Нужна помощь специалистов в оценке правильности расчета фермы пролетом 15 м.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна помощь специалистов в оценке правильности расчета фермы пролетом 15 м.

Нужна помощь специалистов в оценке правильности расчета фермы пролетом 15 м.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.09.2013, 11:07 #1
Нужна помощь специалистов в оценке правильности расчета фермы пролетом 15 м.
Игорёка
 
конструктор
 
Йошкар-Ола
Регистрация: 18.09.2010
Сообщений: 15

Доброго времени суток.

Как начинающему проектировщику мне выпала работа спроектировать ферму пролетом 15 метров из парных уголков. Эту работу я выполнил и весь в сомнений, нужна трезвая оценка специалистов.

Условия заказчика:
здание 30х15 м.
ферма односкатная из парных уголков
колонна труба 219.
Снеговая нагрузка 240кг/м2
кровля прафлист Н75.

Принятые решения:
ферма с шагом 3м.
прогоны квадратная труба 80х3 для удобства крепления профлиста;

Вложения
Тип файла: pdf ферма 15 м.pdf (177.3 Кб, 1728 просмотров)
Тип файла: pdf ферма 15 м спецификация.pdf (49.9 Кб, 1012 просмотров)

Просмотров: 23087
 
Непрочитано 21.09.2013, 12:09
#2
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: Чувствую тема перспективная
Стоять будет. А что тебя смущает? Ну завышены некоторые сечения, но это ерунда. Прогоны слишком мощные. А так нормально.
 
 
Непрочитано 21.09.2013, 12:24
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А что за штуки такие - "4-50", "4-60"? Никогда не видел таких обозначений.

Фасонки маловаты, как мне кажется. Особенно опорные. Швы считали?

Зачем в круглешки все позиции зафигачили?)

На верхнем поясе размер стоит зачем-то 47 метров. Если не в 1:1 масштабе чертили, проверьте остальные размеры тоже тогда.

Монтажный стык странноватый. Я бы сказал, неправильный) Если он монтажный - какая к чертям заводская сварка? И вообще обычно его совсем иначе делают. Каждая отправочная марка должна бы быть сама по себе геометрически неизменяемой, а у вас на левом куске будут три стержня в воздухе болтаться.

Болты 14 - не маловато? Считали?
 
 
Непрочитано 21.09.2013, 13:39
1 | #4
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


Вполне нормально. По прогонам завышения сечений нет, небольшие завышения сечений по ферме, но эт не страшно, а 4-50 - эта катет и длина шва для защитившихся, теперь уже инженеров
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2013, 13:52
#5
acid_line


 
Регистрация: 01.12.2011
Україна
Сообщений: 66


Обратите внимания, у Вас по одной прокладке в сжатых элементах.
acid_line вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2013, 13:55
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
4-50 - эта катет и длина шва
Спасибо. Не знал. Догадывался, но в некоторых узлах цифры не совпадают с фактической длиной шва.

ЗЫ: 5-6 см шва на опорном раскосе не хватает. 7.7 тонн при катете 4 мм Э42 - это при beta_f=0.7 почти 150 мм шва. По факту - 60 на обушок и 50 на перо. Еще с учетом того, что на обушок идет около 2/3 усилия. Это для инженеров-конструкторов.
 
 
Непрочитано 21.09.2013, 13:55
#7
jenya813


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124


Для сжатых стоек добавьте второй "сухарь" и для сжатого верхнего пояса тоже
Не могут связи по нижнему поясу примыкать не в узел фермы, а у Вас это так
Минимальная длинна сварных швов должна быть 60мм
Вот http://dwg.ru/dnl/7860 там много всего

Последний раз редактировалось jenya813, 21.09.2013 в 14:06.
jenya813 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2013, 14:23
2 | #8
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


на все элементы из парных уголков ставьте не меньше 2х сухариков.
19 и 20 раскос перепутаны сечения.
по расчетам если по старому снипу считать то ферма проходит, но с запасом 0%
швы посчитаны точно также.
представьте что сварщик не выдержит ваш катет 4-60 по опорным раскосам, а положит 3,5х50 например.
или узбеки снег сгребут в кучу на крыше перед тем как скинуть.
или еще что.

да и вообще в строительстве швы катетом меньше 6мм применяются только при варке ограждений, и не несущих элементов.
Я бы все фасонки увеличил до 8мм, катеты до 6мм, швы длиной не меньше 100 мм взял, соответственно узловые фасонки увеличил.
и все профили как минимум на 1 профиль по каталогу увеличил.
ну и профиль нижнего пояса. по расчетам конечно вроде и правильно. Но ферма идет с опиранием по нижнему поясу, а его профиль меньше чем у верхнего.

Спасибо. Не знал. Догадывался, но в некоторых узлах цифры не совпадают с фактической длиной шва.

