Как в двух словах объяснить что здание с ячейкой 6x6м дешевле чем с ячейкой 8x8?
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Собственно вопрос в теме:

Здание железобетонный каркас 54 на 54 метра 12 этажей сейсмика 9 баллов

нужно обычными словами объяснить заказчику без расчетов по пунктам и привести пример из жизни для большей достоверности
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 14326
 
Непрочитано 22.07.2013, 09:43
#2
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Если сборняк - то 8х8 - не модульный - все изделия индивидуальные - дорого. А если монолит то может 8х8 и получше будет (по дешевле). К тому же по внутрянке архитекторам проще разойтись.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 10:24
#3
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Alex_26, так балка жб на 8м высотой как минимум 80см в отличие от 6м - 50см, ну и соответственно колонны потолще будут, но нужно простыми словами объяснить, к примеру почему стул не делают на 3х ножках а на 4х ведь и на трех стоит же
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 10:33
#4
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


для заказчика может понятнее будет так: пролетные конструкции подбирают по моменту, который увеличивается в квадрате от пролета - 6х6=36, 8х8=64, т.е. почти в 2раза. Соответственно и нагрузки в узлах больше (+еще и сейсмика дает) и узлы массивнее-армированнее. - это по-рабочекрестьянски пройдет для поверхностного понимания
4245 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 10:52
#5
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Заказчик понимает языком денег... Нужно указать что при 6х6 (к примеру) 300 кг/м2 а при 8х8 400кг/м2. Связано с сейсмикой. ВСЕ!
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 11:11
#6
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Сечения - побольше - количество - поменьше. Если бы были бы исследования по данным приведенным kalgan это было бы оптимально.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 11:48
#7
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


kalgan,

6*6*0.2*2.5/36*=*0.5
8*8*0.2*2.5/64*=*0.5

одинаково же?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 09:07
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
так балка жб на 8м высотой как минимум 80см в отличие от 6м - 50см, ну и соответственно колонны потолще будут
На колоннах это может и слабо отразится, но вот высота балок для разводки коммуникаций смежников существенное значение имеет (тут, правда, может получиться обратный "эффект" - можно рискнуть заложить отверстия под коммуникации в балках, а в более высокой балке это сделать проще).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 11:10
#9
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Axe-d, нет нужно еще проще объяснить чтобы убить аргумент что при 8 на 8 более просторно как для паркинга так и для торгового центра
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 11:30
#10
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
что при 8 на 8 более просторно как для паркинга так и для торгового центра
все бы ничего, делали и 9х9, с адекватными расходами материалов, но тут у вас сейсмика. Что из этого выйдет не знаю, так как сейсмикой не занимаюсь.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 12:41
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
чтобы убить аргумент что при 8 на 8 более просторно как для паркинга
Надо посмотреть - может оказаться, что при ячейке 8х8 получится меньше машино-мест, чем при ячейке 6х6
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 12:57
#12
human


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170


для паркинга 8х8 не годится.
нада минимум делать 8.4х8.4 что бы встали 3 машины
human вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 13:09
#13
Metkon

Металлистом быть хочу научиться
 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 45


