| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() или у вас лицензию получают люди без образования??? ![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
Смех-смехом, а в чем-то dextron прав. Велосипед, который он изобрел (грунтовые анкера) - это наверно единственное решение, которое позволит несчастной стенке окончательно не завалиться
![]() Проблема в том, что по цене это будет стоить подороже чем домики, которые над подпорной стенкой стоят. Так что dextronу можно рекомендовать распродавать имущество и набирать кредитов, чтобы расплатиться со строителями ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Будет соответствующее оборудование и при нем специалисты - нет проблем ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() AMS, позвольте немного вас поправить (в той часте где вы говорили о невыполнимости грунтовых анкеров на высоте нескольких метров от земли): К нам не так давно приезжали представители немецкой фирмы, поставляющей оборудование и строительные конструкции для причалов. Ну и как полагается "хвастались" своими достиженями. Так вот, при реконструкции причальных стенок они с понтонов бурили скважены с обсадными трубами, устанавливали и натягивали анкера. Буровая установка по виду очень похожа на подъёмник которыми пользуются для ремонта уличных фонарей, только вместо люльки буровой станок. Такой штукой анкера ставили на метра 3-4 выше уровня воды. Другого решения в таких случаях быть и не могло наверно (не отсыпать же временную насыпь у причала). Так что если поискать - можно найти технику. Есть буровая техника и нашего производства. Те буровые машины что работают на подземных буровзрывных работах - высота на которой можно бурить - до 5-6м от поверхности основания. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Остается только садовым буром ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Еще один вариант наращивания опорной плиты по толщине и ширине( ширина наращиваемого участка может быть переменной).
На участках, где уширение выполнить не представляется возможным, между контрофорсами по верху или вдоль плоскости стены выполнить обвязку, передающую нагрузку на смежные усиленные участки. Р.S. На чертеже не показал однорядную горизонтальную анкеровку в торце существующей плиты с наращиваемым участком - их необходимо установить в нижней части узла. Последний раз редактировалось AMS, 18.05.2008 в 09:05. Причина: P.S. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS, вот оно!!
1. Контрофорс как крепить к существующей стене? (дполнительно подливать ничего не надо чтобы не растрескалась вертикальная стенка, как сказал Серёга - Bilder?) 2. Какой толщины контрофорс 3. С каким шагом контрофорсы устанавливать? 4. Может всетаки анкера для подстраховки, я ппроекте называл шпунатми вкрутить?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
dextron3
1. Можно так-же наклонными анкерами. Их устанавливают не на клею, а вбивают в предварительно пробитые отверстия. Наклонными анкерами у нас наращивают фундаментные плиты, ростверки, если их уже успели выполнить еще до того, как прошли экспертизу ![]() 2. Толщина контрофорсов - 300 мм. 3. Шаг можно оставить 3 м. 4. Если для поддержки штанов - но не стенки, то можно и оставить. Лучше нарисовать по аналогу из ВСН 506-88 - по принципу ничего не знаем, делайте как хотите. Но написанное "понятным языком" в общих данных УБРАТЬ - дать ссылку на ВСН 506-88. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS,
1. армирование контрофорсов, диаметры арматуры в сетках? 2. Что такое штаны? 3. Арматура в КП-каркас пространственный в ростверке? Код:
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
1. Армирование контрофорсов - по принятому в чертежах сортаменту арматуры. Диаметр арматуры в сетках - поперечной d16, продольной d12.
2. Штаны - они есть штаны, дабы не остаться без них, подвязывают на всякий случай ремнем. Но надежды на то, что их (анкера) выполнят - нулевой - придут согласовывать о их отмене как только получат чертежи. 3. КП - он и есть КП - вяжут отдельно, потом устанавливают по месту. В правом торце существующей плиты, ниже оси покажите горизонтальный анкер, соединяющий ее с наращиваемым участком. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS,
1. Диаметр рабочей арматуре в КП, при указанном на рисунке числе чертежей? и соотвественно шаг хомутов 200? 2. Всетаки оставить Шп анкера? (имеется ввиду те длинные по 8 метров) 3. Для чего в плиту в биваются под наклоном Ф16AIII анкерочки?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
2. Оставьте, но переделайте их как в ВСН. Но будут ли они выполнены - вопрос остается открытым. 3. Это шпонки, обеспечивающие совместную работу наращиваемых участков с существующей плитой. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS, ВСН да там много интересного, помню резервуары делал, нужно было заанкерить как там нарисовано, а то они в воде полностью стоят...(в следующий раз учту)
Хотел спросить Анкера к существующей подпорной стенки крепить, или сквозь котрофорсы просунуть, как я в проекте указал в два ряда?, сразу скажу что заводского ничего не будет, пример технологии "Технологическая последовательность устройства анкера с погружением обсадной трубы вращательным бурением" тоесть к перфоратору прикручиваем с помощью муфт стержни нужной длины, перфоратор естественно чуть помощнее обычного
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Без обсадных труб, тем более перфоратором наклонные скважины не выполните, грунт в них в процессе проходки будет осыпаться в забой. Здесь нужен шнек, а не перфоратор. Необходимого качества кустарным способом, приспособлениями не добъетесь. Корень анкера (уширение) и сама скважина должна заполняться не ц/п молочком, а м/з бетоном не менее B20 под давлением. Т.е. необходимо оборудование для устройства анкеров, в котором все это предусмотрено. Последний раз редактировалось AMS, 18.05.2008 в 11:21. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS, А зачем две пластины что если 20мм одну?
Всеткаи через контрофорсы пропустить и в них же замонолитить намертво анкерную арматуту и пластины можно не ставить? В понедельник скажу чтобы просверлили дырку Ф100мм глубиной 6метров посомтрю что там
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Да хоть две по 20, но необходимо так-же учитывать, что опорные пластины должны имет наклон, равный углу наклона анкеров, т.е. ось анкера должна быть перепендикулярна опорной пластине.
Если здесь сложности, то делайте через контрофорсы. Попробуйте, но только весь цикл - от скважины до устройства анкера. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS, сначало вставляем Ф28 в просверленное отверстие и бетонируем до внешней поверхности сущ. подпорной вертикальной стенки, выпсукаем на метр делаем отгиб на 500мм, дл анкеровки, из потом хороним в контрофорсах, но с пластинами я думаю что не обязательно согласно моему узлу, всеравно само натянется до нужной силы натяжки ведь стенка дышит, т.е. наклоняется, если это все замечания то я хочу приступить к проекту?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
допустил ошибку, что делать? | Jоhnny | Разное | 20 | 05.12.2007 10:56 |
Международная конференция в Пензе | Матвей | Разное | 3 | 23.09.2007 01:31 |