то Arikaikai
Цитата:
ЗЫ: 5-6 см шва на опорном раскосе не хватает. 7.7 тонн при катете 4 мм Э42 - это при beta_f=0.7 почти 150 мм шва. По факту - 60 на обушок и 50 на перо. Еще с учетом того, что на обушок идет около 2/3 усилия. Это для инженеров-конструкторов.
заводские швы, таки лучше принимать полуавтоматом и сварочной проволокой 08Г2С, иначе у вас будут узлы получаться больше чем сама конструкция
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2013, 14:32
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
ну и профиль нижнего пояса. по расчетам конечно вроде и правильно. Но ферма идет с опиранием по нижнему поясу, а его профиль меньше чем у верхнего.
А что в этом плохого, если не секрет?

Цитата:
заводские швы, таки лучше принимать полуавтоматом и сварочной проволокой 08Г2С, иначе у вас будут узлы получаться больше чем сама конструкция
1) все равно получается на опорном раскосе впритык по суммарной длине швов (причем по металлу границы сплавления, а не шва), а с учетом распределения усилий на обушок/перо не проходит ^__^
2) когда заказчик говорит "да мы там на месте её сварим"... хрен с ними, с большими фасонками, КСС важней ^_^
3) если ферму будут варить на заводе, вообще нужно назначать швы разве? При разработке КМД разве не будут все равно пересчитывать?

Последний раз редактировалось s7onoff, 21.09.2013 в 14:41.
 
 
Непрочитано 21.09.2013, 14:52
2 | #10
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
3) если ферму будут варить на заводе, вообще нужно назначать швы разве? При разработке КМД разве не будут все равно пересчитывать?
если швы указаны то не будут. А если не указаны то просто примут с запасом процентов в 100-150, по самому большому усилию
А если совсем серьезно, то мы уголковые фермы обычно не берем изготавливать, либо ценник конский заряжаем.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2013, 15:36
#11
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
А если совсем серьезно, то мы уголковые фермы обычно не берем изготавливать, либо ценник конский заряжаем.
С чем это связанно? Много контроля?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2013, 15:40
#12
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Я бы все фасонки увеличил до 8мм, катеты до 6мм
интересно, как вы положите шестерку на перо L63х5? туда только 4-ка и ляжет нормально. а вообще, по швам согласен, я бы увеличил длины и катеты по обушкам.

по выложенному, есть подозрение, что варить будут 'на коленке'. какая-та претензия на кмд прослеживается
все эти размеры фасонок только мешают, особенно когда она указана в 1.5 раза меньше, чем требуемая.
короче, для км-а много лишнего, до кмд тут как до китая автору - понять, что у него нарисовано. изготовить по этому невозможно.

сухари для сжатых min через 600мм для L50х5 и 750мм для L63х5 - 40i. т.е. кое-где надо не два, а три сухаря ставить.
по связям, я бы продольные убрал. еще непонятна расстановка вертикальных связей. возможно, там тоже ошибки есть.
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
С чем это связанно? Много контроля?
одни только "щели" и их покраска чего стоит. ну если следить за этим
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2013, 15:53
1 | #13
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
С чем это связанно? Много контроля?
По сравнению со сборкой ферм из труб трудоемкость несопоставимая. И выход готовой продукции в штуках у уголковых ферм раза в 2-3 меньше чем у ферм из профильной трубы.
трубы станок напилит напилит сразу в размер. Сборщики в кондукторе раскосы на пояса накладут, прихватят, и на обварку.
А из уголков... Окрасить полностью практически невозможно. Собирать очень долго. уголки обычно кривые, и их еще и ведет от сварки. Фермопропеллер получить проще простого на выходе.

Да и жесткость никакая.
Я как представлю как ее транспортировать и вешать. 2,5м высота фермы из 50го уголка.
даже стремянки из 75 делают.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2013, 16:06
1 | #14
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
И выход готовой продукции в штуках у уголковых ферм раза в 2-3 меньше чем у ферм из профильной трубы.
Offtop: Тенденция в торону ГСП не только у вас?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2013, 20:15
#15
Игорёка

конструктор
 
Регистрация: 18.09.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 15


Спасибо всем за отклик. На счет сечения что из спаренных уголков - это требования заказчика. Про сварку я понял и про фасонки тоже. Вот узел опиряния на коллону там 4 болта М14, на какую нагрузку считать? только на ветровую разве что. И также по сечениям у меня фактический по расчетам еще меньше проходят, лишь для удобства изготовления и где то в книгах видел что минимум это уголок 50х5. Зачем нижний пояс увеличивать он ведь на растяжение работает?
Да и про стык поясов по длине, зачем делить ферму на куски вроде 15 м вполне транспортебельно, или я ошибаюсь? а сам стык выполнил онираясь на нормали соединение уголков.
Игорёка вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2013, 20:38
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Игорёка Посмотреть сообщение
Да и про стык поясов по длине, зачем делить ферму на куски вроде 15 м вполне транспортебельно, или я ошибаюсь?
Всё, что длинней 12 метров, транспортируется с какими-то ограничениями, разрешениями от ГИБДД и всё такое...

