| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими?
проектирование
Тюмень
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 16534
|
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Свая металлическая - считай колонна; общая балка (двутавр) - считай ростверк. Переворачиваем на 180 градусов и получаем картинку из учебника. Все ребра, траверсы, болты будут работать по тому же принципу.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
![]() |
общий ход мысли я поняла! спасибо за идею, не сходу дошло просто))))) ЭЭЭЭЭЭЭ.... и еще вопрос. а как реализовать жесткую базу на ростверке размером 5,5х3,5? у меня 12 свай из трубы 530 (демонтированная газопроводная труба идет на сваи)
чтобы был жесткий узел ростверк я понимаю нужно такого типа? (см. вложение) мне пластину делать такую огромную что ли? и вопрос как строители такую беду будут на стройплощадке монтировать? они же могут в дырки не попасть, сваи могут с отклонениями забить. там грунт галечник. как-то мне кажется абсурдным использование такой большой пластины из толстолистового металла. может есть какие другие варианты? Последний раз редактировалось юный инженер, 19.07.2013 в 08:25. Причина: еще вопрос! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Если в нормах чета написано то надо понимать зачем .. для зданий сваи при шарнирном закреплении не могут ловить выдергивание или вообще могут соскочить .. ваш трубопровод не имеет большой сейсмической массы .. достаточно просто приложить расчеты узлов .. доказать что не оторвется при сейсмике крепление и все ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
В дополнение к предыдущему оратору: если всё же делать жёсткое сопряжение, то надо в расчётной схеме свайного фундамента задать жёсткие узлы, найти усилия, которые будет действовать в узлах сопряжения свай с ростверком включая изгибающий момент, и уже отталкиваясь от этих усилий конструировать узел: может, достаточно будет просто приварить без дополнительных конструктивных элементов.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Ну дак ты уточняй мост или по земле )))))) мосты там другой принцип .. шарниры кругом демпферы амортизаторы .. температурное расширение слыхал?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
У меня тож взорвался мозг .. тут много есть информации почитай для развития )) а узлы типовые надо посмотреть для мостов .. велик не изобретай ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Здесь имеет, больше внимания. Наверное, и помощи будет больше.
По Вашему чертежу. Некоторые св. швы д.б. монтажными, т.е. с ручной сваркой. Для конкретного представления плохо что для консультантов-советников нет нагрузок с привязкой их на ростверке. Допустимый эксцентриситет нагрузок относительно осей ростверка -? Величина его задается Вами по ограничению отклонения головы свай на схеме расположения свай. Моё решение такое на основе Вашего чертежа. Лист сверху (вопросов по размерам как бы не должно быть). Лист снизу - длиной только по просвету между свай, ширина его, естественно меньше верхнего. Минимальная - по ширине суммы ребер жесткости + толщ. вертик. листа (т.е., стенки неравнополочного двутавра в сечении ростверка). Стенка заготовки ростверка (с заводскими св.швами ко всем элементам кроме труб-свай) садится в предварительно вырезанные щели в стенках свай-труб после забивки свай-труб. После посадки заготовки ростверка на место, подгонки и выверки, монтажная сварка выполняется только вертикальными 2-сторонними швами по стенке ростверка и свай-труб. Возможно приварить и полки ростверка горизонтальными прерывистыми швами к стенкам свай-труб. Ну, это будет очень мощно! Как присоединить нижнию полку ростверка к трубе при увеличенных зазорах из-за смещения свай? В примечании дать указание о применении накладок из полосы. Кажется так. Мне приходилось делать подобные ростверки по объектам нефтегазообустройства. Вряд ли полезно жестко соединять сваи (фундамент) с мостовым пролетом. Наоборот шарниры бы. При сейсмовоздействии будет рвать жесткое соединение или гнуть высокие опоры свай-стоек Последний раз редактировалось vladas, 27.07.2013 в 21:24. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
![]() |
vladas, вы сейчас прям мое решение описали, я так и решила сделать, именно такой и запроектировала ростверк, единственное не хватило фантазии трубы прорезать, просто наварила стенки к трубе, но если сделать разрез все упрощается. спасибо большое за подсказку!))))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
См. добавку в предыдущем (21:24) - последний абзац. Конечно, если бы видеть опорную часть сооружения, то могло бы что-то совершенней.
