конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
1. Мои предположения подтвердились: убрал нагрузку от с.веса фундаментов - ушла бредовость...
2. В чем неточность моделирования? При монтаже, смонтированные фундаменты, под с.весом несколько просядут и все... тянуть каркас (колонны) за собой более не могут... Т.е. неучет "истории" искажает реальную картину. 3. Более того скажу: если моделировать основание (грунты) объемниками, и не учитывать "историю", то можем попасть в ситуацию, что основание, деформируясь от своего с.веса, может утянуть за собой все здание, я оно не одинаково жестко по смежным осям....сложно представить, сколько бреда получится :roll: :roll: . PS Это в некотором роде предостережение спецам, владеющим "мышкой", всмысле: нарисовать модель - даже не пол-дела...увидеть бред и не допустить его в рабочку - это уже профессиолализм, а избежать бред в моделипровании - это уже ювилирная работа, к чему и надо стремиться, чего всем и желаю... [sm2001]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
Цитата:
Хотя надо попробовать сделать тоже самое со своей схемой (только зараза считает долго, схема большая) может в этом что-то есть. :? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
mela
Цитата:
2. О какой своей схеме Вы ведете речь? Покажите ее людям ![]() Моя цитата: Цитата:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
Цитата:
Допустим весом плиты еще можно как-то пренебречь, но что делать с нагрузками на фундаментную плиту, в моем случае там парковка для машинок? Будем думать дальше, хотя идеи уже иссякли ![]() [ATTACH]1179164202.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
отсюда и весь бред... разве у вас ригели на грунте лежат???? ps по-тщательнее бы надо [sm3324] Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Цитата:
![]()
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Цитата:
А такая ситуация может возникнуть если считать совместно с грунтовым основанием Самое поразительно растяжение в стенах идет по аналогии с главными растягивающими напряжениями в балке |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
EUDGEN
Жёсткости 1000 т/м достаточно для такой малявы...к томуж с шагом 0,5м. а вот слева под крайней колонкой связь по Z . ато чёт право дело консолька 6м(фиктивная) дело благое ![]() поставил я там EFz=1000т и картиночка координально поменялась. есть запарка с совместной работы оболочки и колонн(стержней). выкладываю свой бред ![]() [ATTACH]1179488483.zip[/ATTACH]
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
прошу порщения чёт я позновато .....
поймите правильно: Дом 17-эт в экспертизе отстоял!, тёрки с другим городом по расчёту основания отстаиваю, глюк всётаки у скаде нашёл...тока не знаю у меня на компе или вааще ещё не проверил, Офисный монолит за 2 дня отчёт заделал. торг центр 2 штука забацал, спать оч хоца и в глазах спички ... в общем пошёл я напьюсь вискаря слегонца ![]() ![]()
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
FREE_RAIDER
Цитата:
Спасибо nmr за выставленную книгу: http://dwg.ru/dnl/2377 Вот вырезка из нее: [ATTACH]1179737709.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2006
Россия
Сообщений: 57
|
Здравствуйте еще раз. Так как у меня проблемы возникли почти такие же,как и название этой темы,то решил не создавать своей,а пущу сюда свой вопрос.
И вот,собственно,вопрос:расчитав прикрепленный ниже файл,я обнаружил,что протриангулированная плита не обращает внимания на балки (в данной схеме плиты,опертые по контруру),в результате чего и перемещения,и напряжения в плите меня,мягко говоря,смущают. Но найти ответ на эту загадку сам не в состоянии. Если бы кто-нибудь обьяснил начинающему конструкору об этой проблеме и помог найти выходы из нее,был бы очень признателен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
Если не считать того , что сетка в стенах и фунд. плите корявая, да и не заданы жесткие вставки для балок, то вроде все нормально. Не понял, почему?! :?
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2006
Россия
Сообщений: 57
|
2 mela: схема в сыром состоянии,триангуляцию специально сделал маленькой,жесткие вставки собирался задавать позже. А дело в том,что,как я полагаю,в месте пересечения плиты с балками должны быть растянуты верхние волокна плиты,а по изополям этого не видать.Такая же ситуация с перемещениями. Может,я что-то не понимаю?
|
|||
![]() |