Цитата:
Сообщение от Игорёка Посмотреть сообщение
а сам стык выполнил
Если 15 м транспортабельно, то зачем тогда стык?) А если стык, то лучше глянуть в учебники и серии. Обычно уголки в сечении стойки ставят буквой х, при этом один из уголков остается на одной марке, второй - на другой. Таким образом, каждая марка не будет иметь висящих и болтающихся поясов и раскосов. То есть останется в своей плоскости жесткой и неизменяемой.

И стык должен быть достаточной прочности. Сейчас эти "4-80" несут сверху 7 тонн, а снизу все 9. Причем почему-то только по перу, это в поясах внецентренное сжатие создает зачем-то.
 
 
Непрочитано 21.09.2013, 20:51
#17
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Игорёка Посмотреть сообщение
Вот узел опиряния на коллону там 4 болта М14, на какую нагрузку считать?
Цитата:
Сообщение от Игорёка Посмотреть сообщение
колонна труба 219.
Только у меня возникает вопрос как болты закручивать будут при раздвижке 200х200? Или оголовок колонны будет с приваренными шпильками?
Я так понимаю, что заглянуть в серию на фермы из парных уголков это уже ниже плинтуса?
Цитата:
Сообщение от Игорёка Посмотреть сообщение
Зачем нижний пояс увеличивать он ведь на растяжение работает?
Ну популярно же объяснили в посте #8 что и как бывает в жизни.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2013, 23:50
#18
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


1. Если у вас стадия Км то не надо углубляться. Дайте сечения, усилия, геометрию и принципиальные узлы. Остальное все на стадии КМД прорисовывается. Вы же начертили чертеж как раз КМД. Но длины швов очень малы.
2. Вообще с шагом 3м рациональнее было применить сварной двутавр. Его изготовить гораздо проще.
3. У вас ферма габаритная, зачем стыки в узлах?
4. Шов не может быть длиной меньше 60мм. Читайте СНиП стальные конструкции
5. Нагрузка почему то в кг указана (ну это мелочь)
6. что за болты такие? 14мм это же капец...
7. для фасонок если они у вас больше 8мм (например опорные) надо сталь С255 применять.

Сделайте хотя бы швы длиннее......, а лучше переложите ответственность на КМД в вопросах решения узлов, если от вас не требуют этих решений
__________________
alexzyk@mail.ru

Последний раз редактировалось vegas, 22.09.2013 в 00:05.
vegas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2013, 09:46
#19
Игорёка

конструктор
 
Регистрация: 18.09.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 15


Не совсем понял ферма габаритная?
Я старался делать исходя из длины проката. сказали мне ориентироватся на поставщика спика металл, там максимальная длина 11,75м проката. мне по любому по длине пояса стыковать, только вот где и как правильно, вот задумывыаюсь сделать отправочные марки по 9м и 6м, сомнения у меня как стыковать на болтах или сваркой, думаю сваркой проще будет так как сечения малы для болтов.

Подскажите из опыта какой оптимальный шах для таких ферм, с колоннами из труб 219 толщиной стенки 6 мм? Высота колонн 4,6м.

Последний раз редактировалось Игорёка, 22.09.2013 в 09:59.
Игорёка вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2013, 10:17
#20
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Каждая отправочная марка должна бы быть сама по себе геометрически неизменяемой, а у вас на левом куске будут три стержня в воздухе болтаться.
А Вы рпопробуйте 30 метров перевезти....
А чтобы стержни не "болталис", ставят транспортные распорки...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2013, 10:20
#21
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Вы же начертили чертеж как раз КМД.

Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
3. У вас ферма габаритная
блин, заставить бы вас запихать ее в вагон.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
разрешениями от ГИБДД и всё такое...
возили негабарит по городу на камазе, в сопровождении ментов...
Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
4. Шов не может быть длиной меньше 60мм. Читайте СНиП стальные конструкции
пункт снип, пжалста.
Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
7. для фасонок если они у вас больше 8мм (например опорные) надо сталь С255 применять.
а если 6мм? С235 можно
все фасонки минимум С255. читайте снип
Цитата:
Сообщение от Игорёка Посмотреть сообщение
оптимальный шах для таких ферм, с колоннами из труб 219 толщиной стенки 6 мм? Высота колонн 4,6м.
если именно из таких труб, можно сделать так. в статическом расчете в стойках будет расчетные усилия N и M, причем их отношение M/N=Y от шага не зависит. нагрузка будет увеличиватся прямо пропорционально шагу.
т.е. можно подобрать оптимальные усилия M и N с соотношением Y для данной стойки, из N найти грузовую площадь, и, соответственно, шах. и мат
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2013, 11:15
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А Вы рпопробуйте 30 метров перевезти....
Имеется ввиду, что нет смысла делить 30 на 12-метровые марки и лучше тащить по 15?

Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А чтобы стержни не "болталис", ставят транспортные распорки...
В плоскости фермы? Но почему во всех сериях стараются делать отправочные марки неизменяемыми? По поводу "болтаться" я имел ввиду тот момент, что потом на месте сложно с такими стержнями наверное правильно выполнить центрирование осей в узле. К чему эти неучитываемые моменты, когда можно сварить неизменяемую плоскую фигуру и просто пришпандорить её к точно такой же на месте со спокойной душой?

Цитата:
Сообщение от Игорёка Посмотреть сообщение
оптимальный шах для таких ферм
Только королевский мат ^_^
Шаг ферм - чем чаще, тем проще покрывать сверху. Например, при шаге в 3 метра можно класть профлист без прогонов (но только если гофрами вдоль здания - поперек ската, а это, согласитесь, глупо).
1) Чем больше колонн, тем больше фундаментов. Посмотрите, сколько будет нести один закладываемый фундамент при его минимальных размерах. И если даже на шаге 3 метра его будет хватать с трехкратным запасом например, значит с этой точки зрения шаг в 3 метра нерациональный.
2) Посчитайте примерно массу металла в трех вариантах - ваш вариант, такой же, но с 4-метровым шагом и с 6-метровым. Больше 6 метров смысла нет (во-первых, прогоны станут слишком большими, во-вторых, придется продольный фахверк пускать). Сами увидите, какой шаг оптимальный. Ну и учитывайте, что масса ферм для других шагов будет больше становиться.
 
 
Непрочитано 22.09.2013, 11:26
#23
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Имеется ввиду, что нет смысла делить 30 на 12-метровые марки и лучше тащить по 15?
Тащите так, как Вам удобно (и это не шутка)
По поводу "трудностей центрирования...."
Есть такой чудной предмет "технология"....
Не все и не всегда можно просто "пришпандорить" Попробуйте перевезти две половины того же силоса из тонкой нержавейки , каждую длиной метров по 10. Без вспомогательных распорок получите яйца...Это же относится и к другим конструкциям.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2013, 11:37
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Не все и не всегда можно просто "пришпандорить" Попробуйте перевезти две половины того же силоса из тонкой нержавейки , каждую длиной метров по 10. Без вспомогательных распорок получите яйца...Это же относится и к другим конструкциям.
Ну да, а еще ферму нельзя тащить за один узел наверное волоком. К чему Вы это все?) Я думал, что автор изобразил монтажный стык без дублирования стойки и сказал, что считаю такой стык неверным. Оказывается это опять претензия на КМД просто, а не монтажный узел. При чем тут силосы?))
 
 
Непрочитано 22.09.2013, 11:43
#25
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Оказывается это опять претензия на КМД просто, а не монтажный узел.
Если Вы, как конструктор, не задумываетесь о том, как ваша конструкция будет изготавливаться, перевозиться, монтироваться- то ждите множества сюрпризов в своей работе.
И постарайтесь поменьше противопоставлять КМ и КМД. Это раньше лишние 10% металла для советской экономики были несущественны. А сейчас заказчик и по голове может....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2013, 11:57
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Если Вы, как конструктор, не задумываетесь о том, как ваша конструкция будет изготавливаться, перевозиться, монтироваться- то ждите множества сюрпризов в своей работе
Я-то задумываюсь. А если ферма изготавливается на заводе, то разве не должны на этом же заводе думать? Может у них на заводе уголки принципиально только 8-метровые (мало ли), а Вы им предлагаете вот такой узел на 12 метрах. Что они должны делать в таком случае? Я вот считаю, что глупо делать работу, которую после тебя всё равно переделывать будут...

Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
И постарайтесь поменьше противопоставлять КМ и КМД.
Я не стараюсь противопоставлять. Я пытаюсь найти границу, но безуспешно, к сожалению.

Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Это раньше лишние 10% металла для советской экономики были несущественны
Всегда считал, что наоборот. Что раньше каждый килограмм стали высчитывали, а сейчас заказчики приходят со словами "мне подешевле, но обязательно вот так" и рисуют наименее рациональное решение. И при чем тут 10% металла и КМ/КМД?

И лучше вместо спора КМ-КМД очередного расскажите, что действительно бывают монтажные стыки без стойки с одной стороны...
 
 
Непрочитано 22.09.2013, 15:58
#27
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
, то разве не должны на этом же заводе думать?
один раз на север конструкции отправляли, -61C расчетная. в км-е не дали стыки балки 18-тиметровой. настаивали на фланцах, но пришлось делать "встык" с разделкой кромок - ибо заводу так удобней. директива сверху. с фланцами же возиться надо. кмщики молча утвердили все это.
это я к тому, что на заводе сделают, как им проще. а если бы в км-е изначально были бы фланцы, то и вопросов бы не было.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Может у них на заводе уголки принципиально только 8-метровые
пускай везут 12-тиметровые или в конструкторском дают стыки для цехов. это уже их проблемы
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2013, 16:23
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
пускай везут 12-тиметровые или в конструкторском дают стыки для цехов. это уже их проблемы
Дык зачем решать проблему за завод, если это решение может привести к другим проблемам завода?)
 
 
Непрочитано 22.09.2013, 20:43
#29
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Может у них на заводе уголки принципиально только 8-метровые (мало ли), а Вы им предлагаете вот такой узел на 12 метрах
Вот именно эта фраза говорит больше, чем все остальные Выши посты...
Очень далеки Вы от реальной жизни.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2013, 20:48
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Очень далеки Вы от реальной жизни.
Угу. Не живу совсем. Спасибо за ответы на вопросы, благодаря Вам я теперь знаю намного больше. Лучше б хоть одну умную мысль бы выдали, полемист.
 
 
Непрочитано 22.09.2013, 20:57
#31
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


усилия есть, все обозначения швов(длина-катет) убери, да и общую картинку тоже, узлы покажи как в ГОСТе 21.502 показано, в штампике КМ поставь, в примечаниях напиши чего нить про катеты и фасонки и про КМД тоже...с тебя требуется спецификацию +-3% предоставить, а то что ты нарисовал в принципе никому не нужно.
Ну и это... в целом...Не фантазируй.
Нет таких узлов опирания, делай по серии,по учебнику, не плоди тупость, возможно по твоим чертежам кто-то что будет повторять...а это уже не есть гуд.
конечно для 15м не критично, но к порядку привыкать лучше сразу.
hexD вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2013, 21:52
#32
Golos


 
Регистрация: 16.11.2010
Курск
Сообщений: 30


Нормальная ферма.. кое где сварка не показана, маркировка колонн и ферм не правильная... (крайние для кмдшника это разные фермы и колонны.. тоже и про связи). нет крепление к прогонам (уголок не показан, или обрез). неправильно собрана нагрузка на 1 кв.м. Размер съехал между видом А и фермой "47136 мм."
3м. можно было без прогонную систему, СПН в ручную пощитать 12/3=4 как 4 пролетную систему, 15 метров еще сортамент есть (по опыту III снегового района) можно было балку подобрать, а тут на сварке разорятся и на прогонах.

Последний раз редактировалось Golos, 22.09.2013 в 22:02.
Golos вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 21:31
#33
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Rockname
1. по первому пункту - смеха не понимаю, автор желает сделать КМД.
2. ферма действительно габаритная. Зачем ее в вагон? можно на платформу. В конце концов 15м это даже автомобильный габарит. В любом случае стык нарисован заводской, но изготовитель может сделать пояс и из трех кусков. Что найдет у себя то и сделает. Поэтому, я считаю, если заказчик не предъявил требований по габариту, то не стоит умничать и лепить заводские стыки где вздумается.
3. По поводу длины швов:
СП 53-102-2004
15.1.7 Размеры сварных угловых швов и конструкция соединения должны удовлетворять следующим требованиям:
в) расчетная длина углового шва должна быть не менее 4kf и не менее 40 мм;

СНиП II-23-81*
12.8. Размеры и форму сварных угловых швов следует принимать с учетом следующих условий:
в) расчетная длина углового сварного шва должна быть не менее 4kf и не менее 40 мм
"Расчетная длина это геометрическая минус 1см с каждой стороны, либо равна геометрической при выводных планках. Сантиметр берется на поджиг и обрыв дуги" этот пункт нормативной документации поищите сами. Я сам вообще меньше 100мм не делаю швы ВЕЗДЕ, так как точность монтажа и сборки не дают мне уверенности в соблюдении правильности заданных мною геометрических параметров.
4. Здесь признаю. перепутал со стержнями ферм. Для всех фасонок надо С255 и для стержней если они удовлетворяют условию (г) табл 50* СНиПа Стальные констр. Это применимо для района II4.
5. По поводу оптимального шага, то наш сортамент оптимален для шага кратного 6м.

ЗОЛОТЫЕ СЛОВА hexD:
усилия есть, все обозначения швов(длина-катет) убери, да и общую картинку тоже, узлы покажи как в ГОСТе 21.502 @Оформление Км@ показано, в штампике КМ поставь, в примечаниях напиши чего нить про катеты и фасонки и про КМД тоже...с тебя требуется спецификацию +-3% предоставить, а то что ты нарисовал в принципе никому не нужно.
Ну и это... в целом...Не фантазируй.
Нет таких узлов опирания, делай по серии,по учебнику, не плоди тупость, возможно по твоим чертежам кто-то что будет повторять...а это уже не есть гуд.
конечно для 15м не критично, но к порядку привыкать лучше сразу.

-Если хочешь сделать КМД то найди в ближайшем институте Петра Сергееича или Федора Григорьича, дай ему 20% денег за проверку и он тебе все расскажет и покажет. Не жадничай!!!!

- по поводу лишних 10кг. Надо на стадии ком. предложения говорить реальную массу и накинуть еще процентов 5. Пусть лучше на выходе получиться меньше, зато не будете судорожно подгонять фасонки, сечения и т.д. тратя на это уйму времени в том числе ЗАКАЗЧИКА. НЕ жадничайте опять же. В данном случае вы уже заказчика подставили так как выгоднее делать было балку а не ферму.
__________________
__________________
alexzyk@mail.ru

Последний раз редактировалось vegas, 23.09.2013 в 21:50.
vegas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2013, 22:07
#34
Игорёка

конструктор
 
Регистрация: 18.09.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 15


Не понял про нагрузки? можно по подробнее, разве что сам вес фермы не учел.

