Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими?

Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.07.2013, 12:37 #1
Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими?
юный инженер
 
проектирование
 
Тюмень
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 38

Проектирую я опору под мостовой переход трубопровода, сейсмичность 7 баллов, выдергивающие нагрузки, большие горизонтальные усилия, в общем все радости жизни. В СП рекомендовано под такую беду делать жесткое сопряжение свай с ростверком, и тут я задумалась... а какое жесткое-то? сваи- труба 530, ростверк из двутавра, если я двутавр наварю на оголовок сваи- это жесткий узел или шарнир? я в принципе знаю только этот узел, поиск в интернете пока ни к чему не привел, поэтому прощу помощи у великих гуру проектирования. Какие еще существуют варианты узлов сопряжения сваи с ростверком?
Просмотров: 16534
 
Непрочитано 17.07.2013, 12:57
#2
Юлия Серенко


 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108


Если просто наварите-это шарнир. жесткость создается доп. элементами. Как, например, в сопрялении колонны с фундаментом жесткость создается траверсой...точно не могу вам подсказать, что именно делать.
Юлия Серенко вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 14:10
#3
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
поиск в интернете пока ни к чему не привел
Ищите не в интернете, а в учебниках по МК в разделе баз колонн. Там и теория, и узлы, и методики расчета.
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 15:23
#4
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


так мне нужно не сопряжение колонн с ростверками, у меня и колонн-то нет, у меня эстакада под трубопровод.
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 15:29
#5
В.Д

инженегр
 
Регистрация: 04.06.2013
Нижний Новгород
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для В.Д с помощью Skype™


проектируйте жесткий узел сопряжения двух элементов.
В.Д вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 15:32
1 | #6
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Свая металлическая - считай колонна; общая балка (двутавр) - считай ростверк. Переворачиваем на 180 градусов и получаем картинку из учебника. Все ребра, траверсы, болты будут работать по тому же принципу.
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 15:36
#7
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


общий ход мысли я поняла! спасибо за идею, не сходу дошло просто))))) ЭЭЭЭЭЭЭ.... и еще вопрос. а как реализовать жесткую базу на ростверке размером 5,5х3,5? у меня 12 свай из трубы 530 (демонтированная газопроводная труба идет на сваи)
чтобы был жесткий узел ростверк я понимаю нужно такого типа? (см. вложение)
мне пластину делать такую огромную что ли? и вопрос как строители такую беду будут на стройплощадке монтировать? они же могут в дырки не попасть, сваи могут с отклонениями забить. там грунт галечник. как-то мне кажется абсурдным использование такой большой пластины из толстолистового металла. может есть какие другие варианты?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Литер.dwg (136.1 Кб, 4255 просмотров)

Последний раз редактировалось юный инженер, 19.07.2013 в 08:25. Причина: еще вопрос!
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 12:25
#8
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Если в нормах чета написано то надо понимать зачем .. для зданий сваи при шарнирном закреплении не могут ловить выдергивание или вообще могут соскочить .. ваш трубопровод не имеет большой сейсмической массы .. достаточно просто приложить расчеты узлов .. доказать что не оторвется при сейсмике крепление и все ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 12:37
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


В дополнение к предыдущему оратору: если всё же делать жёсткое сопряжение, то надо в расчётной схеме свайного фундамента задать жёсткие узлы, найти усилия, которые будет действовать в узлах сопряжения свай с ростверком включая изгибающий момент, и уже отталкиваясь от этих усилий конструировать узел: может, достаточно будет просто приварить без дополнительных конструктивных элементов.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 12:46
#10
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
В дополнение к предыдущему оратору
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 12:49
#11
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
ваш трубопровод не имеет большой сейсмической массы
ну как бе сам-то трубопровод да, а вот ферма пролетом 100 м (на которой он лежит) через реку имеет
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 12:53
#12
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
ну как бе сам-то трубопровод да, а вот ферма пролетом 100 м (на которой он лежит) через реку имеет
Ну дак ты уточняй мост или по земле )))))) мосты там другой принцип .. шарниры кругом демпферы амортизаторы .. температурное расширение слыхал?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 12:57
#13
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Удалено
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 12:59
#14
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
Проектирую я опору под мостовой переход трубопровода
ну я вначале написала это.
другой принцип в мостах- это опорное крепление фермы к ростверку, я говорю о узле сопряжения ростверка и сваи, и я уже запроектировала)))
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 13:01
#15
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
ну я вначале написала это.
юнный инженер и мост 100м не звучит ))))))) надо писать сразу мост 100м
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 13:05
#16
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