Высота балок больше=>полезный объем меньше .
Высота наружных стен зависит от этого объема.
Кто-то недавно считал на форуме экономический эффект от снижения толщины перекрытия. К сожалению я не помню кто, может кто вспомнит автора...
__________________
Metkon
Metkon вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 13:19
#14
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Ячейка 6х6 это атавизм, от которого надо отказываться при монолитном строительстве.
Ячейка 8х8 в большинстве случаев оказывается экономичнее или равноценна по деньгам.
С сейсмикой сталкивался несколько раз, но предварительную оценку стоимости при сейсмике разных ячеек я бы не рискнул делать.
В практике был случай, когда заказчик по началу очень хотел ячейку 9.5х9.5м и требовал обоснования экономической выгоды других вариантов.
Я ему предложил такой вариант - делаю расчет 9.5х9.5, если все проходит, то оставляем, если не проходит, то он оплачивает еще один вариант проекта с меньшей ячейкой. Он подумал и сказал делать 7х7м.
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 14:17
#15
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от human Посмотреть сообщение
для паркинга 8х8 не годится.
нада минимум делать 8.4х8.4 что бы встали 3 машины
В 8 метров три машины по ширине влезают, зато если смотреть по длине - машина-проезд-машина - при сетке при пролете 8-8,4 метра колонна должна встать посреди проезда.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 19:12
#16
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от human Посмотреть сообщение
для паркинга 8х8 не годится.
нада минимум делать 8.4х8.4 что бы встали 3 машины
О как! А у нас все в 7.5х7.5 залазило! Насколько я помню по нормам ширина парковочного места (кроме инвалидного) - 2,3 метра? Архитекторы поправьте...
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 18:57
#17
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Перекрытия толще .. ригели выше .. колоны толще .. на фундаменты ахрененная нагрузка .. плита исчо нормально а если сваи то удачи ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 08:50
#18
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
толще .. выше .. толще
Зато штук меньше
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 10:06
#19
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


3016661@mail.ru, спасибо емко сразу про все и понятно
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 10:45
#20
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Размер ячейки должен идти не от денег, а от технологических решений, т.е. исходя из удобства эксплуатации, при этом вы будете получать удовольствие от того, что построили и оно будет вас устраивать... а то, о чем вы говорите можно сравнить с ботинками на 2 размера меньше, может и дешевле, но жуть как неудобно. Кроме того, говоря о стоимости, можно вспомнить пример swell о бабушке в институте, которая на пролетах 4 метра в жилом здании балок наделала. Важен грамотный подход к решению поставленной задачи (капители, вуты, пилоны, нелинейный расчет, кессоны, проемообразователи, консоли, канаты в конце концов и т.д. и т.п.).
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 10:51
#21
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Зато штук меньше
Масса здания больше а колон меньше .. диафрагмы нужны хорошие .. обычно их архитекторам негде впендюрить .. )))))))))
возможно часть пролетов 8м а часть 6м .. тогда сейсмика будет ломать 6м их усилить диафрагмами или ядрами ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2013, 20:59
#22
Dmitry78


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
Ячейка 6х6 это атавизм, от которого надо отказываться при монолитном строительстве.
Ячейка 8х8 в большинстве случаев оказывается экономичнее или равноценна по деньгам.
можно конкретный пример наиболее экономичной ячейки 8х8?
интерисуют: толщина плиты, размеры капителей или балок...
Dmitry78 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2013, 23:31
#23
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


сложно представить себе двенадцатиэтажное здание с размерами в плане 54х54 м. Зачем? Чем его наполнять?
Предположим, в ядре расположить световой атриум - такое практикуется в гостиницах и бизнес-центрах.
Интересный, но сложно согласовываемый вариант - паркинг в ядре здания, но 12 этажей для рамповой парковки это очень много.

Для общественных зданий сетка 6х6 м - это атавизм и непрофессионализм проектировщиков.
Минимум 8х8 м, но как правильно сказали, при наличии паркинга в нижних этажах плясать от расстановки автомобилей. Некоторые считают что ширины машиноместа 2,3 м достаточно - флаг вам в руки и дальнейшего удобства эксплуатации и маневрирования.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dmitry78 Посмотреть сообщение
можно конкретный пример наиболее экономичной ячейки 8х8?
интерисуют: толщина плиты, размеры капителей или балок...
толщина плиты 320 мм, капителей нет, балок нет. Горизонтальные коммуникации внутри плиты.

Удельный расход монолитного железобетона для несущего каркаса 12-этажного здания 0,32-0,35 м3/м2 включая фундаментную плиту, армирование для сейсмики 9 баллов 140 кг/м3.
Стоимость в деле 260 долл./м2 общей площади здания
stoper вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2013, 23:47
#24
Dmitry78


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 17


думаю толщина 320мм по всей плите это слишком тяжелый вариант... в моем случае вес здания очень важен, т.к. основание проходит по осадкам на пределе...
вариант с капителями будет лучше.... не знаю как выбрать оптимальный размер капителей и тощину плиты при шаге 8х8 (внизу парковка)
Dmitry78 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2013, 23:53
#25
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Вы внимательно читали?
Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Удельный расход монолитного железобетона для несущего каркаса 12-этажного здания 0,32-0,35 м3/м2
пересчитайте в вес и нагрузку на основание
stoper вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 00:01
#26
Dmitry78


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Вы внимательно читали?
да, я прочитал это. Сложно сразу оценить какую долю из этого составляют колонны, стены и фундаментная плита. Но думаю показатель можно снизить применив капительное или балочное перекрытие (балочное нежелательно)
Сейсмики у нас нет.
Dmitry78 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 00:11
#27
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


колонны, диафрагмы, ядра жесткости и фундаментная плита составляют 0,19 м3/м2. Так Вам легче будет?
Нет сейсмики? Армирование уменьшается, можно не делать диафрагмы. Ориентировочно будет 0,3м3/м2 что сравнимо (по расходу бетона) с крупнопанельным домостроением с размером комнат 3х6 м .

Вообще, проектировщики и заказчики абсолютно не умеют оперировать понятием "удельный расход бетона", из которого моментально можно получить массу здания/нагрузку на основание и представление о стоимости каркаса, расходе основных материалов.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 09:38
#28
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Ориентировочно будет 0,3м3/м2
согласен, от 0,29-0,35 м3/м2 при расходе 90-120 кг/м3. Очень зависит от архитектурных решений, т.е. от тараканов заказчика.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 13:49
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Как в двух словах объяснить что здание с ячейкой 6x6м дешевле чем с ячейкой 8x8?
Не очевидную вещь надо объяснять, а объяснять, НАСКОЛЬКО дешевле. Ибо дороже на 5% например ни о чем не говорит.
Берем график стоимости от шага 2х2 м до шага 26х26 м, и показываем разницу между 6х6 и 8х8. Разница вписывается в погрешность прогноза стоимости
Изображения
Тип файла: jpg Экономика.JPG (70.1 Кб, 511 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 14:13
#30
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


помимо стоимости бетона, арматуры и СМР существуют другие показатели экономической целесообразности.
Многие до сих пор считают, что 6х6 для парковки - самый оптимальный вариант. Потому что не хотят думать и не умеют (как конструкторы) считать по-другому. Ещё балок обязательно наделают, "для надежности", "для подстраховки".
stoper вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 16:14
#31
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Возможно я чего то не понял, но при сейсмике 9!! баллов делать пролет в 8 метров как то на порядок ответственнее...
Вы просто в той же Лире посчитайте моменты на колонны .
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 16:19
#32
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


да хоть 12 метров или 18 - ответственность не от этого зависит.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 16:40
#33
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Возможно я чего то не понял, но при сейсмике 9!! баллов делать пролет в 8 метров как то на порядок ответственнее...
Вы просто в той же Лире посчитайте моменты на колонны .
Ну так и проект стоит на 20% дороже)))
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 16:45
#34
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Ну так и проект стоит на 20% дороже)))
тогда надо сразу на 30 или 80 метров проектировать. Озолотишься!
stoper вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 16:54
#35
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
тогда надо сразу на 30 или 80 метров проектировать. Озолотишься!
Offtop: Стоимость проектирования (м2) от метража не зависит в отличие от сложности и степени ответственности.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 03:07
#36
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Здание железобетонный каркас 54 на 54 метра 12 этажей сейсмика 9 баллов
Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Для общественных зданий сетка 6х6 м - это атавизм и непрофессионализм проектировщиков.
меня пугает не слова 9 баллов 8 метров пролет и 12 этажей (привык давно).. а слово атавизм..и полет мысли человека урбаниста.. интересно он знает смысл слова экономика?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 09:53
#37
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


интересно, а человек-номер телефона владеет хоть какими-нибудь цифрами для сравнительного анализа? Человек-урбанист выше привёл конкретный расклад.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 10:13
#38
bahil


 
Сообщений: n/a


Для 9 баллов вряд ли пройдёт здание с монолитными стенами 8х8. Каркас вообще не вариант для 12 этажей.
 
