Пирог кровли при больших снеговых нагрузках
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пирог кровли при больших снеговых нагрузках

Пирог кровли при больших снеговых нагрузках

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.08.2013, 22:39 #1
Пирог кровли при больших снеговых нагрузках
Integer
 
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Сербия-Белград
Регистрация: 28.01.2006
Сообщений: 903

Вобщем Коллеги, столкнулся со следующей проблемой, пришел Заказчик из высокогорий Черногории, и говорит хочу деревянный объект непонятно какого назначения, ну да это и не важно, важно другое, то что он находится на высоте около 1600 м над уровнем моря, а по сербским стандартам в этом случае вылезает нормативная снеговая нагрузка около 550 кг/м2 а расчетная около 900 кг/м2 без снеговых мешков (ну вообще то их и нет, кровля двускатная). Меня интересуют предложения по пирогу кровли, пока кроме бетона с термоизоляцией и мембраной и подогреваемой кровли в голову ничего не вошло, может есть предложения?
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Просмотров: 6773
 
Непрочитано 03.08.2013, 06:28
#2
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Да хоть 2т будет - причем здесь "бетон с термоизоляцией и мембраной" и тем более "подогреваемой кровлей"? Архитекторов наслушался? Дело то в НЕСУЩИХ конструкция, а не в пироге с новомодными "утеплителями, подогревателями и мембранами".
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2013, 14:09
#3
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Еще давние времени в таких местностях люди строили и жили. Таких картинок полный интернет.
Изображения
Тип файла: jpg Snow-on-Roof[1].jpg (15.7 Кб, 615 просмотров)
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2013, 15:21
#4
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


alex_bay
Говорю что с конструкциями проблем нет, и архов я не наслушался, конструкции посчитать не проблема, проблема в том какой пирог кровли применять при такой нагрузке. Если не можешь конкретно что то предложить, не флуди!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2013, 19:15
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
проблема в том какой пирог кровли применять при такой нагрузке
В чём конкретно проблема? Если в утеплителе, то чем не устраивает ЭППС?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2013, 21:33
#6
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
конструкции посчитать не проблема, проблема в том какой пирог кровли применять при такой нагрузке
А причём нагрузка к пирогу кровли, если нет проблем с конструкциями? У пирога кровли свои функции - защитные, а не несущие: утепление и ограждение от атмосферных воздействий.
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2013, 23:04
#7
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Integer в данном случае, как говорят, "путает педали"...

Последний раз редактировалось Injener-81, 03.08.2013 в 23:10.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2013, 05:04
#8
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Integer в данном случае, как говорят, "путает педали"...
Видимо просто опасается за "выживание" пирога кровли под такой нагрузкой - хотя вряд ли, если конечно крыша не целиком из мягкой минваты.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2013, 05:58
#9
Змей_Гарыныч


 
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75


может думает что бетон от такой нагрузки раскрошится?
Змей_Гарыныч вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2013, 08:32
#10
bahil


 
Сообщений: n/a


Засыпка керамзитом. Жёсткая минвата. Пенобетон.
 
 
Непрочитано 04.08.2013, 11:01
#11
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Жесткий утеплитель нужен с высокой несущей способностью. Смотрите на прочность на сжатие при 10% деформации.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2013, 12:47
#12
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Какая жесткость утеплителя? Объект деревянный, поэтому подразумевается стропильная система и т.д. Вопросы студентов 2 курса... пусть почитает школьные учебники и сразу все встанет на свои места.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 09:01
#13
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Injener-81
Итак для тех кто в танке, пирог кровли должен быть такой что бы кровля не прогибалась в соответствии с СП, система деревянных конструкций кровли нестандартная, прогоны идут через 1,5 метра, конструкция типовая-альбомная, есть тут фирма которая ангарами занимается деревянными.

Для всех остальных повторяю вопрос, есть задача расстояние между опорами пирога кровли 1,2 - 1,5 метра, соответственно, нагрузка от снега как я сказал 900 кг/м2, вопрос какой должен быть состав пирога кровли что бы обеспечивалась несущая способность и прогибы не были бы больше от l/150.
Если что то непонятно, могу еще пару раз процитировать первую тему, если не сталкивались, или не можете предложить что то конкретное, флудить в другую тему.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 09:31
#14
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