3016661@mail.ru, я не проктировала мост, я только опору под него. и так мозги выкипели)))) ну мне лет немного поэтому и юный)
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 13:28
#17
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
я только опору под него. и так мозги выкипели))))
У меня тож взорвался мозг .. тут много есть информации почитай для развития )) а узлы типовые надо посмотреть для мостов .. велик не изобретай ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2013, 17:09
#18
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
я не проктировала мост
- женского рода
Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
мне лет немного поэтому и юный
- мужского рода

Ольга, чуток попутала. Надо было объявится по чеснаку: инженер юная, вместо инженер юный
vladas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2013, 18:37
#19
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


я думаю половая пренадлежность не имеет значения
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2013, 21:11
#20
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Здесь имеет, больше внимания. Наверное, и помощи будет больше.
По Вашему чертежу. Некоторые св. швы д.б. монтажными, т.е. с ручной сваркой. Для конкретного представления плохо что для консультантов-советников нет нагрузок с привязкой их на ростверке. Допустимый эксцентриситет нагрузок относительно осей ростверка -? Величина его задается Вами по ограничению отклонения головы свай на схеме расположения свай.
Моё решение такое на основе Вашего чертежа. Лист сверху (вопросов по размерам как бы не должно быть). Лист снизу - длиной только по просвету между свай, ширина его, естественно меньше верхнего. Минимальная - по ширине суммы ребер жесткости + толщ. вертик. листа (т.е., стенки неравнополочного двутавра в сечении ростверка).
Стенка заготовки ростверка (с заводскими св.швами ко всем элементам кроме труб-свай) садится в предварительно вырезанные щели в стенках свай-труб после забивки свай-труб. После посадки заготовки ростверка на место, подгонки и выверки, монтажная сварка выполняется только вертикальными 2-сторонними швами по стенке ростверка и свай-труб. Возможно приварить и полки ростверка горизонтальными прерывистыми швами к стенкам свай-труб. Ну, это будет очень мощно!
Как присоединить нижнию полку ростверка к трубе при увеличенных зазорах из-за смещения свай? В примечании дать указание о применении накладок из полосы. Кажется так. Мне приходилось делать подобные ростверки по объектам нефтегазообустройства.
Вряд ли полезно жестко соединять сваи (фундамент) с мостовым пролетом. Наоборот шарниры бы. При сейсмовоздействии будет рвать жесткое соединение или гнуть высокие опоры свай-стоек

Последний раз редактировалось vladas, 27.07.2013 в 21:24.
vladas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2013, 21:22
#21
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


vladas, вы сейчас прям мое решение описали, я так и решила сделать, именно такой и запроектировала ростверк, единственное не хватило фантазии трубы прорезать, просто наварила стенки к трубе, но если сделать разрез все упрощается. спасибо большое за подсказку!))))
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2013, 21:27
#22
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


См. добавку в предыдущем (21:24) - последний абзац. Конечно, если бы видеть опорную часть сооружения, то могло бы что-то совершенней.
"...но если сделать разрез все упрощается." > Жесткость сечения трубы всегда будет более жёсткой если крестовина из пластин вваривается в трубу. Ребра жесткости снаружи трубы не дают такого эффекта

Последний раз редактировалось vladas, 27.07.2013 в 22:49.
vladas вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2013, 11:52
#23
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


