Анкеровка арматуры в торце плиты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры в торце плиты

Анкеровка арматуры в торце плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.02.2007, 10:43 #1
Анкеровка арматуры в торце плиты
sys81
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 28.09.2006
Сообщений: 312

Привет всем!
В проектировании ж/б монолитных плит опертых по контуру применяем "П" образные хомуты для связи верхней и нижней арматуры. Обычно "Пешки" ставим диаметром в рабочую арматуру плиты...
Подскажите назначение данного элемента и из чего исходят при назначении его диаметра? В СНиПе ничего про это не написано (а может я проглядел?).
Файл прилагается...
[ATTACH]1170747832.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 28037
 
Непрочитано 06.02.2007, 10:58
#2
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


А зечем они для "для плит опертых по контуру". Там ведь верхняя арматура -конструктивная, а для нижней хватает анкеровки на опоре. Может имеется ввиду для безбалочных перекрытий?
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 11:02
#3
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от Al-dr
А зечем они для "для плит опертых по контуру". Там ведь верхняя арматура -конструктивная, а для нижней хватает анкеровки на опоре. Может имеется ввиду для безбалочных перекрытий?
В том-то и дело, что данный узел применяем везде! Вот и хотелось бы понять зачем и какого диаметра применять пешки...
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 11:23
#4
VUT

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2006
Россия
Сообщений: 30


А если перекрытие безбалочное, с жестким защемлением на опоре, то верхняя арматура м/б и d32, что тоже хомуты будете ставить из 32 арматуры.Думаю строители неочень рады будут.
VUT вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 11:24
#5
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Для опертых по контуру не вижу смысла.
Для безбалочных: при небольших консолях (например колонна у самого края плиты) над опорой некая зона трубует верхнй арматуры. Но ее нужно анкерить. А куда? Только вниз.
Я ставлю "пэшки" c шагом и диаметром основной арматуры. А дополнительную либо анкерю (загибаю) на треб длину.
Кое-что описано в рекомендациях по проект. ж.б. монолитных каркасов с плоскими перекр. (1993 г.). Но там у меня есть тоже вопрос ко всем:

Я так понимаю (см. рис. 13 в), что если мы анкерим например верхнюю арм-ру , визу Lанк., то тогда в верху должна быть Lнахлеста, да еще вразбежку.?????
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 11:31
#6
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от VUT
А если перекрытие безбалочное, с жестким защемлением на опоре, то верхняя арматура м/б и d32, что тоже хомуты будете ставить из 32 арматуры.Думаю строители неочень рады будут.
Данный узел применяем для незащемлённых краёв плиты. говоря "везде" я немного не правильно выразился, прошу прощения.

А в случае если 32 арматура, то её можно и почаще поставить. диаметр уменьшится...
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 12:02
#7
VUT

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2006
Россия
Сообщений: 30


Думаю вслучае анкеровки верхней рабочей арматуры на опорах или при наличии небольших консолей, целесообразно выполнять не пямой анкеровкой, а спомощья анкернях устройств(шайб, поперечных стержней и тд), по следующим причинам:
1. длина прямого участка анкеровки должна состовлять не менее 0,5Lан;
2. гнуть арматуру >d18 ,без нагрева или спец устройств, под углом 90град довольно проблематично;
3. устонасливать анкеры в стену, при бетонировании стены(плита без консоли) геморойно и для строителей и для конструкторов, а анкеровать вверх несовсем, помоему, корректно.

Если неправ то поправте.
VUT вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 12:11
#8
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Думаю, этот элемент предотвращает бетон от бокового выпучивания. :?
__________________
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 12:17
#9
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Я понимаю, что он помогает от выпучивания... но вот какой принимать диаметр этого элемента?
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 12:25
#10
VUT

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2006
Россия
Сообщений: 30


Диаметр принимать конструктиво! Думаю от бокового выпучивания и плоский каркас поставить можно, быстрее и проще.
VUT вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 12:36
#11
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от VUT
1. длина прямого участка анкеровки должна состовлять не менее 0,5Lан;
2. гнуть арматуру >d18 ,без нагрева или спец устройств, под углом 90град довольно проблематично;
3. устонасливать анкеры в стену, при бетонировании стены(плита без консоли) геморойно и для строителей и для конструкторов, а анкеровать вверх несовсем, помоему, корректно.
.
А какой длине идет речь? (см сеч. 4-4 в файле). Я ведь не за тело колонны говорю, а за надопорную зону.


Цитата:
Сообщение от OlegM
Думаю, этот элемент предотвращает бетон от бокового выпучивания
.

Не понимаю причем здесь выпучивание. Вы ведь плиту опертую по двум сторонам не армируете от выпучивания.