См. вырезку картинок
Изображения
Тип файла: jpg 8.jpg (114.4 Кб, 1479 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (115.2 Кб, 457 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (185.8 Кб, 17064 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (163.1 Кб, 478 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (97.6 Кб, 9458 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (230.4 Кб, 442 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (348.6 Кб, 430 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (175.7 Кб, 432 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (209.1 Кб, 2605 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (318.0 Кб, 8315 просмотров)
Saha вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 10:00
#15
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Для всех остальных повторяю вопрос, есть задача расстояние между опорами пирога кровли 1,2 - 1,5 метра, соответственно, нагрузка от снега как я сказал 900 кг/м2, вопрос какой должен быть состав пирога кровли что бы обеспечивалась несущая способность и прогибы не были бы больше от l/150.
Озвучьте несущий слой кровли или Вы предпочитаете, чтобы Вам его подобрали?
Зяблик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 10:31
#16
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Зяблик да тут проблема нарисовалась следующего порядка, если делать кровлю с профнастилом проблем нет, но Заказчик уперся и хочет кровельные сэндвич панели причем не из минваты а пенополиуретана.
Saha единственное что мне интересно из ваших вложенных картинок, это обрешетка, но вот возникает вопрос как бы это к сэндвич панелям применить, а именно расчет.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 05.08.2013 в 10:38.
Integer вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 11:11
#17
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
хочу деревянный объект
Цитата:
но Заказчик уперся и хочет кровельные сэндвич панели
Вы по человечески проблему (свою задачу) обрисовать можете? Ну там схемы, чертежи.

Цитата:
прогоны идут через 1,5 метра
Это что - крыша плоская? И почему для Черногории применяете российский СП? И вообще, кто Вам установил эти рамки 1.2-1.5 м, а не принятые расчетом, хоть в 0.40 м?
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 13:02
#18
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Зяблик да тут проблема нарисовалась следующего порядка, если делать кровлю с профнастилом проблем нет, но Заказчик уперся и хочет кровельные сэндвич панели причем не из минваты а пенополиуретана.
Вот теперь немного понятнее стало. Только вопрос Ваш по прежнему неясен. Сэндвич-панели возможны, но тогда диктующими будут их размеры, то есть технические характеристики от производителя. Вот тогда действительно необходимо проверить их несущую способность на такую снеговую нагрузку.
У Вас проблема в этой проверке?
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 19:40
#19
Shyryp

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.10.2010
С-Пб
Сообщений: 50


Integer, поддержу остальных коллег. Вы сначала свое решение предложите, а мы подскажем если что. Нагловато просить расчеты, варианты, не предложив ничего самому.
Shyryp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 12:38
#20
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Shyryp
Коллеги вопрос решен, дело в том что как таковых таблиц расчета панелей с наполнителем из пенополиуретана очень мало,а в программе SandStat это не реклама, нет значений несущей способности, не проводились испытания, однако я тут прошелся эмпирически по характеристикам и несущие способности получились примерно как в таблице в приложении, зря я мучался вопросом оказывается.
Вложения
Тип файла: pdf www.zskpanel.ru__info_katalog-zsk.pdf (125.0 Кб, 99 просмотров)
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 12:44
#21
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Коллеги вопрос решен, оказывается, при проверке панелей с наполнителем из пенополиуретана, они выдерживают нагрузку около 900 кг/м2. Расчет делался в программе SandStat это не реклама.
С данной программой не знаком, про панели тоже не вижу какие именно, но - учитывалась ли возможность отрыва от пенополиуретана обшивки (листов) и т.п.? Плюс запасы (кажется производители дают запас от 2 до 3, на сайтах можно посмотреть)
Этот расчет дала сама фирма?

Последний раз редактировалось Tvorec, 06.08.2013 в 12:48. Причина: Добавил про сайты производителей
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 12:49
#22
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


По сертификатам производителя, панели фирмы Bruha, клеящий состав обеспечивает достаточно высокое сцепление, опять таки в программе это один из параметров которые пришлось доставать дополнительно. Так как проверка напряжений ведется не только по листам обшивки и наполнителю, но и по клеящему составу. Насчет запасов не знаю, официально они не документированы, но все таки я буду настаивать на мембранной кровле, что то мне не особо хочется панели ставить.
Offtop: Да расчет дала фирма
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 12:59
#23
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
какой пирог кровли применять при такой нагрузке.
Любой! В чем проблема-то? нагрузка 900кг на 10000 см кв.....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 13:24
#24
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


а угол более 30 там не пройдет?
olegrussia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пирог кровли при больших снеговых нагрузках



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможен ли пирог кровли, утепленной пенополиуретаном endimion Конструкции зданий и сооружений 1 16.02.2013 22:53