Какая расчетная длина колонны?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая расчетная длина колонны?

Какая расчетная длина колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.09.2013, 13:46 #1
Какая расчетная длина колонны?
kentik1924
 
Регистрация: 18.12.2011
Сообщений: 25

Рама свободная, колонны защемлены, связи и распорки опираются шарнирно. Какая расчетная длина колонны из плоскости рамы: 2*L1 или 2*L2?

Изображения
Тип файла: jpg 11111.jpg (17.3 Кб, 1512 просмотров)

Просмотров: 10768
 
Непрочитано 02.09.2013, 13:56
#2
HawK


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 83


По Вашей схеме получается что рамы из плоскости вообще не раскреплены. Хотя на самом деле там будут и прогоны покрытия и распорки и вертикальные связи. Желательно дать еще продольную схему каркаса. А так - расчетная длина колонны из плоскости 2*L2...
HawK вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 14:00
#3
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Если из плоскости рамы ничего не мешает терять устойчивость колонне,то 2хL2,как уже заметили выше
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 14:02
#4
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от kentik1924 Посмотреть сообщение
Рама свободная, колонны защемлены, связи и распорки опираются шарнирно
А это не ферма? Потому что так это и получается - связи и распорки организованы по правилу жестких треугольников.
Тогда здесь тебе нужен СНиП II-23-81* п.6.10 и табл.17.а. У тебя две колонны с жестко присоединенной фермой (ригелем).

Последний раз редактировалось Tvorec, 02.09.2013 в 14:27.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 14:04
#5
HawK


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
А это не ферма? Потому что так это и получается - связи и распорки организованы по правилу жестких треугольников.
Здесь тебе нужен СНиП II-23-81* п.6.10 и табл.17.а. У тебя две колонны с жестко присоединенной фермой (ригелем).
Речь идет о расчетной длине колоны из плоскости.
HawK вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 14:05
#6
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
Речь идет о расчетной длине колоны из плоскости.
Да я заметил. Конечно, если ничего не мешает из плоскости (связи и т.п.), мю=2. (естественно из плоскости тогда должна быть жесткая заделка)
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 14:25
#7
kentik1924


 
Регистрация: 18.12.2011
Сообщений: 25


Всем спасибо за ответы, но я ошибся, задавая вопрос, меня интерисует расчетная длина "В ПЛОСКОСТИ" плоской рамы, которая изображена. То есть слева направо, если смотреть на рисунок.
kentik1924 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 14:26
#8
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от kentik1924 Посмотреть сообщение
Всем спасибо за ответы, но я ошибся, задавая вопрос, меня интерисует расчетная длина "В ПЛОСКОСТИ" плоской рамы, которая изображена
L1 х 0.7 епт
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 14:27
#9
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
L1 х 0.7 епт
Не совсем так.
kentik1924, читай пост 4.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 14:33
#10
kentik1924


 
Регистрация: 18.12.2011
Сообщений: 25


TVOREC, я тоже так думаю. Думаю, что система решетки из треугольных фигур аналогична жесткому соединению ригеля с колонной. Но вопрос все равно остается - даже еси по посту 4 читать, то какую брать длину колонны при расчете коэффициента мю? L1 или L2? Или среднее арифметическое? Это может существенно повлиять из-за большой высоты "условного ригеля" из распорок и подкосов
kentik1924 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 14:44
#11
HawK


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 83


А мне почему-то хочется в таком случае взять расчетную длину колонны в плоскости - 0,5*L1...
HawK вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 14:51
#12
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Ну, у Вас же ферма жестко прикреплена к колонне... Прикиньте в Лире или Скаде плоскую задачку, что получится...
Т.е. если бы у Вас был шарнир листовой при примыкании верхнего пояса - одна песня, если нету шарнира листового (вдоль местной оси х1 стержня связи, не поворот, а "линейный шарнир", так сказать, ползун как бы) - совсем другая...
AVO вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 14:52
#13
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


kentik1924, про жесткие треугольники я упомянул неспроста - ферма единое неизменяемое целое, и часть колонны удерживается фермой. Если бы у тебя был просто шарнирный примыкающий ригель, то колонна спокойно изгибалась (сечение поворачивалось) при потери устойчивости, но здесь на участке колонны между поясами она удерживается в треугольнике. Брать полную высоту не корректно.
Думаю, здесь стоит взять расстояние до средней линии фермы. (т.е. среднее между L1 и L2)
А в Лире можно проверить потом.
Удачи.