"...но если сделать разрез все упрощается." > Жесткость сечения трубы всегда будет более жёсткой если крестовина из пластин вваривается в трубу. Ребра жесткости снаружи трубы не дают такого эффекта Последний раз редактировалось vladas, 27.07.2013 в 22:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Эти сваи-трубы, если соблюдается технология погружения, есть соответствующее оборудование, квалификация и опыт сваебоя, и т.д. - погружаются точнее чем обычные призматические. Погружение труб забивкой может быть с точностью отклонения если стараться не более 10 мм. К сожалению, такое устройство как кондуктор у сваебойщиков не в почете. Он сильно тормозит производительность, но улучшает горизонтальную точность забивки. Прежде всего важно уменьшать отклонения в ряду, а не по размеру шага
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
![]() |
Цитата:
Цитата:
ну если интересно, то технология погружения свай там такая, выбуривается скважина (для моей 530 трубы заложили 750 мм) спускается труба, и все наглухо бетонируется, ибо грунт там галечник с крупными валунными включениями, да и своебоев достаточно мощных как мне сказали в Петропавловске-Камчатском нету |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Цитата:
одна свая на горизонтальную тон 10-15 понесет смотря чо там за грунт ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
по ходу обе опоры перехода (фермы пролетом 100 м) приняты шарнирно неподвижными - это действительно необходимо? Задай вопрос тех. руководителю или автору нагрузок.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
![]() |
если бы провели статические испытания.... все определяет слово если бы))))
у меня кстати много что-то получилось несущей способности на горизонтальную нагрузку, 16 т Последний раз редактировалось юный инженер, 30.07.2013 в 09:09. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Цитата:
я бы просто 530 сваи ж.б. и ростверк ж.б. дешевле и не мучатся а эти трубы лишние ))) заложить как обсадные
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925
|
Цитата:
Я так понимаю жесткое. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
![]() |
Цитата:
и с щебеночкой там напряг((((( |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
а не знаю че там в трубах будет .. если газ или нефть то да ребята нищие строят .. удачи тебе ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
С умом их можно разводить .. им денег на хорошее дело не жалко .. хотя это потом с опытом придет пока учись
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
![]() |
Уважаемые дамы и господа! и снова у юного и неразумного вопросы! Подскажите мне пожалуйста про стальные сваи. Вопрос- какая длина рабочая сваи из трубы- наконечник конусообразный идет в расчет длины или нет? свая после погружения заполняется бетоном, может вообще ее не закрывать? причем нужно ссылку на нормативную литературу, нужно заказчику доказать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
![]() |
Объект- эстакада под газопровод на Камчатке. необходимость в стальных сваях вызвана тем, что там имеется демонтированная труба, из 530х8,0 из нее и изготовляются сваи. Грунт- мелкий песок с включениями крупного галечника, погружать сваи очень трудно. Застройщик очень хочет на этом съэкономить, они нарезали заготовки по 4-5 метров, вместо 6 м по проекту и пытаются сейчас всячески заставить нас уменьшить длину свай. то есть они просят согласовать рабочую длину сваи с наконечником.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Во оно как!
1. Посмотрите п. 11.11 СНиП2.02.03-85 в сейсмически опасных районах заглубление в грунт должно быть не менее 4м! Должно выполнятся! 2. Что за понятие "рабочая длина сваи"? Вы хотите спросить при определении глубины погружения нижнего конца сваи учитывается ли длина наконечника? Можете учесть, но тогда берите соответствующую площадь сваи, а при конусе она стремится к нулю. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
![]() |
по проекту было заложено что- бурится скважина бурильной установкой 750 мм с обсадной трубой глубиной 6,3 м, снизу делается подсыпка из щебня 20 см и 10 см наливается бетона, опускается труба 530 и все заполняется бетоном до отказа. заказчик наш способ погружения забраковал- бурят лидерную скважину- 400 мм (которая тут же осыпается у них) и туда вибропогружателем погружают сваю, погружают сваю получается метра на 2,5-3, дальше она не идет и торчат шапки эти из земли. застройщики ждут пока наши ребята с авторского надзора будут менятся, стуки-двое стройка будет без присмотра, и они безпалевно подрежут все шапки и внутрь быстренько пгс насыплют и сверху см 20 бетона нальют и как говорится баста. так вот чтоб не парится с остальными шапками, они хотят сделать наконечники длинные (чуть не до метра) наварить их и длину сваи с наконечником таким сделать по итогу 4-5 м. все бы хорошо, но дело происходит в пойме реки, размыв. из-за этого и было принято 6 м погружение сваи. кароче надо им сунут под нос выдержку какую-нить из нормативной литературы, что наконечники не идут в расчет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
