбивают в предварительно пробитые отверстия. Наклонными анкерами у нас наращивают фундаментные плиты, ростверки, если их уже успели выполнить еще до того, как прошли экспертизу .
2. Толщина контрофорсов - 300 мм.
3. Шаг можно оставить 3 м.
4. Если для поддержки штанов - но не стенки, то можно и оставить. Лучше нарисовать по аналогу из ВСН 506-88 - по принципу ничего не знаем, делайте как хотите. Но написанное "понятным языком" в общих данных УБРАТЬ - дать ссылку на ВСН 506-88.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2008, 09:24
#151
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


AMS,
1. армирование контрофорсов, диаметры арматуры в сетках?
2. Что такое штаны?
3. Арматура в КП-каркас пространственный в ростверке?

Код:
[Выделить все]
PS Р.S. На чертеже не показал однорядную горизонтальную анкеровку в торце существующей плиты с наращиваемым участком - их необходимо установить в нижней части узла.
поясните не совсем дошло?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2008, 09:39
#152
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


1. Армирование контрофорсов - по принятому в чертежах сортаменту арматуры. Диаметр арматуры в сетках - поперечной d16, продольной d12.
2. Штаны - они есть штаны, дабы не остаться без них, подвязывают на всякий случай ремнем. Но надежды на то, что их (анкера) выполнят - нулевой - придут согласовывать о их отмене как только получат чертежи.
3. КП - он и есть КП - вяжут отдельно, потом устанавливают по месту.

В правом торце существующей плиты, ниже оси покажите горизонтальный анкер, соединяющий ее с наращиваемым участком.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2008, 10:27
#153
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


AMS,
1. Диаметр рабочей арматуре в КП, при указанном на рисунке числе чертежей? и соотвественно шаг хомутов 200?
2. Всетаки оставить Шп анкера? (имеется ввиду те длинные по 8 метров)
3. Для чего в плиту в биваются под наклоном Ф16AIII анкерочки?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2008, 10:45
#154
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
AMS,
1. Диаметр рабочей арматуре в КП, при указанном на рисунке числе чертежей? и соотвественно шаг хомутов 200?
2. Всетаки оставить Шп анкера? (имеется ввиду те длинные по 8 метров)
3. Для чего в плиту в биваются под наклоном Ф16AIII анкерочки?
1. d 16 AIII, хомуты шаг 200.
2. Оставьте, но переделайте их как в ВСН. Но будут ли они выполнены - вопрос остается открытым.
3. Это шпонки, обеспечивающие совместную работу наращиваемых участков с существующей плитой.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2008, 10:50
#155
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


AMS, ВСН да там много интересного, помню резервуары делал, нужно было заанкерить как там нарисовано, а то они в воде полностью стоят...(в следующий раз учту)

Хотел спросить Анкера к существующей подпорной стенки крепить, или сквозь котрофорсы просунуть, как я в проекте указал в два ряда?, сразу скажу что заводского ничего не будет,
пример технологии "Технологическая последовательность устройства анкера с погружением обсадной трубы вращательным бурением"
тоесть к перфоратору прикручиваем с помощью муфт стержни нужной длины, перфоратор естественно чуть помощнее обычного
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2008, 11:12
#156
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
AMS
Хотел спросить Анкера к существующей подпорной стенки крепить, или сквозь котрофорсы просунуть, как я в проекте указал в два ряда?, сразу скажу что заводского ничего не будет,
пример технологии "Технологическая последовательность устройства анкера с погружением обсадной трубы вращательным бурением"
тоесть к перфоратору прикручиваем с помощью муфт стержни нужной длины, перфоратор естественно чуть помощнее обычного
Не обязательно сквозь контрофорсы - можно и через стенку, предусмотрев распределительные опорные пластины - 350х350 нижняя и 300х300 мм верхняя из стального листа 2х10 мм, обварив вторую по контуру нижней.
Без обсадных труб, тем более перфоратором наклонные скважины не выполните, грунт в них в процессе проходки будет осыпаться в забой. Здесь нужен шнек, а не перфоратор. Необходимого качества кустарным способом, приспособлениями не добъетесь. Корень анкера (уширение) и сама скважина должна заполняться не ц/п молочком, а м/з бетоном не менее B20 под давлением.
Т.е. необходимо оборудование для устройства анкеров, в котором все это предусмотрено.

Последний раз редактировалось AMS, 18.05.2008 в 11:21.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2008, 11:22
#157
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


AMS, А зачем две пластины что если 20мм одну?

Всеткаи через контрофорсы пропустить и в них же замонолитить намертво анкерную арматуту и пластины можно не ставить?

В понедельник скажу чтобы просверлили дырку Ф100мм глубиной 6метров посомтрю что там
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2008, 11:25
#158
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
AMS, А зачем две пластины что если 20мм одну?
Да хоть две по 20, но необходимо так-же учитывать, что опорные пластины должны имет наклон, равный углу наклона анкеров, т.е. ось анкера должна быть перепендикулярна опорной пластине.
Если здесь сложности, то делайте через контрофорсы.
Попробуйте, но только весь цикл - от скважины до устройства анкера.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2008, 11:40
#159
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


AMS, сначало вставляем Ф28 в просверленное отверстие и бетонируем до внешней поверхности сущ. подпорной вертикальной стенки, выпсукаем на метр делаем отгиб на 500мм, дл анкеровки, из потом хороним в контрофорсах, но с пластинами я думаю что не обязательно согласно моему узлу, всеравно само натянется до нужной силы натяжки ведь стенка дышит, т.е. наклоняется, если это все замечания то я хочу приступить к проекту?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2008, 23:22
#160
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
1. Можно так-же наклонными анкерами. Их устанавливают не на клею, а вбивают в предварительно пробитые отверстия. Наклонными анкерами у нас наращивают фундаментные плиты, ростверки, если их уже успели выполнить еще до того, как прошли экспертизу .
Наклон - вдоль действия усилия? На эскизе - верно?
Vlamos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стенка наклонилась что делать?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
допустил ошибку, что делать? Jоhnny Разное 20 05.12.2007 10:56
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31