 
Непрочитано 12.11.2013, 12:02
#39
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Для 9 баллов вряд ли пройдёт здание с монолитными стенами 8х8. Каркас вообще не вариант для 12 этажей.
интересно, а как же строят небоскрёбы в сейсмике и с достаточно большими пролетами и сеткой колонн?
Отчасти да - с применением преднапряжения, сверхвысокопрочных бетонов.
Но без этого вполне можно обойтись, скажем, до 25 этажей.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 13:39
#40
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1127157]Размер ячейки должен идти не от денег, а от технологических решений, т.е. исходя из удобства эксплуатации,
Полностью поддерживаю!
У нас, например, заказчик просит разработать каркас склада с ячейкой 24х18 (в металле), так он своё решение подкрепил экономическими соображениями. Экономисты подсчитали, что именно при такой ячейке расстановка стеллажей наиболее рациональна для обслуживания.
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 13:46
#41
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


У нас, например, заказчик просит разработать каркас склада с пролетом 100х80 метров, так он своё решение подкрепил экономическими соображениями. Экономисты подсчитали, что именно при такой ячейке возможно применение передовых складских систем и гибкая технология обслуживания
Стоимость каркаса в деле 8000 руб./м2, включая фундаменты, покрытие, полы под нагрузку 6 т/м2 и дебаркадер высотой 1 м
stoper вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 13:48
#42
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Для 9 баллов вряд ли пройдёт здание с монолитными стенами 8х8. Каркас вообще не вариант для 12 этажей
все бы ничего но вот в Сочи брат сфотал
Изображения
Тип файла: jpg сочи.jpg (159.0 Кб, 359 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 13:51
#43
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
все бы ничего но вот в Сочи брат сфотал
И? Есть гарантия что там не стеновая система?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 14:03
#44
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
И? Есть гарантия что там не стеновая система?
а иначе зачем столько связей?
 
 
Непрочитано 12.11.2013, 14:56
#45
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
а иначе зачем столько связей?
вот и я о том же.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 15:35
#46
bahil


 
Сообщений: n/a


Эх, ребятки... Не путать ... с пальцем. И это у вас называется "связи"?
Offtop: Воронеж, Балашиха конечно крутые сейсморайоны.
В Сочах практически все здания на резинках китайских.
 
 
Непрочитано 12.11.2013, 15:42
#47
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Offtop: Воронеж, Балашиха конечно крутые сейсморайоны.
это да
я такими картинками пугаю заказчика, когда у него поведение плохое
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
В Сочах практически все здания на резинках китайских
вы о виброизоляторах?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 16:34
#48
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Эх, ребятки... Не путать ... с пальцем. И это у вас называется "связи"?
Offtop: Воронеж, Балашиха конечно крутые сейсморайоны.
В Сочах практически все здания на резинках китайских.
вполне такие связи.
То что место проживания не в сейсмоопасном районе - не значит что люди там проживающие не знают о проектировании в сейсмоопасных районах. Может и мерзлоту не знаем? Тогда как НИИ занимающийся этим вопросом почти все время своего существования находится именно у нас? Или про воздействия ударных под/надземных волн не знаем и т.п.? Странная у вас логика...
 
 
Непрочитано 12.11.2013, 18:41
#49
bahil


 
Сообщений: n/a


ЛИС, вот когда переживёшь хотя бы 5-и бальное землетрясение на 5 этаже каркасника, по другому будешь относиться к конструктивным решениям.
То что на картинке назвать "связями"... Ну вам там виднее...
По всей видимости стальной каркас. Для жб эти связи, как корове седло.
 
