Подпорная стенка наклонилась что делать? - Страница 9
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стенка наклонилась что делать?

Подпорная стенка наклонилась что делать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2008, 17:34
Подпорная стенка наклонилась что делать?
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Вот построили подпорную стенку, вроде бы все как пологается, траверсы с равномерным шагом, но не прошлои полгода, а весной прогнулась, жду советов как ее можно усилить и что бы было не заметно прогиба?

PS Как можно дешевле, а то моей зарплаты не хватит

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 5922
Размер:	97.2 Кб
ID:	5801  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 4869
Размер:	104.0 Кб
ID:	5802  

__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 126193
 
Непрочитано 18.05.2008, 23:27
#161
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
если это все замечания то я хочу приступить к проекту
dexton3,
твою бы энергию да в другое русло...
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2008, 23:39
#162
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


AMS, вы уклон анкеров и вправду верный указали или второпях отзеркалили?
из замечание Vlamos,
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 06:12
#163
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
AMS, вы уклон анкеров и вправду верный указали или второпях отзеркалили?
из замечание Vlamos,
В п.1 Примечаний к Рис. в посте 148 указано - "анкера устанавливаются с противоположными по рядам уклонами". Если не совсем понятно, то: один ряд / , следующий \ .
Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
AMS..... всеравно само натянется до нужной силы натяжки ведь стенка дышит, т.е. наклоняется, если это все замечания то я хочу приступить к проекту?
dextron3 - если стенка будет "дышать" , то в зависимости от величины нагрузок и грунта анкера могут и не самонапрягаться, а "пойдут" до обрушения вместе со стенкой. Для того, что-бы этого не происходило, до закрепления анкеров в постоянных подпорных стенах их сначала натягивают домкратами,обжимая грунт нагрузкой, превышающей расчетное на анкер, выдерживают до стабилизации деформаций, сбрасывают, а потом снова натягивают до т.н. блокировочной нагрузки. Стенка же в данном случае не временная, а постояннная.
Можно и нарисовать анкера, но не принимайте их в расчет. Расчитать без геологии, выполнить их в конкретном случае с использованием подручных средств весьма проблематично.
Вы (фирма) как автор проекта будете подписывать акты на приемку анкеров и отвечаете не только за проектное решение, но и за его реализацию.
Делайте то, что можно сделать реально - уширение опорной части.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 08:31
#164
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Контрофорс сверху, утолщил его немного до 400мм чтобы вертикальная плита не распалась когда будем штробить отверстия под анкера
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap2.jpg
Просмотров: 253
Размер:	41.8 Кб
ID:	6554  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap3.jpg
Просмотров: 219
Размер:	56.1 Кб
ID:	6555  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap4.jpg
Просмотров: 260
Размер:	54.0 Кб
ID:	6556  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap5.jpg
Просмотров: 191
Размер:	45.7 Кб
ID:	6557  
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 08:41
#165
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Хотел спросить нужны ли гильзы для того чтобы водой не подтопилась стенка? или они забьются глиной, хотя есть вариант щебенки в трубки наталкать, буду рад дельному совету:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap7.jpg
Просмотров: 130
Размер:	38.6 Кб
ID:	6558  
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 09:30
#166
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Может я что то пропустил?...
а Основание этой стенки усиленной хоть как то вы считали? что там получится?
просто про грунты под подошвой стенки информации я не нашел. - поправьте если что просмотрел.
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 10:34
#167
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