а эти сваи трубы как будут загонятся в грунт ? .. просто интересно на сколько см .. промажут
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2013, 23:38
#24
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
а эти сваи трубы как будут загонятся в грунт ? .. просто интересно на сколько см .. промажут
Эти сваи-трубы, если соблюдается технология погружения, есть соответствующее оборудование, квалификация и опыт сваебоя, и т.д. - погружаются точнее чем обычные призматические. Погружение труб забивкой может быть с точностью отклонения если стараться не более 10 мм. К сожалению, такое устройство как кондуктор у сваебойщиков не в почете. Он сильно тормозит производительность, но улучшает горизонтальную точность забивки. Прежде всего важно уменьшать отклонения в ряду, а не по размеру шага
vladas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 07:23
#25
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Вряд ли полезно жестко соединять сваи (фундамент) с мостовым пролетом. Наоборот шарниры бы. При сейсмовоздействии будет рвать жесткое соединение или гнуть высокие опоры свай-стоек
Так там и так шарнир, из-за сейсмонагрузки получились большие горизонтальные усилия, помимо вдавливающей 80 т, выдергивающая 53 т, и горизонтальная 111 т. (это не мой расчет, конструктор, который ферму проектировал мне дал такие усилия).


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
а эти сваи трубы как будут загонятся в грунт ? .. просто интересно на сколько см .. промажут
как показала практика (обследовали наши ребята существующую трубу) мажут они там не просто будь здоров, а просто офигеть как будь здоров, там отклонения 100 мм только в путь))) я даже не знаю как технадзор газпрома принял такое свайное поле.

ну если интересно, то технология погружения свай там такая, выбуривается скважина (для моей 530 трубы заложили 750 мм) спускается труба, и все наглухо бетонируется, ибо грунт там галечник с крупными валунными включениями, да и своебоев достаточно мощных как мне сказали в Петропавловске-Камчатском нету
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 09:49
#26
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
и горизонтальная 111 т
Интересно как будете силу "ловить"? В смысле интересует техническое решение.
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 12:12
#27
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


жестким ростверком и большим кустом свай, 12 свай из 530 трубы на 8 метров в землю
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 12:16
#28
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
жестким ростверком и большим кустом свай, 12 свай из 530 трубы на 8 метров в землю
это все хорошо, но надо бы посчитать, что бы жесткий ростверк не уехал. тенденция есть
Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
помимо вдавливающей 80 т, выдергивающая 53 т, и горизонтальная 111 т
forass вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 12:20
#29
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
как показала практика (обследовали наши ребята существующую трубу) мажут они там не просто будь здоров,
Во во... моя практика тоже так подумала )))))) ростверк надо делать поболее ..

одна свая на горизонтальную тон 10-15 понесет смотря чо там за грунт ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 12:37
#30
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
Так там и так шарнир, из-за сейсмонагрузки получились большие горизонтальные усилия, помимо вдавливающей 80 т, выдергивающая 53 т, и горизонтальная 111 т. (это не мой расчет, конструктор, который ферму проектировал мне дал такие усилия).
по ходу обе опоры перехода (фермы пролетом 100 м) приняты шарнирно неподвижными - это действительно необходимо? Задай вопрос тех. руководителю или автору нагрузок.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 13:10
#31
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
одна свая на горизонтальную тон 10-15 понесет смотря чо там за грунт ..
меньше должна тонн 7 максимум.
forass вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 13:56
#32
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
меньше должна тонн 7 максимум.
по расчету да но реально 10 пройдет от грунта зависит
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 14:00
#33
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
но реально 10 пройдет от грунта зависит
т.е. заложить статические испытания в проекте?
forass вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 14:07
1 | #34
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


минимум 2 шт. по нормам .. должны испытать ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 06:34
#35
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


0,5% но не менее 2 штук
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 09:03
#36
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


если бы провели статические испытания.... все определяет слово если бы))))

у меня кстати много что-то получилось несущей способности на горизонтальную нагрузку, 16 т