P.S. А вообще бы глянуть бы узлы крепления фермы к колонне.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 15:01
#14
kentik1924


 
Регистрация: 18.12.2011
Сообщений: 25


Да это вовсе не ферма, это просто стержни из квадратных труб, соединенных с колоннами через фасонки. Узлы простые, на пару болтов. А рама вычленена из большой продольной рамы здания (не поперечной основной!), просто связи классически от низа колонн вывести низя - нужен проход, порталы тоже низя. А колонны в обоих направлениях защемлены (тока не надо вопросов "как", примите как должное), но из-за неравноустойчивого сечения (двутавр) не хватает радиуса иннерции в одном направления, вот я и уменьшаю длину, чтоб колонна "прошла". Колонны - двутавр 40Ш1 по СТО АСЧМ, подкосы и распорки из квадратной трубы 100х4.

Корректно ли брать жесткость ригеля как две жесткости трубы 100х4 (две распорки) при расчете коэффициента мю по т. 17а СНиП "Стальные конструкции", (просто тупо сложить)?

Мне вот еще нравится тут многие пишут "проверь в лире, скаде". Без понимания откуда и чиво берется скад и лира - не помочники. Вводит параметры все равно человек.

Последний раз редактировалось kentik1924, 02.09.2013 в 15:11.
kentik1924 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 15:11
#15
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от kentik1924 Посмотреть сообщение
просто связи классически от низа колонн вывести низя - нужен проход, порталы тоже низя.
Ну фактически ты пошел по традиционно существующему второму пути - рамной схеме, только ригель ты сделал не в виде балки, а в виде "решетчатой" балки (фермы).
Цитата:
Узлы простые, на пару болтов.
По-мойму здесь стоит по расчету делать - даже связи рассчитываются на ветровую нагрузку.
Цитата:
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
А мне почему-то хочется в таком случае взять расчетную длину колонны в плоскости - 0,5*L1...
Хотелось бы, чтобы это было так, но ферма никак не удерживает верха колонн от смещения в бок.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 15:17
#16
kentik1924


 
Регистрация: 18.12.2011
Сообщений: 25


И все же:

Корректно ли брать жесткость ригеля как две жесткости трубы 100х4 (две распорки) при расчете коэффициента мю по т. 17а СНиП "Стальные конструкции", (просто тупо сложить)?
Вот посчитал в кристалле на жесткость ригеля как сумму жесткостей двух труб 100х4. "Мю" получилось немного меньше, чем 2 - в принципе мне этого хватило, чтоб колонна прошла по гибкости. Насколько корректно так считать (суму жесткостей двух труб)?
Изображения
Тип файла: jpg 121212.jpg (72.3 Кб, 649 просмотров)
kentik1924 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 15:24
#17
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


У вас верх колонны упруго закреплен. В таком случае определение расчетной длины немного сложнее чем в типичных схемах закрепления. Если не пользоваться расчетными программами то многие задачи решены здесь http://dwg.ru/dnl/1624.
Пример

На форуме много тем по тому как решать такие задачи.
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 15:30
#18
kentik1924


 
Регистрация: 18.12.2011
Сообщений: 25


Насколько корректно считать жесткость ригеля (момент иннерции, см4) во всех перечисленных формулах по определению расчетной длины как сумму жесткостей двух распорок их труб 100х4? Со всеми остальными вопросами разобрались. Иными словами известно как считать, но неизвестно какую величину подставлять в формулу по жесткости ригеля
kentik1924 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 15:32
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kentik1924 Посмотреть сообщение
Насколько корректно так считать (суму жесткостей двух труб)?
Сумму жесткостей или жесткость суммы? Это разные вещи.
 
 
Непрочитано 02.09.2013, 15:35
#20
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от kentik1924 Посмотреть сообщение
Корректно ли брать жесткость ригеля как две жесткости трубы 100х4 (две распорки) при расчете коэффициента мю по т. 17а СНиП "Стальные конструкции", (просто тупо сложить)?
Представь себе двутавровую балку с большими поясами - как бы мы для нее вычисляли Ix? По сопромату - взяли центр тяжести (ц.т.), нашли бы по отдельности Ix поясов и стенки относительно ц.т. и сложили.
А теперь давай мысленно "утоньшать" стенку до нуля, как мы будем искать Ix? Да также, только просто стенка выпала из нашего расчета (обратилась в нуль), а пояса как были, так и остались. Пояса - это две толстые стальные пластины. А можем мы их сделать из труб (мысленно)? Можем. А теперь ничего не напоминает? Это наша ферма с поясами из труб - т.е. наша "решетчатая" балка.
Если у тебя нормальная рабочая ферма, работающая как единое целое, то тогда представь что у тебя балка с сечением, состоящим с разнесенными в стороны трубами - соответственно и считай Ix (не просто их удвоенная сумма).
Но здесь есть момент - ферма более поддатлива (все же у нее нет жесткой по всей длине стенки) и это надо учитывать.
Offtop: К сожалению, ничего не могу сейчас сказать (дать ссылку) про учет поддатливости просто потому, что ничего нет под рукой.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 15:35
#21
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Offtop: Уже ответили выше
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 15:37
#22
kentik1924