ЛИС, глина там повсюду...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 10:50
#168
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
ЛИС, глина там повсюду...
праильна! глину тока лохи считают!
shnn вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 14:33
#169
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Хотел спросить нужны ли гильзы для того чтобы водой не подтопилась стенка? или они забьются глиной, хотя есть вариант щебенки в трубки наталкать, буду рад дельному совету:
Если будете сливать грунтовую воду, находящуюся за подпорной стенкой, то продумайте куда или как будете ее отводить из под стенки, иначе затопите весь свой огород. Но здесь есть еще один вопрос.
При высоте грунтовой воды 4-5 м. от низа стенки радиус депрессионной кривой составит десятки метров - и еще не известно, как поведут себя здания, расположенные в зоне ее влияния, учитывая, что через трубки будет происходить механическая суффозия глинистых частиц. Если вследствие понижения уровня грунтовой воды и сопутствующей ей суффозии будет происходить с постройками что-то нежелательное, то поверьте, вредителей вычислят сразу-же .
В межсезонье вода будет уходить естественным образом по гидравлическим уклонам туда, куда природа подскажет.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 15:25
#170
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
ЛИС, глина там повсюду...
так считали или нет?
на какую глубину распространяется глина? под ней что?
хотя видимо геологию участка вы скорее всего не знаете.
хотя тут и без расчетов видно, что такая стена(даже усиленная как вы предполагаете) скорее всего "поплывет" (заскользит).
Лавинного обрушения конечно же не будет - это будет происходить достаточно медленно, но верно, пока не упрется куда нибудь...
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 17:15
#171
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


AMS, ну все можно начинать строить?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 19:10
#172
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


У меня вопрос на засыпку:
Если ПОД стенкой и ЗА стенкой глина, и как я понимаю с водой - что будет с вашей стенкой зимой, когда глину начнёт пучить? Где-то на форуме уже была тема про давление на стенку от морозного пучения грунтов. Там пришли к выводу что это давление может быть очень значительным. Кроме того, мой коллега пишет кандидатскую на эту тему. Видел у него фотографии завалившихся стенок, причиной было именно морозное пучение (вместо обратной засыпки песчаным грунтом - засыпали пучинистым "чем попало"). А у вас глина, как я понимаю, и ЗА стенкой будет давить на неё, и ПОД стенкой - будет корёжить и перекашивать...
Мы в таких случаях ВСЕГДА делаем замену грунта, чтобы пучинистый грунт ни в коем случае не оказался в пределах глубины промерзания. Или я торможу, и у Вас зимой тепло?
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 19:13
#173
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
AMS, ну все можно начинать строить?
AMS,
Ну что за бюрократия, выдавай уже разрешение на строительство...
пст вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 20:06
#174
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Серёга - Bilder & пст
Че вы прикопались к бедному dextron3-ну
Ща АМS даст ему разрешение, и все бут ОК
Стенка к зиме ближе е-нется
И как писал я чуть раньше писал
Все позади - и КПЗ, и суд,
И прокурор, и даже судьи с адвокатом,-
Теперь я жду, теперь я жду -
куда, куда меня пошлют,
Куда пошлют меня работать за бесплатно.

__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 21:13
#175
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


DEM, спасибо за наставление
AMS, с меня пиво если не опрокинется!
Серёга - Bilder, за стенкой уже стоят дома, поэтому с заменой грунтов не получится
ЛИС, я хочу еще там коттедж под ней построить, чтобы в него уперлась, так точно не будет скользить =))
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 21:17
#176
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
ЛИС, я хочу еще там коттедж под ней построить, чтобы в него уперлась, так точно не будет скользить =))
Очень наивно так полагать без расчетов... а если с домиком поедет?
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 22:38
#177
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


ЛИС, так для чего мы стенку делаем уже поехал
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 23:13
#178
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
ЛИС, так для чего мы стенку делаем уже поехал
то как вы ее собираетесь делать - можно сказать преступление(DEM правильно сказал) против ваших заказчиков - вы не только потратите их деньги сейчас, но делая такое псевдо усиление стенки не спасаете его от главной проблемы...
в общем вам решать...
 
 
Непрочитано 19.05.2008, 23:15
#179
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а для предотвращения скольжения еще предлагаю забить сваи в развиваемую подошву %-))))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 23:25
#180
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


И смех и слёзы. Лучше всего заменить проектировщика.
alektich вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стенка наклонилась что делать?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
допустил ошибку, что делать? Jоhnny Разное 20 05.12.2007 10:56
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31