Разрешается ли нормами прокладка электропроводки для освещения в стяжке пола вышележащего этажа?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Разрешается ли нормами прокладка электропроводки для освещения в стяжке пола вышележащего этажа?

Разрешается ли нормами прокладка электропроводки для освещения в стяжке пола вышележащего этажа?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2013, 12:06 #1
Разрешается ли нормами прокладка электропроводки для освещения в стяжке пола вышележащего этажа?
PuHeL
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 20

Сейчас мы должны закладывать в плиты перекрытий электроканалы, так как нам указывают, что стяжка не относится к конструкции и владелец квартиры может ее снять и подключиться к электросети соседа снизу. Я с этими доводами не согласен, но хотелось бы рассмотреть именно обязательные требования норм
Просмотров: 21983
 
Непрочитано 05.08.2013, 13:03
#2
ing1971


 
Регистрация: 04.08.2013
Сообщений: 24


Не запрещается
ing1971 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 13:24
#3
kosolapi


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от PuHeL Посмотреть сообщение
хотелось бы рассмотреть именно обязательные требования норм
Не встречал подобных норм, но здраво подумайте - при ремонте квартир буду как минимум сверлить пол под пороги, под порожки для стыков ламинат\плитка\напольное покрытие
Кидать опопление, воду и т.д. и т.п.
или вообще снимать стяжку или штробить полосами для устройства теплого пола. Вероятность попадания и повреждения проводки 99,9%
kosolapi вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 18:16
#4
oipop


 
Регистрация: 19.06.2013
Сообщений: 22


Во всех панельных домах именно так и сделано.
oipop вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 06:50
#5
kosolapi


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от oipop Посмотреть сообщение
Во всех панельных домах именно так и сделано.
В стяжке пола верхнего этажа? ни чего не путаете?
kosolapi вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 08:58
#6
ing1971


 
Регистрация: 04.08.2013
Сообщений: 24


В старых хрущовках прокладывали электропроводку в пространстве между перекрытием и деревянным полом соседей сверху, в стальных трубах (хоть с защитой от мех. повреждений)
ing1971 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 09:10
#7
smm


 
Регистрация: 19.10.2012
СПб
Сообщений: 37


закладываются трубы не стяжку пола верхней квартиры, а в монолит перекрытия.
smm вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 09:12
#8
ing1971


 
Регистрация: 04.08.2013
Сообщений: 24


Значит строители балбесы заложили открыто, даже не в стяжку (в моем случае, который я наблюдал).
ing1971 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 09:42
#9
pavber

осмотр, лечение
 
Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115


В хрущевках с шатровыми плитами перекрытий (толщина полки 50-60мм) проводка закладывалась в подготовку под пол (шлак, под гипсовую плиту)
pavber вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 09:45
#10
smm


 
Регистрация: 19.10.2012
СПб
Сообщений: 37


извините, а при чем здесь хрущевки? их же сейчас не строят, и технологии строительства на данный момент другие, и ориентироваться на то, что кто-то 50 лет назад, что то делал, я думаю не стоит.
smm вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 09:49
#11
ing1971


 
Регистрация: 04.08.2013
Сообщений: 24


В современных условиях господства частной собственности не надо лезть с чужими коммуникациями в квартиру соседа. Хрущевки приведены как пример древнего общественного устройства жизни.
ing1971 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 10:15
#12
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от oipop Посмотреть сообщение
Во всех панельных домах именно так и сделано.
В панельных сериях с 80-х годов (а может и раньше) проводка пропускается в трубах, замоноличенных в панели. Сам в таком живу. Хрущёвки - это уже анахронизм. Запрета на то, чтобы залезать в чужую квартиру, в нормах нет, но и здравый смысл никто не отменял. Как выполнить ремонт проводки - вскрывать полы в соседней квартире?
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 12:14
#13
PuHeL


 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
В панельных сериях с 80-х годов (а может и раньше) проводка пропускается в трубах, замоноличенных в панели. Сам в таком живу. Хрущёвки - это уже анахронизм. Запрета на то, чтобы залезать в чужую квартиру, в нормах нет, но и здравый смысл никто не отменял. Как выполнить ремонт проводки - вскрывать полы в соседней квартире?
Закладывать кабель-каналы, через которые можно свободно протащить провода и заменить их.

А что, если предусмотренна стяжка 80мм. Владелец квартиры может штрабить на глубину сколько ему захочется? А что, если стяжки нет, что владелец проштрабит плиту перекрытия, хоть насквозь? Или он способен определить, что перед ним стяжка, а не плита?
PuHeL вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 12:35
#14
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от PuHeL Посмотреть сообщение
А что, если предусмотренна стяжка 80мм. Владелец квартиры может штрабить на глубину сколько ему захочется? А что, если стяжки нет, что владелец проштрабит плиту перекрытия, хоть насквозь? Или он способен определить, что перед ним стяжка, а не плита?
Как правило владельцы квартир(новостроек) нанимают бригады для ремонта. К сожалению не все бригады понимают что в стяжках могут быть комуникации... Открытую проводку соседей с низу по перекрытию (в стяжке) наблюдал не раз. Как правило она идет в обычной пвх гофре. Гофра спасет лишь от деформаций в стяжке, не более. Естественно при замене стяжки велика вероятность повреждения проводки со всеми вытекающими... Сомневаюсь что кто то из ремонтников будет искать проводку в стяжке. Поэтому я бы настоятельно рекомендовал применять металлические трубы вместо пфх гофр. Это не намного дороже но существенно уменьшит проблемы в дальнейшем.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 12:42
#15
ing1971