 
Регистрация: 18.12.2011
Сообщений: 25


Arikaikai, в этом собственно и вопрос мой и состоит, как считать жесткость ригеля?
kentik1924 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 15:40
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Но здесь есть момент - ферма более поддатлива (все же у нее нет жесткой по всей длине стенки) и это надо учитывать.
Да зачем? Момент инерции фермы вполне можно взять как просто момент инерции двух поясов на расстоянии высоты фермы. Судя по цифре на скриншоте в #16 ТС так и сделал. Но я не уверен окончательно. По крайней мере, он догадался не умножать 225.1 см4 на два)

Цитата:
как считать жесткость ригеля
Попробуйте конструктор сечений или формулу I_a=I_0+A*a^2, где I_0 - момент инерции относительно собственного ц.т. тела, A - его площадь, a - расстояние от ц.т. тела до необходимой точки (у вас половина высоты фермы).
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 15:53
#24
kentik1924


 
Регистрация: 18.12.2011
Сообщений: 25


Да, попробовал, получается очень большое значение момента иннерции - так как расстояние между распорками 1,86 м. Мне кажется, что раз мы считаем как единый стержень две распорки и характеристики как для составного стержня, то значит должны выполняться условия по соединению двух ветвей этого стержня (а именно решетка), или не так? То есть это уже становится похоже на двухветвевую колонну
kentik1924 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 16:56
#25
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kentik1924 Посмотреть сообщение
Да, попробовал, получается очень большое значение момента иннерции - так как расстояние между распорками 1,86 м
Ну в этом и вся фишка фермы ^_~

Цитата:
Сообщение от kentik1924 Посмотреть сообщение
Мне кажется, что раз мы считаем как единый стержень две распорки и характеристики как для составного стержня, то значит должны выполняться условия по соединению двух ветвей этого стержня (а именно решетка), или не так?
какие такие условия?

Цитата:
Сообщение от kentik1924 Посмотреть сообщение
То есть это уже становится похоже на двухветвевую колонну
А что - момент инерции двухветвевой колонны считается не по вышеприведенному правилу сопромата?
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 17:01
#26
kentik1924


 
Регистрация: 18.12.2011
Сообщений: 25


Arikaikai, может хватит отвечать вопросами на вопросы?
kentik1924 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 17:02
#27
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от kentik1924 Посмотреть сообщение
получается очень большое значение момента иннерции


дальше по 17 табл.
viqa вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 06:26
#28
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от kentik1924 Посмотреть сообщение
Мне вот еще нравится тут многие пишут "проверь в лире, скаде".Без понимания откуда и чиво берется скад и лира - не помочники. Вводит параметры все равно человек.
Понятное дело
Вы же сами все знаете, чего Вы? Получилась у Вас ферма, считать ее изгибную жесткость надо по хорошо известной формуле Апояса*hцентра_тяжести в квадрате плюс момент инерции пояса плюс тоже самое для другого пояса. В чем проблема? Да, большие значения получаются, а что Вы хотите для фермы высотой почти 2 метра? Связевой, но фермы. При этом какая бы жесткая связевая ферма ни была, это не спасет нас от моментов в заделке колонн, поэтому такая схема подходит при небольших горизонтальных нагрузках вдоль здания. Если нагрузки большие - получается большой двутавр, или вообще двутавр не получается. Но это все Вы ведь и без меня прекрасно знаете?
А насчет понимания что задавать, так я лично очень люблю дублировать: считаю простую упрощенную схемку вручную, потом в лире то же самое, но уже без упрощений, и сравниваю. Ну ОЧЕНЬ полезное занятие, если конечно время позволяет.
Цитата:
То есть это уже становится похоже на двухветвевую колонну
Это становится похоже на связевую ферму. У двухветвевой колонны ветви значительно жестче решетки.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 07:18
#29
bahil


 
Сообщений: n/a


Расчётная длина L1 с запасом.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая расчетная длина колонны?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Расчетная длина колонн в плоскости рамы по Еврокоду 3 ASSIS Конструкции зданий и сооружений 7 21.01.2012 22:26
Расчетная длина колонны свободной однопролетной многоэтажной рамы KNA Конструкции зданий и сооружений 2 13.01.2012 04:26
расчетная длина ж/б колонны otujk Железобетонные конструкции 1 09.12.2011 23:34
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37