Последний раз редактировалось юный инженер, 30.07.2013 в 09:09.
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 14:46
#37
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
у меня кстати много что-то получилось несущей способности на горизонтальную нагрузку, 16 т
заложи испытания .. сваи уникальные )))) пусть испытают потом скинь чо получилось ..
я бы просто 530 сваи ж.б. и ростверк ж.б. дешевле и не мучатся а эти трубы лишние ))) заложить как обсадные
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 15:05
#38
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Юлия Серенко Посмотреть сообщение
Если просто наварите-это шарнир. жесткость создается доп. элементами. Как, например, в сопрялении колонны с фундаментом жесткость создается траверсой...точно не могу вам подсказать, что именно делать.
Offtop: Такой вопрос, есть колона и база колоны (Составное сечение из 2х швеллеров приварено к опорной пластине с помощью косынок). Если ее отзеркалить с ее базой и проварить по периметру базами - это жесткое сопряжение или шарнирное?
Я так понимаю жесткое.
Homel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 15:37
#39
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
я бы просто 530 сваи ж.б. и ростверк ж.б. дешевле и не мучатся а эти трубы лишние ))) заложить как обсадные
Камчатка.... Труба... глухой лес.... до Петропавловска 380 км по убитой грунтовке... где я вам бетон товарный возьму?))) а то что они там в ведерке намешают, так уж лучше из металла)))))

и с щебеночкой там напряг(((((
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 20:18
#40
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
Камчатка.... Труба... глухой лес....
я мечтал о вертолете )))... в горах так строят .. один рейс один куб
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 06:39
#41
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


3016661@mail.ru, мечтать не вредно)))) а может прокопать канал и пустить туда кораблик?))))))
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 12:14
#42
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
мечтать не вредно))))
а не знаю че там в трубах будет .. если газ или нефть то да ребята нищие строят .. удачи тебе ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 13:30
#43
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


газ, строит газпром, собственно у них мечты сбываются))))
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 13:58
#44
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
у них мечты сбываются))))
С умом их можно разводить .. им денег на хорошее дело не жалко .. хотя это потом с опытом придет пока учись
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 07:24
#45
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


Уважаемые дамы и господа! и снова у юного и неразумного вопросы! Подскажите мне пожалуйста про стальные сваи. Вопрос- какая длина рабочая сваи из трубы- наконечник конусообразный идет в расчет длины или нет? свая после погружения заполняется бетоном, может вообще ее не закрывать? причем нужно ссылку на нормативную литературу, нужно заказчику доказать.
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 07:49
#46
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
наконечник конусообразный идет в расчет длины или нет?
о чем вопрос. Про определение глубины погружения нижнего конца сваи?
Заполнять или не заполнять бетоном вопрос антикоррозии...
Что за сооружение? Какие нагрузки? Чем вообще вызвано применение металических свай?
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 08:18
#47
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


Объект- эстакада под газопровод на Камчатке. необходимость в стальных сваях вызвана тем, что там имеется демонтированная труба, из 530х8,0 из нее и изготовляются сваи. Грунт- мелкий песок с включениями крупного галечника, погружать сваи очень трудно. Застройщик очень хочет на этом съэкономить, они нарезали заготовки по 4-5 метров, вместо 6 м по проекту и пытаются сейчас всячески заставить нас уменьшить длину свай. то есть они просят согласовать рабочую длину сваи с наконечником.
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 08:35
#48
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
Объект- эстакада под газопровод на Камчатке.
Во оно как!

1. Посмотрите п. 11.11 СНиП2.02.03-85 в сейсмически опасных районах заглубление в грунт должно быть не менее 4м! Должно выполнятся!
2. Что за понятие "рабочая длина сваи"? Вы хотите спросить при определении глубины погружения нижнего конца сваи учитывается ли длина наконечника? Можете учесть, но тогда берите соответствующую площадь сваи, а при конусе она стремится к нулю.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 08:58
#49
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


по проекту было заложено что- бурится скважина бурильной установкой 750 мм с обсадной трубой глубиной 6,3 м, снизу делается подсыпка из щебня 20 см и 10 см наливается бетона, опускается труба 530 и все заполняется бетоном до отказа. заказчик наш способ погружения забраковал- бурят лидерную скважину- 400 мм (которая тут же осыпается у них) и туда вибропогружателем погружают сваю, погружают сваю получается метра на 2,5-3, дальше она не идет и торчат шапки эти из земли. застройщики ждут пока наши ребята с авторского надзора будут менятся, стуки-двое стройка будет без присмотра, и они безпалевно подрежут все шапки и внутрь быстренько пгс насыплют и сверху см 20 бетона нальют и как говорится баста. так вот чтоб не парится с остальными шапками, они хотят сделать наконечники длинные (чуть не до метра) наварить их и длину сваи с наконечником таким сделать по итогу 4-5 м. все бы хорошо, но дело происходит в пойме реки, размыв. из-за этого и было принято 6 м погружение сваи. кароче надо им сунут под нос выдержку какую-нить из нормативной литературы, что наконечники не идут в расчет.
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 09:10
#50
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


По поводу глубины погружения нижнего конца сваи я написал. #48
Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
погружают сваю получается метра на 2,5-3
Получается п. 11.11 СНиП2.02.03-85 - не выполняется?
Мне теперь не понятно как осуществляется авторский надзор, если фактически выполняются сваи забивные
Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
заказчик наш способ погружения забраковал- бурят лидерную скважину- 400 мм (которая тут же осыпается у них) и туда вибропогружателем погружают сваю,
когда в проекте вообще другое решение по устройству стоек эстакады?
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 09:18
#51
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


так пришлось им согласовать их способ погружения, мы дали добро без изменения длины сваи, потому что несущая способность повыше у вибропогружаемых, но проблема в том что сложно вибропогружателем погрузить их на 6 м. о чем мы и писали, они нас зеверили что будут погружать. у этого объекта вообще история интересная, это уже сейчас мы ремонт делаем, а до этого по проекту сваи были от 4,5 м длиной, а по факту на 2-3 м закопаны. Эти застройщики видимо хотят сделать то же самое
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 09:22
#52
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
Вопрос- какая длина рабочая сваи из трубы- наконечник конусообразный идет в расчет длины или нет? спричем нужно ссылку на нормативную литературу, нужно заказчику доказать.
Руководство по проектированию свайных фундаментов / НИИОСП им. Н. М. Герсеванова Госстроя СССР. — М.: Стройиздат, 1980
Изображения
Тип файла: jpg 011.jpg (43.0 Кб, 559 просмотров)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 09:29
#53
Михаил74

инженер-строитель
 
Регистрация: 04.12.2005
Нижневартовск
Сообщений: 48


Цитата:
заказчик наш способ погружения забраковал
как , стало быть вы его "этот способ" согласовали? ...
в противном случае застройщик нарушает проектные решения ...
письмо заказчику со всеми вытекающими

не переживайте, ни чего они не "с-Ик-ономят", просто, не подписывайте акты, к моменту сдачи объекта в эксплуатацию "гонора" у застройщика поубавится.
Михаил74 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 09:31
#54
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
а по факту на 2-3 м
сделать запись в журнал АН: не выполнен п. 11.11 СНиП2.02.03-85.
Указания поустранию недостатка: демонтировать сваи.
Выполнить по ранее выданному согласованию "без изменения длины сваи". Все.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 09:38
#55
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Цитата:
Указания поустранию недостатка: демонтировать сваи.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 09:50
#56
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


1. Проект должен быть оптимальным с учетом исходных данных, требований норм, расчетных и иных условий
2. Заказчик с подрядчиком должны определиться по технологии и организации выполнения, с методом и способом для выполнения утвержденных проектных решений.
Сибир назвал обоснование мин. глубину погружения свай-стоек.
Относительно размыва. Это определяют гидрогеологи материалами изысканий. И он будет очевидно переменный, в русле. Что и определяет ваши требования.
Закрывать-незакрывать оголовок. Это из-за препятствия коррозии внутренней полости (стенки трубы-сваи изнутри), т.к. будет ли увлажнятся горизонтальная плоскость оголовка или нет. А бетон не препятствие, т.к. усадочная трещина по окружности на стыке бетона и стали будет. Ну если только её герметиком заделывать

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Указания поустранию недостатка: демонтировать сваи.
Вы видели демонтаж свай? Они будут в лучшем случае бросовые. А с измением шага где-то сделают новые погружения. Также могут быть варианты с дополнением и использованием в виде куста
vladas вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 10:11
#57
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Ну топоропился я с демонтажем . Соглашусь будут бросовые. Я хотел сказать, что данные сваи заглубленные на 2-3м использовать нельзя.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 10:29
#58
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


это все рассуждения, которые не совсем относятся к моему вопросу- как наконечник сваи или учесть или не учесть в расчете- выдержка из нормативки нужна.

Руководство по проектированию свайных фундаментов / НИИОСП им. Н. М. Герсеванова Госстроя СССР. — М.: Стройиздат, 1980 - посмотрела щас, ниче не нашла на эту тему, картинка не доказательство.
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 10:42
#59
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


На каждый идиотский вопрос нормативного документа не напасешся! Включите логику и здравый смысл.
Зачем "копать" в направлении как учитывать наконечник, если у Вас другие требования СНиП уже не выполняются?
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 10:48
#60
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


в смысле не выполняются? какие например? просветите пож-та, что-то непонятно
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 10:52
#61
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Вы читаете мои сообщения? Из Вашего рассказа я понял:
# 49
Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
и туда вибропогружателем погружают сваю, погружают сваю получается метра на 2,5-3, дальше она не идет и
# 51
Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
а до этого по проекту сваи были от 4,5 м длиной, а по факту на 2-3 м закопаны.
Соответственно не выполнен п. 11.11 СНиП2.02.03-85.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 11:09
#62
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


сколько они погрузят и че они там нашамянят- это их проблемы и их ответственность, мы в актах просто будем писать что длина погружения сваи не контролировалась и все.
просто они для других свай хотят наконечниками длину срезать
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 11:19
#63
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
сваи заглубленные на 2-3м использовать нельзя
Как второстепенные элементы, например ... для устойчивости ... в плоскости ...
vladas вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 11:27
#64
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Вы с концепцией определитесь. Чего Вы хотите?
Если вы погружение сваи не контролируете (а кто вам мешает проконтролировать?), то и на наконечники можете не обращать внимания. Вы вообще для чего авторский надзор тогда осуществляете?
Offtop: юный инженер, а должность глав.спеца?
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 11:28
#65
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Юнный инженер, что Вы так переживаете за срежут или нет? Заказчика кот. несет полную ответственность за объект. Можно назначить проверку по глубине погружения свай-сток эстакады. Спросите геологов о методе
vladas вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 11:31
#66
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Как второстепенные элементы, например ... для устойчивости ... в плоскости ...
Каким образом Вы это учтете в расчете?
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 11:34
#67
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


я-то уже собственно определилась, написала, что длина 6 м без учета наконечника. мне просто любопытно стало как учитывается или не учитывается конус этот в расчете свай. хотя и есть небольшой шанс что они затребуют обоснование этому моему утверждению)
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 11:36
#68
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


А никаким расчетом, просто конструктивно, в дополнение к проектному если правильно будет погружена рядом соединят горизонтальной связью. Часто стойки неустойчивы по вертикали

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
затребуют обоснование этому моему утверждению
Не затребуют, а обоснование: строительная наука с учетом прогноза худшего + п.11.11 СНиП
vladas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 12:15
#69
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Не затребуют, а обоснование: строительная наука с учетом прогноза худшего + п.11.11 СНиП
тож так думаю) просто любопытно стало про эти наконечники
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 12:29
1 | #70
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Режет глаз и мою память о терминах применительно к сваям. Наконечник может быть у стрелы. А у сваи острие, голова, оголовок к ней же, нижний и верхний конец, срубки (срезки) голов недобитых свай под проектный уровень.
Вот и пойми Вас о чем это ... наконечник т.е.
vladas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 12:46
#71
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


кхм... а я часто употребляю этот термин. о чем это?- стальная труба, а на конце у нее конусообразный закрытый наконечник приварен, в принципе он для разных целей может быть приварен- чтобы вода не попадала, чтобы прорезать грунты при забивке, еще для чего. вопрос- как учитывается он при расчете?
юный инженер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19