 
Непрочитано 12.11.2013, 18:57
#50
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop: http://magov.net/blog/4916.html
Запомнились отголоски в 1986г и 1990г. Нормально у нас кирпичные 14-этажные здания все пережили. Хоть и падала посуда с полок. и пара человек шишки набило в поселке.
Чем еще вы там помериться хотите? Ну право дело тролить вы умеете - этого у вас не отнять.
 
 
Непрочитано 12.11.2013, 19:54
#51
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: Да, ЛИС, ни добавить ни убавить...3 балла в кирпиче - это круто
dextron3, а почему тебе не обратиться к Ицкову?
 
 
Непрочитано 13.11.2013, 06:41
#52
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
а иначе зачем столько связей?
Я вообще принял это за архитектурное излишество. Как то немного по дурацки связи по фасадам ставить. Это ведь придется их гнать по всем фасадам, вокруг здания.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2013, 10:02
#53
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Как то немного по дурацки связи по фасадам ставить.
Есть такая система. Называется "Труба". Применяется в стальных каркасах. Если ещё и внутри, то "труба в трубе". Ну это для небоскрёбов. А куда ТС пропал?
Как то Ицков хвастался, что в Алмаате строят из монолитного бетона с Rb=80 МПа.
 
 
Непрочитано 13.11.2013, 10:41
#54
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Есть такая система. Называется "Труба"
Что то Гугль ничего не выдает по запросу.
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Применяется в стальных каркасах.
Да вроде я такую на ВТЦ видел, но там то 440 м и каркас чистый, да и здание не рядовое. А что бы тут кто то так заморачивался?! Вот и решил что это архитектурный дизайн такой.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2013, 11:13
#55
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Что то Гугль ничего не выдает по запросу.
Скорее всего это пластические стальные демпферы, похожие схемы применяют в японии.
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2013, 13:16
#56
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
интересно, а как же строят небоскрёбы в сейсмике и с достаточно большими пролетами и сеткой колонн
посмотри фильм про буржуй в дубаях ... интересно как можно рассуждать о конструкциях не сделав не одного расчета .. и высказываться про конструкции .. у нас снесли кассы аэропорта круглое здание у вокзала так там 12м пролет и все на одной колонне .. а ты атавизм атавизм .. сам ты среди конструкторов чистый атавизм
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2013, 14:32
#57
bahil


 
Сообщений: n/a


ТС отвалил, а вы тут не по делу ругаетесь.Offtop: Всё норовите сравнить ж с п
Для примера. В Японии строят 25 этажные каркасники. Правда несколько но. Полностью сборные системы пространственный крест (слямзили у нас). Сечение нижних колонн 1000х1000, расчётное сопротивление бетона 160 МПа. Ну и арматура соответствующая. Построить то всё можно, было бы из чего.
 
 
Непрочитано 13.11.2013, 15:51
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
.. было бы из чего.
Было бы кому.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2013, 17:49
#59
bahil


 
Сообщений: n/a


Было бы куда...
 
 
Непрочитано 13.11.2013, 17:59
#60
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Было бы зачем...
4245 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2013, 18:42
#61
bahil


 
Сообщений: n/a


Было бы чем...
 
 
Непрочитано 13.11.2013, 19:53
#62
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Были бы бабки ...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Построить то всё можно, было бы из чего.
А кто спорит ))) вопрос был про экономию .. остольное ясень пень
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 09:27
#63
bahil


 
Сообщений: n/a


Вообще вся эта тема сплошной флуд. На фига объяснять заказчику что экономично, а что нет? Если желания заказчика выполнимы и не противоречат нормам, то в чём проблема? Я ещё могу понять, когда желания выходят за рамки возможного. В данном случае убеждать заказчика в чём-то не имеет смысла.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как в двух словах объяснить что здание с ячейкой 6x6м дешевле чем с ячейкой 8x8?