 
Регистрация: 04.08.2013
Сообщений: 24


Речь идет про проводку к светильникам, располагаемым на потолке по центру комнат? Все остальное можно (и нужно) по стенам развести.
Дайте задание строителям, пусть в плитах перекрытия трубы закладывают (по-моему в плитах для панельных домов они уже предусмотрены).
ing1971 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 15:53
#16
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от PuHeL Посмотреть сообщение
Владелец квартиры может штрабить на глубину сколько ему захочется?
А кто ему запретит? Он, может, вообще, решит увеличить высоту помещения за счёт стяжки - такое тоже бывает.
Цитата:
Сообщение от PuHeL Посмотреть сообщение
Или он способен определить, что перед ним стяжка, а не плита?
Легко. Для этого большого ума не надо. Тем более, если бригада ремонтников придёт.
Вообще, проблема надумана. Самый разумный совет в постах №7 и 15. Можно ещё проще: во время бетонирования штробу оставить снизу перекрытия, в которую потом проводку заложат и шпаклёвкой замажут.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 12:34
#17
ing1971


 
Регистрация: 04.08.2013
Сообщений: 24


Замазанная штроба нарушает требование сменяемости проводки.
ing1971 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 14:33
#18
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Неоднократно писал и подкреплял чертежами как решается вопрос в Америке. Трубы в монолитном перекрытии, закладываемые электриками а не бетонщиками по электрическим чертежам и в огромном количестве. Если провода укладывать только вдоль стен, как предлагалось выше, то получится не только перерасход труб и проводов, но и увеличится количество изгибов, а следовательно и коробок для протяжки, имеющих крышки для доступа. Кроме электричества надо прокладывать и телефон, и телекабель, и интернет, и термостаты, и переговорные устройства, и секьюрити, и что-то еще. Вот и получаем паутину, заложенную в перекрытие как пола так и потолка
Vova вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 09:25
#19
PuHeL


 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 20


Цитата:
хотелось бы рассмотреть именно обязательные требования норм
- это был вопрос. Решений существует много и разных. Запрещается ли нормами? ПУЭ или другими?
PuHeL вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 07:48
#20
Дмитрий файлерт

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 04.07.2013
Новосибирск
Сообщений: 5
Отправить сообщение для Дмитрий файлерт с помощью Skype™


Здравствуйте коллеги. Прочитал ваши коментарии и решил ответить.
Ответ на ваш вопрос хорошо изложен в ПУЭ "ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ", аналогично прокладывается и в не производственных.
2.3.135. Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна производиться в каналах или трубах; заделка в них кабелей наглухо не допускается. Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах или проемах; после прокладки кабелей зазоры в трубах и проемах должны быть заделаны легко пробиваемым несгораемым материалом.
Дмитрий файлерт вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 15:38
#21
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Дмитрий файлерт Посмотреть сообщение
Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах ИЛИ проемах
В этом пункте заложена существенная разница между российскими и американскими нормами. Если-бы американский инженер прочитал этот пункт то недоуменно бы спросил: "а как дальше, после прохода через стены?" И "А что, можно пересечь стену в проеме даже не засунув в него гильзу?" (так звучит текст правил). То есть если надо удалить легкопробиваемую заделку то придется скребсти изоляцию кабеля.
Здесь кабели прокладываются в трубах от начала и до конца. И не говорят о потоках кабелей, а о потоках труб. Поэтому электрические работы существенно дороже и выполняются одновременно со стройкой, а не в конце нее
Vova вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 19:28
#22
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Здесь кабели прокладываются в трубах от начала и до конца.
А если нужно заменить кабель? Или добавить еще один (десять)?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2013, 01:24
#23
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Для замены кабели выдергиваются из трубы и с другого конца тащат за собой проволоку. Затем этой проволокой вытягивается новые кабели. Но замена-крайне редкая операция. На трассе через каждые 4 изгиба (всего не более 360 град) устанавливаются pull boxes, протяжные ящики. От ящика до ящика протягивается очередная порция кабеля. Для этого служат специальные машины, сматывающие кабель с нескольких барабанов одновременно. Также можно заказать на заводе катушку кабеля на которую намотано несколько параллельных кабелей-столько сколько предназначено для данной трубы. Предварительно в трубу закладывается специальная смазка. Так протягивается, например, в трубе 4" шесть одножильных кабелей толщиной с руку ребенка каждый.
Если надо добавить кабель то добавляется и труба.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 18:20
#24
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Если надо добавить кабель то добавляется и труба.
В уже построенном доме?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 21:02
#25
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
В уже построенном доме?
В строящемся, добавляется Exposed. То есть открытая прокладка, но не голого кабеля как у вас, а в трубе (не зависимо от высоты). Все 100% проводок трудно предугагать заранее чтобы спрятать их в Slab. Но бОльшую часть удается спрятать.
Странно подобные вопросы не задают электрики. Видимо им неинтересно как делается в америках. Хотя многое перенимается, мне говорили.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 13:40
#26
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


У нас если надо добавить крушат бетон обычно
kifa вне форума  