Может есть еще в чем-то загвостка?
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 12:38
#12
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Извиняюсь. Забыл за файл
[ATTACH]1170754700.rar[/ATTACH]
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 13:29
#13
SergGL

инженер
 
Регистрация: 13.08.2006
г. Пенза
Сообщений: 115


5.22. У всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура, должна предусматриваться также поперечная арматура, охватывающая крайние продольные стержни. При этом расстояния между поперечными стержнями у каждой поверхности элемента должны быть не более 600 мм и не более удвоенной ширины грани элемента. (СНиП 2.03.01-84*)
__________________
MEMENTO QUOD ES HOMO
SergGL вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 13:41
#14
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от SergGL
5.22. У всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура, должна предусматриваться также поперечная арматура, охватывающая крайние продольные стержни. При этом расстояния между поперечными стержнями у каждой поверхности элемента должны быть не более 600 мм и не более удвоенной ширины грани элемента. (СНиП 2.03.01-84*)
Думаю это здесь не причем. Так как кажись это касается устойчивости стержней.
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 13:52
#15
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


2 SergGL
нашёл пункт 5.18 в пособии к СП 52-101-2003, там это же написано.
Про диаметр ничего написано, сказано только что принимать по расчёту... значит если по расчёту не требуется, то конструктивно... а какого диаметра стержни вы принимаете?

2 Al-dr

В СП этот пункт начинается так:
"5.18. Поперечную арматуру следует устанавливать исходя их расчёта на восприятие усилий, а также с целью ограничения развития трещин, удержания продольных стержней в проектном положении и закрепления их от бокового выпучивания в любом направлении..."
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 13:57
#16
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


sys81

Ну так правильно. Но у нас сетка вверху и внизу. Есть продольные и поперечные стержни, еще и с шагом 200х200 мм. Какое тут выпучивание?
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 14:12
#17
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


В плите, я так понимаю после прочтения и обсуждения п.5.18 с коллегами, необходима установка "Пэшек" для ограничения развития трещин и удержания продольных стержней в проектном положении. Боковое выпучивание, я думаю дано для вертикальных элементов.



2 Al-dr

смотрю ваш чертёж с сечением 4-4, это у вас опирание плиты на колонну?
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 14:15
#18
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


sys81
Ну так о безбалочных плитах. А вы?
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 14:20
#19
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Я вообще обо всех плитах шарнирно опертых по краям или без опирания.

Про сечение, а поперечной арматуры в вашем случае не требуется?
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 14:26
#20
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


По расчету не надо было. Но я поставил. На узле условно не показаны. Ставил в виде поперечных каркасов с шагом 50 мм
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 14:35
#21
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от Al-dr
По расчету не надо было. Но я поставил. На узле условно не показаны. Ставил в виде поперечных каркасов с шагом 50 мм
Ок, а то в глаза бросается... без поперечки-то...
А поперечку расчитывали в ручную?

Мы поперечную арматуру в таких случаях принимаем по расчётам из СП. Расчётные программы какие-то дикие данные выдают. И в любом случаем, если не требуется по расчёту, принимаем конструктивно.
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 14:42
#22
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


У нас на Украине СП нет. Но приходится ориентироватся на него. А что делать. По программам никогда не принимаю поперечку.

А что другие молчат?
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 17:17
#23
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


По поводу акеровки арматуры в безбалочных перекрытия у меня тоже давно возникают вопросы, на мой взгляд самое эффективное, я думаю, с помощью анкерующих устройств. Но в фирме у нас так не делают. По поводу П-шек, тоже согласен, все-таки 0.5laн - это не для плит написано, а для балок (видимо исходя из больших усилий смятия бетона под арматурой). В плитах же во-первых, усилия значительно меньше, чем в балках, во-вторых, большие диаметры в верхней зоне вылезают из-за трещинностойкости, поэтому анкеровка за-счет П-шек, я думаю, будет достаточна. В 3-х, опять повторюсь, самое правильное решение с точки зрения Норм и соответствия расчетной и конструктивной схемы работы плиты, на мой взгляд, это анкерующие устройства (шайбы и т.д).
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 17:35
#24
VUT

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2006
Россия
Сообщений: 30


Согласен. Меня например больше всего настораживает, то что при заведении верхней арматуры в нижюю зону питы и при устройстеве любых др отгибов, строители будут греть арматуру, потому что подругому х согнеш.
VUT вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 20:54
#25
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


делать консоль с таким расчетом чтобы заанкерить прямым стержнем. для этого долго бодаешься с архитектором.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2007, 09:34
#26
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от p_sh
для этого долго бодаешься с архитектором.