по поводу ыермы а не балки, пришел дядя заказчик и сказал посчитайте мне ферму 15 метров и тд и тп. я не стал возражать)))


А вот такой узел вроде по учебнику почему не катит?
Изображения
Тип файла: jpg опрный узел.jpg (42.7 Кб, 1228 просмотров)

Последний раз редактировалось Игорёка, 23.09.2013 в 22:35.
Игорёка вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 23:07
#35
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


-Нагрузка действительно не та... Вы взяли опорную реакцию одного прогона, а их опирается на ферму в узле ДВА. Нагрузка должна быть в два раза больше. 240х3х3+13х3х3=2,3т где то должно быть. Надо конечно уменьшить снег за счет сдуваемости и если есть тепловыделения обильные то там тоже есть понижающий коэф. Но все равно 1,1т это маловато... Проверьте себя.
-Узел правильный, только болты слишком маленькие, не ходовые. 16мм ходовые.
-А дяде бы вы сказали что ему дешевле балка с шагом 3м. Получили бы тоже самое, только нарисовали бы в три раза быстрее чем ферму. В учебнике Белени написано про рациональность выбора балки и фермы, поищите.
-У вас какой город строительства? Сталь в фасонках минимум С255 в любом случае, как заметил Rockname

Если нагрузки не правильно взяли, то самое время перейти на балку)))))))
__________________
alexzyk@mail.ru

Последний раз редактировалось vegas, 23.09.2013 в 23:30.
vegas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2013, 23:42
#36
Игорёка

конструктор
 
Регистрация: 18.09.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 15


Так шаг ферм 3 метра а шаг прогонов 1,5 м и получаем грузовую площадь 4,5м2 умножаем на 260кг/м2 примерно и получаем 1170кг на узел фермы или что то не догоняю я. Город строительства Йошкар-Ола.

Да и кто может подскажет, кровля профлист Н75 какой оптималный шаг прогонов, сижу репу чешу 1,5 метров мало вроде как.
Игорёка вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 23:47
#37
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Игорека Все молчу... пора спать. Шаг прогонов думал 3м. Найдите табл 50* в СНиПе Стальные конструкции итам есть ссылка на ГОСТ где определяются районы строительства к этой таблице. Проверьте все принятые элементы на правильность выбранной стали. Но Йошкар Ола по памяти вроде II4. У меня дипломный проект ваш ледовый дворец))
__________________
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2013, 23:53
#38
Игорёка

конструктор
 
Регистрация: 18.09.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 15


Ага посижу проверю про фасонкам вроде понял и сварку тоже, спасибо за правильное направление
Игорёка вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 00:30
#39
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
1. по первому пункту - смеха не понимаю, автор желает сделать КМД.
то что автор желает сделать, только автору известно. вы сказали, что он начертил кмд - в ответ смайлик, все логично.
Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
ферма действительно габаритная.
габаритная для чего? исходных данных-то нет. куда повезут и на чем - черт его знает. поэтому ваш тезис считаю ложным, уж извините
Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
"Расчетная длина это геометрическая минус 1см с каждой стороны, либо равна геометрической при выводных планках. Сантиметр берется на поджиг и обрыв дуги" этот пункт нормативной документации поищите сами.
зачем вы мне даете невыполнимое "задание", этот пункт вы сами придумали и вообще, вы путаетесь в стыковых и угловых швах. нарисуйте угловой шов с выводными планками.
не вводите в заблуждение автора
да, есть такой подход, что отнимают не 1 см, а 2 см от фактической длины. но по нормам минимальная геом. длина углового шва 50мм. п.11.2 снипа.
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 09:12
#40
Golos


 
Регистрация: 16.11.2010
Курск
Сообщений: 30


260 кг на квм такой точности не бывает... бывает 264, 275, 260,5 а четко 260 не бывает.. а значит преувеличили ПЕрерасход!!! Перерасход на костер!!!
Golos вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 09:37
#41
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Golos Посмотреть сообщение
260 кг на квм такой точности не бывает... бывает 264, 275, 260,5 а четко 260 не бывает
о_0 То есть 261 - это нормально, 259 - нормально, а 260 - не бывает?)
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 10:55
#42
Игорёка

конструктор
 
Регистрация: 18.09.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 15


Вот докопался бывает не бывает примерно нагрузка от снега и настила с прогонами на 1м2 260 кг что тут не бывает?
Игорёка вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 11:16
#43
Golos


 
Регистрация: 16.11.2010
Курск
Сообщений: 30


Arikaikai неа. сразу скажу а то закричишь постов на 20. точность определения погонажа определяется с одним знаком после запятой. а лучше с двумя. (по практике считаю в кН. )
Снеговая нагрузка 240кг/м2 - в первом посте посмотрим, Н75 - 9,2 кг на квм. Труба профильная 80 х 80 х 3,0 - 7,13 кг.пг.
итого в узле 240 * 3*1,5 +9,2*4,5+7,13*3=1080+41,4+21,39=1142,79 кг,
а Игорёка 240 это какая нагрузка?

