| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
Общий модуль деформации грунта: по геологии или СНиПу?
Инженер
Крым
Регистрация: 18.03.2006
Сообщений: 1,501
|
||
Просмотров: 76215
|
|
||||
Цитата:
Проектировщику необходимо лишь правильно заказать геологию, а затем взять готовое расчетное значение модуля из инженерно-геологического отчета. А если интересно, как получают геологи модуль и почему, то готов пообщаться на эту тему, но она краткой не получится. Этот вопрос более научно-методический, к конкретному проектированию редко имеет прямое отношение. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Вас не удивили фразы из Руководств? А если даны только компрессионные Ео? А на полевые испытания заказчик денег не дает... Такая ситуация в 99% случаев. Цитата:
Проблема-то в чем? Никто не спорит, что при штамповых испытаниях (в полевых условиях) модуль общей деформащии грунта получается наиболее точный. Но как только геологи переходят к компрессионным испытаниям (в лаборатории), то сразу появляется ошибка в Ео. Доказательством этого я привел 3 компетентных источнока. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Romka
1. Не знаю как у вас, но у нас, даже проект одноэтажного сооружения, без геологии эксперизу не пройдет, т.е. табличные хар-ки служат для сравнения, но не для проектирования.. 2. Вопросы есть другого рода: при отборе образца из определенной глубины, происходит частичное нарушение сплошности (пористости), что в последствии ведет к отличию от реальных хар-к. Понимаю, что здесь КСС, но иногда это напрягает по ГСТ, осадкам и пр. Знаю, изменить можно при независимой повторной геологии, но это доп. затраты. Иногда приходится это делаить...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173
|
ответ по существу темы: беру модуль из ИГизысканий (компрессионный), по СНИПу - отказываюсь от работы, да в принципе никто уже и не приходит со словами: "да ладно на х. там изыскания и т.д.). брать с коэф-ми по руководству - без штамповых испытаний не буду, и ктстати не такие уж они дорогие если смотреть в рамках серьезного объекта.
и последнее: ну не приходит на ум серьезных уменьшений объемов фун-в после уточнения штамповыми испытаниями. |
|||
![]() |
|
||||
то Romka
Цитата:
2. Геология должна отвечать требованиям по достоверности и объему, необходимому для проектирования конкретного здания. Для серьезных зданий и сооружений одними лабораторными данными не обойтись. Необходимо требовать от заказчика полноценной геологии, это в его же интересах. Лучше, если вы сами, как проектировщик, даете задание на изыскания. Геологи составляют программу работ и с вами и заказчиком согласовывают. 3. Объем и методика изысканий также зависят от изученности площадки, чем более изучена, тем можно меньше выполнять полевых работ. 4. Некоторые грунты возможно испытать только в полевых условиях из-за невозможности отбора образцов ненарушенной структуры. Цитата:
6.Интерпретация коэффициента m, как КСС, неверная. Это коэффициент перехода от данных компрессионых испытаний к штамповым, получен эмпирическим путем по корреляционным зависимостям на основании многочисленных испытаний для различных грунтов и обобщенный в СНиП. Подобные коэффициенты имеются во многих регионах для специфических грунтов именно этого региона. В Ростовской области мы пользуемся для лессовых грунтов методикой и коэффициентами, разработанными трестом "РостовДонТисиз, который обобщил данные полевых и лабораторных испытаний по деформациям в нашем регионе. Они существенно отличаются от СНиПовских (или, что в Пособиии к СНиП). 7.В отчетах геологи должны давать сравнительную таблицу деформационных и прочностных показателей, полученных в полевых и лабораторных условиях, по СНиП и по региональным таблицам и рекомендовать оптимальные значения. Большого различия, как у вас, здесь не должно быть. И оно должно быть тщательно проанализировано. 8.И еще, не терплю пренебрежительного отношения к инженерам-геологам. На форуме это встречается. 9. Присоединяюсь к ответам Beginer и mms2000 Все... устал |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Beginer, mms2000, alektich