По поводу глубины погружения нижнего конца сваи я написал. #48
Получается п. 11.11 СНиП2.02.03-85 - не выполняется? Мне теперь не понятно как осуществляется авторский надзор, если фактически выполняются сваи забивные когда в проекте вообще другое решение по устройству стоек эстакады? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
![]() |
так пришлось им согласовать их способ погружения, мы дали добро без изменения длины сваи, потому что несущая способность повыше у вибропогружаемых, но проблема в том что сложно вибропогружателем погрузить их на 6 м. о чем мы и писали, они нас зеверили что будут погружать. у этого объекта вообще история интересная, это уже сейчас мы ремонт делаем, а до этого по проекту сваи были от 4,5 м длиной, а по факту на 2-3 м закопаны. Эти застройщики видимо хотят сделать то же самое
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Руководство по проектированию свайных фундаментов / НИИОСП им. Н. М. Герсеванова Госстроя СССР. — М.: Стройиздат, 1980
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 04.12.2005
Нижневартовск
Сообщений: 48
|
Цитата:
![]() в противном случае застройщик нарушает проектные решения ... письмо заказчику со всеми вытекающими не переживайте, ни чего они не "с-Ик-ономят", просто, не подписывайте акты, к моменту сдачи объекта в эксплуатацию "гонора" у застройщика поубавится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
1. Проект должен быть оптимальным с учетом исходных данных, требований норм, расчетных и иных условий
2. Заказчик с подрядчиком должны определиться по технологии и организации выполнения, с методом и способом для выполнения утвержденных проектных решений. Сибир назвал обоснование мин. глубину погружения свай-стоек. Относительно размыва. Это определяют гидрогеологи материалами изысканий. И он будет очевидно переменный, в русле. Что и определяет ваши требования. Закрывать-незакрывать оголовок. Это из-за препятствия коррозии внутренней полости (стенки трубы-сваи изнутри), т.к. будет ли увлажнятся горизонтальная плоскость оголовка или нет. А бетон не препятствие, т.к. усадочная трещина по окружности на стыке бетона и стали будет. Ну если только её герметиком заделывать ----- добавлено через ~7 мин. ----- Вы видели демонтаж свай? Они будут в лучшем случае бросовые. А с измением шага где-то сделают новые погружения. Также могут быть варианты с дополнением и использованием в виде куста |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
![]() |
это все рассуждения, которые не совсем относятся к моему вопросу- как наконечник сваи или учесть или не учесть в расчете- выдержка из нормативки нужна.
Руководство по проектированию свайных фундаментов / НИИОСП им. Н. М. Герсеванова Госстроя СССР. — М.: Стройиздат, 1980 - посмотрела щас, ниче не нашла на эту тему, картинка не доказательство. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Вы читаете мои сообщения? Из Вашего рассказа я понял:
# 49 Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
![]() |
сколько они погрузят и че они там нашамянят- это их проблемы и их ответственность, мы в актах просто будем писать что длина погружения сваи не контролировалась и все.
просто они для других свай хотят наконечниками длину срезать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Вы с концепцией определитесь. Чего Вы хотите?
Если вы погружение сваи не контролируете (а кто вам мешает проконтролировать?), то и на наконечники можете не обращать внимания. Вы вообще для чего авторский надзор тогда осуществляете? Offtop: юный инженер, а должность глав.спеца? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
![]() |
я-то уже собственно определилась, написала, что длина 6 м без учета наконечника. мне просто любопытно стало как учитывается или не учитывается конус этот в расчете свай. хотя и есть небольшой шанс что они затребуют обоснование этому моему утверждению)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
А никаким расчетом, просто конструктивно, в дополнение к проектному если правильно будет погружена рядом соединят горизонтальной связью. Часто стойки неустойчивы по вертикали
----- добавлено через ~4 мин. ----- Не затребуют, а обоснование: строительная наука с учетом прогноза худшего + п.11.11 СНиП |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Режет глаз и мою память о терминах применительно к сваям. Наконечник может быть у стрелы. А у сваи острие, голова, оголовок к ней же, нижний и верхний конец, срубки (срезки) голов недобитых свай под проектный уровень.
Вот и пойми Вас о чем это ... наконечник т.е. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
![]() |
кхм... а я часто употребляю этот термин. о чем это?- стальная труба, а на конце у нее конусообразный закрытый наконечник приварен, в принципе он для разных целей может быть приварен- чтобы вода не попадала, чтобы прорезать грунты при забивке, еще для чего. вопрос- как учитывается он при расчете?
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |