Как рассчитать бесшарнирную круговую арку.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать бесшарнирную круговую арку.

Как рассчитать бесшарнирную круговую арку.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.08.2013, 21:17 #1
Как рассчитать бесшарнирную круговую арку.
карлсонъетка
 
Екатеринбург
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 115

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть, или может кто знает как правильно рассчитать бесшарнирную круговую арку?
Нашла формулы распоров и моментов параболлической бесшарнирной арки, но не могу найти для круговой. Может я что-то не понимаю?
И еще поясните, пожалуйста, при определении момента в точки арки формула выглядит Мх= Моп + Мб - Ну, где
М оп - опорный момент,
Мб - момент балки,
Н - распор,
у - ордината.
В этой формуле опорный момент определяется по эпюре моментов балки или считается по какой-то другой формуле, то я уже запуталась?
И еще один вопрос, может кто-то делал на практике, что легче делать шарнирный узел опоры арки либо жесткий?
Конструируем здание общественное, железобетонные колонны предварительно сечением задались 400х400 мм высота примерно около 4 метров, на них опираются пологие металлические арки без затяжки.
Пролет 22,5 м, стрела подъема примерно 2,2 м.
Сейчас хочу посмотреть на сколько получатся разные сечения арки при разных узлах. И, конечно, для меня не совсем понятен вопрос, как лучше сделать узел операния.
Просмотров: 12338
 
Непрочитано 01.08.2013, 21:37
#2
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


1) справочник проектировщика расчетно-теоретический
2) в справочнике распор воспринимается неподвижными опорами или затяжкой
3) либо приводите конструкцию к расчетной схеме, либо расчет должен отражать реальную работу конструкции
4) расчет можно (и нужно) выполнить в МКЭ
5) металл на ж.б. легче опирать шарнирно. В узлах распор воспринять затяжкой. (ИМХО)
Удачи!
and.rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 21:51
#3
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


1. Если я правильно помню, то в том справочнике расчетно-теоретическом, приведены формулы только для бесшарнирной параболлической арки. чем я и была удивлена, про круговую бесшарнирную не нашла.
2. Затяжку я не могу поставить по требованиям архитекторов. и есть же здания когда арка приходит в раму.
3. Комментарий не совсем поняла, что имели в виду.
4. Учту.
5. А если затяжку нет возможности поставить? Колонна у нас не сможет воспринять гор. силу (распор)?
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 22:31
#4
Renjik

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2007
Кишинёв
Сообщений: 61


Насчёт круговой арки посмотрите Улицкого
http://dwg.ru/dnl/8459
Renjik вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 22:56
#5
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Колонна сможет, если вы ее рассчитаете. Только усилия в системе "колонны-арка", а точнее - в "рамах здания - арки" зависят от соотношения жесткостей элементов. Что и требуется найти. На мой взгляд расчет легче делать в МКЭ.
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2013, 02:10
#6
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
А если затяжку нет возможности поставить? Колонна у нас не сможет воспринять гор. силу (распор)?
1. Может. Но пролет-то не маленький (22.5м) - соответственно и распор от арки будет очень большой.
2. Это даст большое сечение колонны, а еще надо с фундаментами разобраться.
3. Чтобы не передавать момент на фундамент, следует сделать шарнирное опирание колонн.
3. Если сопряжение колонн с фундаментом жесткое - то грунты должны же будут все это воспринять. Может получится большой развитый фундамент (при слабых грунтах). Просто если фундамент с грунтом не будет держать и даст большой крен - то это будет поворот опорного сечения колонны, а поворот - это характеристика шарнира. Более точный расчет этого конечно можно сделать при совместном расчете конструкции и грунтов.
4. И чем затяжка помешала архитекторам?

Последний раз редактировалось Tvorec, 02.08.2013 в 05:02.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2013, 05:36
#7
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Грунты там вроде нормальные, не скальные конечно, но и не самые слабые.
Затяжка мешает устроить красивый потолок, там делается веранда ресторана. Можно было поставить и фермы, но отказались от них, чтобы максимально использовать пространство.
За подсказку Улицкого, спасибо, посмотрю обязательно. к сожалению, в Улицком рассмотрена арка по квадратной параболе, а не по кругу.