Из Ваших высказываний можно предположить, что работаете только со штамповыми испытаниями? Везет Вам! А что делать простым смертным? ![]() Вопрос был задан только по отношению к компрессионным испытаниям. Образец для компрессионных испытаний имет сравнительно небольшие размеры. Поэтому при заполнении грунтом обоймы для испытаний получаются неплотности прилегания грунта, не присущие грунту в реальных условиях. Размер этих неплотностей соизмерим с размером пор. Поэтому при компрессионном испытании сжатие образца происходит не только за счет уменьшения пор грунта, ав основном за счет неплотностей. И чем более плотный грунт, тем влияние неплотностей прилегания грунта к обойме сильнее. И поэтому поправочные коэффициенты m (из Руководств) больший для более плотных грунтов. К тому же при взятии образцов грунта последний разуплотняется из-за исчезновения природного давления. Цитата:
Цитата:
Интересно, а как работают поправочные коэффициенты для Ео из Руководств, которые я упомянул, определенных другими геологами? Коллеги, ради интереса - посмотрите и поделитесь результатом. :wink: PS. Постараюсь на следующий крупный объект заказать штамповые испытания. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Далеко не так. По модулю деформации для обычного объекта объемы испытаний приблизительно следующие. 1.Больше всего делаем испытаний лабораторных на компрессионных приборах с расчетом модуля по региональным коэффициентам. 2. Далее статическое зондирование и 3. Штамповые испытания в скважинах. 4. Редко - штамповые испытания в шурфах и котлованах, а в условиях города и изученности района - очень редко. 5. И очень редко - прессиометрические испытания (они у нас не пошли). В лаборатории, кроме того, все чаще стали применять приборы трехосного сжатия. |
||||
![]() |
|
||||
Romka
Цитата:
1. Региональные коэффициенты применяются не для всех грунтов, а только для специфических грунтов нашего региона (лессовых). Для остальных применяются обычные коэффициенты из Пособия... к СНиП. 2. Более того, для просадочных грунтов модуль деформации не является основной деформационной характеристикой грунта, здесь на первый план выходит относительная просадочность, по которой считают просадку. Модуль используется для расчета осадок оснований в природном состоянии. Удачи в работе. |
||||
![]() |
|
||||
to Ursula
Я в исходные данные не лез, а лишь решил его уравнение с его исходными данными, в котором он запутался со степенями. Ведь речь в вопросе шла именно о решении уравнения со степенью. Если проанализировать эти данные и их откоректировать, то с вашим решением полностью согласен. |
||||
![]() |
|
||||
Браво, и здесь я с Вами, ursula, согласен. Но какой был вопрос, такой и мой ответ. Может быть автору и не нужны эти анализы, и он делает простой курсовой проект. Давайте его спросим, что ему было нужно.
А свой ответ я писал, не видя вашего решения, а не в противовес ему. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.05.2007
Сообщений: 210
|
Цитата:
Правда, по крайней мере, в 1986 году для суглинков он был равен 0,62. Цитата:
Получается Е = b/a = 0,62/0,099МПа(-1) = 6,3МПа. Цитата:
А степень -1 у нас исчезает, т.к. безразмерную величину делим на МПа(-1)? Т.е. из-за того, что размерность получается [МПа], а не [1/МПа]? Последний раз редактировалось ACAD, 20.05.2008 в 17:24. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
to ACAD. Именно так получается размерность в МПа. to Ursula. Ну вот, автор всё и разъяснил, что ему было нужно. А коэффициент b для суглинков может быть и 0,62 и 0,5. Конкретно 0.62 - для легких суглинков. |
||||
![]() |
|
||||
CG Регистрация: 06.01.2007
Тюмень
Сообщений: 312
![]() |
Исходя из вышеописанного формулы такие как на моем рисунке?
Непойму откуда 0,18 взялось... Коэф. сжимаемости? http://ifolder.ru/9489396 Последний раз редактировалось _Phantom_, 10.12.2008 в 22:08. Причина: Ошибка. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
_Phantom_, вообще-то файлы можно и к постам прикреплять и не использовать сторонние файлообменники.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
CG Регистрация: 06.01.2007
Тюмень
Сообщений: 312
![]() |
Замечательно! Это курсовой проект. Модуль нам специально не дали. Неужели так все просто? В два действия? а и m это одно и тоже? Смутило слово "относительный", у меня в данных только "коэф.сжимаем".
С ОиФ неочень дружу, отсюда такие простые вопросы.... |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Так что все действительно очень просто ![]() |
|||
![]() |
|
||||
CG Регистрация: 06.01.2007
Тюмень
Сообщений: 312
![]() |
А откуда коэф. и (бетта) брать, ненащел в снипе, сп и рекомендациях...