Во-во.
А какие минусы анкеровки арматуры в нижнюю зону плиты. За нагрев я молчу... Пока обходилось без него
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2007, 16:17
#27
Peter063


 
Регистрация: 27.02.2006
Сообщений: 90


У вас никогда строители не спрашивали, каким образом им устанавливать П-шки у края плиты? Арматура плиты вяжется после установки боковой опалубки. Те., чтобы установить П-шки, их требуется устанавливать раньше рабочей арматуры, иначе их просто потом не подсунешь. Расскажите, очень интересно, как вы решаете проблему?
Peter063 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2007, 16:22
#28
GRIP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.02.2007
Киев
Сообщений: 32


обоснованно можно ставить п-образные стержни на свободных краях консольных плит при наличии сосредоточенной нагрузки на краю консоли (кирпичная стенка или стойка для чего-либо).
В данном случае, п-шкой, обеспечивается конструктивно анкеровка верхней арматуры, которая может не успеть включиться в работу. диаметр арматуры и длина нахлеста нетрудно определяется расчетом).
п-шка в верхней зоне на опоре? там обычно требуется приличное армирование и арматуру норм. диаметра в плите толщ. 150-250 мм не отогнеш. можно ставить, только если конструктивно необходимо обеспечить неразрезной узел плиты перекрытия с ж/б стеной/диафрагмой, к примеру.
__________________
солнце, весна. ну а я на работе.
путь самурая к зарплате нелегок. хочется выпить...
GRIP вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2007, 16:36
#29
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от Peter063
У вас никогда строители не спрашивали, каким образом им устанавливать П-шки у края плиты? Арматура плиты вяжется после установки боковой опалубки. Те., чтобы установить П-шки, их требуется устанавливать раньше рабочей арматуры, иначе их просто потом не подсунешь. Расскажите, очень интересно, как вы решаете проблему?
Я это не решаю.
Вот картинка. Только не пугайтесь. Арматуру над колонной еще до конца не установили
[ATTACH]1170855362.JPG[/ATTACH]
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2007, 17:00
#30
GRIP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.02.2007
Киев
Сообщений: 32


по фотографии - после того, как увидел на стройке каркасы с поперечной арматурой прихваченные через один в каркасе и прикинув, сколько такая арматура может на себя взять, не использую рассчетную поперечную арматуру в тонких плитах - продавливание должно выполняться по бетону. (конструктивно ставлю какую-то)
__________________
солнце, весна. ну а я на работе.
путь самурая к зарплате нелегок. хочется выпить...
GRIP вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2007, 17:09
#31
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Согласен. Тоже стараюсь ставить только конструктивно. :wink:
В данном случае каркасы изготавливались на заводе.
Уж слишком много их на весь дом.
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2007, 17:43
#32
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Смотрю фотографию...
Поперечные каркасы интересно стоят... одни завязаны с верхней арматурой, а другие их подпирают (те что перпендикулярно взгляду)... Это так и должно быть?
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2007, 17:56
#33
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от sys81
Смотрю фотографию...
Поперечные каркасы интересно стоят... одни завязаны с верхней арматурой, а другие их подпирают (те что перпендикулярно взгляду)... Это так и должно быть?
А как иначе пройдет армтура плиты.
Еще одна картинка.
Ой че-то мы от темы отвлеклись.
Интересны другие мнения по поводу анкеровки армтуры в надопорной зоне у края плиты
[ATTACH]1170860175.JPG[/ATTACH]
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2007, 18:42
#34
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Да... от темы отошли...
Да ничего нормально. Мы больше крюки используем вместо плоских каркасов. правда условия снипа нарушаются.
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2015, 13:46
#35
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


При анкеровке арматуры без балочного перекрытия с жестким защемлением на опоре стандартное решение отгиб под углом 90 градусов в низ стены.
Второй вариант установки шайб, поперечные стержни — это тоже не совсем приятный вариант.
Отгиб вверх не рассматривается данный вопрос уже обсуждали. Можно ли отгиб произвести в бок?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 428
Размер:	281.6 Кб
ID:	152006  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 356
Размер:	89.3 Кб
ID:	152007  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 344
Размер:	150.0 Кб
ID:	152008  
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2015, 14:13
#36
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
стандартное решение отгиб под углом 90 градусов в низ стены.
Спорно, что оно стандартное.

Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Можно ли отгиб произвести в бок?
Производите. Только концы велики, роли играть не будут. Да и не забудьте написать в примечаниях, что распалубливание этажа производить только после того, как 2 верху возводимых этажа не наберут 100 процентов прочности.

Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Отгиб вверх не рассматривается данный вопрос уже обсуждали.
Offtop: Я разрешил прорабам... сколько уже домов....
SergeyKonstr вне форума  
Ответ