Последний раз редактировалось Golos, 24.09.2013 в 11:28.
Golos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 11:31
#44
Игорёка

конструктор
 
Регистрация: 18.09.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 15


240 это снеговая нагрузка для моего района. Я на узел считал 1170кг вроде все сходится.
Игорёка вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 11:31
#45
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


а что такое ПСЗиЛС ?
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 11:35
#46
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Golos Посмотреть сообщение
1142,79 кг
Вспоминается
Цитата:
Сколько вешать в граммах?
Коль так точно высчитываешь, считай заодно нагрузку от птичьего помета, например, от листьев мокрых по осени, от пыли летом, от бутылки с пивом, закинутой на крышу. И то, что снеговой район - понятие условное, тебя не беспокоит, а лишние 30 (извини, 27.21) кг - беспокоит? А вес сварки на трубе в 7,13 кг/м ты учел? А болты монтажные?

Цитата:
а что такое ПСЗиЛС ?
Судя по точности "взвешивания" - фармацевтика или наркоторговля.
 
 
Непрочитано 24.09.2013, 11:35
#47
Golos


 
Регистрация: 16.11.2010
Курск
Сообщений: 30


ПСЗиЛС - проектирование строительство зданий и линейных сооружений.
Игорёка - расчетная или нормативная? сечение по какой подбирал. а указал на чертежах какую?
вот если еще и проф лист посщитать как многопролетную балку, сварку прибавить.. то уже выйдем за указанную.
Приучай тчатильно собирать нагрузку. разница в 27,21 кг даст уменьшение на 272,1 кг на ферму. и на 2720,99 кг общую на кровлю.
Раньше для 4 снегового было 150 кг на кв.м. сейчас 240 кг. кв.м.
если раньше 119 прошла то сейчас 219 труба.. (грубо). а по факту снега раньше было больше..

Последний раз редактировалось Golos, 24.09.2013 в 11:53.
Golos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 11:57
#48
Игорёка

конструктор
 
Регистрация: 18.09.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 15


Меня учат округлять в большую сторону нежели точно брать, а вдруг снега больше выпадет или там ветер сильне дунет. ...но это лирика.

Брал по расчетной нагрузке.

Подскажите лучше по прогонам, сужу листаю рекомендации от производителей что профлист н75 можно класть аж с шагом прогонов до 4,5 метров.
Игорёка вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 12:09
#49
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Игорёка Посмотреть сообщение
профлист н75 можно класть аж с шагом прогонов до 4,5 метров
вот такую как-то ссылку мне коллега дал. Но там сильно занижается несущая способность листа.

Вручную - посчитай момент на 1м, возьми в ГОСТ 24045-94 (в версии 2010 года сортамент убрали) момент сопротивления (там два момента дано - в зависимости от стороны укладки - бери меньший). Ну и M/W. Еще по жесткости проверь заодно (момент инерции в ГОСТе, формулу прогиба возьми на всякий случай по однопролетной.

На 4 метра Н75 на 5 снег, например, уже я бы не клал. Хотя в Молодечно вообще 60 лист взят вроде для всех районов (4 метра шаг стропильных ферм).

Цитата:
Сообщение от Игорёка Посмотреть сообщение
Меня учат округлять в большую сторону нежели точно брать
И правильно учат. Ведь на самом деле неучитываемых нагрузок много. Да банальные лампочки, подвесной потолок, труба вентиляции - всё это имеет какой-никакой, а вес. Да хоть краска на конструкциях. Еще коэффициент использования не доводи до 0,99. В сумме эти два элементарных правила дают КСС - коэффициент спокойного сна.

Цитата:
Приучай тчатильно собирать нагрузку. разница в 27,21 кг даст уменьшение на 272,1 кг на ферму. и на 2720,99 кг общую на кровлю.
При двухпролетном опирании прогонов средняя ферма будет нести на 25% больше своей грузовой площади. Это учитываешь?
 
 
Непрочитано 24.09.2013, 12:25
1 | #50
Golos


 
Регистрация: 16.11.2010
Курск
Сообщений: 30


вот делал на двух пролетную.. не полный расчет. может поможет.. обет.
конец обеда
Arikaikai ладно я считаю в кН. 2720.99 кг это 27,20 кН. так и закончим тему про округление КСС хмм. прикольно.
Вложения
Тип файла: zip 1.zip (10.7 Кб, 88 просмотров)

Последний раз редактировалось Golos, 24.09.2013 в 12:59.
Golos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 23:01
#51
Игорёка

конструктор
 
Регистрация: 18.09.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 15


Подскажите а как выполнить крепление связей к поясам ферм, нижняя полка уголок 50х5. Под болты полки не хватит, может пластины приварить к полкам а там уж на болтах связи по верхним и нижним поясам?
Игорёка вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 23:27
#52
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Golos Посмотреть сообщение
округление КСС
Like ^_~


Цитата:
Сообщение от Игорёка Посмотреть сообщение
а там уж на болтах связи по верхним и нижним поясам?
Приходил тут один. Да и не один на самом деле. Говорят "чего вы нам тут рисуете на болтах, у нас потом отверстия не сходятся, приходится обратно на землю класть и передырявливать". К чему это я.

