Разрешается ли нормами прокладка электропроводки для освещения в стяжке пола вышележащего этажа?
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 21983
|
|
||||
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195
|
Не встречал подобных норм, но здраво подумайте - при ремонте квартир буду как минимум сверлить пол под пороги, под порожки для стыков ламинат\плитка\напольное покрытие
Кидать опопление, воду и т.д. и т.п. или вообще снимать стяжку или штробить полосами для устройства теплого пола. Вероятность попадания и повреждения проводки 99,9% |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
В панельных сериях с 80-х годов (а может и раньше) проводка пропускается в трубах, замоноличенных в панели. Сам в таком живу. Хрущёвки - это уже анахронизм. Запрета на то, чтобы залезать в чужую квартиру, в нормах нет, но и здравый смысл никто не отменял. Как выполнить ремонт проводки - вскрывать полы в соседней квартире?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 20
|
Цитата:
А что, если предусмотренна стяжка 80мм. Владелец квартиры может штрабить на глубину сколько ему захочется? А что, если стяжки нет, что владелец проштрабит плиту перекрытия, хоть насквозь? Или он способен определить, что перед ним стяжка, а не плита? |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Как правило владельцы квартир(новостроек) нанимают бригады для ремонта. К сожалению не все бригады понимают что в стяжках могут быть комуникации... Открытую проводку соседей с низу по перекрытию (в стяжке) наблюдал не раз. Как правило она идет в обычной пвх гофре. Гофра спасет лишь от деформаций в стяжке, не более. Естественно при замене стяжки велика вероятность повреждения проводки со всеми вытекающими... Сомневаюсь что кто то из ремонтников будет искать проводку в стяжке. Поэтому я бы настоятельно рекомендовал применять металлические трубы вместо пфх гофр. Это не намного дороже но существенно уменьшит проблемы в дальнейшем.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.08.2013
Сообщений: 24
|
Речь идет про проводку к светильникам, располагаемым на потолке по центру комнат? Все остальное можно (и нужно) по стенам развести.
Дайте задание строителям, пусть в плитах перекрытия трубы закладывают (по-моему в плитах для панельных домов они уже предусмотрены). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
А кто ему запретит? Он, может, вообще, решит увеличить высоту помещения за счёт стяжки - такое тоже бывает.
Легко. Для этого большого ума не надо. Тем более, если бригада ремонтников придёт. Вообще, проблема надумана. Самый разумный совет в постах №7 и 15. Можно ещё проще: во время бетонирования штробу оставить снизу перекрытия, в которую потом проводку заложат и шпаклёвкой замажут. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Неоднократно писал и подкреплял чертежами как решается вопрос в Америке. Трубы в монолитном перекрытии, закладываемые электриками а не бетонщиками по электрическим чертежам и в огромном количестве. Если провода укладывать только вдоль стен, как предлагалось выше, то получится не только перерасход труб и проводов, но и увеличится количество изгибов, а следовательно и коробок для протяжки, имеющих крышки для доступа. Кроме электричества надо прокладывать и телефон, и телекабель, и интернет, и термостаты, и переговорные устройства, и секьюрити, и что-то еще. Вот и получаем паутину, заложенную в перекрытие как пола так и потолка
|
|||
![]() |
|
||||
Здравствуйте коллеги. Прочитал ваши коментарии и решил ответить.
Ответ на ваш вопрос хорошо изложен в ПУЭ "ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ", аналогично прокладывается и в не производственных. 2.3.135. Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна производиться в каналах или трубах; заделка в них кабелей наглухо не допускается. Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах или проемах; после прокладки кабелей зазоры в трубах и проемах должны быть заделаны легко пробиваемым несгораемым материалом. |
||||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Цитата:
Здесь кабели прокладываются в трубах от начала и до конца. И не говорят о потоках кабелей, а о потоках труб. Поэтому электрические работы существенно дороже и выполняются одновременно со стройкой, а не в конце нее |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
![]() |
А если нужно заменить кабель? Или добавить еще один (десять)?
|
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Для замены кабели выдергиваются из трубы и с другого конца тащат за собой проволоку. Затем этой проволокой вытягивается новые кабели. Но замена-крайне редкая операция. На трассе через каждые 4 изгиба (всего не более 360 град) устанавливаются pull boxes, протяжные ящики. От ящика до ящика протягивается очередная порция кабеля. Для этого служат специальные машины, сматывающие кабель с нескольких барабанов одновременно. Также можно заказать на заводе катушку кабеля на которую намотано несколько параллельных кабелей-столько сколько предназначено для данной трубы. Предварительно в трубу закладывается специальная смазка. Так протягивается, например, в трубе 4" шесть одножильных кабелей толщиной с руку ребенка каждый.
Если надо добавить кабель то добавляется и труба. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
В строящемся, добавляется Exposed. То есть открытая прокладка, но не голого кабеля как у вас, а в трубе (не зависимо от высоты). Все 100% проводок трудно предугагать заранее чтобы спрятать их в Slab. Но бОльшую часть удается спрятать.
Странно подобные вопросы не задают электрики. Видимо им неинтересно как делается в америках. Хотя многое перенимается, мне говорили. |
|||
![]() |