Как рассчитать бесшарнирную круговую арку.
Екатеринбург
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 115
|
||
Просмотров: 12338
|
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
1) справочник проектировщика расчетно-теоретический
2) в справочнике распор воспринимается неподвижными опорами или затяжкой 3) либо приводите конструкцию к расчетной схеме, либо расчет должен отражать реальную работу конструкции 4) расчет можно (и нужно) выполнить в МКЭ 5) металл на ж.б. легче опирать шарнирно. В узлах распор воспринять затяжкой. (ИМХО) Удачи! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
1. Если я правильно помню, то в том справочнике расчетно-теоретическом, приведены формулы только для бесшарнирной параболлической арки. чем я и была удивлена, про круговую бесшарнирную не нашла.
2. Затяжку я не могу поставить по требованиям архитекторов. и есть же здания когда арка приходит в раму. 3. Комментарий не совсем поняла, что имели в виду. 4. Учту. 5. А если затяжку нет возможности поставить? Колонна у нас не сможет воспринять гор. силу (распор)? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2007
Кишинёв
Сообщений: 61
|
Насчёт круговой арки посмотрите Улицкого
http://dwg.ru/dnl/8459 |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Колонна сможет, если вы ее рассчитаете. Только усилия в системе "колонны-арка", а точнее - в "рамах здания - арки" зависят от соотношения жесткостей элементов. Что и требуется найти. На мой взгляд расчет легче делать в МКЭ.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
2. Это даст большое сечение колонны, а еще надо с фундаментами разобраться. 3. Чтобы не передавать момент на фундамент, следует сделать шарнирное опирание колонн. 3. Если сопряжение колонн с фундаментом жесткое - то грунты должны же будут все это воспринять. Может получится большой развитый фундамент (при слабых грунтах). Просто если фундамент с грунтом не будет держать и даст большой крен - то это будет поворот опорного сечения колонны, а поворот - это характеристика шарнира. Более точный расчет этого конечно можно сделать при совместном расчете конструкции и грунтов. 4. И чем затяжка помешала архитекторам? Последний раз редактировалось Tvorec, 02.08.2013 в 05:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Грунты там вроде нормальные, не скальные конечно, но и не самые слабые.
Затяжка мешает устроить красивый потолок, там делается веранда ресторана. Можно было поставить и фермы, но отказались от них, чтобы максимально использовать пространство. За подсказку Улицкого, спасибо, посмотрю обязательно. к сожалению, в Улицком рассмотрена арка по квадратной параболе, а не по кругу. Последний раз редактировалось карлсонъетка, 02.08.2013 в 06:01. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Подскажите лучше что-нибудь дельное и "инженерное", описывающее расчет на устойчивость арок и куполов. Кроме Горева, Белени...
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Цитата:
2. Вариант с применением той же Лиры + выборочной оценкой устойчивости стержней по СНиП + итоговая оценка общей жесткости с геометрической нелинейностью и монтажом. Для Лиры 9.6 собираются в отдельные загружения ряд комбинаций, которые можно считать определяющими НДС (пост.+снег, пост.+температура, пост.+ветер и т.д.), определяем расчетные длины через баклинг (здесь вопрос сложнее, схожий с методом научного тыка. Единый конструктивный элемент, потом оценка группы конструктивных элементов единого сечения или со смежными группами, потом по всей конструкции), а там уже по СНиП. В итоговом варианте считаем уже с монтажом и геометрической нелинейностью на разные комбинации с целью оценки вклада геомнелина. |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Да, распор у Вас воспринимает колонна. Тут вопрос какого у Вас будет размера колонна, чтобы пройти по условиям жесткости/прочности. В принципе можете попробовать сделать затяжку по типу используемой в конструкциях Старого гостиного двора в Москве в различных вариациях высоты и соотношений жесткостей для снижения распора. Схема есть в легендарной книжке Канчели.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 04.08.2013 в 21:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
В том то и дело, что когда я прикинула распоры от нагрузки то они получились под 110 тс, и я не путаю единицы измерения. Ну а когда решила предварительно прикинуть в Скаде прикладных программах вбить поперечную силу в 110 тс, то сечение получилось 1,5*1,5м. )))))))))))
Сегодня пойду разговаривать, т.к. никто не даст мне делать колонны таким сечением. |
|||
![]() |
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
карлсонъетка, а вы не могли бы, ради интереса, выложить чертежи (план и разрез), для представления общей картины.
__________________
обо мне |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Offtop: Проверила - поговорила - не разрешили делать...
![]() Цитата:
вот что примерно хотели получить. теперь идея-фикс - это железобетонная цилиндрическая оболочка. ![]() Последний раз редактировалось карлсонъетка, 05.08.2013 в 15:54. |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
От распора все-равно никуда не уйдете, поэтому жб оболочка не лучшая идея. Плюс в жб ползучесть, что скажется на жесткости (ну и о Трансваале не забываем), изготовление сложнее технически, масса больше. Рассмотрите все-таки вариант с затяжкой или как вариант плоское структурное покрытие.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Если это оболочка так и стоит на колоннах - то чем она отличается от арки? Это просто "вытянутая" вдоль в плоскую плиту здания арка.
Распор появляется от подъема арки, и когда давит нагрузка, ноги этой "арки" разъезжаются в сторону (вспомни корову на льду). Можно легко поставить книгу "домиком" и надавить сверху - тоже самое будет происходить с вашей крышей (не в том смысле что развалится, а сама суть явления). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Ну получится что-то вроде этого: полученное сечение колонн 1,5х1,5м "распределится" и "вытянется" вдоль здания в диафрагму (стену).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Цитата:
Только у меня другая проблема встанет, оболочка опирается по 4 точкам, а у меня нужно по каждой стороне кучу конструктивных колонн для крепление фасадных элементов. Поэтому еще не понимаю как правильно рассчитать бортовой камень как неразрезную балку что ли? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
![]() |
Цитата:
по оси 2 и 7 будут торцевые диафрагмы ( в виде фермы). пока как-то так я себе представляю конструкцию. очертания хочу максимально оставить как были в арки, может немного поменяю по конструктивным соображения и требованиям СП, |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 3
|
А вы не пробовали расчет арки двоякой кривизны , но по типу двухшарнирной арки. Расчет есть по элипсу вы в интернете найдете, я нашел .Распор маленький, сечение арки воспринимает практически полностью. Правда это не сетчатая была конструкция.
|
|||
![]() |