Или сколько он для песков и глин равен? Нашел ответ, но в метод. указаниях к Л.Р. Странно что в снипе этого нету. Наверно оттого, что это полевые испытания. b(бетта) - поправка, учитывающая отсутствие поперечного расширения грунта в компрессионном приборе. Последний раз редактировалось _Phantom_, 12.12.2008 в 13:23. Причина: Нашел ответ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Если имеется ввиду бетта - коэф. стеснения поперечных деформаций то он зависит от коэф Пуассона Пески 0,74-0,77 бери 0,76 Супеси 0,73-0,68 бери 0,72 Суглинки 0,65-0,55 бери 0,56 Глины 0,46-0,43 бери 0,44 |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Он же - коэффицент "бета" в числителе формулы для определения модуля деформации грунта по результатам компрессионных испытаний по ГОСТ 12248-96. Но величина его в этом случае зависит от коэффицента Пуассона грунта. Если подставить в формулу для расчета осадки по методу послойного суммирования Е= "бета"/ао, то "бета" сокращается - в методе послойного суммирования сжатие элементарного слоя определяется по схеме одноосного сжатия и теоретически не зависит от коэффицента Пуассона. Если значение Е получено по результатам штамповых испытаний (тремерная задача) коэффицент "бета" в формуле расчета осадки переведет пространственную задачу к одноосной. Последний раз редактировалось AMS, 12.12.2008 в 18:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014
|
В посте 34 дана ссылка на п. 5.4.7.5 ГОСТ 12248, выше в этом же пункте говорится:
модуль деформации в интервале давлений ... (и т.д. и т.п.) вычисляется по формуле 5.27 или 5.28 (про которую здесь говорилось ранее). Вообще говоря значения модуля, полученные по этим формулам получаются разными, но насколько я себе представляю чаще все-таки используется формула 5.28, хотелось бы понять почему? Ведь когда определяем e0 уже вносим какую-то погрешность, а формула 5.27 не учитывает изменение коэффициента пористости, и модуль считается по фактическим напряжениям-деформациям... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Добавлено: По сути, эти две формулы служат для проверки и контроля испытаний. Добавлено II: Нет, я все же попробую объяснить причину применения формулы 5.28. Действительно, так как в этой формуле вводится дополнительная величина - начальный (природный) коэффициент пористости, - несколько увеличивается и погрешность определения модуля деформации. Однако имеется и обратный эффект. Кроме определения начального (природного) коэффициента пористости, при проведении опытов для расчетов по формуле 5.28 целесообразно (я не знаю, оговаривается ли это где-то обязательным шагом) провести повторное определение (уже постопытного, конечного) коэффициента пористости. Так как все прочие величины находятся вычислительным путем, то для определения конечного коэффициента e достаточно определить влажность грунта. Полученный опытным путем конечный коэффициент сравнивают с расчетным (который рассчитывается по формуле 5.25 ГОСТ 12248) и устанавливают кондиционность проведенного опыта. Последний раз редактировалось AlphaGeo, 12.07.2009 в 22:38. Причина: В "Добавлено" чушь была написана. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Почему формула 5.28 ?
По той причине, что формула 5.28 и формула 5.26 лежат в основе расчета осадки методом послойного суммирования. Почему: m0 - коэффициент сжимаемости грунта ( отношение изменения коэффициента пористости к изменению давления, ф. 5.26), а mv = mo/(1+e0) - относительный коэффициент сжимаемости, равный относительной осадке s/h, приходящийся на единицу давления. Т.е. переходя от mo к mv переходим от изменения коэффициента пористости к изменению относительной высоты элементарного слоя. Откуда абсолютная величина сжатия элементарного слоя Scл = mv*h*P. Если подставить mv = “бета»/Е, получим Sсл = «бета»*h*Pcр/Е – формулу СНиП для расчета осадки методом послойного суммирования. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
данные отчета по ИГИ по пескам : статическое зондирование и СП 22 близки ( мелкие пески, Сп =29 Мпа,статика =21, винтовой штамп =11, та же картина для крупных ,в 2 раза). рекомендованные значения - по статике ?!!!
1. О чем это вообще говорит,почему такая картинка? 2. Правильно ли сделали вывод? не нужно ли брать по штампу? СП 22 вроде так и намекает - "должны уточняться" данные статики ,правда "уточняться" не оч.конкретно.. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Доброго времени суток. Пришла геология, а в ней два модуля деформации в таблице свойств:
ИГЭ №2 Глина твердая, полутвердая, опоковидная 1. Модуль общей деформации по данным стат. зондирования - 42 МПа; 2. Компрессионный модуль деформации при водон. - 3,4 МПа. Раньше всегда приходил один модуль деформации, общий, а сейчас другая контора сделала геологию, и в отчете сие.. Поясните мне бездарному на русском языке, в чем отличие, и какой из модулей деформации предпочтительнее брать (естественно лучше взять плохой модуль деформации, меньший то есть, но тут чересчур плохой, в 10 с лишним раз больше). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Если насыпь - там сжатие без возможности бокового перемещения грунта - нужен компрессионный модуль, если столбчатый фундамент - модуль общих деформаций, который больше. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Я сомневаюсь что запятую в нескольких местах перепутали. Прикрепил фото из отчета.
а вот что о них пишут геологи: Цитата:
а от воды так лихо не скаканёт модуль деформации. Фундамент плита. 6 этажей. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Модуль общих деформаций геологи получают, умножая компрессионный модуль на коэффициент, который больше единицы. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
пардон,прочитал невнимательно, подумал что грунты или просадочные или размягчаемые ..разница между компрессионным модулем и "нормальным" - обычно раз в 5 , плюс разница между статикой и лабораторией - в 2 раза - тоже нормально. итого -10 !
Но переводить компрессионный в "нормальный" модуль должен геолог! см.эту же тему выше |
|||
![]() |