Последний раз редактировалось карлсонъетка, 02.08.2013 в 06:01.
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2013, 06:26
#8
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
За подсказку Улицкого, спасибо, посмотрю обязательно. к сожалению, в Улицком рассмотрена арка по квадратной параболе, а не по кругу.
Вот только что выложили: http://dwg.ru/dnl/12295, там тоже нет по окружности с защемлениями
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2013, 17:45
#9
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Подскажите лучше что-нибудь дельное и "инженерное", описывающее расчет на устойчивость арок и куполов. Кроме Горева, Белени...
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2013, 22:13
#10
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Подскажите лучше что-нибудь дельное и "инженерное", описывающее расчет на устойчивость арок и куполов. Кроме Горева, Белени...
Иванов, Петров, Сидоров...
 
 
Непрочитано 04.08.2013, 20:45
#11
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Подскажите лучше что-нибудь дельное и "инженерное", описывающее расчет на устойчивость арок и куполов. Кроме Горева, Белени...
1. Вариант из Справочника Кузнецова, том 2. По аркам, куполам+сетчатым куполам есть разделы. По сетчатым оболочкам ничего нет особо интересного.
2. Вариант с применением той же Лиры + выборочной оценкой устойчивости стержней по СНиП + итоговая оценка общей жесткости с геометрической нелинейностью и монтажом. Для Лиры 9.6 собираются в отдельные загружения ряд комбинаций, которые можно считать определяющими НДС (пост.+снег, пост.+температура, пост.+ветер и т.д.), определяем расчетные длины через баклинг (здесь вопрос сложнее, схожий с методом научного тыка. Единый конструктивный элемент, потом оценка группы конструктивных элементов единого сечения или со смежными группами, потом по всей конструкции), а там уже по СНиП. В итоговом варианте считаем уже с монтажом и геометрической нелинейностью на разные комбинации с целью оценки вклада геомнелина.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2013, 21:27
#12
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Я правильно понимаю, что если металлическая арка без затяжки опирается на ж/б колонну, то распор я передаю на колонну в качестве поперечной силы?
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2013, 21:33
#13
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Да, распор у Вас воспринимает колонна. Тут вопрос какого у Вас будет размера колонна, чтобы пройти по условиям жесткости/прочности. В принципе можете попробовать сделать затяжку по типу используемой в конструкциях Старого гостиного двора в Москве в различных вариациях высоты и соотношений жесткостей для снижения распора. Схема есть в легендарной книжке Канчели.

Последний раз редактировалось frostyfrost, 04.08.2013 в 21:54.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 05:40
#14
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


В том то и дело, что когда я прикинула распоры от нагрузки то они получились под 110 тс, и я не путаю единицы измерения. Ну а когда решила предварительно прикинуть в Скаде прикладных программах вбить поперечную силу в 110 тс, то сечение получилось 1,5*1,5м. )))))))))))
Сегодня пойду разговаривать, т.к. никто не даст мне делать колонны таким сечением.
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 11:54
#15
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
сечение получилось 1,5*1,5м ... Сегодня пойду разговаривать, т.к. никто не даст мне делать колонны таким сечением.
Offtop: Да ну?
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 12:25
#16
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


карлсонъетка, а вы не могли бы, ради интереса, выложить чертежи (план и разрез), для представления общей картины.
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 12:27
#17
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Offtop: Да ну?
Offtop: Проверила - поговорила - не разрешили делать...

Цитата:
карлсонъетка, а вы не могли бы, ради интереса, выложить чертежи (план и разрез), для представления общей картины.
их особо нет, так только наброски, и то после расчетов отказалась я от арки.
вот что примерно хотели получить.

теперь идея-фикс - это железобетонная цилиндрическая оболочка. мама, роди меня обратно.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
для DWG.dwg (332.3 Кб, 4000 просмотров)

Последний раз редактировалось карлсонъетка, 05.08.2013 в 15:54.
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 16:37
#18
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