При низкой культуре производства (а, будьте уверены, она высокой на Вашем объекте и не будет):
1) Проект будет соблюден условно (главное, иногда посматривайте на стройку - иногда фермы не той стороной устанавливают - я серьезно)
2) Им действительно в силу плохого глазомера (и, видимо, отсутствия даже банальной линейки) сложно разметить нормально отверстия, поэтому им действительно проще ВСЕ эти связи на сварке прицепить. Мой мозг (и учебники МК) против, но строители таковы, почему-то.
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 23:31
#53
Игорёка

конструктор
 
Регистрация: 18.09.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 15


мда. коли так, то не быть отверстиям.
Игорёка вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 01:00
#54
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
на все элементы из парных уголков ставьте не меньше 2х сухариков.
- что считать за "элемент"?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 12:29
#55
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Игорёка Посмотреть сообщение
мда. коли так, то не быть отверстиям.
отверстия нужны в любом случае. Если вы решаете делать сварные соединения, то болты будут монтажные. За эти дырки на монтаже конструкция прикручиваеться, прижимается и центрируется. Потом соединение обваривается. Болт можно поставить 1 шт. на узел, и 12-16 диаметра.
Не попадают на монтажные отверстия пусть прожигают. Помните что монтажникам на вас насрать абсолютно всегда. Им главное сдать объект. Без монтажных отверстий они вам накидают эти связи как бог на душу положит.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- что считать за "элемент"?
Элемент-стержень фермы, связи, раскоса, подпорки, кронштейна. От узла до узла (крепления).
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 12:43
#56
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
От узла до узла (крепления).
- хорошо.
  1. Раскос раскрепленный в плоскости фермы шпренгелем: на устойчивость из плоскости шпренгель не влияет - один стержень, в плоскости делит стержень надвое - два стержня. Что принять?
  2. Для какой устойчивости ставят прокладки: в плоскости фермы или из плоскости? См. относительно какой оси берут i_min.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 13:01
#57
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Для какой устойчивости ставят прокладки: в плоскости фермы или из плоскости
Для совместной работы. Для обоих то бишь. Суть в том, что у куска стержня между сухарями не должно быть большой гибкости. У сжатых элементов - 40i, у растянутых - 80. Арифметика говорит, что эти 40 и 80 - это предельная гибкость одного уголка на расстоянии от сухаря до сухаря. Если опорный раскос подкреплен шпренгелем, то в середине его уже стоит фасонка. Там на каждый отдельный кусок раскоса толку ставить два сухаря не вижу. На поясах роль сухарей также воспринимают фасонки. Но при длине панели в 3 метра для уголка, предположим, 100х8 получаем гибкость 100. Два сухаря на сжатом и хотя бы один на растянутом поясах в таком случае явно просятся.
 
 
Непрочитано 26.09.2013, 13:41
#58
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Для обоих то бишь. Суть в том, что у куска стержня между сухарями не должно быть большой гибкости.
Тогда почему:
Цитата:
7.2.6. (...) Здесь радиус инерции сечения i-го уголка или швеллера следует принимать для тавровых или двутавровых сечений относительно оси, параллельной плоскости расположения прокладок, а для крестовых сечений - минимальный.
При этом в пределах длины сжатого элемента следует предусматривать не менее двух промежуточных связей (прокладок).
Да и сами Вы говорите:
Цитата:
Если опорный раскос подкреплен шпренгелем, то в середине его уже стоит фасонка. Там на каждый отдельный кусок раскоса толку ставить два сухаря не вижу.
- получается сухари для устойчивости из плоскости фермы?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 13:46
#59
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- получается для сухари для устойчивости из плоскости фермы?
на устойчивость всего раскоса они не влияют, если можно так сказать. Они обеспечивают гибкость (и усточивость) каждого из уголков.

Вероятно, считается, что потерять устойчивость уголку из плоскости фермы проще. Потому что там он раскреплен получается балочно, а в плоскости - по обоим концам жестко получается. Да, логично.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
получается для сухари для устойчивости из плоскости фермы
Получается, да. Только не всего сечения, а только одного уголка, правильно.
 
 
Непрочитано 26.09.2013, 13:57
#60
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
на устойчивость всего раскоса они не влияют
- связи (сухари) нужны только, если в них имеются ненулевые усилия. Очевидно, это возможно только при потере устойчивости из плоскости. Т. е. для "совместной работы". Один уголок только наискось потеряет устойчивость.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 14:00
#61
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Мы говорим об одном и том же, не находите?)
 
 
Непрочитано 26.09.2013, 14:19
#62
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Да. Offtop: Я свои свои мысли поверяю.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна помощь специалистов в оценке правильности расчета фермы пролетом 15 м.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна Серия железобетонной фермы пролетом 18м rass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.09.2012 17:59
нужна помощь по решению фермы и рамы mr.broox Расчетные программы 4 24.01.2010 00:55
Нужна помощь по расчету арки с затяжкой или фермы melxnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.05.2008 05:44