От распора все-равно никуда не уйдете, поэтому жб оболочка не лучшая идея. Плюс в жб ползучесть, что скажется на жесткости (ну и о Трансваале не забываем), изготовление сложнее технически, масса больше. Рассмотрите все-таки вариант с затяжкой или как вариант плоское структурное покрытие.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 16:42
#19
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
еперь идея-фикс - это железобетонная цилиндрическая оболочка.
Если это оболочка так и стоит на колоннах - то чем она отличается от арки? Это просто "вытянутая" вдоль в плоскую плиту здания арка.
Распор появляется от подъема арки, и когда давит нагрузка, ноги этой "арки" разъезжаются в сторону (вспомни корову на льду). Можно легко поставить книгу "домиком" и надавить сверху - тоже самое будет происходить с вашей крышей (не в том смысле что развалится, а сама суть явления).
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 16:45
#20
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Если это оболочка так и стоит на колоннах - то чем она отличается от арки? Это просто "вытянутая" вдоль в плоскую плиту здания арка.
Распор появляется от подъема арки, и когда давит нагрузка, ноги этой "арки" разъезжаются в сторону (вспомни корову на льду). Можно легко поставить книгу "домиком" и надавить сверху - тоже самое будет происходить с вашей крышей (не в том смысле что развалится, а сама суть явления).
С одной стороны оболочка с аркой похожи, но у оболочки по торцам стоят диафрагмы, которые и должны воспринять распор, может я и ошибаюсь, но я поняла так. Сейчас изучаю нормативную литературу по оболочкам. И у оболочек воспринимать распор должны еще бортовые камни.
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 16:48
#21
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
С одной стороны оболочка с аркой похожи, но у оболочки по торцам стоят диафрагмы, которые и должны воспринять распор, может я и ошибаюсь, но я поняла так. Сейчас изучаю нормативную литературу по оболочкам. И у оболочек воспринимать распор должны еще бортовые камни.
Ну получится что-то вроде этого: полученное сечение колонн 1,5х1,5м "распределится" и "вытянется" вдоль здания в диафрагму (стену).
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 17:10
#22
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Ну получится что-то вроде этого: полученное сечение колонн 1,5х1,5м "распределится" и "вытянется" вдоль здания в диафрагму (стену).
Диафрагма встанет по торцам, а в продольном направлении надо будет запроектировать длинный бортовой камень, который и должен воспринять распор. Но я ее еще не считала.
Только у меня другая проблема встанет, оболочка опирается по 4 точкам, а у меня нужно по каждой стороне кучу конструктивных колонн для крепление фасадных элементов. Поэтому еще не понимаю как правильно рассчитать бортовой камень как неразрезную балку что ли?
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 17:14
#23
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
Диафрагма встанет по торцам, а в продольном направлении надо будет запроектировать длинный бортовой камень, который и должен воспринять распор. Но я ее еще не считала.
Только у меня другая проблема встанет, оболочка опирается по 4 точкам, а у меня нужно по каждой стороне кучу конструктивных колонн для крепление фасадных элементов. Поэтому еще не понимаю как правильно рассчитать бортовой камень как неразрезную балку что ли?
Что-то я совсем потерял нить - есть чертежик (хотя бы эскиз), как идет оболочка, где колонны и бортовой камень, желательно с размерами (хоть приблизительными)? - а то могу не о том сказать.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 17:26
#24
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Что-то я совсем потерял нить - есть чертежик (хотя бы эскиз), как идет оболочка, где колонны и бортовой камень, желательно с размерами (хоть приблизительными)? - а то могу не о том сказать.
чертежики арки приблизительные я выкладывала чуть ранее, теперь арку меняю на оболочку, по оси А и Е пойдет бортовой камень,какого сечения он получится даже приблизительно пока не знаю.
по оси 2 и 7 будут торцевые диафрагмы ( в виде фермы).
пока как-то так я себе представляю конструкцию.
очертания хочу максимально оставить как были в арки, может немного поменяю по конструктивным соображения и требованиям СП,
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 18:22
#25
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
теперь арку меняю на оболочку,
Стальную?
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 18:37
#26
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от карлсонъетка
теперь арку меняю на оболочку,
Стальную?
железобетонную
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 15:20
#27
areu11


 
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 3


А вы не пробовали расчет арки двоякой кривизны , но по типу двухшарнирной арки. Расчет есть по элипсу вы в интернете найдете, я нашел .Распор маленький, сечение арки воспринимает практически полностью. Правда это не сетчатая была конструкция.
areu11 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 12:58
1 | #28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop: Железобетон должен быть под зданием, а не над зданием .
eilukha вне форума  
Ответ